Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Задумка следующего рода. Управление наружным освещением от РУСМ. две линии одна на 220В другая на 36В . Линия на36В идет на плавучий понтон. Можно ли поставить трансформатор после РУСМ как звено. Или отдельно управление на 36В делать? Спасибо. |
|
|
![]() |
|
|
19.3.2008, 14:35
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Что такое РУСМ? Я нашел только ящик управления электроприводом. Если имеется в виду блок управления освещением, то не вижу препятствий, не забудьте поставить перед трансформатором автомат.
|
|
|
20.3.2008, 5:49
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 |
Да это как раз и есть блок управления.
Схему почему-то не удалось загрузить. Тогда вопрос второй. А есть ли необходимость понижать напряжение? Как уже говорил это освещение плавучих переходов до понтона. Или можно оставить 220В только светильники и все остальное взять со степенью защиты не ниже 65? Почему спрашиваю. У меня там будет порядка 25 светильников. А хотел поставить, что то по проще, ЯТП например. А по каталогам больше 0,25кВт не нахожу. Что делать? При загрузке файлов на форум обращайте внимание на их расширение. Если нужного нет в списке, пакуйте в zip и выкладывайте. Можно использовать сторонние серверы для показа графики. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.3.2008, 6:28 |
|
|
21.3.2008, 0:02
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 |
Можно применить трансформаторы типа ТСЗИ-1,6 (2,5) 380-220/36
|
|
|
|
|
21.3.2008, 5:03
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 |
Вы имеете в виду заказать ящик с ТСЗИ?
И второй вопрос еще открыт, стоит ли вообще его ставить? |
|
|
16.4.2008, 17:31
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10964 |
Управление отдельно на 36 вольт не обязательно просто включай понижающий трансформатор с своей защитой(Автоматом) в основную схему управления(МОЩНОСТЬ нагрузки должна сумироваться Основная Нагрузка + Нагрузка Понижающего Транса=токовая защита на отходящей линии)
Ответ на второй вопрос - Плавучие пантоны включать в сеть 220 В не рекомендую в целях безопасности(Даже если и степень защиты у тя IP 65 ) И не забудь про защитное заземление желательно применение дифзащиты http://electrotehprom.ru/page837613 опять же в целях безопасности -------------------- Весь мир икра и люди в ней икринки
|
|
|
16.4.2008, 20:38
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, просится безопасный разделительный трансформатор с IT системой заземления и с контролем изоляции.
Морская незаземляемая и неуравниваемая вода, перила, каркас, м/б и настил-металл. Шаг влево-вправо, зима, шторм, ночь все же опасно-необходимо все предусмотреть до мелочей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»