Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Есть торгово-развлекательный комплекс с встроенной ТП 6/0,4кВ, а также отдельно стоящая 2хБКТП. Заказчик просит соединить эти две ТП по высокой стороне (6кВ) двумя кабельными линиями. Вопрос стоит в прокладке этих самых кабельных линий. Заказчик предлагает использовать существующую трассу 0,4 кВ от БКТП до ГРЩ (от БКТП до ввода в здание идет заглубленный канал), а там по подсобным помещениям можно попасть в требуемое пристроенное ТП. Можно ли прокладывать так силовой кабель 6 кВ. просто никогда с таким не приходилось сталкиваться. Обычно кабель сразу заводил с улицы в ТП и все. А здесь получается нужно весь торговый комплекс пройти.
|
|
|
![]() |
|
|
4.5.2011, 18:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7938 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами ...
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой. ... 5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
5.5.2011, 6:30
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 |
Нашел еще следующий пункт ПУЭ
7.1.43 Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|