сообщение 19.8.2025, 11:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 56158



Добрый День!
Прошу помощи, совета.
Делаем электромонтажные работы
Есть проект склада в котором по периметру здания показан наружный контур заземления. Сделать физически -его не возможно, т.к. с одной из сторон проходит локальная железная дорога с другой почти вплотную забор.
Сам конструктив склада: железобетонный фундамент, металлические колонны и все обшито сэндвич панелями.

Померили в нескольких точках металлоконструкции (колонны) -сопротивление около 1Ом -допускается ли сделать внутренний контур ЗУ для нескольких помещений внутри склада (электрощитовая, теплопункт, зарядная для погрузчиков) приварив полосу к внутренним колоннам?
На какие нормативные документы сослаться?

сам в ПУЭ нашел следующее:
Цитата
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Shura_with_KINEF
сообщение 19.8.2025, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3396
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта?

Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийСВ
сообщение 19.8.2025, 12:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 56158



Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2025, 12:31) *
А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта?

Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику.


проблема в том, что проектной организации уже фактически не существует.
вопрос не в оформлении, а в том -допустимо ли использовать конструкции здания в качестве естественного ЗУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.8.2025, 15:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3396
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ДмитрийСВ @ 19.8.2025, 12:47) *
проблема в том, что проектной организации уже фактически не существует.

Не вопрос. Любая контора с лицензией правит проект, заказчик ставит штамп "В работу", вы, после выполнения работ, штамп "приёмо-сдаточная документация"
Цитата(ДмитрийСВ @ 19.8.2025, 12:47) *
вопрос не в оформлении, а в том -допустимо ли использовать конструкции здания в качестве естественного ЗУ

Допустимо. Это напрямую сказано в ПУЭ, - "в первую очередь естественные..."
У меня два трёхпролётных производственных корпуса(ЖБ каркас с заполнением кирпичом) без наружного контура, только локальные заземлители от двух встроенных подстанций в каждом и внутренний контур по стенам к которым приварены полосы к станкам, кабельным конструкциям, арматуре бетонных полов, распред.щитам. И это проектные решения.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.8.2025, 15:25


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийСВ
сообщение 21.8.2025, 5:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 56158



Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2025, 15:22) *
Не вопрос. Любая контора с лицензией правит проект, заказчик ставит штамп "В работу", вы, после выполнения работ, штамп "приёмо-сдаточная документация"

Допустимо. Это напрямую сказано в ПУЭ, - "в первую очередь естественные..."
У меня два трёхпролётных производственных корпуса(ЖБ каркас с заполнением кирпичом) без наружного контура, только локальные заземлители от двух встроенных подстанций в каждом и внутренний контур по стенам к которым приварены полосы к станкам, кабельным конструкциям, арматуре бетонных полов, распред.щитам. И это проектные решения.

Благодарю за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tureckyi
сообщение 25.9.2025, 13:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 25.9.2025
Пользователь №: 63894



интересное решение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 25.9.2025, 19:40
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 362
Регистрация: 6.6.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360



В вашем случае все СМР должны выполняться по проэкту, или же попробуйте вести с заказчиком диалог о корректировке проктно-сметной документации.


--------------------
С уважением. Борис.