Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замер максимума нагрузки на предприятии , Замер максимума нагрузки на предприятии

Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 16.11.2009, 0:21
Сообщение #1





Гости






Для чего нужно?..Поподробнее и подуступнее плиз)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
с2н5он
сообщение 16.11.2009, 12:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23227
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. в договоре у Вас есть разрешенная мощность - замеры для контроля, чтобы не превысили
2. для расчета числа часов использования мощности - для выбора тарифа на э/э


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.11.2009, 13:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7939
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



3. Для анализа загруженности оборудования.
4. По требованию сбыта, для установления часов максимумов потребления.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 16.11.2009, 19:05
Сообщение #4





Гости






2. для расчета числа часов использования мощности - для выбора тарифа на э/э

можно поподробнее??..
Допустим намеряли мы X кВт*часов ..а дальше что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 18.11.2009, 20:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Замеры проводятся суточный график электрической нагрузки в день годового максимума (Зимний - 22 декабря) каждый час, в присутствии представителей электросетевой организации с составлением протокола (честно говоря не знаю, как это практически возможно). К примеру с 22:00 до 23:00 вы нажгли максимальное кол-во кВт*часов - 10. Исходя из этого определяется ЧЧИМ - Заявленное кол-во электроэнергии на год - 1000 кВт*час. делим на максимальное электропотребление - 10, получаем 100. Согласно и п.64 Приказа № 20-э/2 ФСТ п.64:
Цитата
Одноставочный тариф (цена) покупки электрической энергии (мощности), поставляемой потребителям и покупателям - субъектам розничного рынка (кроме населения) рассчитывается исходя из ставок за электрическую энергию и мощность и дифференцируется в зависимости от числа часов использования заявленной мощности.
Дифференциация устанавливается для следующих диапазонов годового числа часов использования заявленной мощности: от 7000 и выше;
от 6000 до 7000 часов;
от 5000 до 6000 часов;
от 4000 до 5000 часов;
от 3000 до 4000 часов;
от 2000 до 3000 часов;
менее 2000 часов.
, т.е. у Вас менее 2000 часов, самый высокий тариф.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2009, 21:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23227
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



практически в яблочко, только
1. приглашать представителей сетевой организации не надо - они при всем своем желании не смогут охватить всех потребителей
2. не обязательно 22 декабря, (вероятнее всего это Вы про праздник)), каждый год это может быть разный день
3. снимаются или показания счетчика каждый час, или показания АСКУЭ, или есть регистрирующие приборы (самописцы)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 20.11.2009, 0:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



1. Желание должно исходить от них, но если ЧЧИМ низкое, то нафиг им это надо, меня уже предупредили в частной беседе, что им некогда, а без их подписи протокол недействителен. Рмах останется тогда старым, а ЧЧИМ малым.
2. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 N854 п28 "Контрольные измерения значений передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики производятся всеми субъектами электроэнергетики не реже 2 раз в год - в 3-ю среду июня и декабря. "
3. Верно.

Ну и хотелось бы подсказать, что ЧЧИМ выше 8760 быть не может, а Ваше Рмах*24*362 не может быть меньше заявленной годовой мощности. Вот Вам и вилка.