Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ

ДИМОНН
сообщение 10.11.2010, 6:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 28.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11743



Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?

Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 55)
gomed12
сообщение 10.11.2010, 9:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8156
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На выходе будут только линейные напряжения, т.е. 380 В.
Использовать транс можно только в системах заземлений ТТ и IT


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.11.2010, 16:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 6:21) *
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?


Не НН обмотку, а ВН. Звезда-10кВ треугольник-6кВ. Переключить можно, работать будет, но рабочее ответвление будет одно и не на третьем положении ПБВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.11.2010, 20:07
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 10.11.2010, 15:37) *
Не НН обмотку, а ВН.

не все типы трансформаторов позволяют делать такие трюки. подробности в студию на форум!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 11.11.2010, 5:52
Сообщение #5





Гости






Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.11.2010, 21:18
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(АХЕЗ @ 11.11.2010, 4:52) *
Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.

Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.11.2010, 15:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 11.11.2010, 21:18) *
Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса...


Зачем передергивать... Переключение делается на катушках ВН, а ПБВ в случае переключения желательно застопорить, так как ступени не будут соответствовать номинальным значениям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.11.2010, 17:55
Сообщение #8





Гости






ЛЕША все у вас будет работать ,только добавлять -убавлять напряжение по 0,4 не сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.11.2010, 6:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это для топикстартера. Я это все давно прошёл.... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 15.11.2010, 11:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого?

Сообщение отредактировал piterfc - 15.11.2010, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 15.11.2010, 11:55
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(piterfc @ 15.11.2010, 11:33) *
Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого?



Принцип такой, если трансформатор по высокой стороне на 10кВ, и собран в звезду, то изоляция расчитывается на 6 кВ (на фазное напряжение), и при изменении схемы высокой стороны на треугольник, мы имеем теже самые 6 кВ. По изоляции проблем нет, так как во всех трансформаторах она считается на фазное напряжение, которое при "звезде" меньше линейного в v3, а при "треугольнике" равно линейному
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 16.11.2010, 13:05
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 16.11.2010, 16:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(piterfc @ 16.11.2010, 13:05) *
Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!



Соглашусь, неточно выразился. Поправлюсь: внутренняя изоляция трансформатора выполняется из расчета фазной ЭДС.

Сообщение отредактировал Dallas - 16.11.2010, 16:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 19.1.2011, 11:12
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 17:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 11:12) *
Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)

А Вам что конкретно надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 19.1.2011, 17:15
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 17:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 17:15) *
Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.

Покупайте Y/Y-0 ,переключайте на треугольник со стороны ВН ( только надо учесть, что рабочее ответвление одно) ПБВ не трогать. Если нет проблем с инспекторами РТН,ЭСО и т.д. то вперед. Мне приходилось частенько творить такое на обслуживании. Когда однотрансформаторная ТП и транс вышел из строя.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил*_*
сообщение 19.1.2011, 20:09
Сообщение #18





Гости






ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cfift
сообщение 18.2.2011, 17:05
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21581



переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.

Сообщение отредактировал cfift - 18.2.2011, 17:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 18.2.2011, 17:10
Сообщение #20





Гости






Вот и я о том же. Хорошо когда формулы знают, а практики ноль!!!! За то все из себя......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 22.3.2011, 20:48
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 9:21) *
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?

И что тут удивительного? Взгляните справочник к примеру по трансформаторам ТМ, там к примеру модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ. Мораль: берем диплом и сжигаем его в топке! Шучу, глупый вопрос для человека занимающегося энергосбережением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.3.2011, 19:46
Сообщение #22





Гости






Цитата(scasi @ 22.3.2011, 20:48) *
модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ.


А есть ТСН-250 6-10/0,4
Соединение обмоток Д/Ун-11, У/Ун-0



http://www.ues.su/catalog/item166/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.3.2011, 12:42
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(cfift @ 18.2.2011, 20:05) *
переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.


Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток?
Оно будет "нормально" работать, пока транс с недогрузом. А в аварийном режиме тушить придётся.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.3.2011, 17:27
Сообщение #24





Гости






Цитата(RomanNV @ 29.3.2011, 12:42) *
Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток?


Поясните, пожалуйста, не могу понять:
Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на 6 кВ линейного, т.е. на те же 6 кВ, что и в первом случае.
Какой такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.3.2011, 7:40
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(ZavGar @ 29.3.2011, 19:27) *
Поясните, пожалуйста, не могу понять:
Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на 6 кВ линейного, т.е. на те же 6 кВ, что и в первом случае.
Какой такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение?


Элементарно Ватсон!
1. Автор топика пишет, что переключили обмотку НН, а не ВН.
2. Характеристики обмоточного провода трансформатора расчитываются не по напряжению, а по току.
Сечение провода считается по формуле: П=I/D (D-дельта, она же плотность тока)
D=k1*kд*Pк*uв/(S*d12)
Т.е. сечение обмоток транса расчитано на определённый предельный ток.
Подключая транс на более низкое напряжение и забирая от него ту же мощность, ток обмотки ВН увеличивается.
В нашем с лучае в корень из 3 раз.
По этому если мы хотим не запороть трансформатор, то мы должны проследить, чтобы нагрузка на стороне НН тоже не превышала S/1,7.
На самом деле снижение мощности должно быть ещё больше.
Ибо если посмотреть на формулу плотности тока, то там есть параметр uв- ЭДС витка.
При снижении питающего напряжения, ЭДС витка уменьшается на столько-же, а значит допустимая плотность тока при более низком напряжении тоже уменьшается, а соответственно сечение провода для более низкого напряжения при равных токах будет требоваться большее. Но мы то обмотку заменить не можем, по этому придётся дополнительно снижать потребляемую мощность.

Итого:
1. Использовать транс 10кВ на 6кВ, по меньшей мере не разумно. Ибо транс расчитаный именно на 6кВ за те же деньги будет иметь мощность на ступень выше. А транс 10кВ в сети на 6кВ будет работать с перегрузом. (А ведь ещё и защиты все пересчитывать и перенастраивать придётся, по мимо "тупо подключили и всё").
2. Более вероятно использование транса с 6кВ на 10кВ с переключением обмоток по ВН. Тут уже по токам вопрос не стоит. Изоляцию, ЕМНИМ, на 24кВ проверяют на шестерках, значит и 10 выдержать должна.
3. Оптимальный вариант применять в сетях 6кВ и трансы на 6кВ, а всетях на 10кВ- трансы 10кВ. Благо они все есть в исполнениях и для 6 и для10.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 8.6.2011, 7:58
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Всем здравствуйте! Вопрос почти по той же теме. Трансформатор 35/6кВ звезда/треугольник. Требовалось НН 10кВ. Перепаяли схему НН в звезду. Результат фазное 10,5кВ, а линейное зашкаливает киловольтметр. Приборы проверены включением с другого трансформатора(завод. 35/10кВ). В чем проблема? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 8:18
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фазное на всех трех 10,5 ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 8.6.2011, 8:30
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



ф. А=11,0; ф. В=11,5; ф. С=10,0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 8:53
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



перекос есть, минутку а почему Вас фазное 10? д.б.6 кВ.
а кV до скольки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 8.6.2011, 12:56
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Киловольтметр до 12кВ. В том-то вся и соль, что фазное должно быть 6кВ. Причина как раз не ясна. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 14:50
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так у Вас на линейке и будет шкалить - где то напортачили при переделке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 8.6.2011, 15:42
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а измерительный транс 10000\100 или 6000\100?

и група соединений не совпадёт, если паралельно другие трансы будеде включать по НН стороне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 9.6.2011, 4:14
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Параллельно с другими трансами не включаем, ТН на 10кВ. Там путать даже нечего было, после перепайки измеряли коэффициент трансформации 3,2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 7:26
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если к=3,2 то с 35 никак не может фазное получиться 10-11


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 9.6.2011, 9:59
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Вот и мы пока понять ничего не можем. Аномалия блин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 10:13
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попробуйте ещё раз kV проверить, желательно не сдвигая с места или контрольный ещё взять один
или подайте на 35 - 0,38 и померяйте что выйдет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 9.6.2011, 10:33
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Киловольтметр 2-а раза проверяли, второй раз подачей напряжения с другой ПС-норма. Перед установкой коэф. меряли также 3,1-3,2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 12:34
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



проверьте ещё низким напряжением, если не изменилось - косяк при переделке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.6.2011, 13:15
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



по сути перепутать можно токо начало-конец одной обмотки, просмотрите ущё раз всё, правдо процедура трудоёмкая, но чудес не бывает, бывает всякая ху....я похожая на чудеса. Есть ещё одна мысль, что транс изначально был 35/10......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2011, 18:19
Сообщение #40





Гости






Вот только съездили проверили. При подаче напряжения на высокую сторону с ТСНа. Результат: ВН - 410В НН - 125В коэф. 3,28. ПБВ 1пол. далее кооэф. уменьшается до 3,05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 18:23
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит kV врет, если есть возможность померяйте через ТН 10/0,1


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Silverdim45_*
сообщение 9.6.2011, 18:28
Сообщение #42





Гости






Изначально измеряли коэф трансформации он был где-то 5,3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2011, 18:31
Сообщение #43





Гости






Включали СШ-10кВ с другого транса и с другой ПС по кольцевой 10ке, он показывает линейно строго 10,5кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 18:37
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сам уменьшил К? или чет не понял


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Silverdim45_*
сообщение 9.6.2011, 19:13
Сообщение #45





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.6.2011, 18:37) *
сам уменьшил К? или чет не понял

До переделки транса коэф был 5,3, после переделки стал 3,2. Переделывали сами в своем цеху. При подаче напряж 0,4кВ на высокую сторону все в норме. После монтажа на ПС и включении в сеть 35кВ линейное напряжение по киловольтметру зашкаливало. Сегодня съездили на ПС и снова сняли коэф. трансформации результат 3,28.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 21:47
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а 35 не подавали ещё раз?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 10.6.2011, 6:12
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Сегодня поехали, хотим нагрузить ТСН обогревами и посмотреть как поведет себя напряжение, на ТН поставим эталонный киловольтметр, как будет результат сразу же отпишусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 10.6.2011, 8:10
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Результаты измерений:Фазное-6,6кВ, линейное 11кВ. Полтергейст. Всем спасибо за содействие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.6.2011, 9:20
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не нам - полтергейсту icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 7.11.2013, 7:55
Сообщение #50





Гости






Добрый день. Помогите неразумной)
По факту установлен на станции ТСН 1966г. Тип 15000/35. Т.е. исполнение на 35 кВ, а работает 10/6 кВ. Нужно составить схему замещения. Меня терзают сомнения о возможности использования заводских параметров. Говорят на станции, что ничего не переделывали/не перематывали. Как можно включить трансформатор с номиналом 35 кВ в сеть 10 кВ? Не судите строго, если вопрос задан некорректно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.11.2013, 8:35
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



включить-то можно, но сколько на вторичке будет? ну и по току допустимому разница есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Елена_*
сообщение 8.11.2013, 0:43
Сообщение #52





Гости






Т.е. Вы хотите сказать, что включить трансформатор можно, ничего не переделывая? А как же коэффициент трансформации? Он изменился, вроде и кол-во витков должно измениться и, следовательно, и параметры. Или нет? Гость_Елена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.11.2013, 0:55
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну я об этом и говорю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Елена_*
сообщение 8.11.2013, 1:02
Сообщение #54





Гости






Не пойму, сорри. Так мне можно, как думаете, взять паспортные Рхх, Ркз и т.д. (только Uном взять не 35, а 10 кВ) или требовать/искать протокол испытаний?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость А_*
сообщение 15.1.2014, 11:46
Сообщение #55





Гости






Цитата(Гость_Михаил* @ 19.1.2011, 20:09) *
ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?

В учебнике говорится про линейный ток треугольника, фазный ток и мощность не изменяться, ничего с трансформатором не случиться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вовка_*_*
сообщение 22.1.2014, 7:59
Сообщение #56





Гости






У нас в нефтяной промышленности только 6 кВ, редко есть 10 кВ. Были случаи поставки 10/0,4 кВ в место 6/0,4 кВ, в итоге на выходе по НН косяк. Поставщики сами за свой счет все меняли.
Все эти переделки если и возможны то только на заводе, например ТМГ, там азотная подшка, как его открывать и закрывать в полевых условиях ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения