Перебита цепь проводки верхнего освещения в квартире , Консультация по возможным восстановительным работам

DimFD
сообщение 13.10.2025, 16:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2025
Пользователь №: 63943



Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, возможные решения при повреждении цепи верхнего освещения. Цепь повреждена при сверлении пола в квартире этажом выше. Дом - панельный, 1971 года постройки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
Shura_with_KINEF
сообщение 13.10.2025, 16:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3320
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А что за потолок?
Коробки на стене видны?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.10.2025, 16:32
Сообщение #3





Гости






Цитата(DimFD @ 13.10.2025, 16:00) *
... Цепь повреждена при сверлении пола в квартире этажом выше. Дом - панельный, 1971 года постройки.

Проводка в панельных домах проходит в каналах, изготовленных в плитах на заводе ЖБИ. Сверлили пол соседи сверху? Скорее всего просверлили проводку в плите перекрытия (у соседа пол, у Вас - потолок), между нишей Вашей стены, где соединяются провода, и светильником в вашей комнате. Но ещё здесь может проходить провод на розетку, расположенную на противоположной стене. Ниши, где расположены соединения проводов обычно закрывались металлическими пластинами. Расположены эти ниши примерно по центру стены, под самым потолком. Попробуйте искать металлическую пластину, закрывающую нишу, с помощью компаса или магнита. Можно методом простукивания, но иногда можно найити её и визуально. Она, как правило, несколько выступает за плоскость стены. Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimFD
сообщение 13.10.2025, 19:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2025
Пользователь №: 63943



Обычное бетонное перекрытие, внутри которого в полости размещена проводка верхнего освещения. При настилке паркета умудрились пробить плиту до этой полости и повредить проводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 13.10.2025, 19:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3320
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну раз натяжных потолков нет, всё просто. Выше вам объяснили. Просто перетяните провод(кабель) от коробки на стене до подвеса светильника. Для перетяжки используйте старый кабель, но лучше не напрямую, а через стальную струну или прочную тонкую верёвку. Старым кабелем протянуть струну(верёвку), и аккуратно, а уже струной новый кабель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 13.10.2025, 20:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1039
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2025, 19:48) *
Ну раз натяжных потолков нет, всё просто. Выше вам объяснили. Просто перетяните провод(кабель) от коробки на стене до подвеса светильника. Для перетяжки используйте старый кабель, но лучше не напрямую, а через стальную струну или прочную тонкую верёвку. Старым кабелем протянуть струну(верёвку), и аккуратно, а уже струной новый кабель.

Перетянуть провод в проходах ПТК плит? Это как у классика: редко когда какая нибудь птица долетит до середины Днепра! (кто сталкивался-тот понимает о чем я.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimFD
сообщение 13.10.2025, 20:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2025
Пользователь №: 63943



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2025, 16:32) *
Проводка в панельных домах проходит в каналах, изготовленных в плитах на заводе ЖБИ. Сверлили пол соседи сверху? Скорее всего просверлили проводку в плите перекрытия (у соседа пол, у Вас - потолок), между нишей Вашей стены, где соединяются провода, и светильником в вашей комнате. Но ещё здесь может проходить провод на розетку, расположенную на противоположной стене. Ниши, где расположены соединения проводов обычно закрывались металлическими пластинами. Расположены эти ниши примерно по центру стены, под самым потолком. Попробуйте искать металлическую пластину, закрывающую нишу, с помощью компаса или магнита. Можно методом простукивания, но иногда можно найити её и визуально. Она, как правило, несколько выступает за плоскость стены. Удачи!

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimFD
сообщение 14.10.2025, 7:45
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2025
Пользователь №: 63943



Цитата(Искра @ 13.10.2025, 20:03) *
Перетянуть провод в проходах ПТК плит? Это как у классика: редко когда какая нибудь птица долетит до середины Днепра! (кто сталкивался-тот понимает о чем я.

Доброе утро. А какой вариант видится реальным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2025, 13:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18192
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DimFD @ 14.10.2025, 7:45) *
А какой вариант видится реальным?
Shura уже вам назвал. Навыки практические в этом конечно желательны. А так.. всё "по-месту" решается.
Главное попасть в канал у стенки. С края плиты иногда встречаются заделанные каналы. Приходится перфом до 15 см бороздку на плите организовать.
Даже если провод в канале вовсе перебит, сначала пропихивается подходящей жесткости стальная проволока, потом к ней крепится проводка и затягивается.

Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2025, 13:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 14.10.2025, 14:50
Сообщение #10





Гости






Цитата(Искра @ 13.10.2025, 20:03) *
Перетянуть провод в проходах ПТК плит? Это как у классика: редко когда какая нибудь птица долетит до середины Днепра! (кто сталкивался-тот понимает о чем я.

плюсану
В старом доме нереально, от слова "фантастика". Можно перейти от потолочных светильников к настенным.
Если точно известно место порыва, можно расковырять отверстие побольше и попробовать вытянуть хвостик оборванного провода для сращивания.
Но это тоже вариант "на удачу" с элементом "фантастики".
Надо смотреть и решать на месте. Через интернет только поговорить, к сожалению. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.10.2025, 17:38
Сообщение #11





Гости






Цитата(Искра @ 13.10.2025, 20:03) *
Перетянуть провод в проходах ПТК плит? ...

Никаких проблем! Да и плит таких у ТС нет, он же пишет: "... Дом - панельный, ..."!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 14.10.2025, 17:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1075
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)?
Тогда проводка освещения нижней квартиры проходит по черновому тонкостенному перекрытию-полу верхней квартиры, далее этот пол закрыт, например, половыми досками.
Получается, дырявишь свой деревянный пол, повреждаешь соседу снизу проводку освещения.

Решение такой проблемы естественно лучше со стороны верхнего соседа и за его счёт.

Сообщение отредактировал -Mike- - 14.10.2025, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 14.10.2025, 18:22
Сообщение #13





Гости






Цитата(-Mike- @ 14.10.2025, 17:49) *
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)?

Поэтому ТСу идут настоятельные советы определяться по месту. Через интернет много чего не видно, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.10.2025, 8:35
Сообщение #14





Гости






Цитата(-Mike- @ 14.10.2025, 17:49) *
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)? ...

Это легко определить сняв светильник и осмотрев подвес.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimFD
сообщение 15.10.2025, 18:49
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2025
Пользователь №: 63943



Цитата(-Mike- @ 14.10.2025, 17:49) *
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)?
Тогда проводка освещения нижней квартиры проходит по черновому тонкостенному перекрытию-полу верхней квартиры, далее этот пол закрыт, например, половыми досками.
Получается, дырявишь свой деревянный пол, повреждаешь соседу снизу проводку освещения.

Решение такой проблемы естественно лучше со стороны верхнего соседа и за его счёт.

Опасаюсь принуждать верхнего соседа к исправлению с его стороны. Там насверлено большое количество отверстий и придётся довольно много сверлить и штробить плиту перекрытия с негарантированным результатом.
Всем спасибо за обсуждение и конструктивные советы. Придётся решать проблему с моей стороны, но за его счёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2025, 5:26
Сообщение #16





Гости






Цитата(DimFD @ 15.10.2025, 18:49) *
... и штробить плиту перекрытия с негарантированным результатом.

Категорически запрещено!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 16.10.2025, 16:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1039
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2025, 17:38) *
Никаких проблем! Да и плит таких у ТС нет, он же пишет: "... Дом - панельный, ..."!

Вот эти "панельки" и перекрывали ПТК плитами

Цитата(-Mike- @ 14.10.2025, 17:49) *
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)?
Тогда проводка освещения нижней квартиры проходит по черновому тонкостенному перекрытию-полу верхней квартиры, далее этот пол закрыт, например, половыми досками.
Получается, дырявишь свой деревянный пол, повреждаешь соседу снизу проводку освещения.

Решение такой проблемы естественно лучше со стороны верхнего соседа и за его счёт.

Нет. В 71 году еще не было типа 101, 135-ой серии, где, как Вы говорите, проводка шла под заливкой верхнего этажа. Так что ищите грамотного специалиста. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2025, 16:32
Сообщение #18





Гости






Цитата(Искра @ 16.10.2025, 16:07) *
Вот эти "панельки" и перекрывали ПТК плитами ...

Плиты ПТК имеют круглые каналы вдоль плиты. А плиты перекрытий панельных домов имеют каналы более тонкие, расположенные по кратчайшим расстояниям. ПТК на фото: [URLfastpic.org/view/126/2025/1016/3b76dca872cf1db62fbfd13579ce88c1.jpg.html][/URL]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2025, 16:46
Сообщение #19





Гости






Цитата(Искра @ 16.10.2025, 16:07) *
Вот эти "панельки" и перекрывали ПТК плитами

Ссылка не черёж плит ПТК: ://zavod.one/zhbi/plity-mnogopustotnye/paneli_s_kruglymi_pustotami_ii_03-02_5-1/ptk_59-12_seriya_ii_03-02/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 16.10.2025, 17:07
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1039
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.10.2025, 16:46) *
Ссылка не черёж плит ПТК: ://zavod.one/zhbi/plity-mnogopustotnye/paneli_s_kruglymi_pustotami_ii_03-02_5-1/ptk_59-12_seriya_ii_03-02/

Не делайте умное лицо,-Вам не идет.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2025, 17:53
Сообщение #21





Гости






Цитата(Искра @ 16.10.2025, 17:07) *
Не делайте умное лицо,-Вам не идет.

Спасибо на добром слове, мил человек!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 20.10.2025, 16:52
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1039
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



beer.gif loki16.gif
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.10.2025, 17:53) *
Спасибо на добром слове, мил человек!



--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы