Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проводка по Грильято

Гость_чайник_*
сообщение 8.4.2014, 7:55
Сообщение #1





Гости






Как делать электропроводку по потолку "Грильято" в зрительном зале? Заказчик просит в стальных трубах, можно ли как-нибудь от этого отойти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2014, 11:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23236
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А проблема то в чём?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 8.4.2014, 18:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



За ваши деньги любые причуды ИМХО.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.4.2014, 18:10


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.4.2014, 19:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не боитесь, что заказчик найдет другого подрядчика, который без вопросо сделает так, как хотят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2014, 19:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9324
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А может просит то он потому, что так в проекте записано? Ну тогда "чтоб не было 3,14здежу... " и далее по тексту.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 8.4.2014, 19:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



ТС для вас нашел.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.4.2014, 5:59
Сообщение #7





Гости






Проблема в том, что потолок Грильято представляет собой решетчатую систему, длина подвесов от покрытия до потолка около 2 м,
и наверное будет не очень красиво если за потолком будут видны все стальные трубы и опуски на светильники в металлорукаве.
Все-таки это зрительный зал, а не производственное помещение.
Это капитальный ремонт по военным городкам. По факту проложили провод ПВС в алюминиевые профили потолка, эксплуатация хочет в стальных трубах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.4.2014, 7:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9324
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



1. Зрительный зал - это принадлежность общественного здания. Такие здания строятся и реконструируются только по проекту. Вот как в проекте записано, так и надо делать. Иначе, вы не просто попадете на то, что вам не отдадут деньги, пока вы не приведете все в соответствие с проектом, но и могут и уголовку на вас завести за нецелевое использование бюджетных средств и растрату.
2. Грильято - очень интересная штука. У нас половина торговых центров сделана при его помощи. Свойства человеческой психики таковы, что при беглом взгляде на него человек замечает только белую плоскость. А чтобы рассмотреть за ней кабели, трубы и вентканалы ему надо присмотреться. Для ТЦ и зрительных залов это нормально, ведь внимание человека в основном сосредоточено на другом - товаре, представлении, фильме.
3. По поводу ПВС - а он точно есть в проекте или это ваше кроилово? Помните, кроилово ведет к попадалову.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.4.2014, 9:23
Сообщение #9





Гости






Это кап ремонт у военных и изначально проекты не согласовывались, заказали проект, но только для того, чтобы самим сделать как-нибудь электрику.
Был заложен в проекте ВВГнгls, но так как электрики-монтажники решили, что это будет некрасиво по Грильято, они проложили ПВС, так как он влез в пазы профиля.
Когда объект уже был готов, заказчик стал требовать согласованные проекты, проектировщики от заказчика заложили стальную трубу по зрит залу(((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 14.4.2014, 9:47
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



И проектировщики правильно сделали. Они-то тоже несут ответственность. Либо нг-LS, либо трубы. Пожарная безопасность.

"кроилово ведет к попадалову" (с) Костян челябинский.
Золотые слова!

"Прапорщик, запишите эти простые, но, в то же время, великие слова" (с) фильм ДМБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГРП
сообщение 6.5.2014, 8:55
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 39428



По своему опыту скажу, что монтируют и так и так, но скорей всего это на страх и риск смих строителей и проектировщиков (если такие имеются). В конце концов - Вы можете переговорить с проектировщиками. Напишите им официальное письмо - пусть ответят. И учтите потолки грильято алюминиевые и проводят электирчество. Может необходимо дополнительное заземление.

Причина редактирования: удалены ссылки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.5.2014, 9:22
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ПУЭ
Цитата
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.


К тому же у ПВС срок службы при стационарной прокладке 10 лет, а у ВВГ 30 лет, капремонт здания как правило 25-30 лет по нормативу, но по факту еще больше. Так что к фактическому ремонту ПВС уже 4-5 раз испортиться а ВВГ только 1.5-2 раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 16:15