Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ответвление от ВЛ-35кВ , Подскажите типовое решение.

Sinus
сообщение 21.7.2015, 7:43
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ВЛ-35кВ в чистом поле, опоры деревянные.
Есть технические условия, там написано:
1 заменить промежуточную опору на анкерную
2 монтаж портала для выполнения ответвления от ВЛ-35 до проектируемой ПС-35/0,4кВ
Это как можно воплотить в жизнь? Мне не понятно каким образом будет само ответвление.
Неужели просто от анкера, при помощи зажимов на портал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
DANTIST
сообщение 21.7.2015, 10:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733




Sinus, ты же, вроде как, не "чайник"? Уже VIP! icon_biggrin.gif С таким вопросом надоть в раздел "Вопросы профессионалов" icon_biggrin.gif
Тутошних вопрошающих и чайниками назвать тяжело - чугунки. icon_biggrin.gif
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост и заметьте - у Вас уже два замечания


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.7.2015, 14:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



)))) VIP-шмип, мне пофиг. Если я не знаю, мне не западло спросить.
Тем более, что реально не знаю, и никогда не встречал ответвления от ВЛ-35 в поле.
Искал в интернетах - не нашел. Звоню заказчику (Камчатскэнерго) говорят посмотрите типовой 3.407-69 том 3, смотрю, там анкерные угловые деревянные опоры 110 кВ. ????
Я вижу так:
Рвем ВЛ-35, ставим две анкерных концевых опоры, с них линии на порталы ОРУ/ЗРУ-35, транзит и ответвление собираем в ОРУ/ЗРУ-35.

Сообщение отредактировал Sinus - 21.7.2015, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.7.2015, 15:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



вообще, по нормальному, под такие дела проект делается... а не так, что "Вася" почесал репу и придумал...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.7.2015, 19:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Sinus @ 21.7.2015, 7:43) *
2 монтаж портала для выполнения ответвления от ВЛ-35 до проектируемой ПС-35/0,4кВ

почему ВЛ-35 кВ не заходит на ПС ?
у линии с ответвлением релейная защита сложней


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.7.2015, 23:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
под такие дела проект делается... а не так, что "Вася" почесал репу и придумал...

Как раз проект заказчик и хочет от меня. "Вася" почесал репу и придумал ТУ.
До работы доеду, выложу лист из ТУ, если не верите ))).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.7.2015, 3:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Ну вот, как обещал ТУ.
В ТЗ вообще "сказка" ))))
>>>На ВЛ-35кВ Коряки-Начики выполнить замену промежуточной опоры на анкерную 35кВ (номер опоры согласовать с ОАО "Камчатскэнерго" на стадии проектирования"<<<
В общем то страху нет. От меня требуется проект замены одного вида опоры на другой, и все.
Но меня как чайника в этом вопросе, интересует можно ли так делать ответвление от ВЛ-35?
Если нельзя, то где найти запрет?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.8.2015, 7:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот так решаются вопросы на дальнем востоке.
Берем из типового проекта угловую анкерную опору УД 110-1, строим её вместо промежуточной. Сдаем работу в "сети".
Абонент, своими силами mage.gif , ставит на этой опоре еще одну траверсу (6 м), и вот ответвление готово.
icon_mad.gif icon_mad.gif icon_mad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 12:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены