Ответвление от ВЛ-35кВ , Подскажите типовое решение. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ответвление от ВЛ-35кВ , Подскажите типовое решение. |
21.7.2015, 7:43
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
ВЛ-35кВ в чистом поле, опоры деревянные.
Есть технические условия, там написано: 1 заменить промежуточную опору на анкерную 2 монтаж портала для выполнения ответвления от ВЛ-35 до проектируемой ПС-35/0,4кВ Это как можно воплотить в жизнь? Мне не понятно каким образом будет само ответвление. Неужели просто от анкера, при помощи зажимов на портал? |
|
|
![]() |
|
|
21.7.2015, 10:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Sinus, ты же, вроде как, не "чайник"? Уже VIP! Тутошних вопрошающих и чайниками назвать тяжело - чугунки.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост и заметьте - у Вас уже два замечания
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
|
|
21.7.2015, 14:31
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
)))) VIP-шмип, мне пофиг. Если я не знаю, мне не западло спросить.
Тем более, что реально не знаю, и никогда не встречал ответвления от ВЛ-35 в поле. Искал в интернетах - не нашел. Звоню заказчику (Камчатскэнерго) говорят посмотрите типовой 3.407-69 том 3, смотрю, там анкерные угловые деревянные опоры 110 кВ. ???? Я вижу так: Рвем ВЛ-35, ставим две анкерных концевых опоры, с них линии на порталы ОРУ/ЗРУ-35, транзит и ответвление собираем в ОРУ/ЗРУ-35. Сообщение отредактировал Sinus - 21.7.2015, 14:32 |
|
|
21.7.2015, 15:40
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
вообще, по нормальному, под такие дела проект делается... а не так, что "Вася" почесал репу и придумал...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
21.7.2015, 19:44
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
2 монтаж портала для выполнения ответвления от ВЛ-35 до проектируемой ПС-35/0,4кВ почему ВЛ-35 кВ не заходит на ПС ? у линии с ответвлением релейная защита сложней -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
21.7.2015, 23:47
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата под такие дела проект делается... а не так, что "Вася" почесал репу и придумал... Как раз проект заказчик и хочет от меня. "Вася" почесал репу и придумал ТУ. До работы доеду, выложу лист из ТУ, если не верите ))). |
|
|
22.7.2015, 3:55
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ну вот, как обещал ТУ.
В ТЗ вообще "сказка" )))) >>>На ВЛ-35кВ Коряки-Начики выполнить замену промежуточной опоры на анкерную 35кВ (номер опоры согласовать с ОАО "Камчатскэнерго" на стадии проектирования"<<< В общем то страху нет. От меня требуется проект замены одного вида опоры на другой, и все. Но меня как чайника в этом вопросе, интересует можно ли так делать ответвление от ВЛ-35? Если нельзя, то где найти запрет? |
|
|
|
|
3.8.2015, 7:06
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Вот так решаются вопросы на дальнем востоке.
Берем из типового проекта угловую анкерную опору УД 110-1, строим её вместо промежуточной. Сдаем работу в "сети". Абонент, своими силами |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 12:08 |
|
|
|
|