Горит индикатор Io<>Iф , Что делать?

Fakel
сообщение 8.10.2007, 14:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 9350



Недавно поставили электронный счетчик, у него горят 2 индикатора, на одном из них написано Iф<>Iо. Мне сказали, что за это могут нехило предъявить типа мы электричество воруем, и спорить бесполезно, т.к. индикатор - свидетель. Это правда?

Энергию мы не воруем, сразу говорю. Что делать? Как погасить поганый индикатор?

Какой ток считает счетчик? Не переплачиваем ли мы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 61)
AlexPetrov
сообщение 9.10.2007, 10:54
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



То, что нет мгновенных ответов, вовсе не означает негатив либо нежелание пользователей отвечать Вам. Подождите, спросите на другом форуме, поищите сами информацию. А дублировать в разных ветках одного ресурса не стоит.

Назовите полную марку счётчика и его изготовителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 10.10.2007, 7:12
Сообщение #3





Гости






ЦЭ6807БК 2.0 220В 5-60А М Ш4 Изготовитель: Энергомера г. Ставрополь
Паспорт ИНЕС.411152.038.15 ПС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 10.10.2007, 8:07
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Судя по Руководству по эксплуатации данного изделия индикатор Iф ≠ Iо загорается при неравенстве токов через нулевую и фазную цепи счётчика. Можно предположить работу электроприбора в квартире, допустим, через системы отопления или водоснабжения.
Если есть интерес определиться с причиной, попробуйте найти виновника последовательным отключением всех приборов и контролем свечения индикатора. Момент выключения последнего укажет на причину.
Счётчик контролирует всё энергопотребление квартиры. Вопрос переплаты сомнителен, устраните лучше свечение индикатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.10.2007, 8:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7942
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Здесь почитайте про счетчик
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6807b-c
По-моему, когда мигают светодиоды-это означает, что учитываются энергии по фазному и нулевым проводам.
Точнее ответят на форуме производителя
http://www.energomera.ru/forum/index.php


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 10.10.2007, 8:58
Сообщение #6





Гости






Спасибо! А это свечение может служить поводом для претензий со стороны энергетиков?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 10.10.2007, 10:04
Сообщение #7


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Выше под словами "Руководству по эксплуатации" скрыта ссылка на pdf документ, в к-ом ясно излагается описание работы. Счётные импульсы индицируются светодиодом 1600 imp/kW•h, а неравенство токов - Iф ≠ Iо.
Может быть источником для претензий, разбирайтесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 10.10.2007, 11:29
Сообщение #8





Гости






Цитата(AlexPetrov @ 10.10.2007, 8:07) *
Судя по Руководству по эксплуатации данного изделия индикатор Iф ≠ Iо загорается при неравенстве токов через нулевую и фазную цепи счётчика. Можно предположить работу электроприбора в квартире, допустим, через системы отопления или водоснабжения.
Если есть интерес определиться с причиной, попробуйте найти виновника последовательным отключением всех приборов и контролем свечения индикатора. Момент выключения последнего укажет на причину.
Счётчик контролирует всё энергопотребление квартиры. Вопрос переплаты сомнителен, устраните лучше свечение индикатора.

Ссылку прочитал.
Отключал последовательно все эл. приборы, результат отрицательный. И только с погасанием последней лампочки светодиод погас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 10.10.2007, 11:33
Сообщение #9





Гости






Что за причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 10.10.2007, 14:19
Сообщение #10


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



1. Неисправность эл.счётчика.
2. Нарушения в разводке эл.проводки (?).
В любом случае пригласите представителя контролирующей организации для разбирательства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 10.10.2007, 14:26
Сообщение #11





Гости






Спасибо, будем разбираться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.10.2007, 23:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Причина простая- в этажном щитке все нулевые провода Вашей квартиры должны быть подключены на спец клемник который изолирован от корпуса щита, нулевой прод последней лампы по всей видимости посажен непосредсвенно на крпус куда в свою очередь и подключён рабочий ноль стояка. Следовательно в счётчике протекает ток только фазного проводника. Разберитесь с монтажом. И в инструкции на такие счётчики сказано что установлено два ТТ и учёт ведётса по большему из первичных токов. В многоэтажках проблем с подключением ноля очень много. Ввиду низкой квалификации персонала ЖЕКа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 11.10.2007, 7:19
Сообщение #13





Гости






А как выглядит клеммник?
Цитата(Гость_Fakel_* @ 10.10.2007, 11:29) *
И только с погасанием последней лампочки светодиод погас.

Дело не в лампочке ИМХО, светодиод горит при включении любой лампочки и только когда выключен весь свет, холодильник и т.п. светодиод гаснет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 11.10.2007, 8:23
Сообщение #14


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А как обстоит дело у соседей по площадке, подъезду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 11.10.2007, 9:25
Сообщение #15





Гости






Ничего не могу сказать - у них обычные счетчики
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 11.10.2007, 23:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



[quote name='Гость_Fakel_*' date='11.10.2007, 7:19' post='35967']
А как выглядит клеммник?




Клемник - квадрат 40*40 из катболита, на нём металическая пластина и 4 винта на 5мм, или чтото в этом роде, установлен возле автоматов. Можэте также проследить (продёргать) нулевой провод от счётчика (4 с лева) куда он приходит, и в том месте длжны соеденятса ноли с вашей квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 13.10.2007, 19:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Anatoli @ 11.10.2007, 23:57) *
Клемник - квадрат 40*40 из катболита, на нём металическая пластина и 4 винта на 5мм, или чтото в этом роде, установлен возле автоматов. Можэте также проследить (продёргать) нулевой провод от счётчика (4 с лева) куда он приходит, и в том месте длжны соеденятса ноли с вашей квартиры.


В общем случае располагается в этажном щитке, над предохранителями, под металлической крышкой.
Где-то здесь icon_smile.gif , где горело...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 7:26
Сообщение #18





Гости






Да-а! Жесть!
Нашел что-то похожее - возле автоматов стоят пластинки и к ним до кучи проводов подходит. Какой дергать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 9:32
Сообщение #19


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Не вижу смысла дёргать. Индикатор загорелся с момента установки нового счётчика? Стоит пригласить установщика и попросить разобраться в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 9:40
Сообщение #20





Гости






Заменил автоматы, поставил один на фазу, один на ноль, правильно? Или на ноль не надо было? (Проводка дыухпроводная). А индикатор все равно не гаснет, зараза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.10.2007, 10:19
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



В зтажных щитах нулевой рабочий клеммник стоит после счётчика. Не исключено, что там-же присутствует перемычка между ним и корпусом щита, либо из-за изношенности изолятора (подгорания нулей) клеммник "подшивает" на корпус.
Не знаю на какую величину утечки счётчик реагирует, но мне весной встречалось, когда 25А/30мА дифавтомат выбивал во втором случае.

Удачи.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 10:35
Сообщение #22


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Верная мысль. Тут можно вот что: откинуть все нулевые провода с колодки и попробовать подключать их по одиночке, включая нагрузку этой линии и следя за индикатором счётчика.
На нуль автомат не нужен, фазного достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 10:57
Сообщение #23





Гости






Цитата(AlexPetrov @ 15.10.2007, 10:35) *
На нуль автомат не нужен, фазного достаточно.


А если уже стоит? Убирать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 11:18
Сообщение #24


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А зачем он? Если б был поставлен двухполюсный - на фазу и нуль, тогда можно. У Вас, как понял, одинарные. Просто лишний коммутационный аппарат получился. Снимайте на запас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 11:25
Сообщение #25





Гости






Лень! Главное, успокоили! Да и надежность, наверно побольше - не сработает один, сработает второй.
А можно тогда на клювики, или как их называют, перемычку поставить, чтобы один автомат, отключаясь, вырубал другой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 11:31
Сообщение #26


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Противоречия между третьим и четвёртым предложениями не видите? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 11:43
Сообщение #27





Гости






Нет, а где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 11:50
Сообщение #28


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Я сомневаюсь, что установленная жёсткая перемычка даст нормально отработать аварийному автомату.
P.S. Упс, недопонял идею. Но всё равно, мне кажется, что не следует.
Причина редактирования: .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 11:59
Сообщение #29





Гости






Понял. Не буду.
А со счетчиком вопрос остался не решенным.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что на клеммник идет только 2 провода - один со счетчика и один в квартиру, остальные идут на клеммники соседей.
Освободил клеммник (пустил ноль через автомат), индикатор загорается, начиная с 60 Вт. Где собака порылась?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 12:10
Сообщение #30


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Т.е. нулевой со счётчика через автомат идёт сразу на квартиру безо всяких клеммников и соседей? Попутно опишите цепь фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 12:13
Сообщение #31





Гости






Сейчас да. До смены автоматов шел через клемник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 12:14
Сообщение #32





Гости






фаза - через автомат на квартиру
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 12:37
Сообщение #33


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно цепь фазы и нуля на корпус щита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 15.10.2007, 13:11
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(AlexPetrov @ 15.10.2007, 12:37) *
Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно цепь фазы и нуля на корпус щита?

Именно! Надо прокрутить мегером на 1000 В всю проводку (предварительно отключив все электроприемники).

А автомат с нуля лучше убрать, а то может получиться так: света нету, а все под напряжением. icon_eek.gif
А уж если какой умник подсоединит заземляющий контакт розетки на ноль, то при отключении автомата в "ноле" на корпусе заземленного устройства мы автоматически icon_smile.gif получим "фазу"...
Так что только двухполюсный!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 13:41
Сообщение #35





Гости






Верно ли, что:
1. Электроприборы выключены, индикатор не светится -> с фазы утечки нет
2. Отключаю ноль автоматом, включаю свет в коридоре - не горит, индикатор тоже не светится -> с ноля утечки тоже нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.10.2007, 13:50
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Откинь оба квартирных провода от щита и "стрельни" каждый из них (отдельно фазу и ноль) мегером на землю (корпус шкафа). Чую, сцк, шьет где-то на землю......

Параллельно, как вариант, можно подключить нагрузку непосредственно в щите и глянуть, пойдёт-ли так утечка.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 13:53
Сообщение #37





Гости






Нема у меня мегера! Китайская отвертка подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 13:57
Сообщение #38


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



icon_biggrin.gif Китайская - не пойдёт.

Тоже хороший вариант. Откидываем всю квартирную нагрузку и подключаем прямо на лестничной клетке к выходу счётчика простую лампу накаливания (настольный светильник, паяльник и т.п.) и проверяем свечение индикатора. Так удостоверимся в исправности счётчика.
Цитата
Верно ли, что:
Нет, неверно. Мысль состоит в том, что возможно один из штатных проводников имеет плохую изоляцию (касание) к арматуре здания, водопроводным коммуникациям. В связи с этим происходит как бы "деление" потребляемого тока на два пути - один по штатному проводу, второй по катакомбам. Счётчик подсчитывает расход по штатным и, уловив асимметрию токов, включает сигнальный индикатор. Отключив автоматы или электроприборы и увидев погасший индикатор, радоваться рано - ток-то не идёт.

А мегаомметр найти с электриком надо. Это задание партии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 14:01
Сообщение #39





Гости






Цитата(Roman_D @ 15.10.2007, 13:11) *
Именно! Надо прокрутить мегером на 1000 В всю проводку (предварительно отключив все электроприемники).

А уж если какой умник подсоединит заземляющий контакт розетки на ноль, то при отключении автомата в "ноле" на корпусе заземленного устройства мы автоматически icon_smile.gif получим "фазу"...


Такого умника на фазе повесить надо! Не дожидаясь срабатывания автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 15:05
Сообщение #40





Гости






Почему индикатор загорается не сразу а начиная с опредеденной мощности 60Вт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 15:33
Сообщение #41





Гости






Можно ли проверить проводку мегером, подключив его в розетку и на батарею, отключив при этом оба автомата? А то щиток уже закрыл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 15:46
Сообщение #42


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Выше уже отвечал - индикатор горит только при соблюдении двух условий: а) наличие тока в цепи счётчика; б) дисбаланс величин тока.
Нет, нельзя.
Всё, электрика с прибором в студ... в квартиру. icon_mad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.10.2007, 16:35
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Вариант: проверь, какой провод у тебя идёт через выключатели лампочек. Для этого подойдёт китайская отвёртка-индикатор.
Если в разрыв идёт фазный провод и утечка появляется при включении любого потребителя (люстра, девайс в розетку воткнуть) то, полагаю, нулевой провод где-то уверенно сидит на земле (арматуре, водопроводной трубе, корпусе самого щита).

Если из щита идёт всего 1 группа на всю квартиру, то придётся распаивать группы в коробках, выискивать группу с утечкой. А начать стОит с меньшего зла - самого щита.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 16.10.2007, 7:46
Сообщение #44





Гости






Цитата(Flash @ 15.10.2007, 16:35) *
полагаю, нулевой провод где-то уверенно сидит на земле (арматуре, водопроводной трубе, корпусе самого щита).

Тогда почему при отключении нуля автоматом свет не зажигается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 16.10.2007, 13:43
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Млин, пересмотрел несколько паспортов от разных ЦЭ6807Б, не нашел порога чувствительности срабатывания индикатора Io<>Iф.
Написано, что "ведет учет по большему из двух токов. Это обеспечивает достоверный учет электроэнергии, несмотря на все попытки хищения" icon_sad.gif - и все ( http://www.enron-energo.ru/production/detail/865/ )

На схеме подключения счетчика указано, что между контактами 6 и 7 внутри счетчика стоит перемычка:

однако при невнимательном прочтении схемы можно предположить, что перемычка внешняя icon_eek.gif
Скорее всего, это никакая не перемычка, а вторая токовая катушка icon_confused.gif для ловли гнусных расхитителей.
Предположив, что пьяный дядявася не разобрался (патамуштомногабукаф) icon_mrgreen.gif и влепил перемыку icon_biggrin.gif на клеммник между 6 и 7, то можно прикинуть, что порог срабатывания защиты от вредителей около 250 мА (для 60 Вт).
Но это только предположения...

Ещё.Обнаружить утечку проводки можно не только мегером, но и чувствительными (100-500 мА) токовыми клещами, обхватив одновременно фазный и нулевой провод - при наличии нагрузки в сети. Отсутствие дифференциального тока или малые значения (десятки милиампер) говорят об исправности проводки и неправильности показаний индикатора Io<>Iф счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 16.10.2007, 14:40
Сообщение #46





Гости






Ни клещей нет, ни мегера, одна отвертка и та китайская...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.10.2007, 21:51
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы не сверлил глаза, и думайте что его там нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.10.2007, 7:43
Сообщение #48





Гости






Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 21:51) *
Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы не сверлил глаза, и думайте что его там нет.

А как контролерам внушить, что его там нет? Может Кашпировского к щитку приставить? Или Васю-электрика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 17.10.2007, 8:03
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Стоит еще посмотреть, как у других. Может и там дядявася поработал?

Есть еще модификация счетчика Д3, которая
"Д3 - предупреждающая несанкционированное потребление электроэнергии по нулевому проводу, при попытке хищения, выходит из класса точности, определенного для нормальных условий эксплуатации и увеличивает показания в 2 раза при значительной разнице токов в обеих цепях."
icon_mad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.10.2007, 9:46
Сообщение #50





Гости






Сцука! Пойду разобью ему морду, тьфу, лицевую панель!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 17.10.2007, 12:07
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость_fakel_* @ 17.10.2007, 9:46) *
Сцука! Пойду разобью ему морду, тьфу, лицевую панель!
-или тому гаду, который этот щоччик поставил... Кстати, расход не вырос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 17.10.2007, 14:47
Сообщение #52


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Говорил-же:
Цитата
.... можно подключить нагрузку непосредственно в щите и глянуть, пойдёт-ли так утечка.


Сразу поймёшь где собака порылась, в квартире или щите. А морду (лицевую панель) ему разбить успеешь фсегда.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.10.2007, 15:44
Сообщение #53





Гости






На выходных займусь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 22.10.2007, 8:19
Сообщение #54





Гости






Промерил, 500 Мегом и выше. Это нормально?
Втыкнул мегер (оба провода) в розетку и крутил.
Потом один провод на кран, другой поочередно в обе дырки.
Правильно ли я мерил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 23.10.2007, 8:41
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость_fakel_* @ 22.10.2007, 8:19) *
Правильно ли я мерил?

Намана... icon_biggrin.gif Сопротивление - с запасом! Одну причину исключили.
Теперь осталось только попробовать, как советовал AlexPetrov, попытаться подключить нагрузку (лампочку ватт на сто) непосредственно в щитке - поближе к счетчику (квартирную проводку желательно откинуть). Если индикатор загорится - скорее всего моя версия правильная (токовая обмотка в нулевой цепи зашунтирована). Или счетчик неисправен. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 9:07
Сообщение #56


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Повторить замеры от корпуса электрощита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 23.10.2007, 14:13
Сообщение #57





Гости






Я уже мегоммер отдал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 14:25
Сообщение #58


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Задний ход! Дело надо доделывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-79
сообщение 12.2.2010, 13:32
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17319



ставил счётчик ,таже проблемма.Перепроверил всё! Решение проблеммы оказалось намного проще,заменил счетчик и всё заработало.
При гос.проверке из всей партии проверяется как правило несколько штук,а потом клеют переснималки на все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yuoras_*
сообщение 16.5.2010, 18:05
Сообщение #60





Гости






Последних года 2 у Энергомеры проблемы со всем рядом ихней продукции.Много брака, особенно выходят из строя после грозы, ЦЭ 6822 вообще трудно назвать прибором учёта.
ЦЭ6803 70% выходят из класса точности причём в плюс (считают в сторону энергокомпании).
Вот уже год не используем Энергомеру у себя, поверьте проблем с балансом, учётом ел.енергии
стало гораздо меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LavrUpiter802
сообщение 12.7.2010, 12:36
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 18889



А мужики-то не знают :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
solfsabbano
сообщение 20.11.2010, 18:56
Сообщение #62


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2010
Пользователь №: 20308



Доброе время суток Nokia 6060 - отк. либо в вкл. состоянии постоянно горит внешний индикатор Верхнюю плату подкидывал, шлейф менял, по цепи мелочевка вся в норме, воды не обнаружил. Подскажите пожалуйста что еще может быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения