Как выполняется узел ввода 0,4кВ , через стенку между ВН и НН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как выполняется узел ввода 0,4кВ , через стенку между ВН и НН |
5.3.2008, 17:07
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Видел проекты с использованием асб.цем.плиты без изоляторов (с лакотканью,бакелитом и гудроном)
Видел с изоляторами (6, 10кВ) на той же плите. По ПУЭ вроде б изоляторы прописаны. Как правильно? |
|
|
|
|
6.3.2008, 13:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата проекты с использованием асб.цем.плиты без изоляторов АЦ плита в проеме вывода шин для соблюдения огнестойкости смежных помещений. Цитата Видел с изоляторами (6, 10кВ) на той же плите. Проходные изоляторы, т.к. изоляционные свойства плиты низки. От пристроенного ТП могут быть и гибкий подвод вместо шин. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.3.2008, 12:20
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я так понял, что
1.бакелит и лакоткань - это по бедности и совсем не по ПУЭ 2.изоляторы 6-10кВ - какие были, те и приспособили (зато по ПУЭ) 3.сейчас в сране с пластиками получше и вполне можно обойтись на НН изоляторами на 1-3кВ. Про гибкий подвод заинтересовался. Поскольку своя изоляция имеется, изоляторы встраивать нет необходимости? Где-нибудь имеется описалово (иль типаж) и норма? или "на общих основаниях" -проход через стену? |
|
|
16.3.2008, 12:33
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Про гибкий подвод заинтересовался. Думаю, это компенсаторы типа защиты от разрушения ввода в случае проседания пристроенного фундамента. Инфы нет, просто догадки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|