Ввод в ГРЩ кабелем АПвБбШп 4х185 , Надо ли снимать всю п/э оболочку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ввод в ГРЩ кабелем АПвБбШп 4х185 , Надо ли снимать всю п/э оболочку |
17.3.2008, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Собс-но вопрос в том, надо ли снимать всю внешнюю оболочку шитого п/э? На кабелях АСБ 2л джутовое покрытие снимали на всю длину ввода, броня красилась, поэтому и возник вопрос.
Спасибо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
17.3.2008, 17:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Джутовое покрытие снималось, чтобы не ухудшить пожарную безопасность помещения.
Если внешнее покрытие данного кабеля используется лишь в защитных целях от атмосферного воздействия, в нормальном помещении в наличии этого покрытия нет необходимости. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.3.2008, 18:15
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Спасибо за ответ. Позволю себе уточнить. Таким образом в щитовой можем снять не только п/э внешнюю оболочку, но и саму броню после ввода в здание и после точки крепления кабеля к заземлённой раме. Вопрос задаю, ибо ввод в щитовую выполнен в приямке очень узко. И выгибать бронированный кабель будет очень не легко... хотелось бы несколько улучшить созданные условия.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.3.2008, 18:18
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Броня от механической защиты.
Если эта защита будет соблюдена вперед и с песней. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
17.3.2008, 19:43
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Спасибо. Механическая защита гарантируется.
Завтра по месту ещё раз всё прикинем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 23:38 |
|
|
|
|