Трехфазное УЗО после однофазных УЗДП.

AlexLex
сообщение 1.3.2025, 12:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Добрый день, Друзья ! вот какой вопрос возник.
Трехфазный ввод, заземление ТТ. Можно ли после однофазных УЗДП (3шт. на каждую фазу свой УЗДП) как то поставить трехфазные автомат и УЗО. Стандартный подход невозможен, возможно есть нестандартный icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 35)
Roman D
сообщение 1.3.2025, 13:39
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Есть комбинации УЗДП+АВДТ в одном флаконе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2025, 13:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9324
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 14:16) *
Трехфазный ввод, заземление ТТ.

Кто вам разрешил так делать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2025, 14:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 12:16) *
Можно ли после однофазных УЗДП (3шт. на каждую фазу свой УЗДП) как то поставить трехфазные автомат и УЗО.
Установка 3-ф автомата и УЗО говорит о трехфазной нагрузке ? Отключение одной фазы станет для неё благотворным ?
"В групповых сетях электроснабжения трёхфазных электроприёмников следует применять трёх- или четырёхполюсные УЗДП. При проектировании в исключительных случаях допускается применение трёх одно- или двухполюсных УЗДП для защиты трёхфазной групповой сети при условии обеспечения дополнительных мер защиты трёхфазных электроприёмников от возможного выхода из строя при отключении одной из фаз, например, установка в данную сеть реле контроля фаз"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение 2.3.2025, 2:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Цитата(Олега @ 1.3.2025, 14:21) *
Установка 3-ф автомата и УЗО говорит о трехфазной нагрузке ? Отключение одной фазы станет для неё благотворным ?
"В групповых сетях электроснабжения трёхфазных электроприёмников следует применять трёх- или четырёх полюсные УЗДП. При проектировании в исключительных случаях допускается применение трёх одно- или двухполюсных УЗДП для защиты трёхфазной групповой сети при условии обеспечения дополнительных мер защиты трёхфазных электроприёмников от возможного выхода из строя при отключении одной из фаз, например, установка в данную сеть реле контроля фаз"


Полагаю, нужно было больше вводных.
Ввод трехфазный, далее трехфазное УЗО, от него далее параллельно подключение на две линии:
1. Первая это три УЗДП после которых идут групповые однофазные УЗО и автоматы.
2. Вторая это трехфазный автомат и трехфазное УЗО которые питают линию варочной панели, которая в свою очередь либо трехфазная либо подключение на две фазы, или-или надо учитывать любой вариант.
Вот эту варочную панель, которая возможно будет работать по трехфазному подключению, хотелось бы подключить на УЗДП. Трехфазное УЗДП я даже никогда не видел, но я склонен верить Вам "на слово" что такое бывает, но я так полагаю вещь редкая, а значит проблема купить и значит не позволит назвать такое решение универсальным.

Цитата(Roman D @ 1.3.2025, 13:39) *
Есть комбинации УЗДП+АВДТ в одном флаконе.

Не видел такое, гляну. Спасибо !

Сообщение отредактировал AlexLex - 2.3.2025, 2:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2025, 12:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 2.3.2025, 2:30) *
Вот эту варочную панель, которая возможно будет работать по трехфазному подключению,
Варочная панель - это как бы и не двигун, она может обойтись и без фазы, не сгорит
Ставьте свои двухполюсные УЗДП на здоровье.

Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 12:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение 2.3.2025, 12:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 12:07) *
Варочная панель - это как бы и не двигун, она может обойтись и без фазы, не сгорит
Ставьте свои двухполюсные УЗДП на здоровье.


Так главный вопрос как их ставить, УЗДП двухполюсный и после трех таких УЗДП я получаю три выделенные нейтрали, что НЕ проблема если после них идут однофазные УЗО. Но ! трехфазное УЗО имеет одну нейстраль, куда её ? в общую шину или в линию нейтрали после вводного УЗО. Я не понимаю как можно это обойти. Об этом я и писал в первом посте.
Я такую схему придумать не могу.

В моей логике я разделил нейтрали на 3 отдельные, которые работают в УЗДП которые в свою очередь детектируют пробой в каждой отдельно взятой фазе. Но если я подключу туда трехфазное устройство не могу же я объединить в нем все три нейтрали, значит я возьму только одну, значит остальные две без защиты, значит схема не рабочая. Вот как то так icon_smile.gif

Сообщение отредактировал AlexLex - 2.3.2025, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2025, 13:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 2.3.2025, 12:33) *
Так главный вопрос как их ставить, УЗДП двухполюсный и после трех таких УЗДП я получаю три выделенные нейтрали
Для работы УЗДП нейтраль подключаете конечно. Есть УЗДП, разъединяющее только фазный провод. А есть - и L, и N. Тогда для 3-ф нагрузки нейтраль берёте до УЗДП


(в принципе и объединение N после трех УЗДП возможно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.3.2025, 19:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3435
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Олега +100500.
Посмотрел картинки и инструкции в Яндексе по УЗДП. У всех, которые увидел, нейтраль проходная. Так, что, если УЗДП автора тоже с проходной нейтралью, можно смело объединять, а можно вообще не использовать выходные клеммы N.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2025, 22:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2025, 20:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2025, 19:01) *
если УЗДП автора тоже с проходной нейтралью, можно смело объединять
В этом варианте При наличии контактов в цепи N при выключении всех УЗДП наконец-то отключится N.
(с учётом замечания в #11)

Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 22:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.3.2025, 22:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3435
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 20:11) *
В этом варианте при выключении всех УЗДП наконец-то отключится N.
Не понял. Она ж проходная, - отключай, не отключай, всё-равно есть icon_eek.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2025, 22:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пардон. Разумеется, это для тех УЗДП, которые с контактами в цепи N. Они таки бывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2025, 0:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Про "УЗДП+АВДТ в одном флаконе"
Цитата(AlexLex @ 2.3.2025, 2:30) *
Не видел такое, гляну.
Не стоит смотреть, вам не подойдёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение 3.3.2025, 10:30
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2025, 19:01) *
Олега +100500.
Посмотрел картинки и инструкции в Яндексе по УЗДП. У всех, которые увидел, нейтраль проходная. Так, что, если УЗДП автора тоже с проходной нейтралью, можно смело объединять, а можно вообще не использовать выходные клеммы N.


Сейчас тоже посмотрел по Вашей наводке. А действительно, она просто проходная.

Задаюсь вопросом, а зачем вообще нужна в устройстве УЗДП нейтраль? Она (нейтраль) как то участвует в процессе детектирования неисправности или это просто для того, чтобы при неисправности отключать и фазу и нейтраль. По идее она даже при отключении не "рвет" нейтраль (насколько я понимаю), значит нейтраль там нужна для определения каких то параметров? но тогда непонятно будут ли эти определения корректны если объединить нейтрали ниже УЗДП или вообще не использовать их.

Цитата(Олега @ 2.3.2025, 13:45) *
Для работы УЗДП нейтраль подключаете конечно. Есть УЗДП, разъединяющее только фазный провод. А есть - и L, и N. Тогда для 3-ф нагрузки нейтраль берёте до УЗДП


(в принципе и объединение N после трех УЗДП возможно)


УЗДП63-1 25А IEK по схеме нейтраль просто проходная, но я не совсем понимаю два момента. Она же не "рвется" при сработке аппарата, зачем она тогда там нужна ?
Первый вопрос, если для какой-то логики то какова она. Правильно ли соединять все три нейтрали, ну будут ли там, из за этого разниться значения поступающие на УЗДП по которым оно отключает линию.
Второй вопрос это откуда брать нейтраль для трехфазного УЗО (фазы я беру с УЗДП), если выше УЗДП то будет ли корректно работать УЗДП, если после УЗДП то это к вопросу №1.

Сообщение отредактировал AlexLex - 3.3.2025, 10:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2025, 12:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 3.3.2025, 10:30) *
по схеме нейтраль просто проходная
Схемка на корпусе не полная, нужна только для подключения.
Вот вам схемка с Вики:
Прикрепленное изображение


Цитата(AlexLex @ 3.3.2025, 10:30) *
Она же не "рвется" при сработке аппарата, зачем она тогда там нужна ?
Для питания электроники (о ней вы видимо не подозревали)

Цитата(AlexLex @ 3.3.2025, 10:30) *
Правильно ли соединять все три нейтрали, ну будут ли там, из за этого разниться значения...
Ну расскажите подробнее, какую разницу потенциалов усматриваете на медном проводнике (иль шинке) длиной 0,2-0,5 м ? Чего конкретно опасаетесь ?

Цитата(AlexLex @ 3.3.2025, 10:30) *
Второй вопрос это откуда брать нейтраль для трехфазного УЗО (фазы я беру с УЗДП), если выше УЗДП то будет ли корректно работать УЗДП, если после УЗДП то это к вопросу №1.
Второй сродни первому. Ответ: монописуально. Потенциал всех точек практически одинаков. УЗДП будет работать корректно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2025, 12:34
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Контакты в цепи нейтрали присутствуют
Устройство УЗДП+АВДТ


скриншот от АВВ
Оптимально по экономии места?

Сообщение отредактировал Roman D - 3.3.2025, 12:43


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2025, 13:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 3.3.2025, 12:34) *
Контакты в цепи нейтрали присутствуют
Устройство УЗДП+АВДТ
Нейтрали после 3-х АВДТ не объединить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2025, 14:07
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 3.3.2025, 12:24) *
Нейтрали после 3-х АВДТ не объединить.

Если подумать, - может, и не надо?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2025, 14:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 3.3.2025, 14:07) *
Если подумать, - может, и не надо?
А как надо ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.3.2025, 15:13
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 12:16) *
...Трехфазный ввод, заземление ТТ. Можно ли после однофазных УЗДП (3шт. на каждую фазу свой УЗДП) как то поставить трехфазные автомат и УЗО. Стандартный подход невозможен, возможно есть нестандартный icon_smile.gif
Уважаемый AlexLex, для начала уберите запрещённую в жилых домах систему ТТ ! Вам Костян Челябинский не зря вопрос задал в посте #3, но Вы на него забили болт - нехорошо, молодой человек!

Если Вам так неймётся внедрить у себя все чудеса электротехники, выпускаемые в настоящее время электротехнической промышленностью, можете последовать совету нашего аксакала Roman D и установить в каждую фазу совмещённые УЗДП+АВДТ, показанные в посте #16. Нулевые рабочие проводники N после этих устройств объединять не нужно. Просто считайте, что у Вас будут три независимые однофазные группы, запитанные каждая от отдельной фазы.

P.S. Уважаемый AlexLex, а почему Вы так очкуете? Вспомните, как жили люди до изобретения всех этих хитроумных примочек? В жилых домах всюду были только плавкие предохранители (пробки), да и те у многих после перегорания были восстановлены методом изготовления "жучков":



Короче говоря, расслабьтесь и не паникуйте - что сгорит, то не сгниёт!


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2025, 16:32
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 3.3.2025, 15:13) *
что сгорит, то не сгниёт!
В электричестве лучше ПЕРЕбздеть, чем НЕДОбздеть. (в каких-то Правилах видел)

Цитата(Ваня Иванов @ 3.3.2025, 15:13) *
Нулевые рабочие проводники N после этих устройств объединять не нужно. Просто считайте, что у Вас будут три независимые однофазные группы, запитанные каждая от отдельной фазы.
Интересно увидеть кабель и клеммник на плите под такой вариант. Ну, рисунок понятно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение 4.3.2025, 15:40
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Прикрепленное изображение



Огромное спасибо всем кто помогал разъяснениями !
Насколько я понял (если это не так поправьте пожалуйста) нейтраль в УЗДП нужна только для работы прибора, самого УЗДП. Для определения неисправности на линии достаточно подключить к УЗДП фазы трехфазного АВ/УЗО варочной панели, а нейтраль взять "выше".
Вот такая схемма это ок ?

Цитата(Олега @ 3.3.2025, 12:27) *
Схемка на корпусе не полная, нужна только для подключения.
Вот вам схемка с Вики:


Насколько я понимаю из схемы нейтраль там вообще ничего не делает, она там только для для того, чтобы выключатель её разрывал.


Сообщение отредактировал AlexLex - 4.3.2025, 15:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2025, 17:26
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 4.3.2025, 15:40) *
она там только для для того, чтобы...
..выявить наличие дугового пробоя и суметь отключить подключенное.
Вы так долго уточняете.. Появляется впечатление, что вы пишете статью (для сайта)..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение 4.3.2025, 20:28
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Цитата(Олега @ 4.3.2025, 17:26) *
..выявить наличие дугового пробоя и суметь отключить подключенное.
Вы так долго уточняете.. Появляется впечатление, что вы пишете статью (для сайта)..


Вот смотрите, что меня смущает "..выявить наличие дугового пробоя и суметь отключить подключенное." То есть для выявления дугового пробоя нейтраль нужна ? ну так если УЗО берет эту нейтраль выше УЗДП, обнаружит ли УЗДП дуговой пробой будучи подключенный к этому УЗО только фазными проводами ? (По схеме постом выше)


Не, я так долго уточняю, чтобы понять все процессы и точно убедиться в правильности подключения, электрика не шутки. А лично Вам большое спасибо, что помогаете разобраться icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2025, 22:44
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 4.3.2025, 20:28) *
для выявления дугового пробоя нейтраль нужна ?
Обязательно, см. рис. #15


Цитата(AlexLex @ 4.3.2025, 20:28) *
ну так если УЗО берет эту нейтраль выше УЗДП, обнаружит ли УЗДП дуговой пробой будучи подключенный к этому УЗО только фазными проводами ?
До одного места дверца где УЗО берёт нейтраль. Представьте вместо УЗДП обычный выключатель, может поможет.
Если и тут понимание не появилось, то пора забросить энту науку к едрене-фене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Злой_*
сообщение 5.3.2025, 11:16
Сообщение #26





Гости






Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 12:16) *
...Трехфазный ввод, заземление ТТ...
Цитата(AlexLex @ 4.3.2025, 20:28) *
...что меня смущает...
...я так долго уточняю, чтобы понять все процессы и точно убедиться в правильности подключения, электрика не шутки...
А тебя не смущает запрещённый в жилых и административных зданиях тип заземления системы ТТ, созданный путём самовольной переделки существующей системы TN-C ?
Уже несколько человек тебя предупреждали, не играй с огнём! Не терпится отдохнуть на нарах? zek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2025, 12:48
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Злой @ 5.3.2025, 10:16) *
Не терпится отдохнуть на нарах?

Иначе: не терпится затрястись на пробитом на корпус оборудовании?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение 6.3.2025, 10:35
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Друзья ! я намеренно игнорирую разговоры про ТТ, но Вы настойчиво пытаетесь продолжать склонять меня к этой дискуссии, хотя она не по теме, нет ни в первом не в последующих сообщениях вопроса про заземление.
Пожалуйста, остановитесь, Вы хотите начать "срач" а не обсуждение. А я Вам не враг, у меня нет цели продвигать идеи установки ТТ, нет цели выводить Вас из себя, или доказывать что-то. Вы понятия не имеете о чем сейчас идет речь и какие на обсуждаемом объекте сети.

Для того чтобы говорить про запреты, нужна судебная практика - которой нет.
Для того чтобы говорить об опасности ТТ нужна статистика - которой нет.
Сколько людей пострадало от обрыва нуля, хреновых заземлителей на подстанции, кривых "соседских рук" и прочих прелестей TNC-C (S) ? сколько от ТТ ? не голословно а реально !

Ответьте себе на простой вопрос вопрос: Ваш сосед делает себе ТТ, вы можете как то повлиять на это ? нет не можете. Есть ли инстанция которая призовет его к ответу ? нет такой.
Так о чем говорить ? тем более в этой теме которая не предполагает этого обсуждения.
Люди не от хорошей жизни делают ТТ

Если Вы такие борцы за ПУЭ, то начните борьбу с требований запрета СРО или его трансформации в инструмент а не профанацию. На всех уровнях требуйте вводить личное лицензирование в строительстве.
Тогда возможно будет толк.
А форум отличное место чтобы спокойненько тешить свое самолюбие, потрындели и забыли, а чувство "как будто" за правду поборолся осталось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2025, 10:40
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(AlexLex @ 6.3.2025, 9:35) *
трансформации в инструмент а не профанацию

Замечательно сказано.

Цитата
Люди не от хорошей жизни делают ТТ

Самое главное: документально аргументировано.

Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2025, 10:43


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.3.2025, 11:54
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(AlexLex @ 6.3.2025, 10:35) *
...Ваш сосед делает себе ТТ, вы можете как то повлиять на это ? нет не можете. Есть ли инстанция которая призовет его к ответу ? нет такой...
Есть такая инстанция! Когда Вы или Ваш сосед угробят кого-то - статья УК РФ обязательно найдётся!

Вы слишком молоды и глупы, чтобы делать такие умозаключения! Обязательно прочтите эту статью (перейти по ссылке), чтобы потом не пришлось кусать локти и изучать статьи УК РФ в местах не столь отдалённых... zek.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexLex
сообщение 6.3.2025, 12:48
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63269



Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2025, 11:54) *
Есть такая инстанция! Когда Вы или Ваш сосед угробят кого-то - статья УК РФ обязательно найдётся!

Вы слишком молоды и глупы, чтобы делать такие умозаключения! Обязательно прочтите эту статью (перейти по ссылке), чтобы потом не пришлось кусать локти и изучать статьи УК РФ в местах не столь отдалённых... zek.gif



Вот видите ? Это просто тема для срача icon_smile.gif у Вас ничего нет, Вы говорить об обструкции. Вы доказываете свою правоту на основе "воздуха".
У Вас обязательно найдется "какая то" статья, какая то это какая, не подскажите ?
"Есть такая инстанция" - Какая такая инстанция ?
Вы апеллируете к возрасту, это вообще позорище icon_smile.gif) потому что иных аргументов нет.
Не кидайте мне пожалуйста ссылки я по ним не перейду, не потому что я не хочу что-то понять. А потому что я с Вами не спорю, и не настаиваю на правильности использования ТТ !
Читайте внимательно следующее - "ТТ не самая удачная система заземления, и не фаворит среди прочих если есть другие варианты" вот мое личное/истинное мнение на сей счет, я не понимаю о чем Вы вообще говорите и в чем Вы пытаетесь меня убедить.

Объект о котором я сейчас говорю вообще стоит на 4х "бетонных пеньках" и используется для коммерческих целей. А Вы мне про запреты рассказываете.


Всем кто отписался и помог большое спасибо ! Буду и дальше осваивать для себя автоматику в электросетях, очень интересно. Прошу прощения, что позволил втянуть себя в эти бесполезные разговоры icon_smile.gif

Сообщение отредактировал AlexLex - 6.3.2025, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2025, 12:57
Сообщение #32





Гости






Цитата(AlexLex @ 6.3.2025, 12:48) *
Буду и дальше осваивать для себя автоматику в электросетях, ...

"Автома́тика — отрасль науки и техники, которая разрабатывает технические средства и методы для осуществления технологических процессов без непосредственного участия человека." - удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2025, 15:53
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 6.3.2025, 12:48) *
Объект о котором я сейчас говорю вообще стоит на 4х "бетонных пеньках" и используется для коммерческих целей. А Вы мне про запреты рассказываете.
Вы уже вторую страничку никак не можете назвать свой объект на курьих ножках. Он часом не из секретных ?
Судя по устанавливаемой 2(3)-х фазной плите, это типа какой-то уличный ларёк общепита ? (ну, не тайная же наркоманская точка )

Цитата(AlexLex @ 6.3.2025, 12:48) *
У Вас обязательно найдется "какая то" статья, какая то это какая, не подскажите ?
Раз ваш объект не относится к мобильным (имеет бетонный столбчатый фундамент, а не колёса), то его можно отнести к главе 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ. Хотите возразить ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2025, 16:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2025, 16:00
Сообщение #34


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Старые советские электроплиты можно было электрически раскидать по фазам: поверхность - отдельно, духовку - отдельно.
А орать-то зачем?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.3.2025, 19:47
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Сначала ТС говорил одно:
Цитата(AlexLex @ 4.3.2025, 20:28) *
...я так долго уточняю, чтобы понять все процессы и точно убедиться в правильности подключения, электрика не шутки...

А сейчас он говорит совершенно противоположное:
Цитата(AlexLex @ 6.3.2025, 12:48) *
...Не кидайте мне пожалуйста ссылки я по ним не перейду, не потому что я не хочу что-то понять...
Где логика? Ему все говорят, что это чёрное (система ТТ) - он говорит, что это белое! Когда же ему говорят белое (системы TN-C-S или TN-S) - он говорит, что это чёрное.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2025, 20:26
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 6.3.2025, 10:35) *
Ответьте себе на простой вопрос вопрос: Ваш сосед делает себе ТТ, вы можете как то повлиять на это ? нет не можете. Есть ли инстанция которая призовет его к ответу ? нет такой.
Если кто загнётся - от государства найдется и прокурор, и обвинитель и место в камере. Если погибнет "богатый буратино", то мало точно не покажется. А если "мафиози" какой, то всю семью закопают.. прям на хозяйском участке.. и вас не забудут. А всего-то, к примеру, у владельца не оказалось акта замера сопротивления ЗУ, иль проверки обязательных УЗО (а может просто земля пересохла этим летом). Ответьте себе на простой вопрос: у вас есть денег на откуп ? у вас есть землянка в глуши ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2025, 21:38
Вернуться в начало страницы