Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Газовое оборудование , Электрическое подключение газовых котлов и плит

gadgetman
сообщение 27.9.2007, 16:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Насколько я понимаю,то газовые трубы зданий и сооружений не должны иметь эл. связей с землей,но корпуса газового оборудования необходимо заземлять(занулять).Как быть в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.9.2007, 12:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Таких ограничений не встречал.
На вводе в здание газопровод подключается к основной СУП.
Другое дело, трубопроводы ХГВС отопления и газоснобжения нельзя использовать в качестве естественных заземлителей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 29.9.2007, 12:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Правильно, нельзя использовать эти трубопроводы вместо защитных проводников.А относительно газопровода,то на нём на вводе в здание ставится диэлектрический соединитель.А заземляют трубу со стороны улицы.Точнее после диэлектрической вставки со стороны здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 29.9.2007, 14:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Для защиты газовых труб используютса катодные защиты активные и пасивные, а сами трубы изолированы. Поетому любой внешний потенциал может повредить трубу, катодную станцию и соеднительные провода. Вводы в здания газопроводов выполняют специально через фланци с изолирующими втулками. В Вашем случае котёл соединён с отоплением , водопроводом которые в свою очередь должны быть подключены к СУП вместе с РЕ проводником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.10.2007, 21:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(gadgetman @ 29.9.2007, 19:16) *
относительно газопровода,то на нём на вводе в здание ставится диэлектрический соединитель.

Может и не ставится, если до ввода в здание в другом месте установлена эта самая вставка.
Цитата
А заземляют трубу со стороны улицы.

К СУП соединяется та часть газопровода, которая находится в здании после диэлектрической вставки (если имеется).
Если нет вставки к ГЗШ газопровод соединяется как и все другие трубопроводы.
Цитата
Для защиты газовых труб используютса катодные защиты активные и пасивные, а сами трубы изолированы

Катодная защита и изоляция используются для защиты магистральных труб от коррозии, т.к. они под очень высоким давлением.
Т.к. газ обладает очень низким сопротивлением, возможен занос статического электричества в здание, на ГЗШ, поэтому, по-моему, и выполняют диэлектрическую вставку.
На магистральном трубопроводе еще большее статическое электричество, его тоже необходимо снять.
Думаю, магистраль или заземляют, или используют оборудование для освобождения от статики.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 14.10.2007, 20:24
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



С основной СУП и газовой трубой вроде разобрались.Но не допускается стекание токов по газовым трубам(токи утечки или уравнивания потенциалов) с газо-электрического оборудования.Само оборудование долно подключатся через диэлектрические вставки, а значит и трубы нельзя подключать к дополнительной СУП.Теперь непонятно с низким сопротивлением газа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.10.2007, 17:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Само оборудование долно подключатся через диэлектрические вставки, а значит и трубы нельзя подключать к дополнительной СУП.

Смотрите пост 5.
Наоборот газовые трубы совместно с трубопроводом ХГВС и отопления квартиры должны быть подключены к ДСУП.
Цитата
Теперь непонятно с низким сопротивлением газа?

При протекании через трубы (металлические и пластиковые) жидкостей (бензин, ацетон и др.) и газов (пиродный газ) за счет их трения о трубы на стенках последних образуется и накапливается статический заряд.
Чем выше скорость (разбор) этих веществ, тем выше заряд.
Для его снятия необходимо трубы эти подключать к открытой проводящей части эл. оборудования, при отсутствии последнего к шине защитного нуля питающего эл. шкафа.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама