Наружный контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наружный контур заземления |
19.8.2025, 11:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 56158 |
Добрый День!
Прошу помощи, совета. Делаем электромонтажные работы Есть проект склада в котором по периметру здания показан наружный контур заземления. Сделать физически -его не возможно, т.к. с одной из сторон проходит локальная железная дорога с другой почти вплотную забор. Сам конструктив склада: железобетонный фундамент, металлические колонны и все обшито сэндвич панелями. Померили в нескольких точках металлоконструкции (колонны) -сопротивление около 1Ом -допускается ли сделать внутренний контур ЗУ для нескольких помещений внутри склада (электрощитовая, теплопункт, зарядная для погрузчиков) приварив полосу к внутренним колоннам? На какие нормативные документы сослаться? сам в ПУЭ нашел следующее: Цитата 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; Спасибо! |
|
|
![]() |
|
|
19.8.2025, 12:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3396 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта?
Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику. -------------------- |
|
|
19.8.2025, 12:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 56158 |
А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта? Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику. проблема в том, что проектной организации уже фактически не существует. вопрос не в оформлении, а в том -допустимо ли использовать конструкции здания в качестве естественного ЗУ |
|
|
19.8.2025, 15:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3396 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
проблема в том, что проектной организации уже фактически не существует. Не вопрос. Любая контора с лицензией правит проект, заказчик ставит штамп "В работу", вы, после выполнения работ, штамп "приёмо-сдаточная документация" вопрос не в оформлении, а в том -допустимо ли использовать конструкции здания в качестве естественного ЗУ Допустимо. Это напрямую сказано в ПУЭ, - "в первую очередь естественные..." У меня два трёхпролётных производственных корпуса(ЖБ каркас с заполнением кирпичом) без наружного контура, только локальные заземлители от двух встроенных подстанций в каждом и внутренний контур по стенам к которым приварены полосы к станкам, кабельным конструкциям, арматуре бетонных полов, распред.щитам. И это проектные решения. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.8.2025, 15:25 -------------------- |
|
|
|
|
21.8.2025, 5:59
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 56158 |
Не вопрос. Любая контора с лицензией правит проект, заказчик ставит штамп "В работу", вы, после выполнения работ, штамп "приёмо-сдаточная документация" Допустимо. Это напрямую сказано в ПУЭ, - "в первую очередь естественные..." У меня два трёхпролётных производственных корпуса(ЖБ каркас с заполнением кирпичом) без наружного контура, только локальные заземлители от двух встроенных подстанций в каждом и внутренний контур по стенам к которым приварены полосы к станкам, кабельным конструкциям, арматуре бетонных полов, распред.щитам. И это проектные решения. Благодарю за ответ |
|
|
25.9.2025, 13:01
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2025 Пользователь №: 63894 |
интересное решение
|
|
|
25.9.2025, 19:40
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
В вашем случае все СМР должны выполняться по проэкту, или же попробуйте вести с заказчиком диалог о корректировке проктно-сметной документации.
-------------------- С уважением. Борис.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|