Жидкость вместо трансформаторного масла , Жидкость вместо трансформаторного масла |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Жидкость вместо трансформаторного масла , Жидкость вместо трансформаторного масла |
18.5.2026, 15:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Добрый день! Чтот за жидкость может быть залита вместо трансформаторного масла. Жидкость прозрачная, желеобразная. Трансформатор 1000кВа ТМЗ, 71 год выпуска
Сообщение отредактировал Челобас - 18.5.2026, 15:08 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.5.2026, 16:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Возможно это СОВТОЛ, токсичен.
|
|
|
18.5.2026, 22:25
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если вонючее это точно совтол. Не вонючие могут быть синтетические жидкости, либо эфир, либо силикон.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.5.2026, 11:28
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Да, удалось на шильде прочитать, действительно совтоловый. Протечка со стороны 0.4кВ, через изоляторы. А я его руками трогал, не знал что это токсичное вещество.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:47 |
|
|
|
|