Пропускная способность кабеля силового

red3377
сообщение 2.2.2025, 16:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Добрый день уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста какой кабель лучше выбрать.Значить имеет щит силовой в нем подключены 3 сетевых насоса 45кВт 400В с номинальным током 85А, нужно подобрать питающий кабель.Из расчета 2 насоса работают один резерв.Сейчас существующий питающий кабель КГ 3х120х1х70 его длительный допустимый ток 290А при прокладке воздухе, но так как кг горюч и не предназначен для питания стационарных электроустановок, я хочу запитать щит кабель ввг нг лс 1х50 точнее на каждую фазу будет 2х50мм допустимый длительный ток ввг нг 1х50 179А суммарно на фазу будет 358А если 2х50.Но меня смутило то что у КГ на фазу 120мм а тут на фазу 100мм но 100мм на фазу имеет большей длительно допустимый ток. Вопрос в том почему при меньшем сечением кабеля он имеет большею пропускную способность по току?
Не могу найти литературу где бы прочитать почему 3х жильный или 4х жильный кабель имеет меньшею пропускную способность чем кабель такого же сечения но одножильный.Допустим 1х50 и кабель ВВГ НГ 3х50х1х16?=177А а кабель 1х50=179А по идеи сочинение же одинаковое жил в обоих случаях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2025, 20:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23325
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 16:04) *
и не предназначен для питания стационарных электроустановок
кто Вам такое сказал?

меньше, потому что теплоотвод хуже


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 2.2.2025, 21:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:22) *
кто Вам такое сказал?

меньше, потому что теплоотвод хуже

Мне сказало руководство кабеля.Силовой гибкий медный кабель КГ 3*120 предназначен для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 Вольт частотой до 400 Герц.
Кабелем КГ 3х120 прокладывают временные линии электропитания строительных объектов, запитывают инструмент и оборудование.
Кабель гибкий КГ 3*120 не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.

Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:22) *
кто Вам такое сказал?

меньше, потому что теплоотвод хуже

То есть если я запитаю щит насосов 2х50 на каждую фазу АВ то это будет лучше чем кабель кг 3х120Х1х70 под лучше понимаю длительно допустимы ток и охлаждение кабеля + ввг нг не горюч
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2025, 21:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23325
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 21:03) *
временные линии
ничего подобного


Если ДДТ хватает для 4-х жильного, зачем 1-о жильный, вижу только удобство монтажа, а так - деньги ваши


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 2.2.2025, 21:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 21:15) *
ничего подобного


Если ДДТ хватает для 4-х жильного, зачем 1-о жильный, вижу только удобство монтажа, а так - деньги ваши
Во первых пожарники могут заставить его демонтировать он горючий.Во вторых у ввг нг ддт выше и он не горюч и применяется для стационарных эл уст.Даже КГВВнг не стал бы применять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.2.2025, 0:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 16:04) *
Не могу найти литературу где бы прочитать ..
Почитайте ГОСТ Р 50571.5.52—2011
Особо полезны таблички В.52. Обратите внимание, как меняются допустимые токи от количества рядом проложенных кабелей, или проводов. И конечно от расстояния меж ними (В.52.10)
Конечно нужно вспомнить и о поправках по окр.температуре (В.52.14).
Если "руководство кабеля" вам даст более чёткое указание (конкретной марки, способ прокладки..), причём письменно, тогда какие проблемы ?
А если вы у них числитесь инженером и именно ваше решение (а не проектной конторы) ляжет в основу.. тогда лучше семь раз прикинуть. И монтаж и кабло канешна стоят денег.
Тока чота у меня сомнения имеются..

Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2025, 0:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2025, 15:42
Сообщение #7





Гости






...
Кабель гибкий КГ 3*120 не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.
...
[/quote]
Кто это Вам сказал? Куча козловых и мостовых г/п кранов им запитывается!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.2.2025, 16:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.2.2025, 15:42) *
Кто это Вам сказал?
Это в каталогах прописано:
Прикрепленное изображение


Краны запиытвают КПГ (с разными буквам)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 4.2.2025, 0:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.2.2025, 15:42) *
...
Кабель гибкий КГ 3*120 не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.
...

Кто это Вам сказал? Куча козловых и мостовых г/п кранов им запитывается!

Это по жизни, а ТС толкует о теории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2025, 6:35
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 3.2.2025, 16:53) *
...
Краны запиытвают КПГ (с разными буквам)

Область применения Кабель КПГ:
Силовые кабели повышенной гибкости предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В ....
На моей памяти краны запитывали:
1. ГРШ.
2. КРПТ.
3. КГ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.2.2025, 11:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Вы отклонились от вопроса ТС:
Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 16:04) *
...Подскажите пожалуйста какой кабель лучше выбрать. Значить имеет щит силовой в нем подключены 3 сетевых насоса 45кВт 400В с номинальным током 85А, нужно подобрать питающий кабель...
В вопросе ТС нет речи о козловых и мостовых кранах. Есть силовой щит, к которому подключены три стационарных (неподвижных) насоса мощностью по 45 кВт 400В с номинальным током 85А, из них постоянно в работе находятся два насоса, т.е. их суммарная номинальная мощность составляет 90 кВт и сила тока 170 А.

Согласно ПУЭ табл. 1.3.6 для питания данного силового щита подойдёт медный четырёхжильный кабель сечением не менее 70 мм2, например, ВВГнг-4×70.

От идеи с применением 2 (двух) одножильных кабелей сечением по 50 мм2 на каждую фазу, не считая нуля, следует отказаться по ряду объективных причин:
1. Пучок из 7 (семи) одножильных кабелей сечением по 50 мм2 имеет очень большой поперечный размер и займёт слишком много места на трассе.
2. Реактивное сопротивление кабельной линии, состоящей из 7 одножильных кабелей сечением по 50 мм2, будет в разы превышать реактивное сопротивление четырёхжильного кабеля сечением 70 мм2, что негативно скажется на запуске насосов, если они вообще смогут запуститься.
3. Стоимость 7 (семи) одножильных кабелей сечением по 50 мм2 превышает стоимость четырёхжильного кабеля сечением 70 мм2 такой же длины.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2025, 13:16
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.2.2025, 6:35) *
На моей памяти краны запитывали:..
Когда рядом ничего путнего нет - схватишься и за КГ. (помнится тема была у Костяна)
А при наличии выбора - гибкий, повышенной гибкости, особо гибкий - думаю рука на КГ не остановится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.2.2025, 13:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3501
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Почему в постановке вопроса о выбора сечения жил кабеля совсем нет данных о длине? Ведь от длины зависит, надо ли вообще смотреть на таблицы "пропускной способности" (длительных токов), а считать сечение по допустимому падению напряжения. Электродвигатели очень чувствительны к эксплуатации и пуску при пониженном напряжении питающей сети.
Может поэтому существующий кабель 120 мм2?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2025, 14:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 11:34) *
2. Реактивное сопротивление кабельной линии, состоящей из 7 одножильных кабелей сечением по 50 мм2, будет в разы превышать реактивное сопротивление четырёхжильного кабеля сечением 70 мм2, что негативно скажется на запуске насосов, если они вообще смогут запуститься.
Прикрепленное изображение

Переведи Обоснуй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.2.2025, 14:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 4.2.2025, 14:15) *
Обоснуй.
Да об этом каждый мало-мальски грамотный электромонтёр знает icon_wink.gif
Например, можно посмотреть здесь (перейти по ссылке)

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.2.2025, 15:03


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.2.2025, 16:23
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3501
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ваня Иванов, вы тролите или серьёзно? icon_lol.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2025, 19:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9358
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 4.2.2025, 15:16) *
(помнится тема была у Костяна)
А при наличии выбора - гибкий, повышенной гибкости, особо гибкий - думаю рука на КГ не остановится.

Она кстати до сих пор актуальна. В блокнотик марку КПГ записал. А как он на деле? Таскать его по лотку? Надолго хватит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2025, 20:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 4.2.2025, 19:46) *
Она кстати до сих пор актуальна. В блокнотик марку КПГ записал. А как он на деле? Таскать его по лотку? Надолго хватит?
КПГ - это кратко.. Взгляни здесь, может пригодится. Я сам этим вопросом не занимался никогда. (там внизу телефончик есть, если что.)

Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2025, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 4.2.2025, 20:48
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1392
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 14:54) *
Да об этом каждый мало-мальски грамотный электромонтёр знает

По понятиям Вани "грамотный электромонтёр" - это обчитавшийся тех же членов, что и Ваня. icon_smile.gif я про членов-корреспондентов так называемой академии наук.

Сообщение отредактировал чукча - 4.2.2025, 20:49


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2025, 20:53
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9358
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 4.2.2025, 22:42) *
(там внизу телефончик есть, если что.)

Позвоню на днях. А то весна на носу. Опять будут приставать, какой кабель купить на замену


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2025, 23:13
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 14:54) *
Да об этом каждый мало-мальски грамотный электромонтёр знает icon_wink.gif
Например, можно посмотреть ..
Мне не надо где смотреть, мне надо объяснить, написанное экспертом Ваней (и выделенное мной). Стыдно признаться, но... не понял. Прошу развернуть мысль подробнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2025, 14:49
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 4.2.2025, 23:13) *
...Стыдно признаться, но... не понял. Прошу развернуть мысль подробнее.

Для начала скачаем Библиотеку электромонтёра, выпуск № 505, где на стр. 20 найдём следующую информацию:



Запомним значение индуктивного сопротивления 0,06 Ом/км для четырёхжильного кабеля напряжением до 1 кВ.

Далее скачаем справочное пособие Калантарова П.Л., Цейтлина А.А. «Расчет индуктивностей», 1986 г.



Откроем эту очень полезную книгу на стр. 57, где показан вывод формулы расчёта индуктивности КЛ с расщеплёнными проводами и выполним следующие расчёты:



Как видим, индуктивное сопротивление КЛ с расщеплёнными проводами более чем в 2,5 раза превышает индуктивное сопротивление одиночного четырёхжильного кабеля такой же длины.

Более точные расчётные формулы определения индуктивности для различных вариантов расположения шестипроводных кабельных линий приведены в работе к.т.н. доцента Ю.М.Горбенко и доцента В.В.Кирюхи «Индуктивность различных вариантов расположения проводов шестипроводной кабельной линии» (перейти по ссылке)

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2025, 9:38


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2025, 20:37
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Прежде чем начинать мерковать.. попробуй привести в соответствие с циферками рисунок
Прикрепленное изображение

Понятно автор рисунка не ты.. Но ты всё ж автор публикации на форуме.
Две пары одножильных скорее скрутятся в "ромбик-квадратик" (около того)
Ну а 6 проводов - ваще в пучок, с непредсказуемым относительным расположением фаз в этом пучке.
Хотя забыт 7-й, видимо нулевой и он в центре.. Но это только в идеале (кто ж его так ручками на ВЛ "укутает"?)
Это я невольно забегаю, Ваня.., прости.., не буду отвлекать от правильных расчётов.

Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2025, 14:49) *
Более точные расчётные формулы..
Очень интересно, однако: "Не удаётся установить соединение с сайтом"

Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2025, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.2.2025, 9:34
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3501
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Расчёт индуктивного сопротивления кабельной линии интересен исключительно для расчёта её полного сопротивления к определению сопротивления петли(расчёта тока к.з.) для подбора устройства защиты.
В теме - вопрос выбора кабелей от щита до насосов. Не верю, что речь идёт о протяжённости в километры.
Индуктивности при последовательном соединении складываются.
Смысл считать сотые, тысячные Ома индуктивного сопротивления кабеля, когда индуктивное сопротивление нагрузки (электродвигателя) единицы Ома?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2025, 10:45
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 6.2.2025, 20:37) *
Прежде чем начинать мерковать...
Прошу обратить внимание на последнее предложение, где приведены значения индуктивного сопротивления проводов:



Разница в 3 и в 4 раза индуктивных сопротивлений проводов по сравнению с индуктивным сопротивлением кабелей не наводит ни на какие мысли?
Цитата(Олега @ 6.2.2025, 20:37) *
...Очень интересно, однако: "Не удаётся установить соединение с сайтом"

Перезалил на другой файлообменник работу к.т.н. доцента Ю.М.Горбенко и доцента В.В.Кирюхи «Индуктивность различных вариантов расположения проводов шестипроводной кабельной линии» (перейти по ссылке)
Кроме этого, пошарив по Интернету, данную работу можно найти здесь (перейти по ссылке) или здесь (перейти по ссылке)


Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.2.2025, 9:34) *
Расчёт индуктивного сопротивления кабельной линии интересен исключительно для расчёта её полного сопротивления...
Неужели? А мы думали, что эти расчёты выполняются просто ради спортивного интереса и для гимнастики ума. icon_biggrin.gif
Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.2.2025, 9:34) *
...Индуктивности при последовательном соединении складываются...
А при параллельном соединении индуктивности вычитаются или как? icon_rolleyes.gif
Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.2.2025, 9:34) *
...Смысл считать сотые, тысячные Ома индуктивного сопротивления кабеля...
Для того, чтобы знать следующую закономерность:
Цитата
Чем дальше друг от друга расположены фазные про­вода линии, тем меньше влияние соседних проводов друг на друга. При этом поток рассеяния между этими проводами и, следовательно, индуктивное сопро­тивление всей линии — больше.
Попробуйте ради спортивного интереса подключить какой-нибудь трёхфазный АД с помощью трёх- или четырёхжильного кабеля длиной 30-50 м, затем попробуйте подключить этот же АД с помощью трёх отдельных проводов (одножильных кабелей) такой же длины, после этого расскажите всем, что у Вас получилось. icon_wink.gif



--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2025, 11:05
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.2.2025, 9:34) *
Смысл считать сотые, тысячные Ома ..
Всё правильно, обычно опускают (ибо шушара для кабелей). Здесь Ваня "делает экскремент"

Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2025, 10:45) *
Прошу обратить внимание на последнее предложение, где приведены значения индуктивного сопротивления проводов
Это ёжикам понятно.. Кто в теме собирался "растопыривать" провода в пространстве ?


Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2025, 10:45) *
Разница в 3 и в 4 раза индуктивных сопротивлений проводов по сравнению с индуктивным сопротивлением кабелей не наводит ни на какие мысли?
У меня не наводит. Интересно, что навелось у Вани.. научное открытие ?

Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2025, 10:45) *
Попробуйте ради спортивного интереса ..
А, так вот для чего ты раздувать пучок принялся ))
Напомню, что для определения сопр.нул.последовательности ВЛ обязательно учитывается взаимоиндукция от других цепей на этой трассе. У тебя бесконечное поле для размышлений.

Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2025, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2025, 13:36
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 7.2.2025, 11:05) *
...Кто в теме собирался "растопыривать" провода в пространстве ?..
Это ТС собирался сделать:
Цитата(red3377 @ 2.2.2025, 21:03) *
Мне сказало руководство кабеля...
...если я запитаю щит насосов 2х50 на каждую фазу АВ то это будет лучше чем кабель кг 3х120Х1х70...
Вот я ему и объяснил, что ничего хорошего из этой затеи не получится.
Цитата(Олега @ 7.2.2025, 11:05) *
...У меня не наводит...
Стареем, Олега, стареем... icon_biggrin.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2025, 14:47
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2025, 13:36) *
Это ТС собирался сделать:
Вот я ему и объяснил, что ничего хорошего из этой затеи не получится.
Не придумывай.
1.ТС НЕ разносил в пространстве свои " 2х50 на каждую фазу"
2. И Ваня в сообщении #11 ещё НЕ раздувал одножильные кабели в пространстве, там у него всё было ПУЧКОМ
3. А затем обоснователь начал давать ссылки, тока на уже НЕ пучковые расположения. А нам это на кой ?

Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2025, 13:36) *
Стареем...
Ваня, а на вопросец ты не ответил, что у тебя в итоге навелось-то, в маковке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2025, 17:07
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ой, ещё про скин-эффект пока никто не зарядил...

Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2025, 17:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2025, 23:04
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9358
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Roman D @ 7.2.2025, 19:07) *
Ой, ещё про скин-эффект пока никто не зарядил...

А чё, пора уже? Так вот... Есть такой скин эффект...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2025, 23:47
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Скин эффект - дельная тема.., однако Вани-то всё нет.. А значит - тема не раскрыта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения