15.12.2007, 16:04
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Немогу найти оборудование, для беспроводного управления (вкл/откл) двигателями насосов во взрывоопасных зонах.
Для дублирования стационарных постов управления хотя бы на отключение они просто необходимы. Мы же уже в XXI веке. |
|
|
![]() |
|
|
16.12.2007, 1:39
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
а системы управления по силовым токопроводам не подходят для Ваших целей?
-------------------- |
|
|
16.12.2007, 9:50
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Можно подумать и об оптоэлектронном канале передачи информации- полностью свободен от воздействия пром. помех, и опять же XXI век -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
16.12.2007, 23:19
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Проблема не в том, что бы что то придумать - во взрывоопасной зоне мы не можем болт крышки поменять на похожий. Должно быть оборудование, сертифицираванное для данной зоны.
|
|
|
|
|
17.12.2007, 10:59
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Сразу не понял. Может поможет это http://www.inbis-gua.ru/catalog/ . -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
17.12.2007, 15:26
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
К сожалению там только переговорные устройства, устройства оповещения - громкоговорящая связь, телефон.
|
|
|
17.12.2007, 20:07
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
А если это http://promsouz.com/rud14.html ? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
17.12.2007, 20:14
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7972 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Слава
Цитата для беспроводного управления (вкл/откл) двигателями насосов во взрывоопасных зонах Насколько помнится во взрывоопасной зоне не рекомендуется пользоваться даже сотовыми телефонами. Если о закачных насосах для АЗС от переполнения резервуара, то задача решается датчиками верхнего уровня или уровнемерами. Есть еще не совсем надежные механические ограничители перелива, установив токовое реле, процесс можно автоматизировать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.12.2007, 13:46
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата пользоваться даже сотовыми телефонами невзрывоопасного исполнения.Мда, похоже для подобных зон ничего беспроводного не выпускается. Ну если кого интересует, то у нас используется система "Струна", дорогая зараза, недостаточно точная несмотря на то, что выпускается ВПК, требуется прокладка кабелей и доп. оборудования в резервуар. Но это всё контроль. А для облегчения труда рабочих ничего нового нет. Представте - В одном месте стоит ж/д цистерна (танкер...), в другом - насосная, а в третьем - резервуарный парк. Согласно штатному расписанию 2 человека - машинист и оператор. Кнопка пуска насоса в насосной. |
|
|
18.12.2007, 14:58
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7972 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Слава
В принципе задача решаема. Устанавливаете реле протока до насоса в связке с реле времени, который включает-отключает насос с выдержкой при открывании-закрывании задвижки у места слива топлива. Цитата система "Струна" "Струна М", это известная система измерения уровня производства подмосковного Королева. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
18.12.2007, 22:20
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Устанавливаете реле протока И ВЗГ исполнения ? |
|
|
19.12.2007, 0:38
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7972 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если поискать, наверное, есть и ВЗГ.
А так подумайте, можно пристроить и датчики верхнего уровня емкостные или на крайняк вот эти http://www.russo-design.ru/equipment.htm -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.12.2007, 21:59
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата на крайняк вот эти Протяжка дополнительных кабелей в резервуарный парк, Цитата реле протока до насоса в связке с реле времени Установка сложного ненадёжно срабатывающего дополнительного оборудования - И в противовес разыскиваемая мною широкоиспользуемая сейчас кругом дистанционная система управления сам собирал - но для определённой среды, с сертификатом. Неужели ничего нет??? |
|
|
19.12.2007, 22:19
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7972 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Протяжка дополнительных кабелей в резервуарный парк, Зачем же, в трубу перед насосом, какая ему разница, главное распознает наличие-отсутствие среды. Насколько знаю, труба после каждого слива опустошается до определенной степени. Этого достаточно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
22.12.2007, 22:11
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата труба после каждого слива опустошается до определенной степени. нет. |
|
|
23.12.2007, 0:30
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7972 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата нет. Странно, мне казалось после обратного клапана за насосом полная труба. Неужели под сливную муфту полная? Тогда дела плохи. Можно было бы еще попробовать посредством токового реле, закрыв задвижку на сливной площадке после полного слива. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.12.2007, 20:48
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата токового реле Вы понимаете, что разговор идёт о оборудовании резервуаров с топливом в 500 - 5000 тыс тонн. Самопальные схемы, несертифицированное оборудование исключается. Похоже пока ничего подобного не выпускается. Вопрос закрыт. |
|
|
29.12.2007, 12:42
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7972 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Посмотрите, может подойдет
http://www.abg-spb.ru/catalog/_item1789.html http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=15 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.12.2007, 15:35
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(gomed12) Посмотрите, может подойдет http://www.abg-spb.ru/catalog/_item1789.html не совсем удачный пример из области автосекьюрити если прочитать мануалы , в частности выдержки где описываются алгоритмы срабатывания реле блокировок и капотных замков , то будет ясно , что это не очень подходящий вариант из более-менее подходящего , что то типа этого -------------------- |
|
|
30.12.2007, 16:30
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7972 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Зоны взрывоопасные, эти все устройства необходимы во взрывобезопасной оболочке или разместить их в спец. во взрывозащищенную коробку.
Дело в том, что вопрос сертификации оборудования для нефтебаз и требования выше, чем для общепромышленного оборудовани. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|