Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов |
22.6.2019, 13:14
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
День добрый!
Давненько не появлялся, вопрос вот в чём. Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70, по марке кабеля назначение здания коллегам, думаю, примерно понятно. От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. Решения в проекте по устройству ответвлений нет (ни боксов с шинопроводами, ни чего другого). Долблю по этому поводу проектировщиков, с огромным намеком перевыпустить проект с тремя отдельными нитками к этим щиткам, благо коэф. совместной прокладки позволяет это сделать в лотке, и о чудо, спустя две недели от них приходит решение. ОРЕХИ НА ЭТОТ КАБЕЛЬ, В ЛОТКЕ Пабам!!! Теперь вопросы к Вам. 1. Можно ли орехи, чувствую, что нет, а почему - найти не могу. (здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что это не каждая жида своим кабелем (5х1х70), это не СИП, жила у 5х70 секционная, и орех на него будет не комильфо, это нарушение изоляции вдоль магистрального проводника и проч. проч.) Нужен пункт(ы), прошу помочь. 2. Проект, якобы, прошел все экспертизы, а принимать будут все, кроме Путина и Трампа, чем грозит. 3. В ЖАН никто ничего писать не хочет, чем грозит если отправлю бойцов ставить орехи? |
|
|
![]() |
|
|
22.6.2019, 13:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Выполняется? 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Можно пободаться, что орех - штука негерметичная. Но вас, скорее всего пошлют нафиг, ибо 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. -------------------- |
|
|
22.6.2019, 13:45
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Спасибо, но.
Какие бы сжимы не применить, изоляция будет нарушена. Что подтвердит лаборатория. |
|
|
22.6.2019, 13:47
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Но, можно пободаться и в сторону защит.
От орехов предполагается отходящий кабель меньшего сечения, чем стояк. Если есть целая трасса, то этот кабель надо защищать автоматом в точке ответвления, не только у потребителя. Ну а автоматы на лоток не поставишь. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19). 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников — в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений. -------------------- |
|
|
|
|
22.6.2019, 14:09
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО лоток это кабеленесущая конструкция предназначенная для прокладывания в ней кабелей, а не для соединений и ответвлений в нём. По такой логике можно вообще не использовать никаких распаячных/соединительных коробок в лотках/коробах, а соединять/ответвлять прямо в них
|
|
|
22.6.2019, 14:13
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
А какое решение можно использовать для ответвления кабеля 5х70 в лотке?
|
|
|
22.6.2019, 14:44
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9345 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Выскажу ИМХО. Для ответвления орехами нужно снять общую оболочку кабеля. После этого уже об упоминавшемся классе изоляции говорить не приходится. Если конечно не закатывать всё в термоусадку. А еще мы имеем индексы кабеля LSLTx. И вот тут я бы задал вопрос проектировщикам, как при снятой оболочке кабеля сохранить эти индексы.
Пускай ОНИ выдадут тех решение и включат материалы для этого в спецификацию -------------------- |
|
|
|
|
22.6.2019, 15:21
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
|
|
|
22.6.2019, 15:32
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.6.2019, 15:41
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
1. Можно ли орехи, чувствую, что нет, а почему - найти не могу. (здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что это не каждая жида своим кабелем (5х1х70), это не СИП, жила у 5х70 секционная, и орех на него будет не комильфо, это нарушение изоляции вдоль магистрального проводника и проч. проч.) Нужен пункт(ы), прошу помочь. Решение проектировщика официально оформлено? Если нет, то и говорить не о чем... Это обязательное условие, чтобы "финты" проектировщика были согласованы и одобрены заказчиком, и это всё должно быть ОФИЦИАЛЬНО ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО, все подписи и печати должны быть, иначе вы окажетесь крайним... ни какие телефонные переговоры, типа "Иван Иваныч сказал можно" здесь не канают 2. Проект, якобы, прошел все экспертизы, а принимать будут все, кроме Путина и Трампа, чем грозит. В дальнейшем большим гемором и долгими доказательствами, что "не верблюд" и "хотел как лучше, быстрее, качественнее"...3. В ЖАН никто ничего писать не хочет, чем грозит если отправлю бойцов ставить орехи? на вас могут повесить "косяки" проектировщика и далее см. п.2
Сообщение отредактировал Ixtim - 22.6.2019, 15:44 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
22.6.2019, 16:13
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может предложить проектировщикам свой вариант: кабель ВВГнг-LSLTx 1х70 (моножила) 5шт. стянутых вместе?
Тогда можно использовать прокалывающий зажим типа SX, который "Ответвительный прокалывающий зажим типа SX предназначен для одножильных проводов и кабелей, проложенных в тоннелях метрополитена, автомобильных тоннелях, крупных помещениях. Герметичные ответвительные зажимы серии SX являются необслуживаемыми изделиями." Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2019, 16:24 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 16:34
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Ну снимется общая оболочка, сопротивление изоляции снизится, НО - не выйдет за допустимые пределы.
|
|
|
22.6.2019, 17:03
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9345 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, если ПВХ коробка имеет те же индексы, то нет. А другую применять нельзя в помещении с такими требованиями. Насколько я понимаю
Гость_Гость сочувствующий_, речь не о сопротивлении изоляции, а о классе. Без оболочки выдержать тот же класс трудно -------------------- |
|
|
22.6.2019, 19:08
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
выложи проект. попробую отрицательную рецензию написать.
|
|
|
22.6.2019, 19:19
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, если ПВХ коробка имеет те же индексы, то нет. А другую применять нельзя в помещении с такими требованиями.. Коробок ПВХ с нг-LSLTx вряд ли удастся отыскать, мне не попадались. Остается железо ? Хм.. А установочные изделия в тех коробках тоже д.б. нг-LSLTx ? Что-то я не помню такого же ГОСТа как на кабели (с табл.2) с требованием для коробок. Да и гор.масса материала для коробки - ни о чем.. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 19:24
Сообщение
#16
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 19:28
Сообщение
#17
|
|
Гости |
... Цитата Гость_Гость сочувствующий_, речь не о сопротивлении изоляции, а о классе. Без оболочки выдержать тот же класс трудно Имел ввиду вот это: Цитата Какие бы сжимы не применить, изоляция будет нарушена. Что подтвердит лаборатория. Здесь я понял, что речь идёт о сопротивлении изоляции |
|
|
22.6.2019, 19:56
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.6.2019, 20:09
Сообщение
#19
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Были предложения отводные боксы с рубильниками на лоток, по типу как у шинопровода в офисных зданиях в стояках.
Но таких унифицированных решений я не могу найти, только для шинопровода вижу =((( И да, заказчик=проектировщик =)))) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 20:23
Сообщение
#20
|
|
Гости |
... Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70, по марке кабеля назначение здания коллегам, думаю, примерно понятно. От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. ... Цитата Решения в проекте по устройству ответвлений нет (ни боксов с шинопроводами, ни чего другого). А, в принципе, нужны ли ответвления вообще? Нельзя ли сделать так: Кабель вошёл непосредственно в щиток и вышел дальше, на следующий щиток? В щитке приходящий и уходящий кабели посадить на шинки питания вводного автомата? Даже если щитки стоят в стороне от стояка, можно же кабели довести до щитка? |
|
|
| Гость_Vitos_* |
22.6.2019, 20:54
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы)
В щитке есть клемы на рейку под 70ку, но с них шлейфом не снимешь, да и заходить и выходить 70м кабелем в щит под максимум 32 ампера, такое себе счастье. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 21:44
Сообщение
#22
|
|
Гости |
Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы) В щитке есть клемы на рейку под 70ку, но с них шлейфом не снимешь, да и заходить и выходить 70м кабелем в щит под максимум 32 ампера, такое себе счастье. Конечно здорово: 1. Информацию о щитках Вы выдали? А хрустального шара у меня нет, да и пользоваться им я не умею. 2. Всегда можно найти выход из таких случаев. Один из выходов - использование переходных или дополнительных шин. 3. И давайте всё-таки на "Вы", как принято обращаться к незнакомым людям. Я с Вами на брудершафт не пил, да и желания нет никакого. |
|
|
23.6.2019, 9:57
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы) В щитке есть клемы на рейку под 70ку, но с них шлейфом не снимешь, да и заходить и выходить 70м кабелем в щит под максимум 32 ампера, такое себе счастье. блок распределительный на din-рейку ![]() http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c9b9&...dtime=25247.735 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
23.6.2019, 11:44
Сообщение
#24
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
блок распределительный на din-рейку Да, только с распред блока нужен как и вход на 70 кв.мм. так и выход, таких, увы, не нашел Цитата 3. И давайте всё-таки на "Вы", как принято обращаться к незнакомым людям. Я с Вами на брудершафт не пил, да и желания нет никакого. Я за простоту общения, тем более в сети. Если Вас трогает, действительно прошу прощения. Цитата 1. Информацию о щитках Вы выдали? А хрустального шара у меня нет, да и пользоваться им я не умею. В первом же посту) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 23.6.2019, 11:47 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.6.2019, 12:20
Сообщение
#25
|
|
Гости |
... В первом же посту ... Цитата От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. Это Вы называете информацией по щиткам? Ну и следующий вопрос: зачем нужно такое сечение питающего кабеля? Что, линия получается очень длинная? А щиток можно укомплектовать следующим образом: 1. Выбрать вводной автомат не модульного исполнения, чтобы можно подключить два кабеля питания (шлейф). 2. Групповые автоматы - пожалуйста делайте модульные на DIN-рейку. |
|
|
23.6.2019, 12:21
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70... Уважаемый ___VITOS___! Советую тебе как другу убедить (уговорить, уломать) проектировщика изменить проектное решение, чтобы запитать эти три несчастных щитка не транзитом от кабеля ВВГнг-LSLTx 5х70 (как они предлагают), а каждый щиток своим отдельным кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx-5х25. При этом отпадут все перечисленные в данной теме проблемы, повысится надёжность электроснабжения потребителей, а также пожарная безопасность и т.д. В этом случае каждый из питающих кабелей можно будет защитить в голове отдельными автоматами соответствующего номинала, что невозможно выполнить при питании потребителей по первому варианту кабелем на 70 мм2 с переходом ответвлений на 16 мм2.От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. PS: Будь моя воля, я бы разогнал эту шарашкину контору к чёртовой бабушке за такие проектные решения! -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
23.6.2019, 12:33
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. с распред блока нужен как и вход на 70 кв.мм. так и выход, таких, увы, не нашел Приводил такой здесь. Просто для инфы. |
|
|
23.6.2019, 12:46
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Приводил такой здесь. Просто для инфы. Это всё фуфло! Моему лучшему другу ___VITOS___ нужны ответвительные клеммы типа "орехов", чтобы не разрезать кабель при монтаже ответвлений. Но лучше вовсе отказаться от этой глупой затеи и выполнить питание этажных щитков (всего 3 штуки - это же не 33 шт.) отдельными индивидуальными кабелями меньшего сечения, например ВВГнг(А)-LSLTx-5х25 и все проблемы с ответвлениями отпадут как осенние листья...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.6.2019, 12:47 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
23.6.2019, 14:18
Сообщение
#29
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Уважаемый ___VITOS___! Советую тебе как другу убедить (уговорить, уломать) проектировщика изменить проектное решение, чтобы запитать эти три несчастных щитка не транзитом от кабеля ВВГнг-LSLTx 5х70 (как они предлагают), а каждый щиток своим отдельным кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx-5х25. При этом отпадут все перечисленные в данной теме проблемы, повысится надёжность электроснабжения потребителей, а также пожарная безопасность и т.д. В этом случае каждый из питающих кабелей можно будет защитить в голове отдельными автоматами соответствующего номинала, что невозможно выполнить при питании потребителей по первому варианту кабелем на 70 мм2 с переходом ответвлений на 16 мм2. Уже объяснял им с какой стороны солнце встаёт, и в начале темы это тоже писал. В их случае бестолку. Да и орехами тоже кабель дербанить Цитата(Олега @ 23.6.2019, 12:33) Приводил такой здесь. Просто для инфы. Спасибо! Пожалуй то, что нужно, хоть как лучше орехов Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2019, 12:20) зачем нужно такое сечение питающего кабеля? Что, линия получается очень длинная? А щиток можно укомплектовать следующим образом: 1. Выбрать вводной автомат не модульного исполнения, чтобы можно подключить два кабеля питания (шлейф). 2. Групповые автоматы - пожалуйста делайте модульные на DIN-рейку. - Зачем такое сечение...так много вопросов и так мало ответов (((( Спросили ещё при мобилизации на объект, целая простыня вопросов и рекомендаций в их адрес улетела, и не только по ЭОМ...но, как об стенку горох. Как с официальными письмами так и на совещаниях, переписках и проч. - Щитки лежат себе радостные и с паспортами. Другой внутрянки, кроме распред блоков и кросс-модулей туда не смогу закинуть Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 23.6.2019, 14:30 |
|
|
23.6.2019, 14:28
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
23.6.2019, 14:33
Сообщение
#31
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Ну да. Вместо цельной жилы кабеля распределительной сети получим дополнительные контакты.... Думаете надёжней? Была идея сделать это отводными боксами на лоток с шинками и рубильником. Но таких типовых нигде не нашел. Такую штуку с доп контактами тоже смогут пустить через дополнительный бокс, с рубильником... |
|
|
23.6.2019, 15:54
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это всё фуфло! Распред. блоки - часто очень полезная весчь. Здесь про них вспомнил исключительно для информации (о чем указал дополнительно, но ты проспал)"Орехи"- ответвительные сжимы, а не клеммы. Удобно использовать при прохождении стояка через щит, имеющий для этой цели место (отсек). Существуют проходные клеммники для ответвлений, где жила не разрезается. Только где оно, это обязательное требование о неразрезании ? |
|
|
24.6.2019, 8:12
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Только где оно, это обязательное требование о неразрезании ? ![]() Клемма распределительная SVK70 630V IP20. Требование о целостности стояка -есть . Сейчас некогда искать документ
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
24.6.2019, 8:28
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.6.2019, 15:54
Сообщение
#35
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Что страшного в снятии изоляции. Если ее нет, то и гореть нечему. А сама жила она же негорючая. Тут вопрос скорее как выполнить ответвление. Почему вы такцепляетесь за гермитичность. Если у вас не пожароопасное или взрывоопасное помещение, то IP 20 нормальная степень, а это сосем не герметично, так что зазоры в орехах вас смущать не должны в нормальном помещении. Другое дело как это в плане доступности в том числе посторонним.
|
|
|
2.7.2019, 18:57
Сообщение
#36
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Приводил такой здесь. Просто для инфы. Такого, как ты привел в природе не существует, с двумя отверстиями под 70е жилы... Отдел снабжения погибал с дня написания твоего поста, пытаясь такое найти, даже аналогов нет... То, что у тебя в каталоге по ссылке - завод хотел начать производить, но не стал. |
|
|
2.7.2019, 22:35
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Такого, как ты привел в природе не существует, с двумя отверстиями под 70е жилы... Это тебе на заводе сказали ? Отдел снабжения погибал с дня написания твоего поста, пытаясь такое найти, даже аналогов нет... То, что у тебя в каталоге по ссылке - завод хотел начать производить, но не стал. Ни ты сам, ни твои снабженцы работать не хотите. Или всем вам не сильно надо.. Расскажи еще, что и ETI прекратили свои блоки делать. Может и Hager вдруг перестала делать блоки KJ02CN ? Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2019, 8:54 |
|
|
2.7.2019, 23:51
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.7.2019, 0:55
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Все это, конечно, так, все это верно, да... Только с одной стороны.." надо бы иметь и "вход" и "выход". + ответвление.
|
|
|
3.7.2019, 7:19
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Все это, конечно, так, все это верно, да... Только с одной стороны.. Цитата - С одной стороны ты красавица... - А с другой? - С другой стороны у тебя лицо... Верно, не то вставил Тот же орех, только в профиль: ![]() С приличным IP нашел пока только муфты... Сообщение отредактировал Roman D - 3.7.2019, 7:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.7.2019, 8:49
Сообщение
#41
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.7.2019, 9:22
Сообщение
#42
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
пора завязывать.. Просто слово "стояк" развеселило. Да ешё и с ![]() Для себя заинтересовало: вдруг припрёт стояк по-быстрому доводить до нормативов, а резать не хочется. Сообщение отредактировал Roman D - 3.7.2019, 9:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.7.2019, 11:47
Сообщение
#43
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.7.2019, 17:38
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Хотел напомнить ещё раз про вариант прокалывающих сжимов и вообще-то самому определиться на будущее: это нормальный вариант необслуживаемых отводов для эл. кабелей в магистрале домов?
Сообщение отредактировал -Mike- - 4.7.2019, 3:34 |
|
|
3.7.2019, 19:50
Сообщение
#45
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Это тебе на заводе сказали ? или твои снабженцы ? Оба источника) Надо же.. завод оборудование, оснастку, формы, штампы под это дело приобрел.. и вдруг отказался. с какого-то перепугу ))) Неликвид Ни ты сам, ни твои снабженцы работать не хотите. Или всем вам не сильно надо.. По сути даже мертвых поднимаем, от твоих слов даже обидно как-то Но судя по ETI да...промах Спасибо, за наводку))) Может и Hager вдруг перестала делать блоки KJ02CN ? Хагер всё делает, но стоит, как крыло боинга Смекаю и не могу смекнуть, а на кой они эти поиски, за того дядю... в каталогах полно шалабушек.. пора завязывать.. Олега, спасибо! Когда ищешь для форума и саомому интересно По крайней мере, у меня так) |
|
|
||
![]() ![]() ![]() |
|