Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Может ли выдающий наряд выдать сам себе наряд?

Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 29.6.2015, 16:08
Сообщение #1





Гости






Может ли выдающий наряд выдать сам себе наряд?
То есть в организации есть только ответственный за электрохозяйство и ни какого больше персонала. И есть КТП 6/0,4кВ 250кВа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2015, 16:17
Сообщение #2





Гости






,
Один работать по наряду не может. Возлагать на себя дополнительные обязанности ( выдающий наряд он же производитель) можно. Нужен еще минимум один член бригады, хотя бы со 2гр по ЭБ из электротехнологического персонала. При ситуации когда имеется только ответственный за ЭХ лучше передать эксплуатацию своих ЭУ спецорганизации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.6.2015, 16:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



По наряду с учётом выдающего наряд, совмещения дополнительных обязанностей п.5.13 ПОТЭЭ, должно быть 3 работника, и это ещё не считая лица выдающего разрешение на подготовку рабочего места (его обязанности может совмещать допускающий при определённых условиях)
Член бригады с группой II может появится в бригаде при наличии хотя бы одного члена бригады с группой III (п.5.15 ПОТЭЭ). Получается, что один со II группой не воин.
Так, что или организация своей электрослужбы, или платить специализированной организации. Она же, вернее её работник, возьмёт на себя и функции ответственного за электрохозяйство.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.6.2015, 16:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2015, 22:24
Сообщение #4





Гости






Shura_with_KINEF,
Минимальное количество работников работающих по наряду = двое. Больше - не ограничивается.
Совмещения обязанностей ПОТЭЭ не допускают, но разрешают дополнительные обязанности. (в чем тут фишка?)
Лицо выдающее разрешение на подготовку р/места в большенстве случает Потребителю не требуется (п.5.14)
По наряду на работника с гр2 должен быть работник с гр 3 и выше, но не член бригады (п.5.15 - говорится о составе бригады, а не членах бригады). Работник с гр2 вообще не за кем конкретно не закрепляется.
Работник специализированой организации на себя брать функции ответственного за ЭХ обслуживаемых ЭУ не имеет права (не может (см. ПТЭЭП), т.к ответственный должен быть (принят на должность) из персонала Потребителя, а не обслуживающей организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2015, 22:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Shura_with_KINEF,
...т.к ответственный должен быть (принят на должность) из персонала Потребителя, а не обслуживающей организации.

Повторюсь, может быть Вы не в курсе, НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 0:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 29.6.2015, 23:24) *
не имеет права (не может (см. ПТЭЭП)

имеет и может


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.6.2015, 6:51
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2015, 22:59) *
Повторюсь, может быть Вы не в курсе, НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!

О как! А кто тогда ха ЭХ отвечает?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 7:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



отвечает товарисч на которого возлагаются сии обязанности - мастер, инженер, энергетик (вот это должности), а ОЭХ - не должность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 8:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Shura_with_KINEF,
Минимальное количество работников работающих по наряду = двое. Больше - не ограничивается.

В хозяйстве потребителя есть электроустановка(и) выше 1000 В. Следовательно для оформления наряда требуется:
- лицо выдающее наряд;
- ответственный руководитель;
- допускающий;
- производитель работ;
- член бригады;
Итого 5. С учётом п. 5.13 и Таблицы 2, где написано, что допускается выполнять только одну из дополнительных обязанностей, 5 делим на 2 и округляем в большую сторону, получается 3.
Если б в электрохозяйство было до 1000 В, можно не назначать ответственного руководителя, тогда получается мин 2 человека, но всё равно один с группой IV, второй III. (по старым правилам при работе с участием ГПМ, ответственный руководитель требовался и в ЭУ до 1000 В).
Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Shura_with_KINEF,
По наряду на работника с гр2 должен быть работник с гр 3 и выше, но не член бригады (п.5.15 - говорится о составе бригады, а не членах бригады). Работник с гр2 вообще не за кем конкретно не закрепляется.

Да про закрепление вроде ни чего и не писал. Тогда встречный вопрос: - Кто кроме членов бригады входит в состав бригады? Производитель работ? Но он с группой не меньше III, а во втором топе предложено работать по наряду Ответственному за электрохозяйство и члену бригады со 2-ой группой из электротехнологического персонала. Со сварщиком выполнять работы в подстанции ? (Да если это такие простые работы, так оформить перечень работ в порядке текущей эксплуатации и не надо нарядов вообще) Разделите ка обязанности между этими двумя лицами.

Цитата(Гость @ 29.6.2015, 22:24) *
Работник специализированой организации на себя брать функции ответственного за ЭХ обслуживаемых ЭУ не имеет права (не может (см. ПТЭЭП), т.к ответственный должен быть (принят на должность) из персонала Потребителя, а не обслуживающей организации.

Начнём с того что в организации автора темы нет обязательно заместителя ответственного за электрохозяйство.
А руководитель специализированной организации, думаю, разрешит своему специалисту на четверть ставки оформиться в организацию, которую он будет доить обслуживать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 8:36
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2015, 22:59) *
Повторюсь, может быть Вы не в курсе, НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!

Да, Вы правы. Имелось ввиду на реальную должность которые есть у Потребителя, почему и не уточнялось: инж-электрик, энергетик, зав. хозяйством и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 8:45
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 30.6.2015, 0:02) *
имеет и может

Интересно, когда чужой работник будет отвечать за электрохозяйство чужого потребителя? Пример не затруднит? Только не надо приводить в пример договор на обслуживания, там нет (не бывает !) указаний о полной ответственности за электрохозяйство. Организация эксплуатации (функционирование ) электрохозяйства не есть только эксплуатация электроустановок (п. 1.2.1 и п.1.2.6. ПТЭЭП).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 8:54
Сообщение #12





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 8:32) *
В хозяйстве потребителя есть электроустановка(и) выше 1000 В. Следовательно для оформления наряда требуется:
- лицо выдающее наряд;
- ответственный руководитель;
- допускающий;
- производитель работ;
- член бригады;
Итого 5. С учётом п. 5.13 и Таблицы 2, где написано, что допускается выполнять только одну из дополнительных обязанностей, 5 делим на 2 и округляем в большую сторону, получается 3.
Если б в электрохозяйство было до 1000 В, можно не назначать ответственного руководителя, тогда получается мин 2 человека, но всё равно один с группой IV, второй III. (по старым правилам при работе с участием ГПМ, ответственный руководитель требовался и в ЭУ до 1000 В).

Опыта составления нарядов у Вас , похоже нет.
Что на 5 делите? Членов бригады может быть Х.
Даже по старым правилам ответственный руководитель не всегда назначался при работе в ЭУ свыше 1кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 8:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2015, 22:59) *
НЕТ такой должности "ответственный за электрохозяйство"!

А это давно прикалывает: - должности нет, а должностная инструкция есть (последний абзац п.1.2.6 ПТЭЭП) icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 9:05
Сообщение #14





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 8:32) *
Да про закрепление вроде ни чего и не писал. Тогда встречный вопрос: - Кто кроме членов бригады входит в состав бригады? Производитель работ? Но он с группой не меньше III, а во втором топе предложено работать по наряду Ответственному за электрохозяйство и члену бригады со 2-ой группой из электротехнологического персонала. Со сварщиком выполнять работы в подстанции ? (Да если это такие простые работы, так оформить перечень работ в порядке текущей эксплуатации и не надо нарядов вообще) Разделите ка обязанности между этими двумя лицами.
.

Про "закрепление не писали, верно. Это для более полного понимания включения второгруппника в наряд. Сами приводите пример со сварщиком - с каких пор в ЭУ U свыше1кВ появился перечень работ в порядке тек. эксплуатации? Изменений ПОТЭЭ еще не было, не спешите свое решение за требования Правил выдавать. Что сварочные работы в РУ10кВ никогда не проводятся? Бывают, поверьте.
Ответственный за ЭХ (имеющий ТП на балансе), должен иметь 5гр, может выдавать наряд и самому себе как производителю в составе бригады со сварщиком.. Могут без третьего работника обойтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 9:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 8:54) *
Опыта составления нарядов у Вас , похоже нет.
Что на 5 делите? Членов бригады может быть Х.
Даже по старым правилам ответственный руководитель не всегда назначался при работе в ЭУ свыше 1кВ

22 года.
Ни чего я на 5 не делю.
"Членов может быть Х", первый топ прочитайте. Там автор в одно лицо по наряду хочет работать, у него оперативного персонала вообще нет, прикрывать такие конторы надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 9:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 9:56) *
должностная инструкция есть

которая устанавливает обязанности, а не должность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 9:11
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:05) *
с каких пор в ЭУ U свыше1кВ появился перечень работ в порядке тек. эксплуатации? Изменений ПОТЭЭ еще не было, не спешите свое решение за требования Правил выдавать. Что сварочные работы в РУ10кВ никогда не проводятся? Бывают, поверьте.

Кроме КТП, ещё электроустановки до 1000 В есть, почему бы и не быть перечню.
Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:05) *
Ответственный за ЭХ (имеющий ТП на балансе), должен иметь 5гр, может выдавать наряд и самому себе как производителю в составе бригады со сварщиком.. Могут без третьего работника обойтись.

Кто допускающим будет? Оперативного персонала нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 9:11
Сообщение #18





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 8:32) *
Начнём с того что в организации автора темы нет обязательно заместителя ответственного за электрохозяйство.
А руководитель специализированной организации, думаю, разрешит своему специалисту на четверть ставки оформиться в организацию, которую он будет доить обслуживать.

А кто его (руководителя)спрашивать будет-то? Пусть хоть на 3ставки оформляется и доит свою корову как работник взятый на должность Потребителя (например - зам директора по технике). Но это тема уже трудовых отношений, а не соблюдения ПТЭЭП и ПОТЭЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 9:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:45) *
Интересно, когда чужой работник будет отвечать за электрохозяйство чужого потребителя? Пример не затруднит?

не затруднит, но с договором, собственнику ЭУ никто не запрещает делегировать свои права или обязанности кому-либо по тому же договору
кстати ранее сам был такого же мнения, что только из штата, но попадались какие то письма РТН (не найду) что можно из работников сторонней организации
хотя следуя буквально ПТЭЭП правильнее было бы принять по совместитедьству


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 9:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(с2н5он @ 30.6.2015, 9:07) *
которая устанавливает обязанности, а не должность

"Должностная инструкция" предполагает "должность".
Так и надо было написать: -"В должностной инструкции руководителя или специалиста, назначенного исполнять обязанности ответственного за электрохозяйство..."


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 9:18
Сообщение #21





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 8:56) *
А это давно прикалывает: - должности нет, а должностная инструкция есть (последний абзац п.1.2.6 ПТЭЭП) icon_biggrin.gif

Нет в последнем абзаце слова "должностная", см внимательней. ПТЭЭП "разрешает" (раз не запрещает) включать обязанности ответственного в должностную инструкцию любого специалиста или руководителя. Или составить инструкцию для ответственно и потом её вручить после....сами знаете когда...в отдельной папочке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 9:36
Сообщение #22





Гости






Цитата(с2н5он @ 30.6.2015, 9:17) *
не затруднит, но с договором, собственнику ЭУ никто не запрещает делегировать свои права или обязанности кому-либо по тому же договору
кстати ранее сам был такого же мнения, что только из штата, но попадались какие то письма РТН (не найду) что можно из работников сторонней организации
хотя следуя буквально ПТЭЭП правильнее было бы принять по совместитедьству

Личное мнение: бред и выверты. ПТЭЭП однозначно требует выполнения п. 1.2.3 -из своего числа. Бери на работу (официально, на имеющуюся должность) гони за коркой и издавай приказ о назначении. По договору делегируется часть обязанностей. - да на фига мне гемморой еще с вашим персоналом возиться, инструктажи разные проводить и отвечать за всё на свете?! Может где-то такой придурок и найдется.....страна большая.
Про письма-счастья РТН, разъясняющие тов. Иванову, что он может (заметьте - только тов. Иванову) возложить всю полноту ответственности за чужое ЭХ на спецконтору (а не принятого работника подрабатывающего денюшку) - не встречал, может и есть. Но отказаться от них не трудно, ответ-то был Иванову, а не всем Потребителям РФ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 9:51
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:18) *
Нет в последнем абзаце слова "должностная", см внимательней. ПТЭЭП "разрешает" (раз не запрещает) включать обязанности ответственного в должностную инструкцию любого специалиста или руководителя. Или составить инструкцию для ответственно и потом её вручить после....сами знаете когда...в отдельной папочке.

Может у нас с вами ПТЭЭП разные? И "разрешает" нет, а "следует указывать". Цитирую из своего ПТЭЭП (Утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6):
"1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:

· организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
......
· контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.
"




Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:11) *
А кто его (руководителя)спрашивать будет-то? Пусть хоть на 3ставки оформляется и доит свою корову как работник взятый на должность Потребителя (например - зам директора по технике). Но это тема уже трудовых отношений, а не соблюдения ПТЭЭП и ПОТЭЭ.

Цитата(Гость @ 30.6.2015, 9:36) *
Личное мнение: бред и выверты. ПТЭЭП однозначно требует выполнения п. 1.2.3 -из своего числа. Бери на работу (официально, на имеющуюся должность) гони за коркой и издавай приказ о назначении. По договору делегируется часть обязанностей. - да на фига мне гемморой еще с вашим персоналом возиться, инструктажи разные проводить и отвечать за всё на свете?! Может где-то такой придурок и найдется.....страна большая.
Про письма-счастья РТН, разъясняющие тов. Иванову, что он может (заметьте - только тов. Иванову) возложить всю полноту ответственности за чужое ЭХ на спецконтору (а не принятого работника подрабатывающего денюшку) - не встречал, может и есть. Но отказаться от них не трудно, ответ-то был Иванову, а не всем Потребителям РФ


У меня сомнения, это точно один Гость писал? ИМХО, с Гостями что-то надо делать, а то общение с Ними становится похоже на общение с шизофрениками, в смысле раздвоения личности. Не в обиду Гостям, а организации форума, хоть какое-то имя гости должны указывать в сообщениях.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.6.2015, 12:48


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 10:00
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 10:51) *
В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность. [/i]"

у Вас ПТЭЭП не правильный, нет там слова "должностной"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 10:43
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(с2н5он @ 30.6.2015, 10:00) *
у Вас ПТЭЭП не правильный, нет там слова "должностной"

Вот так так icon_eek.gif
Просмотр ссылок из двух страниц Яндекса плюс мой и ваш экземпляр дал победу 8:5 в мою пользу.
Есть слово "должностной":
http://www.sstu.ru/files/content/docs/PTEEP.doc
http://electrica.pro/sites/default/files/ПТЭ.pdf
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294844/4294844976.htm
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/d...mativ/11/11723/
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11723/index.htm
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/80648
http://www.opengost.ru/iso/13_gosty_iso/13...trebiteley.html


Нет слова "должностной":
http://www.elec.ru/library/direction/pteep/glava-1-2.html
http://energovopros.ru/zakonodatelstvo/sve...ebitelej-183/#2
http://energ2010.ru/Doc/Elektro/PTEEP/1_2_...trebitelya.html
http://www.ruspromexpert.ru/law/0/893.html

Но это не аргумент, интернет известная клоака, сплошной копипаст. Были какие изменения с 2003 года?
Но ИМХО, и в том и другом написании, фраза кривоватая и неоднозначная, как всё законодательство.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 11:32
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



скриншот Консультант, изменений не было
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 12:56
Сообщение #27





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 9:51) *
Может у нас с вами ПТЭЭП разные?,
......Не в обиду Гостям, а организации форума,

Шура, не в обиду за столько лет (с 2003г) пользуетесь подпольной версией ПТЭЭП? Можно уж купить на бумажном носителе с твердой корочкой. Да и ПОТЭЭ тоже не помешает приобрести.
Ничего с гостями делать не надо и шизофрениками называть не надо, надо слушать и внимательно читать, а то только свою дудку слышите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 14:51
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 30.6.2015, 12:56) *
пользуетесь подпольной версией ПТЭЭП?

Не подпольной, а электронной.

Цитата(Гость @ 30.6.2015, 12:56) *
Да и ПОТЭЭ тоже не помешает приобрести.

Спасибо за совет, есть:
Прикрепленное изображение

Уже проработан
Прикрепленное изображение

И как всегда опечатки, по сравнению с электронными версиями.
Прикрепленное изображение


И всё-таки ответьте где "ПТЭЭП "разрешает" (раз не запрещает) включать обязанности ответственного в должностную инструкцию любого специалиста или руководителя."


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2015, 16:52
Сообщение #29





Гости






Shura_with_KINEF,
Почему Вы половинете ответ? Далее было написано "или составить инструкцию...." У Вас два варианта по составлению инструкции для ответственного, выбирайте какой для вас приемлем. См. п. 1.2.3 ( про гл. энергетика): куда еще воткнуть обязанности ответственного? В должностную (не написано, Шура, не написано такого в ПТЭЭП) вписать, самый подходящий документ.. Но дело Ваше, составьте свою отдельную инструкцию, если есть желание. В обоих случаях выполняется требование ПТЭЭП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.6.2015, 17:56
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Жаль, что пропустил накал страстей, но хотелось бы вернуться к теме: что делать несчастному ответственному за электрохозяйство, когда он один на всё хозяйство?
Допустим, позвал своего друга с пятой группой; заинструктировал его как командированный персонал, выписал на него наряд (ответственный не нужен), допустил его, а сам в наряде - член бригады.
Такое можно? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 19:40
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а друг с какой бумажкой придёт?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 23:58
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если друг с 5-й группой, то руководитель предприятия где работает друг пишет письмо на имя руководителя ответственного с просьбой допустить к работе в действующих установках в качестве производителя. Руководитель или Ответственный накладывает разрешающую визу на письмо. Далее Ответственный выписывает наряд, и как дополнительную и единственную обязанность готовит рабочее место и допускает Друга, который вписан в наряд как производитель. Далее как оперативный персонал помогает другу выполнить работу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2015, 8:09
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос - а руководителю друга оно это всё зачем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.7.2015, 8:32
Сообщение #34





Гости






Цитата(Roman D @ 30.6.2015, 17:56) *
................
Допустим, позвал своего друга с пятой группой; заинструктировал его как командированный персонал, выписал на него наряд (ответственный не нужен), допустил его, а сам в наряде - член бригады.
Такое можно? icon_wink.gif

Не катит сия схема. Указаны три лица ответственные за безопасное проведение работ "в одном флаконе": выдающий наряд,допускающий член бригады (п.5.2 ПОТЭЭ). Дополнительные обязанности разрешены выдающий наряд- допускающий (если нет местного оперперсонала). Обязанности члена бригады исполнять не может. Да, еще с другом разобраться надо,....Производителем работать будет или кем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.7.2015, 8:39
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Руководителю это нафиг не нужно, это Друг должен написать письмо и уговорить своего руководителя подписать. Ну друг же icon_biggrin.gif Письмо это та бумажка, которая может быть основанием для работы Друга в чужой электроустановке и включении его ФИО в наряд, как производителя.

Цитата(Гость @ 1.7.2015, 8:32) *
Не катит сия схема. Указаны три лица ответственные за безопасное проведение работ "в одном флаконе": выдающий наряд,допускающий член бригады (п.5.2 ПОТЭЭ). Дополнительные обязанности разрешены выдающий наряд- допускающий (если нет местного оперперсонала). Обязанности члена бригады исполнять не может. Да, еще с другом разобраться надо,....Производителем работать будет или кем?

Если у Ответственного за электрохозяйство есть права оперативного персонала, то как оперативный персонал он может участвовать в выполнении работ как член бригады, в Табл.2 по членов бригады нет ни слова, п.5.13 ПОТЭЭ третий абзац "Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады."

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.7.2015, 8:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.7.2015, 13:43
Сообщение #36





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.7.2015, 8:39) *
Если у Ответственного за электрохозяйство есть права оперативного персонала, то как оперативный персонал он может участвовать в выполнении работ как член бригады, в Табл.2 по членов бригады нет ни слова, п.5.13 ПОТЭЭ третий абзац "Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады."

Опять всё в кучу свалили. Какие "права оперативного персонала"? Во-первых таких прав нет. Во-вторых, выдающему наряд "разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2". Одну!
В предложенной дурацкой ситуации Романом (Роман извините, к Вам не относится, а ситуация- нарочно не придумаешь)- выдающий наряд допускает , а сам работает "третьим" лицом- членом бригады.
Пункт 5.13 не оговаривает, что допускающий может выдавать наряд (если его назначают допускающим).
Возможно (личное мнение) отличие старых правил от новых заключается в том, что в старых допускалось "совмещение" обязанностей, т.е. выдающий мог совмещать обязанности допускающего и наоборот, а в новых правилах допускающему нельзя выполнять дополнительные обязанности выдающего. Зря что ли выкинули слово "совмещать". Дополнений и изменений к ПОТЭЭ пока не было, так, что -гадаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.7.2015, 22:27
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 1.7.2015, 14:43) *
Опять всё в кучу свалили. Какие "права оперативного персонала"?

Похоже у вас дудка не меньше моей.
Если всё-таки зарегистрируетесь на форуме, я для вас автарку нашёл:

Про права оперативного персонала у административно-технического
уже было. Повторятся не буду, доказать что либо вам невозможно, когда припираешь вас цитатами и пунктами, у вас сами документы становятся плохими.
Давайте разгребите кучу, вами написано:
Цитата(Гость @ 29.6.2015, 23:24) *
Shura_with_KINEF,
Минимальное количество работников работающих по наряду = двое.

Фраза вами была сказана в ситуации, что в наличии Ответственный за ЭХ и лицо из электротехнологического персонала с группой II. Я написал, что это невозможно. Распишите вы оформление работы по наряду.
А вот пожалуйста второй вариант, задача облегчилась, теперь у Отвественного за электрохозяйство появился Друг со стороны с группой V, справятся по вашему или нет?
Я описал решение всё по пунктам.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.7.2015, 23:54


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.7.2015, 23:51
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 30.6.2015, 18:40) *
а друг с какой бумажкой придёт?

Друг - сферический электрик в вакууме. Не прикопаться. icon_smile.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2015, 7:59
Сообщение #39





Гости






Shura_with_KINEF,
Шура , найдите "хороший" документ, где будут прописаны права оперперсонала , кто же тогда спорить будет?.. У вас 22 года за плечами в энергетике, а наряд на двоих выдавать не можете , что же доказывать спецу с таким опытом.
А фотку зря показали, не впечатлило или хотите фотообмен затеять? Зря, здесь не журнал "Крокодил", может когда-то видели...
Если с памятью все нормально, то вспомните (или вернитесь в начало), что речь шла о 3-х озвученных лицах (....+член бригады). Так кто мешает выдающему быть еще допускающим, а тому же сварщику производителем (кюсь Шура, тут понадобиться 3гр, да погорячился со 2 гр, бывает)? Вот, всего-то два человека работают по наряду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.7.2015, 9:42
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 2.7.2015, 7:59) *
А фотку зря показали, не впечатлило.

Ну как хотите, себе заберу.
Цитата(Гость @ 2.7.2015, 7:59) *
Shura_with_KINEF,
У вас 22 года за плечами в энергетике, а наряд на двоих выдавать не можете

Ну как же, несколькими сообщениями выше, когда оба с IV-V группой, да даже если один из них с III, а вот со группой II только третьим может быть, с чем вы всё-таки согласились
Цитата(Гость @ 2.7.2015, 7:59) *
тут понадобиться 3гр, да погорячился со 2 гр, бывает

За что, спасибо.
Цитата(Гость @ 2.7.2015, 7:59) *
а тому же сварщику производителем

Да, в ПОТЭЭ не оговорено из какого персонала могут быть производители и наблюдающие, так почему бы не из электротехнологического, но надо уговорить сварщика на III группу и заранее издать ОРД о предоставлении права быть производителем и наблюдающим этого сварщика (п.5.12. ПОТЭЭ) У меня сварных пятьдесят душ, ни одного не смог уговорить на III группу, видимо хорошо учил и они, как все лентяи по натуре, понимают, что с получением группы III добавится работы и ответственности, причём бесплатно.

Но ладно, предположим, что Ответственный за ЭХ оформил наряд на работу в ЭУ, в наряде два работника, он и сварщик с группой III. Сварщик как статист, он ничего не будет делать, ну максимум фонарь подержать, ведь тема о том , чтобы Ответственному за ЭХ оформить наряд на себя, чтобы самому что то сделать в ЭУ.
Так может Ответственный за ЭХ как выдающий наряд с дополнительной обязанностью допускающего выполнить САМ работу по наряду на двоих? Прошу вас ответить ещё раз.
"Ещё раз" поскольку выше наряд на двоих вы назвали "дурацкой ситуацией"
Цитата(Гость @ 2.7.2015, 7:59) *
В предложенной дурацкой ситуации Романом (Роман извините, к Вам не относится, а ситуация- нарочно не придумаешь)- выдающий наряд допускает , а сам работает "третьим" лицом- членом бригады.

Я же повторюсь, что нет в этом ничего против ПОТЭЭ, поскольку:
- во-первых, быть членом бригады не есть "дополнительная обязанность работников ответственных за безопасное проведение работ" поскольку в таблице 2 с таким же названием "член бригады не фигурирует". первый абзац п.5.13 разрешает выполнять ТОЛЬКО ОДНУ дополнительную обязанность ИЗ ТАБЛИЦЫ 2.
- во-вторых третий абзац п.5.13. гласит , что допускающий ИМЕЕТ ПРАВО выполнять обязанности члена бригады.

ЗЫ: ИМХО, все авторы и читающие тему поняли: - "Насколько всё проще, когда "на троих". icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.7.2015, 10:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2015, 18:35
Сообщение #41





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.7.2015, 9:42) *
Ну как же, несколькими сообщениями выше, когда оба с IV-V группой, да даже если один из них с III, а вот со группой II только третьим может быть, с чем вы всё-таки согласились

Согласен, едем дальше.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.7.2015, 9:42) *
Да, в ПОТЭЭ не оговорено из какого персонала могут быть производители и наблюдающие, так почему бы не из электротехнологического, но надо уговорить сварщика на III группу и заранее издать ОРД о предоставлении права быть производителем и наблюдающим этого сварщика (п.5.12. ПОТЭЭ) У меня сварных пятьдесят душ, ни одного не смог уговорить на III группу, видимо хорошо учил и они, как все лентяи по натуре, понимают, что с получением группы III добавится работы и ответственности, причём бесплатно.

Про сварщиков -дело личное. Ситуация наоборот, с 2гр сварщик будет сильно недополучать (всегда найду где недодать...). Так что проблем никаких. Да и у Вас не должно быть, просто видимо не доходит, что списки списками (тут все правильно указано Вами), но в реальности сварщика производителем работ или наблюдающим назначать никто не спешит, смысла нет, у него своя работа раз его в бригаду включили.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.7.2015, 9:42) *
Но ладно, предположим, что Ответственный за ЭХ оформил наряд на работу в ЭУ, в наряде два работника, он и сварщик с группой III. Сварщик как статист, он ничего не будет делать, ну максимум фонарь подержать, ведь тема о том , чтобы Ответственному за ЭХ оформить наряд на себя, чтобы самому что то сделать в ЭУ.
Так может Ответственный за ЭХ как выдающий наряд с дополнительной обязанностью допускающего выполнить САМ работу по наряду на двоих? Прошу вас ответить ещё раз.
"Ещё раз" поскольку выше наряд на двоих вы назвали "дурацкой ситуацией"

Ладно, вот реальная ситуация. На двоих.
Надо было выкатить транс 630кВА из трансф. камеры. Но до порога и черз порог не хватало направляющих для катков (метра полтора). Открыли наряд на двоих. Транс был отключен, но в камере работающих было еще штук 6, входные двери у каждого свои. Сварщик наварил швеллер, зацепили ручной лебедкой. Выдающий наряд поработал ручками и транс потихоньку выкатился на площадку из камеры, далее через день работал (увезли) транспортный цех.
С чего вы взяли, что выдающий наряд не может работать по наряду? Он может не принимать участие в работе, что ПОТЭЭ позволяеет (так же как и ответственному).
Ситуация Романа предложена не с количеством а с пришедшим другом, протому и названа дурацкой: другие требования к допуску. Друг персонал в одном лице из состава "не пришей...". Во всех случаях -не катит для работы по наряду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2015, 20:00
Сообщение #42





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.7.2015, 9:42) *
ЗЫ: ИМХО, все авторы и читающие тему поняли: - "Насколько всё проще, когда "на троих". icon_biggrin.gif

А кто против? В древних ПТЭ и ПТБ (не ищите, издание не помню) было даже указано : минимальный состав бригады работающей по наряду - два работника. "Состав", а не членов, "работники", а не ЭТП. Из всех перечисляемых лиц ответственных за безопасность, только наблюдающему запрещается работать, его дело глазеть и подать сигнал голосом, сами знаете ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.7.2015, 20:31
Сообщение #43


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 2.7.2015, 18:35) *
Друг персонал в одном лице из состава "не пришей...". Во всех случаях -не катит для работы по наряду.

Возражаю.
Он имеет все разрешения. Просто он не работник данной организации, где остался только ответственный за ЭХ.
Читайте про командированный персонал и персонал сторонних организаций.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2015, 22:34
Сообщение #44





Гости






Цитата(Roman D @ 2.7.2015, 20:31) *
Возражаю.
Он имеет все разрешения. Просто он не работник данной организации, где остался только ответственный за ЭХ.
Читайте про командированный персонал и персонал сторонних организаций.

"Допустим, позвал своего друга с пятой группой; заинструктировал его как командированный персонал, выписал на него наряд (ответственный не нужен), допустил его, а сам в наряде - член бригады." - это тоже Ваше.
Так его позвали или он командированный? Это чтобы луше знать, что почитать - про коммандированных или про сторонних. Вы уж определитесь, кто друг: частное приглашенное "не пришей" или представитель соседней организации (допустим юр.лица)? Тогда и разгребем представленные им бумажки...(разрешения) и допустим? по наряду..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.7.2015, 0:11
Сообщение #45


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 2.7.2015, 22:34) *
Так его позвали или он командированный? Это чтобы луше знать, что почитать - про коммандированных или про сторонних.

А не имеет значения. Он имеет ВСЕ корочки, направления, документы и права, какие надо. И он ДРУГ.
Сосредоточьтесь на ответственном за электрохозяйство и на его действиях. Именно ему придётся выдавать наряд.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.7.2015, 8:26
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Лет пять назад на курсах по повышению квалификации в Питере перед нами, большинство ответственные за ЭХ, читал лекцию профессор из института промбезопасности и охраны труда, перед началом сказал, не дословно: - "Сейчас я вам расскажу о организации работы ответственных за ЭХ, после чего некоторые из вас захотят перейти на другую работу"
Автору темы хочется пожелать: - либо требуйте от руководства организации нормальной электрослужбы, и именно вы должны дать аргументированное предложение, либо уходить на другую работу. Можно передать КТП на баланс сетевой организации, естественно с её согласия и с доплатой, и разграничить ответственность по 0,4 КВ. Организация эксплуатации ЭУ упростится, а каждая дополнительная ставка это минимум полмиллиона рублей в год для предприятия.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 8:39
Сообщение #47





Гости






Цитата(Roman D @ 3.7.2015, 0:11) *
А не имеет значения. Он имеет ВСЕ корочки, направления, документы и права, какие надо. И он ДРУГ.
Сосредоточьтесь на ответственном за электрохозяйство и на его действиях. Именно ему придётся выдавать наряд.

Вы задаете вопрос или пытаетесь учить?
Для друга с улицы на территории другого ( не своего) предприятия ни одна корка недействительна....Пункты ПТЭЭП подсказать или объяснить почему?

Цитата(Roman D @ 3.7.2015, 0:11) *
А не имеет значения. Он имеет---- направления,------ какие надо. И он ДРУГ.

Направления - это что? См п. 46.3: 47.1 ПОТЭЭ на наличие слов "напрвление", "друг".
Друг -это должность или название персонала после неэлектротехнического (си п. 1.4.1; 1.4.3; 1.4.4)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.7.2015, 9:02
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ув. Гость Вы бы формулировали сразу полный ответ, а не дробили на части через некоторые промежутки времени


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 9:22
Сообщение #49





Гости






с2н5он,
Да рад бы, но почему-то нет "изменить". есть "+цитата, цитировать". Может подскажите где найти эту действо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.7.2015, 10:33
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Гость_*, я же разжевал эту виртуальную ситуацию с ДРУГом, в чём заморочка то?
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 23:58) *
Если друг с 5-й группой, то руководитель предприятия где работает друг пишет письмо на имя руководителя ответственного с просьбой допустить к работе в действующих установках в качестве производителя. Руководитель или Ответственный накладывает разрешающую визу на письмо. Далее Ответственный выписывает наряд, и как дополнительную и единственную обязанность готовит рабочее место и допускает Друга, который вписан в наряд как производитель.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.7.2015, 8:39) *
Друг должен написать письмо и уговорить своего руководителя подписать. Ну друг же icon_biggrin.gif Письмо это та бумажка, которая может быть основанием для работы Друга в чужой электроустановке и включении его ФИО в наряд, как производителя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.7.2015, 10:33
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 10:22) *
где найти эту действо

действо возникнет после регистрации, ибо комп не в силах различать гостей, как впрочем и форумчане, за исключением администрации форума


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.7.2015, 10:52
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 8:39) *
Направления - это что? См п. 46.3: 47.1 ПОТЭЭ на наличие слов "напрвление", "друг".
Друг -это должность или название персонала после неэлектротехнического (си п. 1.4.1; 1.4.3; 1.4.4)

Ну не направление - сопроводительное письмо п.46.3. ПОТЭЭ, не придирайтесь, мы не на экзамене.
Цитата(Гость @ 3.7.2015, 8:39) *
Для друга с улицы на территории другого ( не своего) предприятия ни одна корка недействительна....Пункты ПТЭЭП подсказать или объяснить почему?

Подскажите и объясните, поскольку я считаю, что Все "корочки" действительны на основании п.46.2 ПОТЭЭ. У меня десяток подрядных организаций работает, каждый год письма носят а я удостоверения работников проверяю перед выпиской наряда, журнал инструктажа стороннего персонала веду, может зря, всё не так?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 11:58
Сообщение #53





Гости






с2н5он,
А это меня устраивает, и считаю данный форум наиболее демократичным по сравнению с другими.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 12:03
Сообщение #54





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.7.2015, 10:52) *
Ну не направление - сопроводительное письмо п.46.3. ПОТЭЭ, не придирайтесь, мы не на экзамене.

Не придираюсь, там указаны и "документы и права",
Пусть Роман выскажется, кто у него друг: просто дружбан ответственного или представитель чей-то.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.7.2015, 10:52) *
..... У меня десяток подрядных организаций работает, каждый год письма носят а я удостоверения работников проверяю перед выпиской наряда, журнал инструктажа стороннего персонала веду, может зря, всё не так?

Немного уйдем от темы. Задам свой вопрос (сори, что на вопрос-вопросом). А на каком основании Вы это делаете, ведь требуется провести только вводный и первичный? Далее- за все отвечает подрядчик сам, с этой "системой" сталкиваемся постоянно. В договорах этого не прописано, а проверяют как уд-ния заполнено. Соответствие групп (но не сроки и виды проверок) проверяется при предъявлении письма и когда работаем по наряду. Вот пожалуй и всё по проверкам подрядчиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.7.2015, 13:02
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:17) *
А на каком основании Вы это делаете, ведь требуется провести только вводный и первичный? Далее- за все отвечает подрядчик сам...

"У вас капусту солят, а у нас не так, - у нас соль капустят"
(Иван-царевич, мультик "Иван-царевич и Серый волк")
Я ответственный за ЭХ обособленного подразделения, надо мной главный энергетик. Так вот принято так, наряды на работы в ЭУ персоналу подрядных организаций выдаются ответственными работниками нашей организации, выдают разрешения на подготовку рабочих мест, готовят рабочие места, допускают работники из оперативного персонала, работники подрядной организации могут быть ответственными руководителями, производителями, членами бригады, на что есть внутренний ОРД, который не противоречит общим правилам, а только "слегка" ужесточает, что опять-таки не противоречит конституции и кодексам РФ.
Поэтому не получается "За всё отвечает подрядчик", глава V ПОТЭЭ делит ответственность на всех.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.7.2015, 16:35
Сообщение #56


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:03) *
Пусть Роман выскажется, кто у него друг: просто дружбан ответственного или представитель чей-то.

Не надо дурака включать, уважаемый Гость, и упираться рогом в слово "друг". Я пытался смоделировать ситуацию, когда ответственный присутствует один. И хоть разорвись.
Понятное дело, что враг ему тут не поможет. У Вас не случалось, когда друзья помогали с энергетикой? Не за деньги. Приходили с инструментами и нужными бумагами.
А с дружбанами только по нарам сидят.

з.ы. изучаю EN 50110 европейский; там вроде граблей меньше.

Сообщение отредактировал Roman D - 3.7.2015, 16:39


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 16:49
Сообщение #57





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.7.2015, 13:02) *
"У вас капусту солят, а у нас не так, - у нас соль капустят"
(Иван-царевич, мультик "Иван-царевич и Серый волк")
.....................
Поэтому не получается "За всё отвечает подрядчик", глава V ПОТЭЭ делит ответственность на всех.

Коль про друга тишина, посмотрим на вашу ситуацию. Нет? не с высоты полета, а со стороны. И не вмешиваясь в ваш устав.
Вы сами только что ответили: работаем по своему РД. Значит не "я хочу", а по офицдокументу. У многих такого нет, остаются только Правила "ПОТЭЭ и ПТЭЭП". Предоставление прав письмом (точнее указание в письме) подразумевает, что подрядчик будет работать по наряду, по своему наряду, а не чужому (как у Вас). В ПОТЭЭ есть указания на выдачу допуска к работам от сторонней организации, но нет того, что выдающий наряд будет (или разрешено чтобы был) чужим. С другой стороны я как выдающий могу включать в наряд (свой) лиц : производителей, ответственных, наблюдающих внесенных в список своих работников утвержденного моим руководителем. Еще раз -у меня Вашего (такого) РД нет, поэтому (практически)со своим нарядом идем (к примеру) в сети, ну а далее... по правилам. Так что допустили, а далее отвечаешь за все. И самовольно приступить к работам можешь, но ответ держать тоже одному Решили вы поделить ответственность по РД -флаг в руки, но завтра новый гл.энергетик захочет отменить и отменит, что тогда?
Вот где-то так.... со стороны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 18:41
Сообщение #58





Гости






Цитата(Roman D @ 3.7.2015, 16:35) *
Не надо дурака включать, уважаемый Гость, и упираться рогом в слово "друг". Я пытался смоделировать ситуацию, когда ответственный присутствует один. И хоть разорвись.
Понятное дело, что враг ему тут не поможет. У Вас не случалось, когда друзья помогали с энергетикой? Не за деньги. Приходили с инструментами и нужными бумагами.
А с дружбанами только по нарам сидят.

Уважаемый, дурака- то по-первости вы включили – «друг со всеми документами». Решили прочесть хоть какое-то мало-мальское обоснование такого выполнением требований каких-либо правил? Ан не выходит! Что-то не видать… Но без поучений - «рогом упираться», «дружбаны по нарам» удержаться не смогли.
Я не святоша и не пуритянин. Работать приходилось и без наряда и с друзьями (без всяких документов), но прекрасно понимали, что такое есть , мягко говоря – не выполнение организационных требований. И вопрос как жопу ответственному прикрыть не возникал. Так что вкус шампанского знаком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.7.2015, 20:38
Сообщение #59


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 17:41) *
Работать приходилось и без наряда и с друзьями (без всяких документов)

А Вы с нарядом попробуйте.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 21:52
Сообщение #60





Гости






Цитата(Roman D @ 3.7.2015, 20:38) *
А Вы с нарядом попробуйте.

Да я то уже по разному попробовал. вы то чего добиваетесь? Можно ли составить филькину грамоту и по ней работать с другом? Для кого составить и для чего? У Вас есть два ответа; нельзя (мой) и можно (Шура)- если издать местный документ разрешающий другу работать. Можете предложить свой третий? - так изложите.
#1 видимо получил исчерпывающий ответ, раз молчит и не уточняет, а "с другом" всё неувязки какие-то, так что выбирайте любой, может пригодиться попробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bashmack
сообщение 10.1.2016, 19:12
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 47590



Спасибо за совет.
А может быть это у вас можно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 30.5.2016, 20:16
Сообщение #62


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



А такой вопрос.
У меня есть оперативно-ремонтный персонал, дежурная смена (2 человека, оба с 4-ой группой по ЭБ). К примеру Иванов и Петров. Иванов - сменный инженер (№ 1), Петров - электромеханик (№ 2). Есть еще начальник смены - 5 группа, пусть будет Сидоров (административно-технический персонал).
Выдающий наряд - Сидоров.
Иванов и Петров - оперативный персонал.
Иванов - производитель работ.
Петров - член бригады.
Я в строчке "Допускающему" указываю "оперативному персоналу". Согласно указаний заполнения НД так и надо указывать. Ок.
А тогда в последующих графах допускающего вписывать "оперативный персонал"?
И получается оперативный персонал проводит инструктаж Иванову? Сам себе?
А в графе ежедневный допуск к работе? Подпись оперативного персонала как оформлять? Без подписи оставлять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.6.2016, 20:00
Сообщение #63





Гости






DaaN,
Как-то не очень понятно. Наряд одной организации или участвуют две?. Обезличенный оперативный персонал - это когда допускается Подрядчик. Допускающий опер сам потом далее заполняет НД в нужных местах. Поясните ситуацию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.6.2016, 20:15
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(DaaN @ 30.5.2016, 20:16) *
И получается оперативный персонал проводит инструктаж Иванову? Сам себе?


И в чем проблема? Допускающий - Иванов, Производитель - Иванов, 2 одинаковые подписи.

ПОТЭЭ не регламентируют случаи, когда целевой инструктаж оформлять не надо.
Значит оформлять нужно в любом случае, иначе нарушение. Ссылка на "здравый смысл" для инженера по ОТ бессмыслена.

проверяющие жуть как любят находить "забытые" подписи, и неважно, что не было рядом зеркала, чтобы самого себя проинструктировать icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 4.6.2016, 20:23
Сообщение #65


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Организация одна.
В указаниях по заполнению НД указано что если выдает работник из числа оперативного персонала находящегося на дежурстве то и пишется "оперативному персоналу".
Причем тут Подрядчик?
И в ПОТЭЭ указано что допускающий только из числа оперативного персонала. А у меня оперативно-ремонтный персонал и всего два человека их. Я уже административно-технический. И все.
Я выдал наряд. Местный оперативный персонал у меня есть. Значит и совмещать не могу.
Как заполнять НД? icon_smile.gif

Цитата(Сунцов Денис @ 4.6.2016, 20:15) *
И в чем проблема? Допускающий - Иванов, Производитель - Иванов, 2 одинаковые подписи.

ПОТЭЭ не регламентируют случаи, когда целевой инструктаж оформлять не надо.
Значит оформлять нужно в любом случае, иначе нарушение. Ссылка на "здравый смысл" для инженера по ОТ бессмыслена.

проверяющие жуть как любят находить "забытые" подписи, и неважно, что не было рядом зеркала, чтобы самого себя проинструктировать icon_smile.gif

Ну если с этой точки зрения подходить.... icon_biggrin.gif
Но ПОТЭЭ регламентирует совмещение обязанностей. Их и надо наверное придерживаться.
А вообще, исходя из местных условий (ну нет народа) можно совмещать, к примеру, выдающего наряд и допускающего (учитывая что допускающий должен быть из числа оперативно-ремонтного, а я административно-технический)?

Сообщение отредактировал DaaN - 4.6.2016, 20:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.6.2016, 22:44
Сообщение #66





Гости






DaaN,
Раз про Подрядчика не понятно, видимо не приходилось Вам сталкиваться с такими нарядами, то и не будем рассматривать.
Далее: Ваш опер Иванов распмсывается в табл. (с указанием ФИО) как допускающий когда проводит целевой члену бригады Петрову. Как "производитель" работ Иванов расписывается, когда ему проводит инструктаж Сидоров. Сам себе Иванов целевой не проводит, не доводите ситуацию до абсурда. То что Ваш персонал не ОП, а ОРП - это ничего не меняет, правилами допускается, это Ваша схема оперативного управления. Да, кстати, пора забывать о "старорежимном -совмещать", по ПОТЭЭ - "выполнять одну из дополнительных обязанностей", юристы минтуда писали......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 5.6.2016, 18:02
Сообщение #67


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Хм.
Объяснение понятно.
Но с другой стороны, выполнять дополнительные обязанности производителя работ Иванов может? Данное выполнение доп.обязанности возможно только при отсутствии местного оперативного персонала! Что такое тогда "местный оперативный персонал"?
А то ведь получается как:
Иванов - сменный инженер (оперативно-ремонтный персонал) находящийся на дежурстве. ОП и ОРП одно и то же в нашем случае, согласен.
Иванов - допускающий;
Иванов - производитель работ;
Иванов как и Петров находится на дежурстве в дежурной комнате. Подстанции в радиусе 10 км. Контроль за подстанциями осуществляется путем объезда их раз в сутки, ну и если ЧП или работы по графику ППР то чаще чем 1 раз в сутки icon_smile.gif.
Иванов и Петров местный оперативный персонал или нет, в данном случае?
И Сидоров в любом случае только выдающий? Местные условия (не хватает народу) никак не могут повлиять на то чтобы Сидоров стал и выдающим и допускающим (к примеру приказом утвержденным Руководителем прдеприятия)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 5.6.2016, 18:33
Сообщение #68


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Иванов и Петров у вас оперативно- выездная бригада ОВБ, это не местный персонал. Назначайте Иванова допускающим и членом бригады, Петрова производителем. При этом не придется инструктировать самого себя. При совмещении обязанностей допускающего и производителя больше вероятность допуска ошибок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 5.6.2016, 19:37
Сообщение #69


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



У нас по предприятию нигде не отражено про оперативно-выездную бригаду.
Везде как оперативно-ремонтный персонал просто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.6.2016, 21:41
Сообщение #70





Гости






DaaN,
Вы хотите выполнить работы по НД или завалить её, проверяя правильность заполнения НД?
Не у Вас одних мало ЭТП. Есть и один, есть - и 0. И работают.
Ваши трое И П С имеют группу, но не имеют прав? Так дайте им все права - см. ПТЭЭП п. 1.8.1-3 и ПОТЭЭ. В Вашей ситуации выдающий НД может выполнять допобязанность отв рук-ля и работает по наряду, допускающий может выполнять допобязанность производителя и работает, может и не работать - допустить Петрова производителя и ответственного Смдорова. П и С будут работать , а дежурный И вернется на место дежурства. У Вас ОРП, значит им можно отлучаться с дежурного стула.
И не путайте осмотр и работы по НД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 6.6.2016, 18:45
Сообщение #71


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



По другому спрошуicon_smile.gif
Административно-технический персонал согласно таблице № 2, но против пункта 5.8 может выполнять обязанности допускающего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.6.2016, 20:58
Сообщение #72


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(DaaN @ 6.6.2016, 18:45) *
По другому спрошуicon_smile.gif
Административно-технический персонал согласно таблице № 2, но против пункта 5.8 может выполнять обязанности допускающего?

Может, только предварительно нужно дать ему такое право, оформив соответствующим распорядительным документом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 13.7.2016, 7:08
Сообщение #73


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



если издать приказ на ответственных лиц, имеющих право быть допускающим, производителем и т.д., то и АТП может быть любым лицом в наряде-допуске---
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 20:30