25.12.2025, 10:17
Сообщение
#1
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Здравствуйте! Прокладываем кабель до нового электрощита, кабель ВВГнг-LS 4х50, ведем его вдоль стены в проволочном лотке. При обходе несущих колонн получились петли (радиус гиба не позволяет более аккуратно проложить).
Вопрос, нужно ли по правилам как то защищать кабель в местах обхода кабеля вокруг колонны или достаточно просто уложить его на крюки? Вопрос второй, какая система заземления должна быть в реконструируемом производственном здании? Изначально там была глухозаземленная нейтраль, четырехпроводка (TN-C), контур заземления отсутствует. Необходимо ли при реконструкции переходить на пятипроводку (TN-C-S) и делать контур заземления? Здание отдельно стоящее со своим ВРУ (вводной шкаф). -------------------- Это вам не это!
|
|
|
||
![]() |
|
|
25.12.2025, 10:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так он и в лотке не защищён
по системе, контур делать, что за потребители? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.12.2025, 10:59
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
так он и в лотке не защищён по системе, контур делать, что за потребители? Ну так то да, лоток не считается защитой. Потребители - металлообрабатывающие станки, ручное переносное электрооборудование, освещение, кранбалка. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
25.12.2025, 11:16
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотрите чего дешевле или 5-и проводка или железо от ГЗШ до корпусов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
25.12.2025, 12:21
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На высоте более 2.5 м можете проложить кабель простым креплением к стене.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.12.2025, 13:23
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
На высоте более 2.5 м можете проложить кабель простым креплением к стене. Да уже кабель прокинули, поторопились... смотрите чего дешевле или 5-и проводка или железо от ГЗШ до корпусов Сейчас будет дешевле железо от ГЗШ -------------------- Это вам не это!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.12.2025, 15:24
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
25.12.2025, 15:44
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Потребители - металлообрабатывающие станки, ручное переносное электрооборудование, освещение, кранбалка. Питание оставляйте 4-х проводку, выполните разделение PEN на вводе, поищите естественные заземлители среди заглубленных в землю металлоконструкций цеха, замерьте сопротивление растеканию тока, 30 Ом достаточно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.12.2025, 16:51
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С электросетями согласовали? Техусловия получили? если мощность не увеличивается свыше разрешённой, не нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.12.2025, 5:50
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
26.12.2025, 9:49
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Я понял что новый потребитель: "Прокладываем кабель до нового электрощита," ... Нет не новый, электропроводка внутри цеха. Питание оставляйте 4-х проводку, выполните разделение PEN на вводе, поищите естественные заземлители среди заглубленных в землю металлоконструкций цеха, замерьте сопротивление растеканию тока, 30 Ом достаточно. Нашли естественный заземлитель, свайный фундамент бывшего подъемника с металлическими закладными. Сейчас закажем замер сопротивления растеканию. Если все нормально будем прокладывать полосу по стене и на ВРУ соединим с нулем. А 30 Ом не много? Вроде должно быть 4 Ома повторное на вводе в здание. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
26.12.2025, 10:04
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Смотрите 1.7.101 - 4 Ома на подстанции с учетом повторных ЗУ, в принципе у повторных м/б любое.
Меня больше смущает как современная молодежь - руководители прокладывают стационарные кабели как времянку, посмотрел фото - жуть. Неужели всюду так? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.12.2025, 10:14
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Смотрите 1.7.101 - 4 Ома на подстанции с учетом повторных ЗУ, в принципе у повторных м/б любое. Меня больше смущает как современная молодежь - руководители прокладывают стационарные кабели как времянку, посмотрел фото - жуть. Неужели всюду так? Согласен, жуть! Я в начале ремонта весь изнылся, что давайте по стене сверху проложим горизонтальный лоток на кронштейнах но был послан... Теперь вот такая порнография + экономия... Может быть не всюду но много где. Спасибо 1.7.101 сейчас перечитаю. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
26.12.2025, 11:55
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если все нормально будем прокладывать полосу по стене и на ВРУ соединим с нулем. Полосу проложите по всему периметру цеха для выполнения СУП существующего производственного оборудования и использования в будущем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.12.2025, 13:01
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Полосу проложите по всему периметру цеха для выполнения СУП существующего производственного оборудования и использования в будущем. Полосу проложим полностью по всему периметру, закольцуем, а от нее уже заземлим шкафы и оборудование. Еще вопрос, допускается ли прокладывать полосу заземления на высоте 15 см от пола? Просто на стенах много чего понавешано и на высоте 400-600 проблематично будет ее прокладывать? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
26.12.2025, 13:13
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну если только запинаться будут, производственные и душевные травмы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.12.2025, 13:18
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Полосу рекомендуют прокладывать на высоте не более 0,5 м. По мне, главное для полосы уравнивания потенциалов непрерывность и проводимость, удобство использования, возможность визуального контроля. А расстояние от пола вторично.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.12.2025, 13:26
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Полосу рекомендуют прокладывать на высоте не более 0,5 м. По мне, главное для полосы уравнивания потенциалов непрерывность и проводимость, удобство использования, возможность визуального контроля. А расстояние от пола вторично. Ну так то да, тем более такое расстояние обосновано. Доступ будет, визуально осмотреть можно... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
| Гость_случайный_* |
27.12.2025, 10:10
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Здравствуйте! Прокладываем кабель до нового электрощита, кабель ВВГнг-LS 4х50, ведем его вдоль стены в проволочном лотке. При обходе несущих колонн получились петли (радиус гиба не позволяет более аккуратно проложить). Вопрос, нужно ли по правилам как то защищать кабель в местах обхода кабеля вокруг колонны или достаточно просто уложить его на крюки? А что говорит на эту тему документация, по которой выполняется прокладка кабеля ? Вопрос второй, какая система заземления должна быть в реконструируемом производственном здании? Изначально там была глухозаземленная нейтраль, четырехпроводка (TN-C), контур заземления отсутствует. Необходимо ли при реконструкции переходить на пятипроводку (TN-C-S) и делать контур заземления? Здание отдельно стоящее со своим ВРУ (вводной шкаф). Вы делаете реконструкцию ? Проект, смета имеется ? Такие вопросы должны быть решены в соответствующих документах, но никак не на форуме ... |
|
|
28.12.2025, 12:49
Сообщение
#20
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
давайте по стене СВЕРХУ проложим горизонтальный лоток на кронштейнах но был послан.. "2.1.56...При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода." "2.1.11...Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей... Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми" (имеется ввиду сплошной лоток без крышки, т.е. не короб) "2.1.57...Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение." Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2025, 12:56 |
|
|
||
28.12.2025, 22:18
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Еще бы непременно добавил:
2.3.39. ... Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.12.2025, 1:32
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вряд ли случай автора для гл.2.3.
|
|
|
29.12.2025, 9:27
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Гл. 2.3. ПУЭ касается всех КЛ до и выше 1000 В.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.12.2025, 11:33
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Согласен, 2.1 - до 16мм2
|
|
|
29.12.2025, 12:01
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все равно, требования по соблюдению требований до инженерных коммуникаций остаются.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.12.2025, 16:45
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А не ужесточаются в 2 раза (при сравнении с 2.1.56)?
"2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования: - 3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м,.. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева." Хотя какая-то нестыковочка с 2.3.39 .. который требует для кабеля защиты до 2м и без наличия трубопровода..
Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2025, 17:21 |
|
|
29.12.2025, 18:18
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Хотя какая-то нестыковочка с 2.3.39 .. который требует для кабеля защиты до 2м и без наличия трубопровода.. ![]() По-моему, все нормально. 2 и более метра -это для незащищенных, но при этом, если по трассе прокладки встречаются другие инженерные коммуникации, то применяются названные требования по расстояниям для мех. защиты, т.к. в этих местах могут иногда копошиться сантехники, вентиляционщики и т.д. своим электрифицированным и кувалдообразным инструментом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.12.2025, 1:25
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2 и более метра -это для незащищенных а) 2 и более метра - это для небронированных нормуль. Но для них же на высоте менее 2м (от пола) уже требуется защита (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). И это даже без трубопроводов ! б) Как объясняется (в п.2.3.134) требование той же защиты кабеля (металлическими трубами, кожухами и т.п.) только при расстоянии менее 0,5 м от трубопровода, а не до 2-х метров от пола ? |
|
|
30.12.2025, 11:16
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
б) Как объясняется (в п.2.3.134) требование той же защиты кабеля (металлическими трубами, кожухами и т.п.) только при расстоянии менее 0,5 м от трубопровода, а не до 2-х метров от пола ? До 2-х метров понятно по всей длине кабеля необходима защита. Считаю это обусловлено тем, что это расстояние доступно для внутризаводского транспорта с грузом и грузоподъемных механизмов на высотах перемещаемых грузов, а также складируемых грузов, стеллажей, полуфабрикатов и заготовок в промышленности. Бывает у стен цехов устанавливают металлорежущие станки, от которых при обработке металла летит горячая стружка в разные стороны. 0,5 м тоже как бы понятно при прокладке без защиты выше 2 м и приближении к трубопроводам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.12.2025, 14:49
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.12.2025, 19:04
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Внутрицеховое расположение энергооборудования и коммуникаций проектируют профессионально с учетом предстоящего прохождения проездов с соблюдением безопасных расстояний. В основном в цехах к технологическому оборудованию проводку кладут в земле в трубах, неплохо выглядят шинопроводы по пролетам, при установке нового дополнительного оборудования или при изменении планировки при этом вообще нет вопросов. Проблемы возникают, когда как у ТС появляются спецы, которые кое-как в нарушение всех требований правил и стандартов осуществляют свои творения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.12.2025, 20:35
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|