Уважаемые специалисты. Набросал схему электропроводки в гараже, которую хочу сделать.
Прошу посмотреть и сделать замечания. В электрике я не сильно силен, но... Поэтому прошу писать понятным языком для меня, для чайника.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 76)
Мастер Джу
сообщение 7.11.2009, 21:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



А в чем тут проблемы?Грамотная схема,может узо на розетки добавить?.Для ямы трансформатор на 36 вольт.
Все правильно.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 7.11.2009, 21:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 21:44) *
А в чем тут проблемы?Грамотная схема,может узо на розетки добавить?.Для ямы трансформатор на 36 вольт.
Все правильно.

Нет, просто я плохо разбираюсь в электрике. Вернее раньше приходилось работать с электричеством, но это было очень давно. Многое позабыл. А тут вот понадобилось. Перелопатил кучу литературы и составил вот такую схему.
Просто хотелось-бы услышать мнение специалистов: все ли правильно, может нужно что-то исправить.

Заранее благодарен всем ответившим. smoke.gif

PS По поводу УЗО на розетки: не знаю, уж больно дорогая штуковина. Может одного хватит?

Сообщение отредактировал DimKord - 7.11.2009, 21:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 7.11.2009, 22:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(DimKord @ 8.11.2009, 1:53) *
PS По поводу УЗО на розетки: не знаю, уж больно дорогая штуковина. Может одного хватит?


Я бы их вообще не ставил,только дома или в офисе. Просто насоветуют ставить узо где надо и не надо.
Мое мнение в гараже узо не нужно,только понижающий трансформатор.

Зачем вам узо на входе?Так поставите его на розетки.
Представте вариант узо сработало,все в темноте,пару раз,и вы его сами выкините на ...ветер!

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2009, 22:20


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 7.11.2009, 22:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:02) *
Я бы их вообще не ставил,только дома или в офисе. Просто насоветуют ставить узо где надо и не надо.
Мое мнение в гараже узо не нужно,только понижающий трансформатор.

Зачем вам узо на входе?Так поставите его на розетки.
Представте вариант узо сработало,все в темноте,пару раз,и вы его сами выкините на ...ветер!


Понял вариант. Да и УЗО понадобится двухпроводное. Спасибо за подсказку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.11.2009, 22:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



вводной на 40А поставьте. и зачем столько автоматов на освещение? или вы планируете использовать их ещё и как ваключатели? или у вас такой мега гараж, что автоматов в сумме на 18А! это ж как минимум 3,5кВт света!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 7.11.2009, 22:43
Сообщение #7





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:02) *
Представте вариант узо сработало,все в темноте,пару раз,и вы его сами выкините на ...ветер!

Представьте случай, когда группы освещения и розеток разделены. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.11.2009, 22:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А заземлять что-нибудь будем?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 7.11.2009, 22:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Началось....5 проводная система послушаем что нам скажут...
Сегодня заземлять вроде ничего не будем,сил нет! pain21.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2009, 23:01


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 7.11.2009, 22:59
Сообщение #10





Гости






Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 22:47) *
А заземлять что-нибудь будем?

Так это вопросы 2 курса? icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 7.11.2009, 23:20
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Заземлять вроде пока ни чего не будем. Ну не умеем мы этого icon_redface.gif
Или все-таки стоит? Научите неграмотного.

Схема 2. УЗО перенесено только на розетки 220 в.



И еще вопрос по кабелю (напишу только сечение, т.к. в марках я не разбираюсь):
Ввод в гаражный бокс - медь, 4 жилы по 4 кв.мм.
На группу освещения (4 люминесцентные лампы по 40 Вт) - медь, 1,5 кв.мм.
На розетки 220 в. - медь, 2,5 кв.мм.
На освещение и розетку 36 в. - медь, 1,5 кв.мм.

Может что-то надо уменьшить-увеличить?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.11.2009, 23:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:59) *
Началось....5 проводная система послушаем что нам скажут...

Зачем же схема притерпит минимальные изменения, все стационарные железки на поверхности и уходящие в землю необходимо объединить воединно. Или забить за гаражом уголок 50*50 как можно глубоко.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 7.11.2009, 23:36
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 23:25) *
Зачем же схема притерпит минимальные изменения, все стационарные железки на поверхности и уходящие в землю необходимо объединить воединно. Или забить за гаражом уголок 50*50 как можно глубоко.

За гаражом не получится. Гаражный кооператив двухсторонний.
А как глубоко нужно забивать уголок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.11.2009, 23:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Зависит от круглогодичной влажности и состава грунтов, сможете на 2-2,5 м будет неплохо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 8.11.2009, 0:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(DimKord @ 8.11.2009, 3:20) *
Схема 2. УЗО перенесено только на розетки 220 в.
И еще вопрос по кабелю (напишу только сечение, т.к. в марках я не разбираюсь):
Ввод в гаражный бокс - медь, 4 жилы по 4 кв.мм.
На группу освещения (4 люминесцентные лампы по 40 Вт) - медь, 1,5 кв.мм.
На розетки 220 в. - медь, 2,5 кв.мм.
На освещение и розетку 36 в. - медь, 1,5 кв.мм.

Может что-то надо уменьшить-увеличить?


Вроде идеально. Даж подкапатся к нечему.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 8.11.2009, 0:25
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(Мастер Джу @ 8.11.2009, 0:12) *
Вроде идеально. Даж подкапатся к нечему.

Спасибо за комплимент, но идеальных решений не бывает. Может всеже что-то не так? flag.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.11.2009, 18:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9353
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



я бы объединил то УЗО, которое на розетки идет с автоматом - дифавтомат называется - чуть дешевле выйдет (рублей на 100), ноль после ввода в гараж разделил надвое и вторую часть заземлил и развел на розетки и светильники.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 8.11.2009, 18:27
Сообщение #18





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 8.11.2009, 18:12) *
я бы объединил то УЗО, которое на розетки идет с автоматом - дифавтомат называется

А я бы сказал, что специальное лучше универсального и два отдельных устойства лучше "дифаффтомата".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 9.11.2009, 10:23
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Я б еще на освещение подвала 36 В отдельный автомат воткнул или хотя бы вылючатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 9.11.2009, 13:46
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(Киловатик @ 9.11.2009, 10:23) *
Я б еще на освещение подвала 36 В отдельный автомат воткнул или хотя бы вылючатель.

Отдельный выключатель будет. Позабыл его в схему добавить. А так обязательно.
Еще какие можно сделать дополнения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.11.2009, 15:49
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Необходимо либо убрать АВ, 25 А перед 3-х фазной розеткой, либо перед счетчиком установить коммутационный аппарат (рубильник, выключатель-разъединитель, например, ВМ 40Р).
И все же, еще раз обостряю внимание о необходимости выполнения заземления, установка УЗО не поможет, принцип действия которой заключается в отключении при утечках тока с фазы или раб. ноля на заземленный токопроводящий корпус, либо при соприкосновении к корпусу и другой части бокса, имеющей связь с землей.
О безопасности необходимо думать в первую очередь.
У Вас ведь не изолирующее помещение, чтобы обойтись без ЗУ?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.11.2009, 16:09
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ещё желательно освещение раскидать по разным фазам, а то пропадёт со стороны питания одна фаза и всё темень. АВ на вводе и на розетки 3 фазы надо подобрать по селективности, например на вводе 25А групы D, на розетку 20А групы B.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 9.11.2009, 19:22
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



По поводу заземления думаю. Но сейчас наступила зима, снега уже выпало немало. Не знаю как быть. Можно-ли сделать заземление в подвале гаража? Т.е. вбить 3-4 трубы диаметром 30-35 мм. и длиной 1-1,5 м., сединить их и вывести заземляющую шину. В подвале гаража постоянно высокая вляжность. Часто даже лужи стоят.

Цитата
например на вводе 25А групы D, на розетку 20А групы B


Повторюсь, я не специалист. Что такое группы D или B я не знаю. Разъясните на пальцах.


Цитата
например, ВМ 40Р


Что это? можно подробней?

Вот, немножко переделал.

Сообщение отредактировал DimKord - 9.11.2009, 19:17
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 9.11.2009, 19:45
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(DimKord @ 9.11.2009, 19:22) *
По поводу заземления думаю. Но сейчас наступила зима, снега уже выпало немало. Не знаю как быть. Можно-ли сделать заземление в подвале гаража? Т.е. вбить 3-4 трубы диаметром 30-35 мм. и длиной 1-1,5 м., сединить их и вывести заземляющую шину. В подвале гаража постоянно высокая вляжность. Часто даже лужи стоят.


Можно, если конечно сможете забить. Для лучшей проводимости грунта можно засыпать его солью.

Цитата(DimKord @ 9.11.2009, 19:22) *
Повторюсь, я не специалист. Что такое группы D или B я не знаю. Разъясните на пальцах.


Время-токовая характеристика автомата (В, С, D, К, Z). Отношение величины тока КЗ к номинальному току АВ - кратность. У ВТХ типа B - кратность 5-10, С - 10-15, D - 12-20. Т.е. чем ниже кратность АВ тем быстрее он отключить ток КЗ.
Я бы вместо селективности по ВТХ выполнил селективность по току, т.е. купил бы все автоматы с ВТХ типа "С" (самые распостраненные и дешевые) а на розетку 380В установил бы АВ на 20А.

Цитата(DimKord @ 9.11.2009, 19:22) *
Вот, немножко переделал.


УЗО - аппарат чувствительный к току КЗ, может и сгореть. Поэтому его необходимо выбирать на тупень выше, чем АВ. Выбирайте УЗО на 20 или 25А по току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.11.2009, 20:19
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 15:49) *
установка УЗО не поможет, принцип действия которой заключается в отключении при утечках тока с фазы или раб. ноля на заземленный токопроводящий корпус, либо при соприкосновении к корпусу и другой части бокса, имеющей связь с землей.

Это как?
Узо сработает, при наличии утечки, согласно номинала дельта I, независимо от того, посредством "чего" протекает.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.11.2009, 22:49
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(haramamburu @ 9.11.2009, 20:19) *
Узо сработает, при наличии утечки, согласно номинала дельта I, независимо от того, посредством "чего" протекает.

При изолированных фазах и нуле некуда будет течь, должна быть создана "дорожка" для уверенной течки (при возникновении) путем объединения всего проводящего хотя бы в ЗУ.
И чел-ку расположиться внутри этой безопасной зоны, чтобы ничего случайно не шарахнуло, а УЗО до того поймало утечку.
Тем более помещение сырое, переходящее в особо сырое, значит, с предпосылками особоопасного.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.11.2009, 0:12
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 22:49) *
При изолированных фазах и нуле некуда будет течь, должна быть создана "дорожка" для уверенной течки (при возникновении) путем объединения всего проводящего хотя бы в ЗУ.

Ну я вообщето не заметил, чтоб автор писал про IT (изолированную) систему, и потом если "некуда течь", то нет и опасности поражения (да и УЗО не сработает, т.к. не будет диф. тока, даже при наличии "заземления").

Просто вы писали,
Цитата
обостряю внимание о необходимости выполнения заземления, установка УЗО не поможет, принцип действия которой заключается в отключении при утечках тока с фазы или раб. ноля на заземленный токопроводящий корпус

и, с ваших слов можно сделать вывод, что УЗО без "земли" не работает.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 10.11.2009, 0:21
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Уважаемые специалисты, не спорьте пожалуйста. Просто придите к единому мнению и скажите мне: оставить схему как есть, или делать заземление во что бы то ни стало? Для меня это осложнит задачу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.11.2009, 0:48
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(haramamburu @ 10.11.2009, 0:12) *
Ну я вообщето не заметил, чтоб автор писал про IT (изолированную) систему, и потом если "некуда течь", то нет и опасности поражения (да и УЗО не сработает, т.к. не будет диф. тока, даже при наличии "заземления")

Автор вообще ничего не предлагал, в его ситуации IT и не выполнишь без понижающего трансформатора для однофазных нагрузок, о системе заземления автор представления не имеет о чем предупредил, поэтому предлагавшаяся мною система называется ТТ.
Когда он будет стоять в луже (см. выше) и наличии утечки (амперы) на корпус изолированного (даже не зануленного) шкафа, автор даже очень почувствует эту утечку.
Цитата
...и, с ваших слов можно сделать вывод, что УЗО без "земли" не работает

Работает, но должен не тогда, когда по чел-ку потечет ток утечки, а до того, для этого и выполняется заземление.

Цитата(DimKord @ 10.11.2009, 0:21) *
Для меня это осложнит задачу.

Безопасностью спекулировать не нужно!
Безопасность имеет денежный или трудовой номинал!
На безопасности не скупитесь!


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 10.11.2009, 1:24
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 0:48) *
Безопасностью спекулировать не нужно!
Безопасность имеет денежный или трудовой номинал!
На безопасности не скупитесь!


Понимаю, что жизнь человеческая бесценна. Расскижите как можно сделать заземление. Как я писал выше, для меня проще, сейчас, будет сделать это в подвале гаража. Как это сделать правильно. Разъясните популярно, как для полного чайника.
Да, забыл сказать, что пол в подвале забетонирован. Толщину бетона не знаю, т.к. купил гараж совсем недавно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 10.11.2009, 4:47
Сообщение #31





Гости






Просто любопытно: зачем второй АВ (25А) на 3-х фазной розетке? Во всяком случае, смысла в нем нет. Разве что, истратить некоторую сумму. И еще. Что Вы питать собираетесь от розетки 36В? И почему 36В, а не 24В? (БЕЗОПАСНОЕ СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — номинальное напряжение, не превышающее 42 В между проводником и землей, или (для трехфазных цепей) не превышающее 24 В между проводником и нулем; при этом напряжение холостого хода не должно превышать 50 В для номинального напряжения 42 В и 29 В — для номинального напряжения 24 В). И снова 2АВ (10А) – последовательно. Зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.11.2009, 9:09
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(DimKord @ 10.11.2009, 1:24) *
Расскижите как можно сделать заземление. ....сейчас, будет сделать это в подвале гаража. Как это сделать правильно.

В углу подвала просверлите отверстие, забейте пруток, уголок, трубу (или объединенных несколько штук) как можно глубоко (2-2.5 м), приварите на конец болт, выведите проводом 16 кв. мм на корпус шкафа. От него на корпус каждой единицы оборудования отдельной жилой в составе кабеля (провода).
Еще, почему не защищен УЗО подвальное помещение?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 10.11.2009, 15:07
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(ВВ @ 10.11.2009, 4:47) *
Просто любопытно: зачем второй АВ (25А) на 3-х фазной розетке? Во всяком случае, смысла в нем нет. Разве что, истратить некоторую сумму.

Если в нем нет смысла, можно убрать. Я ведь поэтому и советуюсь со специалистами.

Цитата(ВВ @ 10.11.2009, 4:47) *
И еще. Что Вы питать собираетесь от розетки 36В?

Лампу-переноску.

Цитата(ВВ @ 10.11.2009, 4:47) *
И почему 36В, а не 24В? (БЕЗОПАСНОЕ СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — номинальное напряжение, не превышающее 42 В между проводником и землей, или (для трехфазных цепей) не превышающее 24 В между проводником и нулем; при этом напряжение холостого хода не должно превышать 50 В для номинального напряжения 42 В и 29 В — для номинального напряжения 24 В). И снова 2АВ (10А) – последовательно. Зачем?

Потому-что имеется в наличии трансформаторный блок в отдельном корпусе, в котором установлен сам трансформатор, 2 АВ (включение питания на трансформатор и разрыв цепи 36 в.), и розетка с выходом 36 вольт.

Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 9:09) *
Еще, почему не защищен УЗО подвальное помещение?


В подвальное помещение пойдет только 36 вольт. Их тоже нужно подключать через УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.11.2009, 17:43
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



автомат на розетку для отключения последней при подключении чего либо к розетке, не отключая при этом освещение. Заземление для вашей личной безопасности, поэтому если хочетса испытать пути следования через тело токов утечки можете не делать. 36 вольт для того и делаетса чтобы была гальваническая развязка, и понизить напряжение до безопасного уровня, поэтому узо не особо надо, тем более что ЯТП уже есть промышленного изготовления. Контур можна изготовить забив 4 угольника 45*45 длинной 3м в каждом углу гаража, сварив их между собой по периметру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.11.2009, 18:30
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Anatoli @ 10.11.2009, 17:43) *
... поэтому узо не особо надо, тем более что ЯТП уже есть промышленного изготовления.

Не совсем согласен, нет защиты от пробоя первички на вторичку, трансформатор будучи неизолирующим не сможет спасти от пробоя обмоток.
Необходимо заземлить один из выводов вторички трансформатора и корпус транса (у ОСМ заземляющий зажим расположен на лапе крепления), установить УЗО до трансформатора от всяких утечек.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.11.2009, 20:27
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



в ЯТП у транса один вывод вторички и магнитопровод заземлён, обычно там алюминивая шынка прикруена, и на клемнеке транса есть контакт для подключения заземления. С рабочим нулём соеденять не желательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 10.11.2009, 22:51
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Итак, подвожу итог (возможно предварительный).
1. Вместо АВ перед счетчиком поставлю выключатель-разъединитель на 3 полюса (вычитал в интернете что это такое icon_biggrin.gif );
2. Заменю УЗО перед розетками на 20-25 А;
3. Делать заземление все-же придется. Безопасность важнее трудностей.
Хотя... нужно еще найти электрика в гаражном кооперативе, может там уже есть контур заземления и я напрасно мучаюсь вопросом, как сделать заземление в своем гараже. icon_lol.gif
4. Заземлить вторичную обмотку трансформатора в ЯТП (с одного из выводов обмотки уже идет провод на корпус для заземления).
Вот вроде пока и все. Принимаются поправки и дополнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 11.11.2009, 0:24
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:59) *
Началось....5 проводная система послушаем что нам скажут...
Сегодня заземлять вроде ничего не будем,сил нет! pain21.gif

Одобрям!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 21:21
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 11.11.2009, 0:24) *
Одобрям!

Одобряем ЧТО?
Автор неопределился насчет земли, и что там будет ... ТТ, TNC, TN-C-S? Где рекомендаци УЗО для ТТ? Нету... автор поставит расцепитель/рубильник. Досоветовались ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 12.11.2009, 22:12
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 21:21) *
Одобряем ЧТО?
Автор неопределился насчет земли, и что там будет ... ТТ, TNC, TN-C-S? Где рекомендаци УЗО для ТТ? Нету... автор поставит расцепитель/рубильник. Досоветовались ...

А что? все таки ставить автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 22:32
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(DimKord @ 12.11.2009, 22:12) *
А что? все таки ставить автомат?

Для начала (опять), есть ли земля, будет ли земля, если есть - откуда подключаетесь, далеко ли от тех у кого "есть земля" + сечение входящих/подводимых проводов.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 12.11.2009, 23:11
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 22:32) *
Для начала (опять), есть ли земля, будет ли земля, если есть - откуда подключаетесь, далеко ли от тех у кого "есть земля" + сечение входящих/подводимых проводов.

Для начала (снова), земли пока нет. Будет или не будет вопрос пока открытый, т.е. не решенный. Сечение входящих проводов 4 кв.мм. (медь).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 23:24
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(DimKord @ 12.11.2009, 23:11) *
Для начала (снова), земли пока нет. Будет или не будет вопрос пока открытый, т.е. не решенный. Сечение входящих проводов 4 кв.мм. (медь).

Для "начала", и ЭТО будет безопасней при любой схеме подкл-я - поставте ДО или после счетчика ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо, НЕэллектр. не сработает ( вообще, даж при земле) если отпадет/отгорит "0", про защиту по "напруге" молчу, т.к. это Гараж

ЗЫ сеч. провода не позволяет разделить на PE и N



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 13.11.2009, 0:03
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 23:24) *
Для "начала", и ЭТО будет безопасней при любой схеме подкл-я - поставте ДО или после счетчика ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо, НЕэллектр. не сработает ( вообще, даж при земле) если отпадет/отгорит "0", про защиту по "напруге" молчу, т.к. это Гараж

ЗЫ сеч. провода не позволяет разделить на PE и N

УЗО после счетчика у меня по схеме стояло. Мне его посоветовали убрать.
У нас в продаже видел только электромеханические УЗО (дорогущие штуки)!

Что такое PE и N. Выше я писал, что я в этих названиях не разбираюсь. Прошу объяснить понятным для меня, чайника, языком. И какое сечение провода нужно для этих PE или N?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.11.2009, 14:45
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Посоветовали убрать УЗО - что бы небыло ложных срабатываний (а они возможны) и не искать после этого в потемках Автомат, но гараж это не Котедж.
PЕ и N - защитный и рабочий нулевой провода, разделять из общего "0" можно (официально) с 10кв меди и с 16кв аллюм.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 15:02
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(DimKord @ 13.11.2009, 2:12) *
А что? все таки ставить автомат?


Ставте автамат и не партесь,хуже точно не будет.Да и по сравнению с пакетником по цене сильно не сэкономите.
Сколько электриков столько и мнении.
Один сделает так другой по другому.И нельзя сказать что это точно лутше,а это точно хуже.
Идеала нет в принципе.

Все приведенные схемы работоспособны! smoke.gif

Р.S. Ставить узо на 30 ма. на входе ,или на свет в гараже где нет окон могут только ( как бы помягче сказать) ....те кто в гараже ни разу не был.

Мой совет ставте узо только на розетки.
Одно узо на все розетки.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 15:24


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.11.2009, 16:25
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 15:02) *
Идеала нет в принципе.
Все приведенные схемы работоспособны!

Схема должна быть единственная и наиболее безопасная для владельца гаража.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 16:28
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(gomed12 @ 13.11.2009, 20:25) *
Схема должна быть единственная и наиболее безопасная для владельца гаража.


Т.е. ваша? brake.gif
Наиболее безопасно когда напряжение не больше 42 вольт! drum.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 16:33


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.11.2009, 16:41
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 16:28) *
Т.е. ваша? Наиболее безопасноя когда напряжение не больше 42 вольт!

Неделю назад сил не было, а теперь совсем обесилились?
Про напряжение вообще найдите хоть слово!
Прошу прекратить заниматься демагогией и людей вводить в заблуждение.
Есть нормативы, их соблюдение для всех одинаково необходимо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 13.11.2009, 20:41
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Похоже вы решили меня окончательно запутать. Поздравляю, получается. Я уже практически запутался и не знаю, стоит ли вообще проводить освещение в гараже fun.gif durak.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 22:04
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(DimKord @ 14.11.2009, 0:41) *
Похоже вы решили меня окончательно запутать. Поздравляю, получается. Я уже практически запутался и не знаю, стоит ли вообще проводить освещение в гараже fun.gif durak.gif

Ну я не знаю сколько людей...столько мнении. pain21.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 13.11.2009, 22:15
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



В общем, делать буду по схеме № 3 + возможно еще заземление.
Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 22:50
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5852

Вот идеалная схема имхо.
т.е схема 3.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 22:51


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.11.2009, 13:54
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Необходимо, в данной ситуации использовать систему заземления ТТ, это означает, что по питанию совмещенный PEN-проводник используется только как рабочий N-проводник, а защитный РЕ-проводник берется с заземляющего очага.
Помещение бокса относится к помещению минимум повышенной опасности, поэтому необходимо выполнить защитное заземление совместно с уравниванием потенциалов проводящих поверхностей (полы, стены) минимум на расстояниях досягаемости от шкафа.
Для заземляющего контура в районе усановки эл. шкафа вбить уголок с миним. полками 40*40 (пруток диам. 16мм) длиной 2-2,5 м, от него проложить к эл. шкафу провод 16 кв.мм (приварить катанку диам. 10мм) . В шкафу необходимо установить РЕ-шину, соединенную с корпусом шкафа и ЗУ, от которой оттойдут защитные проводники к оборудованию с проводящим корпусом.
Вбив около шкафа электрод обеспечите уравнивание потенциалов пола при одновременном контакте с полом и ПЧ шкафа.
Для обеспечения безопасности от одновременного соприкосновения к стене и шкафу необходимо обеспечить хороший контакт крепления корпуса шкафа к стене.
На все розетки и светильники с проводящим корпусом, расположенные на досягаемой высоте (менее 2,5 м) необходимо выполнить 3-х проводку.
Рабочий N-проводник должен изолироваться от корпуса, лучше установить изолированную шину, на которую заводится раб ноль по питанию после счетчика и отходящие N-проводники.
Схема (переделывать не стал) приблизительно выглядит так
Может быть и установка общего УЗО после счетчика, т.к. все же 3-х фазную розетку и светильники ниже 2,5 м тоже необходимо защитить.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 14.11.2009, 14:44
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Спасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же добавлю общий УЗО после счетчика, 40 А, 30мА. Думаю нормально будет.
А на розетки УЗО 25 А, 30мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 21.4.2010, 21:20
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Все привет. Вот я и вернулся. Завтра иду в магазин закупаться необходимым для претворения моей идеи в жизнь.

Мучает такой вопрос: на моей схеме 3-х фазный автомат установлен перед счетчиком. Нужен ли он вообще, и если нужен можно ли установить его после счетчика. А то неудобно коробочку для опломбировки запихивать в бокс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.4.2010, 21:26
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



До счётчика должен стоять коммутационный аппарат.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 21.4.2010, 21:26
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Если пакетик меньше ставите пакетик.Главное возможность обесточить счетчик.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2010, 21:31
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



На яму и переноску у меня транс ЯТП 220/12 стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 21.4.2010, 21:32
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



На пакетик это не влияет.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2010, 21:40
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Мастер Джу @ 21.4.2010, 21:32) *
На пакетик это не влияет.

Чем пакетник ставить, лучше рубильник закрытый ставить. Есть такие производства ИЕК 3-х полюсные в корпусе, как АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 21.4.2010, 21:45
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Как говорится на аэродинамику это не влияет!Кто что хочет тот то и ставит! type.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.4.2010, 21:46


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 21.4.2010, 23:36
Сообщение #63





Гости






Цитата
Спасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же добавлю общий УЗО после счетчика, 40 А, 30мА. Думаю нормально будет.
А на розетки УЗО 25 А, 30мА.

Если поставите УЗО как в первой схеме, то при включении потребителей в розетку 380В УЗО будет выбивать. Сделайте как предлагал Gomed12, только соедините на вводе ноль с землей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 22.4.2010, 19:16
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Уважаемые специалисты, видимо совсем все я позабыл (даже чего не знал titanic.gif ) Посмотрите на фотке, схема подключения электросчетчика. С левой стороны все понятно, 3 фазы и ноль. С правой стороны вывод "Н", что это надо подключать.
И еще фазы разделены на 2 проводника. На клеммы 1 и 2 подается фаза 1, на клеммы 3 и 4 - фаза 2 и т.д. На схеме 10 клемм счетчика. В реальности их всего 8. Подскажите что и как.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 19:36
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Я бы с вашими познаниями посоветовал бы вам пригласить опытного электрика.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.4.2010, 19:52
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Подскажите что и как.

1. Фазы не разделены, а клеммы счётчика соединены штатными перемычками.
2. Подключать счётчик строго по инструкции в его паспорте
3. "Г" - генератор, "Н"- нагрузка
4. Количество клемм на вашем счётчике не считал...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.4.2010, 20:43
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Выводы 2-5-8 -перемычки на катушки напряжения, а 1-4-7 на токовые катушки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 22.4.2010, 21:34
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(Мастер Джу @ 22.4.2010, 19:36) *
Я бы с вашими познаниями посоветовал бы вам пригласить опытного электрика.


Блин, я бы с радостью. Но с деньгами полный напряг, а электрики в наших местах просят очень не малые деньги.


Вот как я подключил. Правильно ли?

Сообщение отредактировал DimKord - 22.4.2010, 21:47
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 23.4.2010, 2:45
Сообщение #69


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Все правильно подключили. Пользуйтесь благами цивилизации в виде электричества и не парьтесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimKord
сообщение 23.4.2010, 8:36
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Цитата(Apisx @ 23.4.2010, 2:45) *
Все правильно подключили. Пользуйтесь благами цивилизации в виде электричества и не парьтесь.


Спасибо, успокоили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FilipchikZF_*
сообщение 17.6.2010, 6:42
Сообщение #71





Гости






Привет! Не знаю с чего начать. Кооперативные гаражные боксы - 5 рядов в каждом по 25 боксов. Поделитесь готовым проектом для наглядности. Ввод в бокс 220В или 380В? На какую литературу ссылаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.11.2013, 10:49
Сообщение #72





Гости






В гараж заходит L,N, PE. Необходимло ли делать повторное заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 15.11.2013, 10:59
Сообщение #73


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Гость @ 15.11.2013, 11:49) *
В гараж заходит L,N, PE. Необходимло ли делать повторное заземление?

побольше информации надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.11.2013, 11:01
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Ввод кабелем или воздушной линией непосредственно в ваш гараж? Если кабелем, тогда без повторного можно. Если воздушкой, тогда впринципе нужно повторно РЕ заземлить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2013, 11:43
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23295
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(FilipchikZF @ 17.6.2010, 7:42) *
Поделитесь готовым проектом для наглядности.

А зачем проект? Общий рубильник на все, потом на каждый ряд, с них магистраль через коробки, с коробок в гаражи, остальное зависит от потребителей, кому сколько нужно.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.11.2013, 12:18
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Поделитесь готовым проектом для наглядности.

с2н5он, этот вопрос не поднимался. Сами же ругаете за ответы на древние вопросы. Хотя конечно Ваше мнение не помешает вновь ищущим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2013, 15:23
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23295
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ставлю себя в угол...пролупоглазил дату icon_redface.gif icon_redface.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 2:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены