![]() Вычислить силу тока, при которой проволочка предохранителя должна расплавится. Известно только сопротивление. , проволочка площадью поперечного сечения 0.0154мм^2 и длиной 1см. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вычислить силу тока, при которой проволочка предохранителя должна расплавится. Известно только сопротивление. , проволочка площадью поперечного сечения 0.0154мм^2 и длиной 1см. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
Здравствуйте, мне по проекту нужны рассчеты, но учитель не хочет мне давать значения Эдс источника тока его сопротивление и т.д. Назвал лишь диаметр медного провода, равный 0.14мм.
Всего будет изготовлено 3 проволочки, длиной 5мм,10мм,15мм. Я смог найти площадь поперечного сечения, равная 0.0154 мм^2 и сопротивление каждого проводка - 0.0056Ом, 0.0112Ом, 0.0168Ом. Цель, найти токи, при которой эти проволочки будут плавиться и размыкать цепь. Желательно, если бы кто-нибудь опытный, сказал бы за какое время примерно они расплавятся и при каком токе. Надежда только на вас.. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
По какому предмету задание? С тепловыми расчётами знакомы? Интегралы считать умеете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А, это оценочный, не инженерный расчет, тогда всё просто и без интегралов. Ток плавления в таком случае не зависит от длины, теплопотерями пренебрегаем.
Возьмите для опрлюеделенности длину 10 мм и считайте для неё. Эдс не нужна. Сопротивление куска провода у вас есть. Мощность, выделяемая током на таком сопротивлению, равна (I квадрат)*R Находите объём кусочка медного провода, через размеры, потом массу, через плотность меди, потом энергию, необходимую для нагрева от комнатной до температуры плавления (температуру плавл и удельную тёплоемкость медисм. таблицы), потом добавляем теплоту плавления для этой массы, тоже из данных для меди. Складываем эти 2 энергии (в джоулях), и делим на мощность нагрева, полученную ранее (в ваттах), получаем время до расплавления секундах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
А, это оценочный, не инженерный расчет, тогда всё просто и без интегралов. Ток плавления в таком случае не зависит от длины, теплопотерями пренебрегаем. Возьмите для опрлюеделенности длину 10 мм и считайте для неё. Эдс не нужна. Сопротивление куска провода у вас есть. Мощность, выделяемая током на таком сопротивлению, равна (I квадрат)*R Находите объём кусочка медного провода, через размеры, потом массу, через плотность меди, потом энергию, необходимую для нагрева от комнатной до температуры плавления (температуру плавл и удельную тёплоемкость медисм. таблицы), потом добавляем теплоту плавления для этой массы, тоже из данных для меди. Складываем эти 2 энергии (в джоулях), и делим на мощность нагрева, полученную ранее (в ваттах), получаем время до расплавления секундах. Мне нужно найти именно силу тока для плавления проволки. То есть, мощность я не смогу найти. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мне нужно найти именно силу тока для плавления проволки. То есть, мощность я не смогу найти. I = sqrt [ la• l• s• ro / (r• t) ] la уд теплота плавления меди l длинна проволоки S площадь проволоки ro плотность меди r сопротивление медной проводоки t требуемое время расплавления Sqrt - кв корень |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
I = sqrt [ la• l• s• ro / (r• t) ] la уд теплота плавления меди l длинна проволоки S площадь проволоки ro плотность меди r сопротивление медной проводоки t требуемое время расплавления Sqrt - кв корень Ого, именно такую формулу я и получил, просто сомневался, что время же я не знаю. Значит время нужно подставить такое, которое нужно мне? Если да, то как думаете, какое? этот предохранитель будет проверен в режиме кз |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Постройте график зависимости тока от времени в экселе или маткаде и там будет наглядно видно при каком токе и за какое время расплавится проволока. В интернете найдите типовые время-токовые характеристики плавких предохранителей и сравните со своими графиком. Форма графика похожа? Может немного отличаться. Это обусловлено конструктивом предохранителя ( в нем проволока в песке, а у вас в воздухе)
Ну в технике обычно можно принять время срабатывния предохранителя t = 0,01...0,02 с соответственно посчитайте ток, только все корректно переведите в единицы Си Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.2.2022, 19:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Timur789900) ....предохранитель будет проверен в режиме кз Покажите свой результат.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Сопротивление проволоки прямо пропорционально длине, так что итоговая формула не будет зависеть от длины, только от удельного сопротивления материала.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
I = sqrt [ la• l• s• ro / (r• t) ] la уд теплота плавления меди l длинна проволоки S площадь проволоки ro плотность меди r сопротивление медной проводоки t требуемое время расплавления Sqrt - кв корень А количество теплоты для нагревания с комнатой температуры до температуры плавления? Q=cm(t2-t1) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
Постройте график зависимости тока от времени в экселе или маткаде и там будет наглядно видно при каком токе и за какое время расплавится проволока. В интернете найдите типовые время-токовые характеристики плавких предохранителей и сравните со своими графиком. Форма графика похожа? Может немного отличаться. Это обусловлено конструктивом предохранителя ( в нем проволока в песке, а у вас в воздухе) Ну в технике обычно можно принять время срабатывния предохранителя t = 0,01...0,02 с соответственно посчитайте ток, только все корректно переведите в единицы Си у меня в итоге получилось 95 А. Такое может быть или я просчитался? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Timur789900) Такое может быть Нет!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Не уверен, но не думаю.
Предположительно раза в два меньше...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Это очень много. У меня получилось 3,97 А. Считал не по школьному
Ток плавления для тонких проводников с диаметром до 0,2 мм определяем по формуле: I пл=(d-0,005)/k, где K- постоянный коэффициент, равный для меди 0,034 Для школьников применимы: формула Джоуля-Ленца Q=I2R*t, в Дж и формулу для вычисления количества теплоты, необходимой для плавления Q= λ*V, где λ=213*103 Дж/кг-удельная теплота плавления, V-объем проволоки. Все надо привести в систему СИ и вычислять. Медь — удельное сопротивление- 0,0175 Ом*мм2/м, tпл= 10850С; Плотность для меди 8900 кг/м3 Сообщение отредактировал gomed12 - 13.2.2022, 23:15 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) У меня получилось 3,97 А. У меня точно такая же цифра и по той же практической формуле.При диаметре более 0,2, формула и коэффициент другие. Но думаю, что эти практические формулы не подойдут в теоретических расчётах обучения. Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2022, 0:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
Это очень много. У меня получилось 3,97 А. Считал не по школьному Ток плавления для тонких проводников с диаметром до 0,2 мм определяем по формуле: I пл=(d-0,005)/k, где K- постоянный коэффициент, равный для меди 0,034 Для школьников применимы: формула Джоуля-Ленца Q=I2R*t, в Дж и формулу для вычисления количества теплоты, необходимой для плавления Q= λ*V, где λ=213*103 Дж/кг-удельная теплота плавления, V-объем проволоки. Все надо привести в систему СИ и вычислять. Медь — удельное сопротивление- 0,0175 Ом*мм2/м, tпл= 10850С; Плотность для меди 8900 кг/м3 А количество телоты для нагрева до температруы плавления? Q=cm(t2-t1)?? Это очень много. У меня получилось 3,97 А. Считал не по школьному Ток плавления для тонких проводников с диаметром до 0,2 мм определяем по формуле: I пл=(d-0,005)/k, где K- постоянный коэффициент, равный для меди 0,034 Для школьников применимы: формула Джоуля-Ленца Q=I2R*t, в Дж и формулу для вычисления количества теплоты, необходимой для плавления Q= λ*V, где λ=213*103 Дж/кг-удельная теплота плавления, V-объем проволоки. Все надо привести в систему СИ и вычислять. Медь — удельное сопротивление- 0,0175 Ом*мм2/м, tпл= 10850С; Плотность для меди 8900 кг/м3 но формула имеет вид Q=la(лямбда) * m, откуда обьем? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
у меня в итоге получилось 95 А. Такое может быть или я просчитался? При 95 А Ваша проволока испарится. Возьмите более реальное время плавления в 1 секунду, т.к. заданная 0,01 сек это чет как то фантастическая цифра для Вашей проволоки. I = sqrt [ la• l• s• ro / (r• t) ] la уд теплота плавления меди 213*10^(3) l длинна проволоки =5*10^(-3) м S площадь проволоки =0,015*10^(-6) м^2 ro плотность меди = 8.93*10^3 м/кг r сопротивление медной проволоки =5,6*10^(-3) Ом t требуемое время расплавления =1 с I=sqrt [ { 213*10^(3) * 5*10^(-3) * 0,015*10^(-6) * 8.93*10^(3) } / { 5,6*10^(-3) * 1} ]= =sqrt [ 142,6 / 5,6 ] sqrt (25.4) =5 A Цифра более - менее похожая на правду Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.2.2022, 7:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
Это очень много. У меня получилось 3,97 А. Считал не по школьному Ток плавления для тонких проводников с диаметром до 0,2 мм определяем по формуле: I пл=(d-0,005)/k, где K- постоянный коэффициент, равный для меди 0,034 Для школьников применимы: формула Джоуля-Ленца Q=I2R*t, в Дж и формулу для вычисления количества теплоты, необходимой для плавления Q= λ*V, где λ=213*103 Дж/кг-удельная теплота плавления, V-объем проволоки. Все надо привести в систему СИ и вычислять. Медь — удельное сопротивление- 0,0175 Ом*мм2/м, tпл= 10850С; Плотность для меди 8900 кг/м3 Если считать по формулам школы, то, с вашим током проводку нужно 5 секунд, чтобы расплавиться. При 95 А Ваша проволока испарится. Возьмите более реальное время плавления в 1 секунду, т.к. заданная 0,01 сек это чет как то фантастическая цифра для Вашей проволоки. I = sqrt [ la• l• s• ro / (r• t) ] la уд теплота плавления меди 213*10^(3) l длинна проволоки =5*10^(-3) м S площадь проволоки =0,015*10^(-6) м^2 ro плотность меди = 8.93*10^3 м/кг r сопротивление медной проволоки =5,6*10^(-3) Ом t требуемое время расплавления =1 с I=sqrt [ { 213*10^(3) * 5*10^(-3) * 0,015*10^(-6) * 8.93*10^(3) } / { 5,6*10^(-3) * 1} ]= =sqrt [ 142,6 / 5,6 ] sqrt (25.4) =5 A Цифра более - менее похожая на правду А cm(t2-t1) учитывать не надо? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
а это слагаемое откуда и зачем? Ты увеличиваешь числитель и ток получится "космическим! так нам нужно сначала нагреть до 1085 градусов, а потом еще и расплавить... я тут подумал, может быть мы вычисляем силу тока, для плавления всего объема проводника, а а нужна лишь небольшая, для того чтоюы цепь разомкнулась. Проводок же полность не плавится. Тогда обьем другой, масса другая. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
так нам нужно сначала нагреть до 1085 градусов, а потом еще и расплавить... я тут подумал, может быть мы вычисляем силу тока, для плавления всего объема проводника, а а нужна лишь небольшая, для того чтоюы цепь разомкнулась. Проводок же полность не плавится. Тогда обьем другой, масса другая. Вам в школьном проекте нужно продемонстрировать понимание физической модели того, как происходит срабатывание предохранителя, с некоторым приближением к результатам практического эксперимента. Для того, чтобы смоделировать, как плавится "небольшая часть" проводника в реальном конструктиве предохранителя (а это действительно так), школьного уровня как математики, так и физики недостаточно, да и не нужно. Я недаром упоминал про интегралы. Более того, такие параметры, как удельная теплоемкость и удельное сопротивление зависят от температуры, и, строго говоря, это тоже нужно учитывать. Сейчас используются численные методы, компьютерные программы моделирования (САПР), где все эти модели реальных процессов рассчитаны и заложены. Но есть также несколько готовых формул для практического применения с ограничениями. Например, для меди I=80*sqrt(d**3), где I - ток плавления, А, d - диаметр провода, мм. Есть и другие формулы, уже упоминавшиеся в теме. Так или иначе для d=0,14мм получаем І что-то около 4 А (из практических методик). Самое главное, что срабатывание предохранителя, т.е. расплавление проволоки, описывается время-токовой характеристикой. То есть ток плавления и время взаимосвязаны, и тут надо что-то одно задать из практических соображений (или гипотетически), а потом рассчитать другое. Теоретически моделировать, оперируя школьным курсом, можно только в некоторых рамках. У вас другая задача. Попробуйте задать время порядка 5 сек, из соображений, что надо провести практический эксперимент, и правильно без суеты, вручную с помощью секундомера, зафиксировать результат. Рассчитайте ток по уже приведенным в теме методикам (учитывая и теплоту нагрева, и теплоту плавления). Думаю, результат получите близкий к 4 А с какой-то дельтой. На этом и стройте описание своего проекта. Думаю, учителю понравится ход мыслей и результат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
Вам в школьном проекте нужно продемонстрировать понимание физической модели того, как происходит срабатывание предохранителя, с некоторым приближением к результатам практического эксперимента. Для того, чтобы смоделировать, как плавится "небольшая часть" проводника в реальном конструктиве предохранителя (а это действительно так), школьного уровня как математики, так и физики недостаточно, да и не нужно. Я недаром упоминал про интегралы. Более того, такие параметры, как удельная теплоемкость и удельное сопротивление зависят от температуры, и, строго говоря, это тоже нужно учитывать. Сейчас используются численные методы, компьютерные программы моделирования (САПР), где все эти модели реальных процессов рассчитаны и заложены. Но есть также несколько готовых формул для практического применения с ограничениями. Например, для меди I=80*sqrt(d**3), где I - ток плавления, А, d - диаметр провода, мм. Есть и другие формулы, уже упоминавшиеся в теме. Так или иначе для d=0,14мм получаем І что-то около 4 А (из практических методик). Самое главное, что срабатывание предохранителя, т.е. расплавление проволоки, описывается время-токовой характеристикой. То есть ток плавления и время взаимосвязаны, и тут надо что-то одно задать из практических соображений (или гипотетически), а потом рассчитать другое. Теоретически моделировать, оперируя школьным курсом, можно только в некоторых рамках. У вас другая задача. Попробуйте задать время порядка 5 сек, из соображений, что надо провести практический эксперимент, и правильно без суеты, вручную с помощью секундомера, зафиксировать результат. Рассчитайте ток по уже приведенным в теме методикам (учитывая и теплоту нагрева, и теплоту плавления). Думаю, результат получите близкий к 4 А с какой-то дельтой. На этом и стройте описание своего проекта. Думаю, учителю понравится ход мыслей и результат. Учитель сказал, что нужно сначала провести рассчеты, а потом на практике проверить. С помощью школьных формул, у меня получилось самое близкое это 3A |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
так нам нужно сначала нагреть до 1085 градусов, а потом еще и расплавить... я тут подумал, может быть мы вычисляем силу тока, для плавления всего объема проводника, а а нужна лишь небольшая, для того чтоюы цепь разомкнулась. Проводок же полность не плавится. Тогда обьем другой, масса другая. Поэтому только нагреть до температуры плавления ( может чуть выше) и всë, а выделенное красным слагаемое отбросить. / это мое мнение/ Эксперимент когда и на чем будешь проводить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) У меня получилось 3,97 А Цитата(Timur789900) с вашим током проводку нужно 5 секунд, чтобы расплавиться. И что?....Вы условие задания помните? Цитата(Timur789900) Цель, найти токи, при которой эти проволочки будут плавиться и размыкать цепь. В задании время есть?А чем 5 секунд не устаивает? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Timur789900) за 5 секунд, прибор, по которому ток, превышающий норму проходит, не откинется? Какой прибор - столовый? ![]() Если речь о амперметре, то на 10-амперном пределе, он (прибор) будет чувстовать себя комфортно и даже "улыбаться"..... Вообще-то правила пользования эл.изм.приборами Вы должны знать перед опытными/лабораторными работами. Преподаватель должен был двать этот материал. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
[quote name='Rezo' date='15.2.2022, 0:18' post='576173']
Какой прибор - столовый? ![]() Если речь о амперметре, то на 10-амперном пределе, он (прибор) будет чувстовать себя комфортно и даже "улыбаться"..... Вообще-то правила пользования эл.изм.приборами Вы должны знать перед опытными/лабораторными работами. Преподаватель должен был двать этот материал. [/quote я не про измерительные |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
я не про измерительные Это вопрос правильного выбора предохранителя (как номинала, так и характеристики) под конкретные "приборы". Если "прибор" не выдерживает, например, двукратное превышение рабочего тока в течение 5 сек, то защищающий его предохранитель выбран неправильно. Не заморачивайтесь, в вашем проекте другие задачи. Ждем репортаж про эксперимент. Всё-таки люди уделили вам внимание, так что ответная любезность за вами. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2022 Пользователь №: 59407 ![]() |
Это вопрос правильного выбора предохранителя (как номинала, так и характеристики) под конкретные "приборы". Если "прибор" не выдерживает, например, двукратное превышение рабочего тока в течение 5 сек, то защищающий его предохранитель выбран неправильно. Не заморачивайтесь, в вашем проекте другие задачи. Ждем репортаж про эксперимент. Всё-таки люди уделили вам внимание, так что ответная любезность за вами. ![]() а какие приборы может защитить предохранитель, который плавится за 1с при 3А? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
а какие приборы может защитить предохранитель, который плавится за 1с при 3А? Огромное количество. Ещё раз: сначала определяется прибор, который нужно защитить, изучается его документация, а потом под него в процессе проектирования подбирается правильный предохранитель. Но не наоборот. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2022 Пользователь №: 59503 ![]() |
До время-токовой характеристики хорошо бы выяснить, при каком токе проволока расплавится. Здесь баланс - мощность нагрева и охлаждения проволоки при температуре плавления. При сопротивлении проволоки около температуры плавления. Температуру знаем, сопротивление проволоки знаем. Оно от температуры меняется. Площадь поверхности охлаждения знаем. Мощность охлаждения в воздухе при конвекции что-то12 Вт на м2 на градус пергрева. Есть считаные таблицы тока плавления разных материалов в зависимости от диаметра, сравниваем с таблицей, что получилось теоретически. Хотябы в порядок велиины хорошо бы попасть )) Если плавится, таки считаем время.
Сообщение отредактировал airnbrew - 14.3.2022, 16:39 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |