Сработка УЗО при обрыве нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сработка УЗО при обрыве нуля |
14.12.2025, 9:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2025 Пользователь №: 64200 |
Здравствуйте уважаемые участники. Стал вопрос о ремонте и замене проводки. Имеем советскую многоэтажку с электроплитами. Общий этажный электрощит, в котором 3 фазы и ноль(алюминий по виду около 16мм2). Ноль без разрыва прикручен болтиком к корпусу щитка. Далее каждой квартире по счётчику, после которого 2 автомата 16А на розетки и свет и 25А на плиту. Соответственно 2 отвода в квартиру. С 16А двухпроводный (по виду 2.5мм2 медь) и с 25А трехпроводный (по виду 10 мм2 медь на плиту) ноль и земля от плиты идёт на корпус этажного щитка. Как поступить и обезопаситься от обрыва нуля по стояку. Если делать один общий ввод и щиток у себя в квартире с заземлением на все группы и ставить УЗО в нем, достаточно ли этого для безопасной эксплуатации? Спасет УЗО в случае аварии по нулю в стояке?
|
|
|
![]() |
|
|
14.12.2025, 10:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
14.12.2025, 11:45
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_в горле кость_* |
14.12.2025, 16:47
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Как поступить и обезопаситься от обрыва нуля по стояку. Если делать один общий ввод и щиток у себя в квартире с заземлением на все группы и ставить УЗО в нем, достаточно ли этого для безопасной эксплуатации? Спасет УЗО в случае аварии по нулю в стояке? Никак не спасет потенциальная опасность обрыва нуля будет преследовать вас всегда, пока пользуетесь электроэнергией. Но нужно помнить: безопасность - понятие комплексное и включает в себя много аспектов. Мой сосед получил сотрясение, упав на кухне с горячей сковородой. п.с. Нуль внезапно не обрывается практически никогда. ИМХО |
|
|
|
|
14.12.2025, 18:11
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2025 Пользователь №: 64200 |
Я надеялся, что электромеханическое УЗО отключится когда фаза пойдет вместо нуля.
|
|
|
14.12.2025, 22:07
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.12.2025, 23:31
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Здравствуйте уважаемые участники. Стал вопрос о ремонте и замене проводки. Имеем советскую многоэтажку с электроплитами. Общий этажный электрощит, в котором 3 фазы и ноль(алюминий по виду около 16мм2). Ноль без разрыва прикручен болтиком к корпусу щитка. Далее каждой квартире по счётчику, после которого 2 автомата 16А на розетки и свет и 25А на плиту. Соответственно 2 отвода в квартиру. С 16А двухпроводный (по виду 2.5мм2 медь) и с 25А трехпроводный (по виду 10 мм2 медь на плиту) ноль и земля от плиты идёт на корпус этажного щитка. Как поступить и обезопаситься от обрыва нуля по стояку. Если делать один общий ввод и щиток у себя в квартире с заземлением на все группы и ставить УЗО в нем, достаточно ли этого для безопасной эксплуатации? Спасет УЗО в случае аварии по нулю в стояке? Можно поставить устройство защиты Меандр УЗМ-3-63К. Но это пусть вам спец ставит, если это позволяют возможности. При этом уже установленные автоматы защиты надо оставить. |
|
|
|
|
15.12.2025, 0:06
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2025 Пользователь №: 64200 |
Можно поставить устройство защиты Меандр УЗМ-3-63К. Но это пусть вам спец ставит, если это позволяют возможности. При этом уже установленные автоматы защиты надо оставить. Да, это я так понимаю нужно чтобы технику сбереч. А от удара током через корпус стиралки при обрыве нуля в стояке как то можно спастись в моем случае? |
|
|
15.12.2025, 2:45
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.12.2025, 7:01
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Поставьте реле напряжения и "бойтесь себе с улыбочкой"
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
|
15.12.2025, 8:35
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Здравствуйте уважаемые участники. Стал вопрос о ремонте и замене проводки. Имеем советскую многоэтажку с электроплитами. Общий этажный электрощит, в котором 3 фазы и ноль(алюминий по виду около 16мм2). Ноль без разрыва прикручен болтиком к корпусу щитка. Далее каждой квартире по счётчику, после которого 2 автомата 16А на розетки и свет и 25А на плиту. Соответственно 2 отвода в квартиру. С 16А двухпроводный (по виду 2.5мм2 медь) и с 25А трехпроводный (по виду 10 мм2 медь на плиту) ноль и земля от плиты идёт на корпус этажного щитка. Как поступить и обезопаситься от обрыва нуля по стояку. Если делать один общий ввод и щиток у себя в квартире с заземлением на все группы и ставить УЗО в нем, достаточно ли этого для безопасной эксплуатации? Спасет УЗО в случае аварии по нулю в стояке? ну прямо от обрыва нуля УЗО не спасёт, но тем не менее, даже при обрыве нуля оно продолжит выполнять защитную функцию при обрыве нуля возможен ПЕРЕКОС фаз и появление повышенного напряжения на одной из них, как кто-то написал, частично поможет реле контроля напряжения -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
15.12.2025, 8:55
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.12.2025, 10:43
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Почему "частично" ? ну при скачке напряжения сначала оборудование сгорит, а потом отключиться от сети) но зато если оборудование не было включено, то в принципе в сеть с завышенным напряжением его не удастся включить -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
15.12.2025, 11:23
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Почему "частично" ? Почему "с улыбочкой" ? "С улыбкой",- это минимальное простое решение ЭТОЙ проблемы -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
15.12.2025, 12:44
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.12.2025, 13:02
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7960 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ну при скачке напряжения сначала оборудование сгорит, а потом отключиться от сети) Время срабатывания РКН 0,02-0,05 сек, где-то 2 периода синусоиды, что в принципе достаточно для срабатывания без ущерба. Чтобы гарантировано защитить можно после РКН установить УЗИП, который кратковременно "проглотит" перенапряжение, защитив всю нагрузку. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.12.2025, 13:02 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_slavapril_*_* |
15.12.2025, 13:04
Сообщение
#17
|
|
Гости |
|
|
|
15.12.2025, 15:30
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Время срабатывания РКН 0,02-0,05 сек, где-то 2 периода синусоиды, что в принципе достаточно для срабатывания без ущерба. Чтобы гарантировано защитить можно после РКН установить УЗИП, который кратковременно "проглотит" перенапряжение, защитив всю нагрузку. да двух периодов синусоиды достаточно чтобы и причинить ущерб, поэтому как карта ляжет УЗИП от перенапряжений при обрыве нуля?! оригинально) ну будет вместо 220В - 500В УЗИП даже не шелохнётся -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
15.12.2025, 17:17
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Как Это у вас по-электрически ! ну решайте тогда "механически, без улыбки, при помощи .... например напильника!" .... ВЫ о чем????? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
15.12.2025, 17:46
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7960 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
да двух периодов синусоиды достаточно чтобы и причинить ущерб, поэтому как карта ляжет Здесь основной параметр-это время воздействия, РКН служит для сокращения длительности перенапряжения. Цитата УЗИП от перенапряжений при обрыве нуля?! оригинально) ну будет вместо 220В - 500В УЗИП даже не шелохнётся УЗИП для зоны защиты 3 начинает работать при напряжении 450 В. Вообще использование УЗИП не лишнее. При длинных питающих кабельных линиях и выполнении сетевой организацией на высокой стороне РП, ТП коммутационных работ, на нагрузке могут образоваться кратковременные коммутационные перенапряжения 4-5 кратные от номинала, поэтому УЗИП защитить от всяких случайностей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»