Александр Свирид...
сообщение 24.12.2025, 23:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Здравствуйте! Плавкие вставки или украдены, или их вообще не было. Оборудование (ДГУ) лет 15 не использовалось. Не могу нигде найти, какого типа плавкие вставки там стояли. Может быть кто-то подскажет?
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
gomed12
сообщение 25.12.2025, 9:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не мучайтесь с этими вставками, купите автомат на 160 А, благо место на панели позволяет.
И шнайдеровских полно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2025, 10:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23215
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или кто мешает выкинуть крепления и поставить новые под ПН2 например


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 25.12.2025, 11:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(с2н5он @ 25.12.2025, 10:55) *
или кто мешает выкинуть крепления и поставить новые под ПН2 например

"Мешает" только абсолютное отсутствие знаний и опыта именно по плавким вставкам. Никогда не имел с ними дела. Разбираться нужно буквально с нуля. Попробую. Если не получится, то АВ поставлю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.12.2025, 12:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



[В принципе предохранители вот такие. их тоже достаточно в продаже


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 25.12.2025, 12:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 12:02) *
[В принципе предохранители вот такие. их тоже достаточно в продаже

Такие видел в "Электромонтаже". Кстати, их консультант ничем не смог помочь. Посмотрев на фото, сказал "впервые такое вижу" icon_smile.gif Может быть мне надо просто "губки" туда прикрутить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.12.2025, 12:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Насколько понимаю, при воздействии на привод предохранители коммутируют цепь подъемом их с губок вверх или опусканием на губки.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 25.12.2025, 12:58
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



gomed12
Пока могу сказать, что между большими винтами ~95мм, а между тем, о чём Вы спрашиваете, ~55мм. В субботу теперь буду "возиться" с этим чудом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 26.12.2025, 12:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Кажется нашел. BS - Британский стандарт
Прикрепленное изображение

Теперь вопрос, как его из стандарта BS превратить в стандарт DIN, который тоже указан на шильдике.

Сообщение отредактировал Александр Свиридов - 26.12.2025, 13:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2025, 13:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Возможно. Находил эту вставку, просто посчитал, что к одной контактной поверхности будут притянуты две проходные контакты питающей - отходящей линий и контакт вставки, не совсем надежно для известной фирмы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2025, 13:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23215
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Александр Свиридов @ 25.12.2025, 11:43) *
Если не получится, то АВ поставлю.
с АВ разбираться ещё геморнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 26.12.2025, 13:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(с2н5он @ 26.12.2025, 13:11) *
с АВ разбираться ещё геморнее

Разбираться буду по порядку, благо тема "вопросы чайника" и спрашивать не очень стыдно icon_smile.gif
Сейчас бы понять следующее: есть рубильники INFB - под британский стандарт BS, и INFD - под немецкий стандарт DIN. А у меня на шильдике обозначение "INFB/INFD"? Это что означает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2025, 13:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Это значит, что для данного устройства можно использовать вставки по обеим стандартам.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 26.12.2025, 13:56
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 13:43) *
Это значит, что для данного устройства можно использовать вставки по обеим стандартам.

Но что-то надо переделать? Сейчас, я так понимаю, он установлен под "Британию".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 27.12.2025, 8:30
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(Александр Свиридов @ 26.12.2025, 13:39) *
у меня на шильдике обозначение "INFB/INFD"? Это что означает?
Это означает только то, что производитель в один выключатель может установить установочные комплекты как для британских, так и для немецких предохранителей. Замена установочных комплектов пользователем скорее всего не предусматривается. Хотя все может быть и возможно, что 15-20 лет назад можно было заказать у дистрибютора необходимый установочный комплект и заменить самостоятельно. Линейки выключателей с плавкими вставками у производителя давно сменились. Да и сам производитель ...
Поэтому или английские дорогие вставки или замена выключателя. Например на ВРЭ 160 или аналогичный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 28.12.2025, 14:21
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(traveller @ 27.12.2025, 8:30) *
Поэтому или английские дорогие вставки или замена выключателя. Например на ВРЭ 160 или аналогичный.

Спасибо большое за подтверждение моего вывода. Я вчера опытным путем определил, что типоразмер 00 мне туда никак не поставить icon_smile.gif После праздников буду узнавать, получится ли купить Bussmann DEO160 (вроде как самый доступный из имеющихся)
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 28.12.2025, 17:39
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(Александр Свиридов @ 28.12.2025, 14:21) *
Bussmann DEO160
Требуемый номинал известен? Он точно 160 ампер? На арматуре указан максимальный для нее ток и рассеиваемая мощность. Что там должно быть установлено на самом деле? Изучайте документацию к ДГУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 28.12.2025, 20:07
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(traveller @ 28.12.2025, 17:39) *
Он точно 160 ампер?

Дальше на этой линии 4 автомата: 80, 80, 63, 20.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.12.2025, 23:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7910
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По шильде - 160 А, значит так и надо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 29.12.2025, 9:57
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Категорически не соглашусь. На арматуре указаны диапазоны.
Диапазоны типоразмеров плавких вставок (А2, А3 и А4 для британских, 00 и 000 для немецких), диапазон рассеиваемой мощности (не выше 12 ватт) ну и, конечно, диапазон токов плавких вставок (не выше 160 ампер). Т.е. если в каком-то из типоразмеров указанных вставок есть номинал на 200 ампер, или рассеиваемая мощность в 15 ватт, то устанавливать их сюда нельзя даже несмотря на то, что они войдут по размеру. Но русских это обычно не останавливает...
P.S. Я бы изучил мануал. Или, как минимум, скоординировал ток вставки с сечением отходящего кабеля (реверс-инжиниринг). Это если вдруг все утрачено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 14:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены