| Гость_Гость_Владимир_*_* |
31.5.2009, 9:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте.Проживаю в частном секторе. Наша местная Электрокомпания требует устанавливать счётчики электроэнергии на фасад дома . Законно ли это ?
|
|
|
![]() |
|
|
31.5.2009, 14:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Конечно же нет, пускай они мотивируют это свое требование пунктами нормативных документов. Единственное, что они могут - рекомендовать или просить сделать так.
-------------------- |
|
|
31.5.2009, 17:57
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Единственное, что они могут - рекомендовать или просить сделать так. Или не подключать.У нас тот прав у кого больше прав. Конечно же они не правы. ПУЭ : Установка счетчиков и электропроводка к ним 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С. Прямо написано в помещениях,и температура должна быть ниже 0 С. На улице только в шкафах.И то в порядке исключения. В шкафах наружной установки счетчики еще надо утеплять. Непонятно только за чей счет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.5.2009, 18:31 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
31.5.2009, 20:16
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Энергосбытовые компании могут требовать это. Точнее, не требовать, а устанавливать сами или за свой счёт. Дабы в любое время контролёр мог снять показания не заходя в вашу частную собственность.
|
|
|
|
|
31.5.2009, 20:55
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не пересекая границ частной собственности, это уже не на фасаде дома, а на столбе вне участка. А это уже "не моя" территория и "не моё" дело... и нехай доблестный энергосбыт вместе с сетями решают этот вопрос.
Чуток позже выложу фото щита на столбе... каким он стал... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.5.2009, 21:06
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Здравствуйте.Проживаю в частном секторе. Наша местная Электрокомпания требует устанавливать счётчики электроэнергии на фасад дома . Законно ли это ? В области Спб пратически все электросетевые компании требуют установку в счетчика на улице (на фасаде дома, промежуточной опоре), таким образом, чтобы электропроводка до счетчика была видна инспектору. Это требование уменьшает воровство эл. энергии. Подогрев счетчиков в худшем случае осуществляется установкой в щит лампы накаливания, в лучшем - саморегулирующим наргревательным элементом на "дин" рейке. Насчет законно ли это или нет незнаю. Но в любом случае "дешевле" выполнить требование, чем бодаться с компаний. |
|
|
31.5.2009, 23:01
Сообщение
#7
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В области Спб пратически все электросетевые компании требуют установку в счетчика на улице (на фасаде дома, промежуточной опоре)... Может от того, что область большая..., но ни Шлиссельбурге, ни в деревнях ок. Мурманки не натыкался на сие требование (именно "требование"). В деревянных домах и коттеджах (новострой) в проектных решениях счётчик в щите, щит в доме... Кстати, обещанное фото... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
|
|
1.6.2009, 10:38
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
В Белгордской обл. ставят только на фасадах домов, без вариантов. В принципе нормальное требование, если учесть что в частном секторе повальное воровство электроэнергии. Не в тему, недавно увидел возле счетчиков воды магниты, на вопрос-зачем, ответили чтобы медленнее крутились. И действительно почти стоят. Любит у нас народ воровать.
|
|
|
1.6.2009, 19:34
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
в МОЭСКе в техусловия для новых подключений забивают установку учёта на границе балансовой принадлежности, линия наша отпайка ваша, на опоре счётчик с ограничительным автоматом на уровне 2 метра от земли, до счётчика сетевое, дальше хозяйское, а со старыми домами это нереально и все это понимают
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
1.6.2009, 19:57
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
1.6.2009, 20:21
Сообщение
#11
|
|
Гости |
В славном городе Волгограде при выдаче тех условий этот пункт тоже указывают- установка щита учета на наружней стене коттеджа (как правило они из металла) типы таких щитов выпускающиеся на сегодняшний день сертифицированы вот с такой формулировкой - для установки на границе участка (похоже за забором) . Если кто знает другой сертифицированый тип щитов для этой цели дайте знать. И еще вытекающий из этой темы спорный вопрос -при обрыве в ТП- РУ0,4 кВ отходящего PEN проводника, что произойдет у того дяди который выйдя на улицу по нужде ( ранее он выполнил требования техусловий в совокупности с требованиями ПУЭ повторное заземление нулевого провода) и случайно оказавшего в этот момент стоящим босыми ногами придерживающимся за этот самый щит. Похоже дяди будут кранты -как думаете Вы? Тоже и металлические киоски .
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
1.6.2009, 20:47
Сообщение
#12
|
|
Гости |
в апрельских тезисах Путина (пост № 334)) граница б.п. и э.о. определяется границами земельного участка, и шо теперь счетчик ставить в середине ответветвления от опоры до изоляторов на здании?
кстати требование не законно, к прокурору их! |
|
|
| Гость_Владмир_* |
3.6.2009, 16:36
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Ну мужики , молодцы !!!! Спасибо. Вот только-бы хотелось (если кто знает) узнать какими документами, я могу аргументировать свою правоту? Спасибо.
|
|
|
3.6.2009, 21:15
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
24.6.2009, 21:17
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
|
|
|
2.3.2010, 11:05
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2006 Из: Россия Пользователь №: 6503 |
Требование внесения изменений в существующую схему очень сложно доказать какими либо нормативными документами (поверьте как представителю сетевой организации).
Требование к узлу учета для вновь вводимой электроустановки - немного другое дело, я бы не стал связываться с сетевиками (уж больно много законов придется изучить, да и времени много потратить). Подробнее про существующую электроустановку: Первый вопрос который приходит в голову - а что они сделают если прибор не перенести? Варианты ответа: 1. Отключат - не имеют права! 2. Штрафные санкции - нет оснований! ... и остается лишь 3. Применение норматива потребления в случае отсутсвия прибора учета. Такой вариант возможен и его конечно можно "опровергнуть". Но стоит ли если после его применения можно потреблять электрическую энергию по "безлимитному" тарифу. Вообще сетевики и энергосбытовики безсильны в отношении бытовых потребителей, особенно тех у которых нет подписаных актов разграничения и тем более против тех у которых нет договоров электроснабжения оформленных в бумажном виде. Подробнее о несовершенстве законодательства в Брошюра "Как потребители воруют электроэнергию" на сайте http://energosbit.net/ в ней, в том числе, разобраны статьи из "Правил оказания коммунальных услуг гражданам" и "Правил функционирования розничных рынков электрической энергии..." Сообщение отредактировал Кирил Рогожкин - 2.3.2010, 11:07 -------------------- Энергосбережение - удар по кашельку Чубайса
|
|
|
3.3.2010, 0:17
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
единственное, чтоот Вас могут требовать, это установка счетчика на границе балансовой принадлежности
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.9.2010, 16:35
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.9.2010 Пользователь №: 19543 |
|
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
1.10.2010, 15:22
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Обеспокоен такой проблемой: На дворе дождливая погода, коробки покрываются изнутри влагой. В них счетчик работающий дома. Частные могут начать гореть дома. Построены близко друг к другу. Что, мало пожаров в области нынче было?? Куда смотрят противопожарные службы?? Об администрациях молчу - негодяи только о себе и прибыли собственной думают!
|
|
|
| Гость_Гость_Гость*_* |
1.10.2010, 15:36
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Цены на недвижимость в частном секторе падают прямо пропорционально после установления на них выносных счетчиков. Риэлтеры объясняют данный факт ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ таких домовладений,могут СГОРЕТЬ!!!
Активизировались страховщики по страхованию недвижимого имщества в Волгограде и именно на этом сегменте рынка (дома с выностными счетчиками) - ЗНАЧИТ И В ПРАВДУ ДОМА БУДУТ ГОРЕТЬ!!! Люди в панике! |
|
|
27.10.2010, 7:20
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 11132 |
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Суть в том, что необходимо установить счетчик на опоре, а вот как это правильно сделать никак не могу определиться. Может ли кто-нибудь дать ссылки на регламентирующие документы? Например, какой должен быть щит? С замком, металлический, пластмассовый, прозрачный? Как организовать спуск с ВЛ до щита? Просто кабелем, или может в трубе(опять же пластиковой гофре или в металлической трубе). Заранее благодарю за ответы.
|
|
|
28.10.2010, 13:25
Сообщение
#22
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Мне как-то попадались щиты, специально предназначенные для установки на ж-б опоры, правда стоимость такого щита была что-то около 10к р. Зато он весь такой супер-пупер антивандальный и все такое... Но я не особо занимался этим вопросом, так что, думаю, можно найти и подешевле варианты.
А какой должен быть щит - зависит от требований счетчика к окружающим условиям (температура, влажность), но, естественно, для коммерческого учета щит должен иметь возможность быть защищенным от несанкционированного доступа, т.е. замок и возможность пломбирования. А по поводу защиты кабеля - на высоте более 2,2 м от уровня земли, кабель разрешается не защищать от механических повреждений. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
28.10.2010, 19:00
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php
Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым. 2. Ограничение спуска - подъема кабелей (просто не стал представлять вариант, когда 4-6 потребителей на одной опоре). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.10.2010, 21:21
Сообщение
#24
|
|
Гости |
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым. 2. Ограничение спуска - подъема кабелей (просто не стал представлять вариант, когда 4-6 потребителей на одной опоре). Вариант конечно жизненных, только показания снимать трудновато и опасновато... |
|
|
28.10.2010, 21:34
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вариант конечно жизненных, только показания снимать трудновато и опасновато... У меня проще, наверху делать нечего ... но с большими трудностями внедряю СУП-04, пуск с 1.01.11г. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.10.2010, 22:38
Сообщение
#26
|
|
Гости |
|
|
|
29.10.2010, 7:31
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 11132 |
Мне как-то попадались щиты, специально предназначенные для установки на ж-б опоры, правда стоимость такого щита была что-то около 10к р. Зато он весь такой супер-пупер антивандальный и все такое... Но я не особо занимался этим вопросом, так что, думаю, можно найти и подешевле варианты. А какой должен быть щит - зависит от требований счетчика к окружающим условиям (температура, влажность), но, естественно, для коммерческого учета щит должен иметь возможность быть защищенным от несанкционированного доступа, т.е. замок и возможность пломбирования. А по поводу защиты кабеля - на высоте более 2,2 м от уровня земли, кабель разрешается не защищать от механических повреждений. А как же электромонтеры которые полезут на опору? Ведь когтями можно и кабель повредить...плюс последствия для самого монтера. Где то в пуэ встречал про металлическую трубу, теперь найти не могу. Ну и еще про заземление щита остается вопрос.. |
|
|
29.10.2010, 7:36
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Удачи в не простом деле! Из любопытства, если не секрет, сколько с носа брали (хотите взять), что бы пустить? 250 садоводов по 5 тыс. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.10.2010, 11:32
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А как же электромонтеры которые полезут на опору? Ведь когтями можно и кабель повредить...плюс последствия для самого монтера. Где то в пуэ встречал про металлическую трубу, теперь найти не могу. Ну и еще про заземление щита остается вопрос.. без проблем лазают -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.11.2010, 8:56
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 11132 |
без проблем лазают вот кстати п.7.1.22. ...При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. Это ведь относится и к опорам, ведь шкаф со счетчиком будет представлять собой ВРУ.. |
|
|
17.11.2010, 12:49
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
немного путаете, ответвление это то что от опоры до здания (например до изоляторов), а то что дальше это ввод, так вот он и должен быть в трубе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.11.2010, 17:04
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для нескольких садоводов, кто против установки счетчиков на опору придумал памятку-предупреждение:
Требования_к_счетчику2.zip ( 9.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 728-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.11.2010, 10:04
Сообщение
#33
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
И "диспетчерский центр" будет?
|
|
|
19.11.2010, 20:13
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
И "диспетчерский центр" будет? Так таковой центр нужен, достаточно иметь чел, который умеет работать на ПК, готовый обслуживать всю систему. Управление системой дистанционное, GSM. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.11.2010, 9:51
Сообщение
#35
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
|
|
|
24.11.2010, 14:49
Сообщение
#36
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Мы в своем СНТ приняли такое решение, если у тебя ввод воздушкой и счетчик рядом с вводом только проход через стену (а не петляет по дому) то вешай дома, а если закопанный кабель или до счетчика провод идет под обшивкой - то будь любезен установи на столб.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
16.1.2011, 17:39
Сообщение
#37
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php Все-таки как у Вас реализуется защита от косвенного прикосновения ящика на опоре, отделным проводником до нулевого провода, либо внутри шкафа разделение РЕ и РЕН?Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым. Мне видется надежнее на порядок отдельным проводником, да и на дачах большинство не тебуют трехпроводную систему. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
16.1.2011, 17:51
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Разделения нет, ящик к PEN.
Пока работы по СУП-04 не проводятся, аварии приостановили все. Оборудование завезено, ждем "погоды". В СНТ ЛЭП-0.4 содержим в норме, обрывов не было. По 6 кВ 8 пролетах сетевики заменили провода и опоры из-за падение деревьев. Цитата Ну дай-то бох, чтобы этот чел оправдал возложенные на него надежды.) Какие проблемы? Скорее всего этим челом буду я. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.6.2011, 12:47
Сообщение
#39
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.6.2011 Из: Мордовия Пользователь №: 23044 |
Одним из спорных вопросов часто является место установки узла учета. По этому поводу в п. 88 «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года №530) говорится следующее: «…определение объемов поставленной электрической энергии осуществляется на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и внутридомовых электрических сетей». Т.е. учитывая, что граница балансовой принадлежности сетей находится на изоляторах отпаечной опоры, установка прибора учета возможна в промежутке между указанной опорой и наружной стеной жилого дома. В большинстве случаев по желанию абонентов, а также исходя из соображений сохранности, узел учета устанавливается на фасаде жилого дома.
|
|
|
7.6.2011, 7:54
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все-таки как у Вас реализуется защита от косвенного прикосновения ящика на опоре, отделным проводником до нулевого провода, либо внутри шкафа разделение РЕ и РЕН? На корпусе ящика имеется штатное место для присоединения к ПЕН магистрали. В моей ситуации в защите от косвенного прикосновения необходимости нет, т.к. доступ только при обесточении ЛЭП. Цитата граница балансовой принадлежности сетей находится на изоляторах отпаечной опоры, установка прибора учета возможна в промежутке между указанной опорой и наружной стеной жилого дома. Так и сделано, надо будет выложить фото. Хотя, если трансформатор на балансе СНТ, на изоляторах только граница эксплуатационной ответственности, а балансовая принадлежность на ТП. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.6.2011, 7:55 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.6.2011, 17:41
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.6.2011, 22:25
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
глупость
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
22.6.2011, 14:01
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
эта глупость деньги экономит - поставили подобное одному ИП - стал платить в 2,5 раза больше
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.6.2011, 14:46
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А показания учета скворец снимает?
-------------------- |
|
|
22.6.2011, 15:23
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у нас монтер с лазов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.6.2011, 20:43
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А показания учета скворец снимает? Передача данных по силовым проводам по протоколу PLC. УСПД, которое стоит на ТП опрашивает эти счетчики, а от УСПД по модему удаленная связь с ПК. Потребитель дополнительно покупает дисплей для контроля своих показаний. Цитата эта глупость деньги экономит - поставили подобное одному ИП - стал платить в 2,5 раза больше И то правда. За последние 5 лет недоплата составила более 1 млн. руб. Система еще не начала работать, впервые переплатили в 1,5 раза больше показаний на вводе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.6.2011, 6:52
Сообщение
#47
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Это что-то из области фантастики ,кто оплачивал эти работы,нищие сети или сбыт?
-------------------- |
|
|
23.6.2011, 19:30
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Это что-то из области фантастики ,кто оплачивал эти работы,нищие сети или сбыт? Члены СНТ. Стоимость этой фантастики не более 5 тыс. деревянных с человека, без привлечения специализированных организаций, все своими силами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|