Всем привет. Год назад закончил техникум, и забыл некоторые моменты по электротехнике, а иногда не хватает опыта. icon_biggrin.gif
Представим ситуацию: имеется некий однофазный генератор, например 10 кВт, у которого есть вывод в виде 2-х фаз. Я хочу запитать от него фазозависимый прибор. В инструкции и в интернете все говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора. Но почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор.
Объясните пожалуйста, может я чего не понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.8.2024, 21:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DivindeLight @ 20.8.2024, 21:11) *
говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора.
В однофазном генераторе нейтрали нет. Заземляется одна из фаз. Получаете совмещенный (защитный и рабочий) PEL-проводник. Это нормально.

Цитата(DivindeLight @ 20.8.2024, 21:11) *
почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор.
Второй фазный проводник (L) идет к сопротивлению нагрузки сам по себе. Нет никакого короткого замыкания. Порисуйте на бумаге.

Можете в сети посмотреть ГОСТ30331.1-2013

Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2024, 21:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2024, 12:46
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11247
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(DivindeLight @ 20.8.2024, 20:11) *
Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор.

"Замыкание на землю" и "короткое замыкание" - несколько разные вещи.
Как правило, в переносных однофазных один из выходных с генератора проводников производителем назначен "нулем" и соединен с корпусом и защитным контактом в розетке. Соответственно, второй - фаза.
Корпус полагается заземлять обязательно. Это и написано в мануале.
А если мы воткнем в розетку генератора какой-то немаркированный провод и прицепим его концы, скажем, ко вводному щитку обесточенного дома, то есть вероятность, что фаза генератора окажется на нуле питаемой электроустановки; так ничего не получится - кроме нежелательных побочных эффектов.
Конечно, существуют и специальные генераторы; но это не наш случай.

А что такое "фазозависимый" прибор, от меня как-то ускользнуло. Наверное "фаза есть - работает, фазы нет - не работает". icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2024, 12:49


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 22.5.2026, 21:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Друзья мои всем доброго здравия. Не был тут аж 12 лет(как быстро летит время). Новую тему создавать не буду, помню что даже в старых правилах форума, это не приветствовалось. По тому задам вопрос в этой. Подскажите мне пожалуйста, в инверторных генераторах нужно ли фазу заземлять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.5.2026, 23:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3493
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не вижу разницы, инверторный или нет. В зависимости от того, стационарный или переносной(передвижной) и что является нагрузкой. Даже ПУЭ достаточно.


--------------------
Вернуться в начало страницы