Трансформатор ТМЗ-1600 , Течь масла из масломерного стекла. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Трансформатор ТМЗ-1600 , Течь масла из масломерного стекла. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
12.4.2016, 14:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый, всем день, ночь, ну или что у кого. Броблема состоит в том чтотрансформатор ТМЗ с азотной подушкой. Лично встаю перед необходимостью ремонта такого трансформатора впервые. Подскажите методику или по пунктам может кто напишет что и в какой последовательности делать. Основная загвоздка в азоте. как его спустить, как потом закачать и т.д. Заранее спасибо )
|
|
|
|
|
12.4.2016, 14:46
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Подпишусь.
На прошлой работе ремонтировали такие трансы просто: никакой подушки азотной (просто оставляли место под крышкой с воздухом). Трансы были небольшие 400 кВА. Лет 5 простоят после ремонта. Сейчас не сталкиваюсь, но интересно! |
|
|
13.4.2016, 15:01
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Какое отношение ТС имеет к ремонту трансформаторов?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
14.4.2016, 7:15
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Приходилось самому закачивать газообразный азот в ТМЗ-1000.
Для этого на лицевой стороне справа наверху и с тыльной стороны по диагонали предусмотрены заглушки. Сперва при открытых штуцерах продуваете азотом поверхность над маслом вытесняя воздух. Не останавливая продувки глушите неиспользуемую заглушку и добываетесь избыточного давления по паспорту. Работы необходимо выполнять не спеша, газ подавать порциями внимательно следить за показаниями манометра. Не доверяйте мановакуумметру на трансе. У меня на одном трансе при неработающем приборе, сработал предохранительный клапан, установленный на крышке транса. Для этих целей кроме редукторного манометра баллона лучше собрать узел с 3-х ходовым краном у закачного штуцера. Маслоуказательное стекло снимается понизив уровень масла. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
14.4.2016, 8:30
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А масло с камней (если натекло) хорошо отмывает Керхер с автошампунем.
|
|
|
14.4.2016, 12:16
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А масло с камней (если натекло) хорошо отмывает Керхер с автошампунем. А воду из приямка удаляем как? Лучше мыть тем же керхером за пределами приямка, собрав испачканный гравий в емкость. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.4.2016, 13:39
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну я это и имел ввиду. А прямо по месту мы мыли большие трансформаторы и масленные выкл.на 35 кВ стоящие на улице и у которых ещё система слива есть. Хотя даже без неё получается ведь не так уж и много воды то расходуется.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
17.8.2018, 17:02
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Какое количество азота Вам понадобилось? Азот закачивается под собственным давлением балона?
|
|
|
17.8.2018, 21:50
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Нет, ну что вы ...
Берёте компрессор (можно автомобильный), им качаете воздух в баллон, он выдавливает азот и тот прямиком попадает в трансформатор. Чё тут сложного то? Но шли бы вы ... лучше отсель и не занимались бы тем чего не знаете. |
|
|
| Гость_Гость_* |
17.8.2018, 23:30
Сообщение
#10
|
|
Гости |
"Уважаемый" Гоша, если Вы такой "умный" то могли бы и без сарказма все нормально объяснить. Просто конкретно с ТМЗ столкнулись впервые и всех нюансов не знаем. В сети информации очень мало, а у заказчика ни какой документации нет.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
|
|
|
|
|
18.8.2018, 14:07
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Уважаемый" Гоша, если Вы такой "умный" Не волнуйтесь, он сам и подтвердил свой ответ. Будем ждать того спеца, что сам делал. Про ТМ могу, а про ТМГ или ТМЗ - нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.8.2018, 17:17
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Я то вот умный (даже через чур!) только, поверьте, отвечать на ваш вопрос совсем не хочется. Вы сами его прочтите ещё раз. Ну, что нибудь сами то поняли? Вам "количество азота" в литрах сказать или лучше в граммах? Второй вопрос из той же оперы. Поэтому ещё раз повторю - пригласите специалистов.
|
|
|
20.8.2018, 22:31
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я рядышком!
Само описание:
________________________.pdf ( 388.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4762Еще из опыта эксплуатации. Замену нижнего сливного крана (для всех типов трансформаторов) и мановакуумметров без слива масла можно выполнить с помощью промышленного пылесоса соответствующей производительности создав разряжение в баке через фланец предохранительного клапана для удержания столба масла. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 2:30 |
|
|
|
|