инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в эу , сечение проводов заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в эу , сечение проводов заземления |
26.3.2014, 9:01
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
2.17.4. Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью - также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В
почему так ? на шинах распред устройства 0,4 кв ток кз большой на шинах распред устройства 10 кв ток кз меньше -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() |
|
|
26.3.2014, 11:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Потому что
Цитата требованиям термической стойкости Мощность на 10 Кв при КЗ выделется больше, больше тепла, чем при 0,4 кВ. Т.е. количество тепла зависит не только от тока, но и от напряжения. |
|
|
26.3.2014, 12:45
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
cпасибо
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 21:56 |
|
|
|
|