Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно?
|
|
|
![]() |
|
|
25.4.2025, 16:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно? Когда я на обходе замечаю таких умников, я им вместо проектных 25А ставлю 16. Ибо нефиг. Пушшай полетает -------------------- |
|
|
25.4.2025, 16:41
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно? А что у Вас в Договоре на электроснабжение написано по этому поводу? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
25.4.2025, 16:43
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 |
Когда я на обходе замечаю таких умников, я им вместо проектных 25А ставлю 16. Ибо нефиг. Пушшай полетает Ибо нефиг что??? Стоит С40, рассчитанный на 8.8квт. Квартира - трёшка. 8.8квт чайник+утюг+стиралка+плита+пылесос и т.д. и т.п. и всё это может работать одновременно, выбивает этот С40. В чём проблема поставить С63 ? Или объясните нормально. Т.е. застройщик сэкономил. На однушку и на трёшку одинаковая дешёвая проводка и одинаковые автоматы поставил. А мне теперь лишний прибор не включить? Сообщение отредактировал Максим36 - 25.4.2025, 16:46 |
|
|
|
|
| Гость_W_* |
25.4.2025, 17:01
Сообщение
#5
|
|
Гости |
...Стоит С40, рассчитанный на 8.8квт... выбивает этот С40... Откуда дровишки? Давайте прикинем вместе: Ток срабатывания теплового расцепителя С40 составляет: 40×1,45=58 А, что соответствует мощности 58×230=13340 Вт ( или 13,34 кВт). О токе срабатывания электромагнитного расцепителя вообще молчу: 10×40=400 А. Вам этого мало ?! Да твоя трёшка сгорит синим пламенем, а этот автомат С40 даже не шелохнётся... |
|
|
25.4.2025, 17:28
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 |
|
|
|
25.4.2025, 17:43
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Где этот договор найти? Если стоит автомат С40 - значит выделенная мощность не более 13 кВт. Такую максимальную мощность автомат С40 может выдерживать бесконечно долго не отключаясь.-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
25.4.2025, 17:53
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
договор со сбытовой компанией
просто менять не законно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.4.2025, 18:25
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 |
|
|
|
| Гость_W_* |
25.4.2025, 18:58
Сообщение
#10
|
|
Гости |
...Что в этой таблице не так? Эта таблица сделана тупорылыми идиотами! Они считали мощность без учёта коэффициента 1,45 - кратности тока нагрузки по отношению к номиналу автомата, для гарантированного срабатывания его теплового расцепителя. То есть эти умники тупо перемножали номинальный ток автомата на напряжение 220 В, например: 40 А×220 В = 8800 Вт (или 8,8 кВт). Это неправильно! Нужно учитывать коэффициент 1,45, например: 40 А×230 В×1,45=13340 Вт (или 13,34 кВт) |
|
|
|
|
25.4.2025, 19:05
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.4.2025, 20:23
Сообщение
#12
|
|
Гости |
|
|
|
25.4.2025, 20:58
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
...Вы увеличиваете себе потребляемую мощность. Если все будут такие хитро... можно и стояк питающий спалить! Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка.А так Максим.. набегаетесь на 1 этаж, пока этот общий автомат не рассыплется Если ваш электрик похож на Костяна (принципиальностью), то про увеличение номинала следует забыть, прям сейчас. |
|
|
25.4.2025, 21:22
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Эта таблица сделана тупорылыми идиотами! Они считали мощность без учёта коэффициента 1,45 - кратности тока нагрузки по отношению к номиналу автомата, для гарантированного срабатывания его теплового расцепителя. То есть эти умники тупо перемножали номинальный ток автомата на напряжение 220 В, например: 40 А×220 В = 8800 Вт (или 8,8 кВт). Это неправильно! Нужно учитывать коэффициент 1,45, например: 40 А×230 В×1,45=13340 Вт (или 13,34 кВт) Вот прямо идиотами? Мощность 8,8 кВт автомат С40 будет держать бесконечно долго, а 13 кВт - минут 10 (согласно ампер-секундной хар-ки). Поэтому нагрузив его надолго (пара обогревателей например) на 1,45Iн задолбаешься бегать включать, а через пару десятков отключений придется менять автомат на новый, ибо сдохнет и не включится совсем. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
| Гость_W_* |
25.4.2025, 23:37
Сообщение
#15
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2025, 5:18
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка. ... До 5-и этажей включительно его вообще может не быть. А ещё может быть так, что линия стояка идёт сразу на два подъезда и защищена она плавкой вставкой в ВРУ. "На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40" - это проектное решение! Никакие договорные отношения со сбытовой здесь "не приделах". |
|
|
| Гость_в горле кость_* |
26.4.2025, 8:58
Сообщение
#17
|
|
Гости |
|
|
|
26.4.2025, 12:11
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2025, 12:50
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Без разницы где установлена защита и чем выполнена . Все линии жилого здания обязаны иметь защиту от кз и перегруза. От ВРУ и до квартирного щитка. Стояк - в том числе. А кто-то есть против? "Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка." - вот только мне это не понятно, и где он находится? |
|
|
| Гость_W_* |
26.4.2025, 13:03
Сообщение
#20
|
|
Гости |
...Мощность 8,8 кВт автомат С40 будет держать бесконечно долго, а 13 кВт - минут 10 (согласно ампер-секундной хар-ки)... Внесу небольшое уточнение: При стандартном напряжении 230 В автомат С40 будет держать бесконечно долго максимальную мощность 40×1,13×230=10396 Вт (или 10,4 кВт) При мощности нагрузки 13 кВт (ток нагрузки 56,52 А при напряжении 230 В) тепловой расцепитель автомата С40 не должен сработать в течение времени до 1 минуты и должен гарантированно сработать в течение нескольких часов. При мощности нагрузки 13,34 кВт (ток нагрузки 40×1,45=58 А при напряжении 230 В) тепловой расцепитель автомата С40 должен гарантированно сработать в течение времени не более 1 часа . |
|
|
26.4.2025, 13:04
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
26.4.2025, 13:11
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8153 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, изначально рассуждения пошли по ложным умозаключениям.
Начнем с того, что требований, чтобы ввод в квартиру защищался от перегрузок нет и это главное. Из чего следует, что ТС достаточно приобрести АВ без теплового расцепителя на 40А. Второе, номинал 40А не значит, что его контактная система рассчитана на этот ток. Касательно защиты квартиры, то электроприемники обязательно д/б защищены от перегруза. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_W_* |
26.4.2025, 13:13
Сообщение
#23
|
|
Гости |
|
|
|
26.4.2025, 13:28
Сообщение
#24
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
К сожалению, такие случаи не редкость. Это происходит из-за неправильно выбранных аппаратов защиты стояков (слишком грубых, выбранных по принципу "шоб никогда не вышибало!"). С дуру - можно и Х сломать.. Нет смысла это обсуждать."Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка." - вот только мне это не понятно, и где он находится? Либо в подвале, либо на 1 этаже ищите, коль интересно... Где-то "должон быть" ![]() |
|
|
||
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2025, 13:34
Сообщение
#25
|
|
Гости |
|
|
|
26.4.2025, 14:07
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А понятие "стояка" тоже пояснить ? А то вдруг это к пипиське относится !
Отдельно, для пеньков (хотя больше никто не спрашивал). "Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа). Сам ни разу не видел - смотри на фотку. Ещё прислать ? Начнем с того, что требований, чтобы ввод в квартиру защищался от перегрузок нет и это главное. Ввод в квартиру не защищают от перегрузок ? Любопытно.
|
|
|
26.4.2025, 14:16
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8153 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ввод в квартиру не защищают от перегрузок ? Любопытно. ПУЭ, глава 3.1 ТС приобретает, например, выключатель автоматический 1п C 40А 6кА ВА 47-63N MA без теплового расцепителя, у которого контактная система обеспечивает пропускную способность 63 А в номинальном режиме. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.4.2025, 14:32
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Из чего следует, что ТС достаточно приобрести АВ без теплового расцепителя на 40А. При такой возможности строители непременно бы воспользовались для снижения расходовСчитаете, что вероятность перегрузки ввода стремится к нулю ? ПУЭ, глава 3.1 В каком пункте указано, что часть сети жилого здания может не защищаться от перегрузки ?
|
|
|
26.4.2025, 14:33
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8153 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Делают с запасом.
Просто ссылаюсь на ПУЭ. На ввод подъезда, например, вполне законно стоит рубильник с предохранителями. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2025, 14:38
Сообщение
#30
|
|
Гости |
А понятие "стояка" тоже пояснить ? Отдельно, для пеньков (хотя больше никто не спрашивал). "Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа). Сам ни разу не видел - смотри на фотку. Ещё прислать ? ""Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа)." - кроме, как у Вас, не встречал такого термина! "самое начало стояка " - находится в ВРУ. От ВРУ провод идёт горизонтально по подвалу. Далее поднимается вертикально по этажам. В пятиэтажных домах, в этажном щитке первого этажа нет НИЧЕГО, подходящего под термин "корень". Прикажете сжимы У 7... Принять за "корень"? |
|
|
26.4.2025, 15:28
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Делают с запасом. Где-то про запас оговорено ? (сечение стояка?)"самое начало стояка " - находится в ВРУ. Ага, и для некоторых горизонтальный участок кабеля (к прим.по подвалу) выглядит как стояк ![]() "К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат." "Электрический стояк — это распределительная электрическая цепь, смонтированная в здании вертикально. Он входит в состав распределительных электрических цепей и предназначен для обеспечения электроэнергией этажных распределительных щитков" В пятиэтажных домах, в этажном щитке первого этажа нет НИЧЕГО, подходящего под термин "корень". Выражение "корень" - моё личное (оно в кавычках. на всякий случай, типа вашего заскока)5-этажность автор по-моему не упоминал, но это ничего не меняет. Значит "стояк" защищен тем же АВ, что и "лежак" И если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить". Именно об этом я вам и поведал в #13. Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 16:07 |
|
|
26.4.2025, 17:03
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить"... И всё же очень хитрожопым удалось-таки спалить питающий стояк вместе с этажным учётно-распределительным щитком!![]() ![]() ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
26.4.2025, 17:45
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лечим по фото? т.е. определяем причину пожара?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.4.2025, 18:08
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И всё же очень хитрожопым удалось-таки спалить питающий стояк вместе с этажным учётно-распределительным щитком! Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. Ваще мог перекурить дебил на площадке.
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 18:14 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.4.2025, 9:23
Сообщение
#35
|
|
Гости |
Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. ... Дело тут в том, что иногда при монтаже стояка питания попадаются непроходные каналы. Поскольку их несколько, ищутся проходные, приходится смещать, иногда в сторону слаботочки. А провода изгибаются в щитке в сторону силовой части щитка. Здесь похоже тоже самое. |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
27.4.2025, 9:53
Сообщение
#36
|
|
Гости |
|
|
|
27.4.2025, 17:24
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.4.2025, 17:30
Сообщение
#38
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 |
Не запропал. Вообщем я так полнял, что лучше ничего не трогать и мучиться дальше. Или договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает. Всем спасибо за ответы.
|
|
|
27.4.2025, 20:54
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_плохой_* |
28.4.2025, 4:39
Сообщение
#40
|
|
Гости |
... договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает.. Серьёзные договоренности. Верх безумия. Электрик сегодня работает, завтра уволился.. А ты потом ходишь и всем рассказываешь - "Я с Васей, который у вас уже полгода не работает, обо всем договаривался"... |
|
|
28.4.2025, 13:16
Сообщение
#41
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 |
Вот, кстати, дом нормального человека. Товарищ сфоткал, живущий на соседней улице. А вы про какие-то С25 говорите. В советских брежневках живёте что ли?
|
|
|
28.4.2025, 13:30
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чего там нормального если там гавённейший ДЭК?
-------------------- |
|
|
28.4.2025, 15:10
Сообщение
#43
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
вы про какие-то С25 говорите.. Это Костян в начале темы для примера сказанул (какой ему запомнился). Мы помним, что у вас С40 на вводе.Вот, кстати, дом нормального человека. Товарищ сфоткал, живущий на соседней улице. Нормальный человек должен понимать, что дом дому - рознь. Даже если дом соседний. Он мог строиться по другому проекту (в другое время), совсем по другим нормам. Иногда даже по индивидуальному проекту, в котором заложены нетиповые величины. Вас это не касается абсолютно. Можете обратиться в Правление вашего дома и посмотреть, какие номиналы АВ заложены в проекте здания. Но раз у всех соседей стоят по 40А, то вряд ли посещение что-то изменит.
|
|
|
28.4.2025, 15:44
Сообщение
#44
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Мы помним, что у вас С40 на вводе. Лично не занимался никогда квартирными проводками работал электриком только на производстве, ну почти никогда. Но несколько раз нарывался на такую фигню что начинает выбивать автомат хотя раньше нормально держал . Берешь меняешь этот автомат на точно такой же и он держит. Один раз начал выбивать автомат на освещении цеха С25. На складе был автомат только С16 другого просто не было а работать было надо. Поменяли автомат С25 на автомат С16 и отработали спокойно ночную смену. Я про что хочу сказать человеку надо просто заменить свой автомат С40 на точно такой же С40 и попробовать что это ему даст. Деньги не большие вроде но замена автомата иногда ведь реально помогает. И вы ничего при этом не нарушаете. Почему это не попробовать. |
|
|
28.4.2025, 15:59
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Brud, Так ить вы ему уже об этом сказали. Но он продолжает талдычить про то что его бедного кто-то ущемил. Объегорил. Хотя у большинства людей при том же составе потребителей не только С40, С25 не выбивает. Но он продолжает строить из себя жертву которой все должны
-------------------- |
|
|
28.4.2025, 17:49
Сообщение
#46
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 |
Brud, Так ить вы ему уже об этом сказали. Но он продолжает талдычить про то что его бедного кто-то ущемил. Объегорил. Хотя у большинства людей при том же составе потребителей не только С40, С25 не выбивает. Но он продолжает строить из себя жертву которой все должны Мне ничего не должны. С25 - это включенная плита, утюг и пылесос. Вот тебе и 5.5квт, а есть ещё куча остальных малопотребляющих приборов. Я не понимаю зачем говорить о том, что С25 достаточно? Зачем топить за то, как бы попроще, подешевле, поменьше? Хомосоветикус. Поменять на другой C40 попробую. Тему можете закрывать. Сообщение отредактировал Максим36 - 28.4.2025, 17:53 |
|
|
28.4.2025, 19:09
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я не понимаю зачем говорить о том, что С25 достаточно? Затем что либо ты выдумываешь что автомат выбивает либо он неисправен. С25 - это включенная плита, утюг и пылесос. Вот тебе и 5.5квт, Ты прочитал что из себя представляет ВТХ автомата или продолжаешь упорствовать в своем невежестве? Плита и утюг работают в повторно-кратковременном режиме. В среднем их мощность ниже чем номинал. Пылесос обычно работает минут 10-15, потом переход в другое помещение в выключенном состоянии и снова не больше 10 минут работа. Но фантазерам этого не понять. Зачем топить за то, как бы попроще, подешевле, поменьше? Хомосоветикус. У хомоНЕсоветикусов есть поговорка. Ваша свобода размахивать руками заканчивается в дюйме от моего носа. Твоё желание сделать себе хорошо сталкивается с тем что ты хочешь нарушить права своих соседей. Либо периодическими отключениями всего подъезда либо сгоревшим стояком. Если хочешь ни в чем себя не ограничивать изволь поселиться в элитном жилье с выделенной мощностью на квартиру 15 кВт и выше. Или построй себе особняк, купи киловатт 500 и живи себе ни в чем не отказывая. А ты поселился в халупе, а предъяв как будто в известном дворце в Геленджике. Тему можете закрывать. Не уходи, без тебя лучше -------------------- |
|
|
28.4.2025, 20:38
Сообщение
#48
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
У меня автомат на вводе в дом С 25 держит все что есть в доме + гараж и мастерская. Если увлекусь и он все же иногда выбьет бросаю все и иду пить кофе чтобы автомат остыл если все что есть у меня дома сразу включить он наверно выбьет сразу. Но сразу все я практически никогда не включаю. Работает только то что мне надо и все. А все это что перечислил автор для исправного С40 это просто фигня. У меня в гараже компрессор крутит двигатель 8 кВт, а в мастерской циркулярка 4 кВт И у меня стандартная ситуация компрессор который работает в автоматическом режиме выключить забыл и начал пилить на циркулярке. И компрессор неожиданно включился и то автомат С25 не всегда при этом выбивает. В тут автомат С40 и человек переживает за пылесос. Быстрей всего неисправен сам автомат и его надо поменять и все.
Мне ничего не должны. С25 - это включенная плита, утюг и пылесос. Вот тебе и 5.5квт, а есть ещё куча остальных малопотребляющих приборов. Я не понимаю зачем говорить о том, что С25 достаточно? Ну и в чем проблема? Жена у меня одна она не может одновременно готовить гладить и пылесосить. С25 это нормальный автомат для квартиры, И у всех есть утюги и пылесосы. У меня нет из перечисленного только плиты ( газ у меня природный просто) Меняйте свой автомат С40 на точно такой же С40 и будет вам счастье.Удачи вам. |
|
|
29.4.2025, 7:38
Сообщение
#49
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чего там нормального если там гавённейший ДЭК? И проводка 2,5 кавдрата. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.4.2025, 10:07
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.4.2025, 10:47
Сообщение
#51
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|