Здравствуйте! Такой вопрос(студент ) ! ОПН с высокой сторонырасположен на КТП перед предохранителем или после? В интернете есть схемы, где по-разному они стоят.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 13:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Если КТП получает питание по ВЛ, то обычно ОПН/РВО ставят на самой КТП на вводе перед предохранителями и перед разъединителем РЛНД.
Если КТП получает питание по КЛ, то обычно ставят после выключателя нагрузки и посде предохранителей. Если КЛ присоединена к ВЛ, то ОПН/РВО ставят на опоре в точке присоединения после РЛНД. |
|
|
30.5.2019, 14:20
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну вот, без всяких ребусов обошлось ))
ЛЕША, почему в цепи ОПН/РВО свои предохранители не ставят ? |
|
|
30.5.2019, 14:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7879 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
[b]почему в цепи ОПН/РВО свои предохранители не ставят? Возможно там их с ВН негде и не предусмотрены. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
30.5.2019, 14:35
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А смысл установки такого предохранителя?
Допустим - гроза, разряд, сработал предохранитель, защитив ОПН/РВО, а заодно и силовой трансформатор в КТП. Ну не успел разряд дел натворить.. Через 2 минуты повторный разряд - цепь разомкнута, и разряд прилетает в трансформатор Свет потух, рождаемость попёрла... Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.5.2019, 14:36 |
|
|