имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность ![]() ![]() озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() |
|
|
30.6.2018, 12:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый товарищ moshkarow! Вы взрослый опытный специалист, но задаёте свой вопрос примерно так, как тот студент со своим реклоузером (видимо недавно услышал это мудрёное заграничное слово, означающее обычный секционный выключатель, и решил блеснуть знаниями...). Но Вы же не студент, но пишите также мутно
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП... Надо понимать, что это автомат на верхнем фото, однако на нём указан номинал 250 А, т.е. это - обычный "дуболом", который срабатывает только при явном превышении сверхтоком его уставок на определённую величину. А на нижнем фото автоматик хоть и такой же по номиналу, но имеет электронный регулятор, который позволяет изменять уставки срабатывания, что скорее всего и было сделано до Вас. Поэтому и сработал именно этот автомат! Но дальше Вы ушли в глубокое подполье и не хотите разглашать нам информацию о Вашей сверхсекретной электроустановке. И как нам угадать требуемые уставки, не зная ровным счётом ничего и тем более настроить селективность двух фактически одинаковых автоматов, один из которых нерегулируемый? Единственное, что я могу Вам посоветовать в данной ситуации - поменять местами эти автоматы и не трогать регулятор уставок, ибо этот автомат (регулируемый) уже проверен на селективность именно для данной цепи, коль он срабатывает первым. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2018, 12:11 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
30.6.2018, 13:28
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
30.6.2018, 13:33
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
что секретного - освещение , пару двигателей. И что же из этого следует? Пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что! Товарищ, moshkarow, я не гестаповец, я свой - русский, не бойтесь рассказать всю правду...Меня интересует мощность питающего трансформатора, его группа, материал, сечение и длина кабельных линий и мощность нагрузки. Или из Вас клещами надо вытаскивать эту информацию? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2018, 13:44 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
30.6.2018, 14:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Меня интересует мощность питающего трансформатора, его группа, материал, для чего ? есть секция РУСН от которого отходит несколько линий . кабель -120 мм2 алюминий .длина линии 200 метров вводной на секцию 1600 А .шнайдер -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
30.6.2018, 16:19
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . Просится слово "меньше". Меньше, чем 200 А. Можно сначало ЗАВЕДОМО МЕНЬШЕ выставить. Потом подправить. По времени, предлагаю, пока не трогать. Видимо, пятница и жара сказываются... Жара и у меня... Подправлю. Можно выставить "БОЛЬШЕ". Если этот автомат второй в цепи. Тогда аккуратно надо в больше. Метод проб - самый надежный. И простой. Сообщение отредактировал Из России - 30.6.2018, 16:23 |
|
|
30.6.2018, 16:27
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП . имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН ... озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . На вложенных фотках у Вас оба автомата на Iн = 250 А, а в тексте по другому. На сайте производителя вообще не нашел автоматов этого типа с Iн = 200 А. Уточните, пожалуйста, где правильно? Это важно при выборе уставок! Ну, и чтобы два раза не вставать: а какие уставки стоят сейчас на автомате с электронным расцепителем? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
30.6.2018, 17:59
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://www.iek.ru/products/catalog/silovoe...r_200a_35ka_iek
Ну, и чтобы два раза не вставать: а какие уставки стоят сейчас на автомате с электронным расцепителем? не знаю -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
30.6.2018, 19:06
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
для чего ? есть секция РУСН от которого отходит несколько линий . кабель -120 мм2 алюминий .длина линии 200 метров вводной на секцию 1600 А .шнайдер Капец... Вообще запутал. На какую секцию, какие 1600 А? Ну нарисуйте, пожалуйста, конфигурацию. Как я понял, у Вас первым стоит автомат с электронным расцепителем Iн=250 А, а на фидере - обычный с Iн=200 А. Если так (по предварительным прикидкам!) на электронном расцепителе нужно выставить: в первом окне: Ir=0,8 или 0,9 или 1; во втором окне Im=10 или 12; в третьем окне tr=12 или 16 сек. Дайте больше данных, будет уверенние результаты. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
30.6.2018, 21:29
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() рисунок взял из интернета . вводной на секциюи РУСН -1600 А отходяция линия АВ в РУСН - 250 А Вводной РП -200 А Сообщение отредактировал moshkarow - 30.6.2018, 21:30 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
30.6.2018, 22:09
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.6.2018, 22:30
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Нет, я так больше не играю... Пойду
Почему сразу 12 или 18 ? Ну, это в первом приближении. Попытка согласовать время-токовые хар-ки разных автоматов. Там у "обычного" автомата при 6Iн tср = 10...15 с. Автомат с электронным расцепителем должен отключаться с большим временем. Учитывая, что номинальные токи различаются в 1,25 раза, и разброс по срабатыванию до 20% (заводские данные), используем на "электронном" автомате кривую "Д"... Ну и т.д. Важно не сильно загрубить вводной. Поэтому нужно знать (хоть приблизительно) уровни токов КЗ, и номиналы защит смежных присоединений. Дождемся более подробных данных от топикстартера. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
1.7.2018, 0:03
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Нет, я так больше не играю... Дети в подвале играли в гестапо - зверски замучен электрик Мошкаров! Вот нашёл Руководство по эксплуатации автоматов серии ВА88, однако этого недостаточно. Для определения уставок нужно рассчитать хотя бы грубо токи КЗ, и это сделать несложно с помощью какой-либо программы, той же "Электрик 7.8", но программе для расчёта нужны исходные данные, о которых я говорил выше: - мощность и группа соединения трансформатора; - длина, материал и сечение КЛ от трансформатора до вводного АВ-0,4; - длина, материал и сечение отходящей КЛ-0,4 от АВ на СШ-0,4 №1 до РП; - номинальная мощность нагрузки РП1 (т.е. мощность нагрузки на АВ-0,4 в конце КЛ-0,4). Когда мы рассчитаем токи однофазных КЗ на всех указанных участках, дальше можно попробовать подобрать уставки автоматов с учётом селективности их срабатывания. Не факт, что это сразу получится, поскольку в голове КЛ установлен регулируемый АВ, а в конце - нет! Для полного счастья нужно, чтобы было наоборот, или чтобы оба АВ имели электронные регуляторы уставок. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
1.7.2018, 0:20
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я думал, что на сурьезных объектах строят карту селективности.
|
|
|
1.7.2018, 0:33
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...на сурьезных объектах строят карту селективности. В карты мы потом играть будем, нам сейчас хотя бы с исходными данными разобраться... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
1.7.2018, 1:28
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В карты мы потом играть будем, нам сейчас хотя бы с исходными данными разобраться... А на кой они нужны, некие исходные ? Есть характеристики обоих автоматов. Рисуй себе и смотри куда что сдвигать в MP 211 (в области перегрузки, в соотв.с последним предложением в #1)Вот эти штуки тебе для чего: .. мощность питающего трансформатора, его группа, материал, сечение и длина кабельных линий.. Перепроверять уставки Im автор не просил.Там у "обычного" автомата при 6Iн tср = 10...15 с. Это если с холодного состояния.
|
|
|
1.7.2018, 7:15
Сообщение
#17
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
рисунок
Но дальше Вы ушли в глубокое подполье имеется существующее РУСН . ВВодиться новое оборудование контейнерного типа . Там находить РП . На вводе стоит АВ 200А. проложен кабель . Теперь нужно выставить уставки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
||
1.7.2018, 18:26
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Теперь нужно выставить уставки Уважаемый товарищ moshkarow! Уже теплее, однако до настройки уставок пока что ещё рановато. Я же русским языком просил Вас дать материал кабельной линии, а коль у Вас ещё шинопровод нарисовался, то и его материал и сечение шин. Под словом "материал" понимается не тряпка, а материал токоведущих проводников - медь или алюминий! Неужели так сложно это сразу сообщить? Группу трансформатора Вы точно указали? Что-то мне подсказывает, что у Вас группа Δ/Yн-11, потому как в системе с изолированной нейтралью 6 кВ группа Y/Yн-0 большая редкость. Уточните, пожалуйста, этот пункт.Итак, чего нам ещё не хватает для полного комплекта исходных данных: 1) Материал (медь или алюминий) и сечение токоведущих шин шинопровода; 2) Материал (медь или алюминий) КЛ-0,4 кВ; 3) Уточнить группу силового трансформатора. Не слушайте диванных теоретиков, которые предлагают Вам выставить уставки "от балды", не зная хотя бы примерно ожидаемый (расчётный) ток короткого замыкания в конце линии. Если не верите мне, то прислушайтесь к совету уважаемого mic61: "...нужно знать (хоть приблизительно) уровни токов КЗ, и номиналы защит смежных присоединений. " Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2018, 18:30 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
1.7.2018, 18:42
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
номиналы защит - смежных присоединений . речь идет об отходящих линиях этой секции ?
я не могу ни чего сказать. где-то автомат , где-то автомат и контактор . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
1.7.2018, 19:02
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Да чёрт с ними со смежными защитами, Вы дайте мне то, о чём я Вас вторые сутки прошу! Отвечайте как на духу, какой у Вас кабель, люминь или медь? Шины шинопровода из чего сделаны? Из меди или алюминия (нужное подчеркнуть).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2018, 19:59 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
1.7.2018, 20:14
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Да чёрт с ними со смежными защитами, Вы дайте мне то, о чём я Вас вторые сутки прошу! Отвечайте как на духу, какой у Вас кабель, люминь или медь? Шины шинопровода из чего сделаны? Из меди или алюминия (нужное подчеркнуть). Для чего эти данные? Вы лучше спросите про жену: блондинка или брюнетка? Автомат на 250 А надо чуток загрубить! И будет счастье!!! Его и поставили там, так получается!!!, чтобы "ловить" селективность. |
|
|
1.7.2018, 20:15
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
кабель люминь
шины медь -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
1.7.2018, 22:16
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Извините, но кабель случайно не тот, что был
указан в сообщении 5 ? |
|
|
1.7.2018, 22:37
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Автомат на 250 А надо чуток загрубить! И будет счастье!!! ... Строить селективность на автоматах с биметаллом в качестве тепловухи - это та еще дрочь! Толком не получается никогда. Там разброс по времени при одинаковых токах до 20%, плюс зависимость от температуры окружающей среды, и от того, насколько нагрелись пластины в предаварийном режиме. Электронные расцепители, конечно, рулят. Вот только если бы такой автомат у Вас был не один. Ладно, это все - лирика. Практически что будем делать? Выставляем в окнах уставок: Ir x In -"0.8"; tr при I=6 Ir - "12". Если там уже стоит "12", то ставим "18". Про третье окно (фактически это токовая отсечка) не знаю, там действительно нужно считать токи КЗ. Там, скорее всего, стоит "8" или "10". Оставьте, как есть. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
2.7.2018, 9:31
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.7.2018, 22:31
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Покуда не было электронных как-то справлялись. Ключевое слово - "как-то". Это, когда вводной Iн=200 А, а у потребителя Iн=64 А, то да, селективность будет. А когда номиналы рядом, то вот такая фигня и получается. Все же сравнить время-токоаые было бы вернее, неизвестно при каком перегруэе срабатывает. Дык, сравнивал, поэтому такие выводы и сделал... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
3.7.2018, 14:35
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый товарищ moshkarow! Если Вам ещё не надоели умные советы знатоков, наберитесь, пожалуйста, терпения и прочтите ещё один. Для чего нужно точно знать группу соединения обмоток питающего трансформатора? Дело в том, что для масляного трансформатора мощностью 1000 кВА, изготовленного по ГОСТ 11920-85, полное сопротивление фазной обмотки для группы Д/Yн-11 составляет 0,009 Ом, а для группы Y/Yн-0 это сопротивление равно 0,027 Ом – отличие ровно в 3 раза! Соответственно и расчётные токи ожидаемого короткого замыкания будут тоже значительно отличаться.
Далее выполняется расчёт токов КЗ, методика которого подробно изложена в ГОСТ 28249-93. Как видим, целый ГОСТ издан по данному вопросу, поскольку это очень важный вопрос! От точности расчёта ожидаемого тока КЗ зависит дальнейший правильный выбор уставок аппаратов защиты и надёжная работа всего электрооборудования. Обычно упрощённый расчёт даёт несколько завышенные значения тока КЗ и это может впоследствии сыграть злую шутку – аппарат защиты может не сработать, либо может сработать не от действия электромагнитного расцепителя, а только от действия теплового расцепителя, когда уже будет слишком поздно! Что нам известно на данный момент? 1) Группа трансформатора неизвестна (принимаем как на Вашей схеме "звезда-звезда"); 2) Сечение шин шинопровода тоже неизвестно (предположительно Ваш шинопровод имеет сечение примерно 1000 кв.мм, которое я взял для предварительных расчётов); 3) Известно: длина, материал и сечение жил КЛ-0,4 кВ (полное расчётное сопротивление "фаза-ноль" составляет 0,1392 Ом); 4) Кроме этого хотелось бы знать более точно мощность нагрузки, особенно электродвигателей. Однако даже используя эти весьма скудные исходные данные можно грубо рассчитать ожидаемые токи однофазных КЗ в характерных точках и построить кривую их зависимости от расстояния до питающего трансформатора Т1 (нажать для просмотра). Для удобства анализа этой кривой повернём её на 90 градусов по часовой стрелке и получим следующую "картину маслом" (нажать). На основании анализа этой кривой можно сделать вполне конкретные выводы: электромагнитный расцепитель автомата Q3 (200 А) не сработает никогда из-за слишком низкого значения тока Iокз в конце линии. Тепловой расцепитель этого автомата в лучшем случае сработает через 2 секунды (из прогретого состояния), но скорее всего он сработает в диапазоне от 7 до 35 секунд (из холодного состояния). За это время успевает сработать автомат Q2 (250 A) с электронным расцепителем как более чувствительный. Ни о какой селективности здесь не может быть и речи, поэтому я Вам сразу предлагал поменять местами эти автоматы, либо приобрести взамен нерегулируемого автомата Q3 (200 А) автомат с электронным регулятором. Предложения загрубить уставки автомата Q2 (250 A) могут немного исправить ситуацию в плане селективности, однако такие настройки уставок могут не понравиться Вашей КЛ-0,4 кВ, которая может быстро выйти из строя из-за уменьшенного сечения нулевой жилы (пока автоматы будут "думать", алюминиевая нулевая жила сечением 95 кв. мм при токе ОКЗ порядка 800-900 А может нагреться за 15-20 секунд до температуры плавления изоляции, и после этого Вам придётся заменить 200 м кабеля). Как правило, по закону подлости это произойдёт зимой в ночь под Новый год, когда все нормальные люди готовятся к праздничному застолью, а Вы будете долбить мёрзлый грунт в траншее... Оно Вам надо? Поэтому думайте сами, как лучше поступить, я высказал лишь своё субъективное мнение. Дополнительно здесь находится полезная информация по МР211. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.7.2018, 14:39 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
4.7.2018, 7:09
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Предпологаю выставить .
ток -250 А время -10-16 сек тр-р сухой за расчет тока кз спасибо -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
4.7.2018, 11:06
Сообщение
#29
|
||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый moshkarow! Внимательно посмотрите на ВТХ МР211:
и ещё более внимательно на органы управления МР211: Какое-то внутреннее чувство (интуиция) мне подсказывает, что Вы не совсем поняли, о каких токах идёт речь и как выставить эти злополучные уставки. Показываю ещё раз картинку, как должны быть установлены переключатели уставок для Вашего случая: Не надо слишком загрубливать этот автомат, сжечь электрооборудование Вы всегда успеете! Скажите, при каких обстоятельствах отключился этот автомат и какие при этом были его уставки? И почему Вы не сказали, какая мощность этих пару двигателей Зная мощность двигателей, можно определить их пусковые токи, а также их влияние на ток КЗ. Но Вы "не зная броду сразу лезете в воду" по советам некоторых слишком умных знатоков, которые советуют по принципу: "хрен здесь думать - Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.7.2018, 11:57 -------------------- Забанен навечно!
|
|||
|
||||
| Гость_Гость_* |
4.7.2018, 21:58
Сообщение
#30
|
|
Гости |
|
|
|
5.7.2018, 5:33
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
5.7.2018, 9:49
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Тогда АВ в РП следует использовать в качестве рубильника ) Именно! Вот об этом я здесь и талдычу уже вторую неделю. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
5.7.2018, 14:40
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
И вот все-таки интересно: а какие уставки там сейчас стоят?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
5.7.2018, 16:09
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И вот все-таки интересно: а какие уставки там сейчас стоят? Вероятно, заводские. Всяко лучше, чем ничего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.7.2018, 17:04
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
И вот все-таки интересно: а какие уставки там сейчас стоят? И я об этом же спрашивал ТС, но он молчит как партизан на допросе! Кроме этого хотелось бы узнать, а есть ли проект и кто это всё спроектировал? (чтобы никогда не связываться с этими бракоделами, которым руки надо бы поотрывать за такой проект).-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
5.7.2018, 22:44
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вряд ли проект, скорее хозспособом наросло. Но может не так все и печально - в голове АВ с правильными настройками, в РП действительно АВ стоит как ВН, а автору темы довести было некому (рыба - она как известно с головы начинает).
|
|
|
6.7.2018, 18:37
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
ответ тех поддержки ИЭК :
Добрый день. Расчетом селективности занимаются инженера в проектных институтах согласно параметров электрической цепи в которой будут использоваться аппараты и технических характеристик самого аппарата (время-токовые характеристики - http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...ech-cat_sm.pdf). Усредненных таблиц селективности не создавалось. сформулирую вопрос по другому : я уже выше писал , что пришло оборудование в контейнере . вводной 200 а . Поменять нет возможности .какой АВ должен стоять в РУСН 1) Группа трансформатора неизвестна (принимаем как на Вашей схеме "звезда-звезда"); треугольник -звезда с нулем -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
6.7.2018, 22:00
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запутываете... Ведь "зв.-зв." - именно на ваших схемах (посты 10 и 17)
По 1-му окну. Ориентир на Iдд кабелей. Если изоляция кабеля - сшитый полиэтилен, то Ir= 1*Iн=250А Если изоляция ПВХ, то Ir=0,8*Iн=200А В вашей ситуации даже при "треугольник -звезда с нулем" автомат в РП остается рубильником (метров 40 кабеля лишних), на однофазное кз ухом не поведет. Потому с селективностью вопросов нет. Для правильного выбора наклонной часть вами не выданы пусковые токи и время движков. Я бы повысил на 1 ступень существующее положение. Приняв "прочие сопротивления цепи" 15 мОм, получил ток окз 1665А. Значит в 3-м окне Im=6*Iн=1500А. Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2018, 22:03 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|