Ответвление от воздушной линии 0,4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ответвление от воздушной линии 0,4 |
15.8.2008, 9:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2008 Пользователь №: 11856 |
Всем здрасти. Есть вопросы. Поиск на форуме конкретики не дал.
Исходные данные. Надо подключить загородный дом (участок) - сейчас подключен по времянке. В техусловиях сказано, что счётчик установить в ШРН IP65 на границе раздела (не участка). Выделенная 14 кВА 3ф. Столб с подходящим СИПом стоит в 40 метрах от столба на границе участка. Есть проект внутрянки. Проекта внешних линий нет. Инженер местных линий напрягает ставить на столб с ответвлением щит с автоматом защиты на уходящий СИП. Вопросы: 1. Требуется ли уходящий СИП защищать автоматом? (не встречал такого) 2. Требуется ли ставить дополнительный столб, при условии что между двумя бетонными столбами 40 метров? 3. И нужен ли проект внешней линии? Спасибо. |
|
|
![]() |
|
|
15.8.2008, 10:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Нет
2. Да, 25м - макс. пролёт ответвления от ВЛ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.8.2008, 11:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2008 Пользователь №: 11856 |
Ну про 25 метров - это понятно. Я этот вопрос задал только потому, что инженер электросетей расстояние в 40 метров между столбами проглотил не поморщившись - может я чего не знаю?
По поводу автомата. А то, что разное сечение СИПов подходящего и ответвляемого? И нужен ли всё-таки проект на такую хрень, как воздушная линия к загородному дому длиной чуть более 40 метров и на мощу 14 кВА? Сообщение отредактировал other827 - 15.8.2008, 11:04 |
|
|
15.8.2008, 23:05
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
1. если Вам создают проблемы ТРЕБУЙТЕ их обосновать
2. 40 м. - нет 3. уходящий СИП - нет - только кабель 4. проект - да, проектировщики схалтурили - должны были нарисовать |
|
|
|
|
16.8.2008, 8:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.Ответвление СИП не защищаается вне зависимости от соотношения сечений магистрали и отвода и от длины отвода?
2.Если ответвление - кабель опущенный по столбу и уходящий к дому в земле, то на столб ставится щит с АВ? Это независимо от сечений и длин? |
|
|
22.8.2008, 15:44
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Цитата И нужен ли всё-таки проект на такую хрень, как воздушная линия к загородному дому длиной чуть более 40 метров и на мощу 14 кВА? Да нужен, при подключении потребителя с заявленной мощностью менее 10 кВт, можно сделать чертеж-проект, т.е. на одном листе однолинейную схему и ситуационный план. |
|
|
22.8.2008, 21:50
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7943 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
3. И нужен ли проект внешней линии?
Цитата счётчик установить в ШРН IP65 на границе раздела А где проходит граница? Необходимо было правильно дать задание на проектирование. В проект включаются все новые прокладки на основании ТУ от службы присоединений ЭСО. Цитата Столб с подходящим СИПом стоит в 40 метрах от столба на границе участка. Цитата 2. Требуется ли ставить дополнительный столб, при условии что между двумя бетонными столбами 40 метров? Это расстояние нормальное, в дополнительной опоре между ними необходимости не вижу. Единственное требование -это при пересечении проезжей части высота до проводов не менее 6м А каково расстояние от столба на границе участка до дома? Это расстояние не д/б выше 25 м (см. п.2) Цитата 1. Требуется ли уходящий СИП защищать автоматом? До счетчика-нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
23.8.2008, 15:39
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если ответвление - кабель опущенный по столбу и уходящий к дому в земле, то на столб ставится щит с АВ? Это независимо от сечений и длин?
Что предпочтительно, если владелец участка не желает воздушной линии на участке, а столб вне участка за грунтовой а\м дорогой: 1.Спуск кабеля (от щита с АВ не столбе ВЛ) в траншею через дорогу и участок. 2. Установка дополнительного столба между участком и дорогой, с СИПом. Далее щит и кабель по пункту 1. Доп.вопрос. В чем причина различий требований (40 и 25 м)? |
|
|
30.8.2008, 9:21
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
UP
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 16:49 |
|
|
|
|