Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Определение сечения и длины существующих проводников

Alexxx
сообщение 23.12.2007, 18:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.12.2007
Пользователь №: 10115



Необходимо восстановить с нуля техническую документацию на электроустановку здания. Подскажите пожалуйста, существуют-ли какие-либо методики, способы (официальные и не очень) для точного определения сечения проводников в РУ, ЩС, ЩО и т.д. не требующие снятия напруги и изоляции с жил? Марки кабелей точно не известны. И есть-ли методы по определению длины проводников? Или подобные работы производят "на глаз"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
gomed12
сообщение 23.12.2007, 21:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7942
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По наружным диаметрам
http://www.techelectro.ru/prod/muffs/diameters/
можно определить сечения.
По конструкции
http://www.nalk.ru/product.htm
их марку.
Визуально (при открытой прокладке) и с кабелеискателем (скрытая прокладка) трассу прохождения и длину кабеля, одновременно используя данные диметров и конструкции.
На первых порах временно отмаркируйте вход-выход каждого кабеля от щита к щиту.
Восстановите эл. схемы щитов, привязав к ним питающие - отходящие кабели.
По сечениям определите допустимые мощности, токи.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2h5oh_*
сообщение 10.1.2008, 0:51
Сообщение #3





Гости






определить длину можно с помощью осцилографа иль проще - есть спец приборы (чудо вражеской техники) точно щас не помню, но если надо могу покопаться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 10.1.2008, 5:55
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



С помощью осцила - эт как? Можно инструкцию?