Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста разобраться в вопросе подключения приточного вентилятора. Имеется в наличии: 1. Вентилятор круглый канальный ICFE 250C P=0.3кВт, 220В 2. Электронагреватель ЕHC 250, 3~400В, 6 кВт, 380В 3.Тиристорный регулятор скорости MTY-1,5 (номинальный ток 1,5 А, напряжение 220В) для регулирования мощности вентилятора 4. Воздушная заслонка КVК 250 с эл.приводом 5. Блок управления симисторного регулятора МРТ380+блок симисторов регулятора МРТ380 Обычно для управления и блокировок ставили блок силовой БС-25 или БС-40 в зависимости от мощности. Но в данной ситуации вентилятор был заказан на 220В, а БС-25 предназначен только для 380В. Может кто знает есть ли аналоги БС-25 для подключения МРТ-380 для подключения Вентилятора на 220В и нагревателя на 380? Или к нему можно и на 220В подключить вентилятор? Еще нужна регулировка мощности приточного вентилятора, а MTY-1,5 скорее всего не подойдет, т.к. на БС-25 есть кнопка и на MTY ... или просто последовательно их соединить? |
|
|
|
|
10.2.2026, 9:44
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7951 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Могу лишь предположить, если использовать одну и ту же фазу для управления задвижкой, калорифером и присоединения вентилятора 220 В к этой же фазе, по логике можно использовать существующий БС-25.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.2.2026, 13:59
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
12.2.2026, 4:19
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.1.2026 Пользователь №: 64501 |
В электрощитовой по правилам СП 423, п. 9.7, т.к. через стенку помещение В-1а. Пульт /пост управления будет вынесен в коридор, как и сигнализация работа/авария
|
|
|
|
|
12.2.2026, 14:27
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7951 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
имел ввиду выполнить такую обманку, если регулятор не контролирует чередование фаз
https://i.postimg.cc/RhHDLHvF/BS-25.jpg -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.2.2026, 17:30
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.1.2026 Пользователь №: 64501 |
Да, Вы правы можно и так, только у блока БС-25 нет выходов, чтобы вывести на сигнализацию дистанционно, делаю схему на пускателях и реле времени
|
|
|
12.2.2026, 20:00
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7951 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно и проще, на вход БС-25 подключить катушку реле 220 В, если на этот блок напряжение подается только для работы вентилятора или к выходу БС-25 на двигатель вентилятора, если блок постоянно под напряжением и использовать контакты реле для сигнализации.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»