Квартирные вводы в 16-ти этажке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартирные вводы в 16-ти этажке |
13.5.2014, 20:52
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Здравствуйте!
В проекте 16-ти этажного дома вводы от ЩЭ до квартир выполнены проводом LS, если выполнить простым проводом, большой криминал? Где есть требования к LS? Провод идет в гофре по потолку за подвесным Армстронг. Спасибо! |
|
|
![]() |
|
|
13.5.2014, 21:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для выбора материала есть основание - утверждённый проект.
Любое несогласованное отступление - криминал... Цитата Где есть требования к LS? В нормативной документации, если проекта недостаточно, например, СП31-110-2003.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.5.2014, 21:21
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
А потом появляются такие темы
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=42945 |
|
|
13.5.2014, 21:38
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Спасибо за наводку
Не ругайтесь сильно, новенький я здесь. "Летчик должен быть тупой и смелый" Заказчик просит сэкономить, вот и мудрим. |
|
|
|
|
14.5.2014, 7:33
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Есть провод ПуПнг, возможно и LS выпускается. Уточните.
|
|
|
14.5.2014, 9:33
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Замену Дешевле чем ВВГнг-LS не найдете, не нарушив при этом никакие нормы
Не в той статье расходов экономию ищете... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|