Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель
|
|
|
![]() |
|
|
30.11.2012, 14:08
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Подключить так можно, если для себя.
|
|
|
30.11.2012, 14:21
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А что это за двигатель (параметры), и что за контактор в котором не хватило силовых контактов?
|
|
|
30.11.2012, 14:23
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет.
нехорошо, конечно, но злодейства нет |
|
|
|
|
30.11.2012, 14:28
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет. Да, но ... там еще присутствует "линейник" ... и еще контактор, общий для спуск-подъема (вперед-назад).
нехорошо, конечно, но злодейства нет Сообщение отредактировал Topmo3 - 30.11.2012, 14:28 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
30.11.2012, 14:54
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а приставку поставить на контактор?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
30.11.2012, 15:07
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
а приставку поставить на контактор? Да что тут гадать, без исходных данных. Автор не соизволил даже описать ситуацию и не указал имеющую аппаратуру. Это все равно, что бы спросил ... выдержат ли ручки у сумки, если я положу еще столько же груза, сколько там уже лежит. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
|
|
30.11.2012, 23:43
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я говорю про очень старые крановые приводы
сам не верил, но имел счастье "пощупать" лично такой. одна фаза шла непосредственно на двигатель сразу от предохранителей, а две другие "путались" двумя двухполюсными контакторами. про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи. если же токи относительно малые, в приставке все равно нет главного - дугогасительной камеры, что резко сократит срок эксплуатации приставки |
|
|
| Гость_хочувсезнать_* |
1.12.2012, 3:53
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 дополнить схему приставкой или тп нет возможности
|
|
|
1.12.2012, 10:50
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели?
В двигателе среднюю точку надо отключить от нуля. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
1.12.2012, 18:19
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели? Бывает что без блок контактов приходит. Их можно отдельно приобретать.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 1.12.2012, 18:22 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
1.12.2012, 18:29
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Это механическая блокировка для реверсивного контактора. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
1.12.2012, 18:30
Сообщение
#13
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
1.12.2012, 19:12
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
это о том, что у через него проходит 3 силовых линии и 1 группа НО контактов для цепей управления. не уверен, что эта группа обеспечивает безопасную проводимость силовой линии
|
|
|
1.12.2012, 19:44
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей? |
|
|
1.12.2012, 19:49
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Это механическая блокировка для реверсивного контактора. Ага ... я с другим контактором спутал. Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей? Ситуация, как всегда ... ТС упорно не выдает свою "тайну" ... гадайте народ. Привел бы схему или описание, что хочет собрать. Вопрос типа ... а чо будет, если я съем яблоко?... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
| Гость_хочувсезнать_* |
2.12.2012, 18:09
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Извиняюсь проблемы с инетом.
Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. Подключил, понаблюдал вроде как нормально. Возможности дополнить схему приставкой никак небыло так-как объект удаленный. Поеду в следующий раз поправлю. |
|
|
2.12.2012, 20:48
Сообщение
#18
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
...из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) ... А вариант блокировки на кнопках, не рассматриваете?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 2.12.2012, 21:07 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
2.12.2012, 21:37
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Три открытых + один закрытый. Цитата про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи А она и нужна здесь только для управления.У продованов на картинку не смотрите, где нарисованы NO, там же, в названии Контактор КМН-10911 9А 400В/АС3 1НЗ TDM Сообщение отредактировал uvk2 - 2.12.2012, 21:38 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
2.12.2012, 23:19
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Три открытых + один закрытый. А она и нужна здесь только для управления. Как ТС сказал, так все и стало понятно, до этого-то никакой инфы, потому и удивлялся Вопрос к ТС - а у вас НЗ контакт задействован? если нет, то просто добавьте в ваши цепи управления НЗ контакт КМ1 в цепь питания КМ2, а НЗ контакт КМ2 в цепь питания КМ1 |
|
|
| Гость_хочувсезнать_* |
3.12.2012, 4:09
Сообщение
#21
|
|
Гости |
НЗ задействован
а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако |
|
|
3.12.2012, 4:20
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель Видел даже такое расключение на крану: на контакторе стояла силовая приставки типо ПКИ, ерез которую была подключена сила. Смысл в разделение мощности дуги при размыкании контактов, типо так контактор проходит дольше! |
|
|
3.12.2012, 8:20
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
про краны и контакторы - есть такой момент, согласен.
автору - либо действительно докупить контактную приставку, либо докупить к кнопкам промежуточные реле, просто в качестве задержки времени срабатывания |
|
|
3.12.2012, 9:24
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если реверсивный пускатель прикупить механическую блокировку
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.12.2012, 23:29
Сообщение
#25
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка".-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
4.12.2012, 22:29
Сообщение
#26
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. схема реверсивного пускателя не такая уж сложная,если есть все необходимое,запросто ее собрать.почему не оказалось блокировочной НО пары?может,первый контактор оказался с НЗ контактом,может такое быть? |
|
|
5.12.2012, 8:58
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
5.12.2012, 17:18
Сообщение
#28
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
может,перепутал парень,не те взял?
|
|
|
| Гость_хочувсезнать_* |
6.12.2012, 7:58
Сообщение
#29
|
|
Гости |
Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка". Даже без "нагрузки" так как момент между размыканием и замыканием на кнопках очень мал, и контактор не успевает расцепиться. Вот и получается встречка |
|
|
6.12.2012, 8:31
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
добавьте просто 2 проходных реле в цепи питания катушек КМ, тем самым вы увеличите их время срабатывания
|
|
|
6.12.2012, 14:08
Сообщение
#31
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
6.12.2012, 14:19
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
да мне кажется, мы тут ерундой страдаем. сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет, а мы на ровном месте для 2-х реверсивных контакторов городим проект космической станции
|
|
|
6.12.2012, 14:35
Сообщение
#33
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
...сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет... ... и еще добавлю ... он почему то утверждает, о не возможности установки дополнительных контактов ... хотя я знаю, что на эти контакторы можно. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
| Гость_Алексей._* |
6.12.2012, 22:15
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Внимательней надо сообщение читать батенька,внимательней,автор сказал что объект удаленный,как поедет в следующий раз и поправит схему.
|
|
|
6.12.2012, 22:36
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками
|
|
|
| Гость_Алексей._* |
6.12.2012, 23:02
Сообщение
#36
|
|
Гости |
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками Почему же не приставками,как правильно сказал Topmo3 ,конструкция данных контакторов позволяет установить на них доп.контакты,что достаточно для реверсивной схемы. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|