При работе бойлера отключается электричество. , бойлер, отключение, автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
При работе бойлера отключается электричество. , бойлер, отключение, автомат |
11.6.2013, 13:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Уважаемые электрики, спрашивает вас блондинка.
|
|
|
|
|
11.6.2013, 13:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
дело в бойлере. зовите мастера, пусть смотрит состояние ТЭНов в бойлере
|
|
|
11.6.2013, 13:40
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
может автомат поменять
Какие электроприемники еще в квартире ? может в это время чайник работал -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
11.6.2013, 14:55
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
в первую очередь посмотреть контакты в розетке. МОгли ослабнуть. Проверять-поджимать при вЫключенном автомате.
Сообщение отредактировал S-cream - 11.6.2013, 15:08 -------------------- |
|
|
|
|
11.6.2013, 14:57
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Я уже пыталась отследить, в какой момент отключается бойлер. Максимально с ним работают телевизор, ноутбук, холодильник, освещение мощностью 100 Вт. Мастера вызывала. С меня взяли деньги за то, чтобы сообщить, что у меня бойлер нормально работает. Но у меня почему-то мастерство мастера не вызвало доверия. Я хочу тогда уточнить. Могут ли быть причиной такой работы следующие вещи. Выходит из строя автомат? Но при этом он выключается при работе других приборов. В бак бойлера попадает нефильтрованная вода. Не знаю, но с моей точки зрения в баке должна быть накипь (бойлер с сухими тэнами). Может ли накипь увеличивать токовую нагрузку? Или окисление провода, к которому присоединена вилка. Просто когда меня вилку, то, снимая изоляцию с одной из жил, заметила зеленоватые следы на изоляции как от окислившейся меди.
|
|
|
11.6.2013, 15:03
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. С меня взяли деньги за то, чтобы сообщить, что у меня бойлер нормально работает. Могут ли быть причиной 2. Выходит из строя автомат? 3. Но при этом он выключается при работе других приборов. 4. В бак бойлера попадает нефильтрованная вода. Не знаю, но с моей точки зрения в баке должна быть накипь (бойлер с сухими тэнами). Может ли накипь увеличивать токовую нагрузку? 5. Или окисление провода, к которому присоединена вилка. 1. зря отдали, нужно было платить за поиск неисправности 2. может 3. не понял 4. не может 5. чисто окисление без плохого контакта и нагрева - вряд ли -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.6.2013, 15:12
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
1. зря отдали, нужно было платить за поиск неисправности 2. может 3. не понял 4. не может 5. чисто окисление без плохого контакта и нагрева - вряд ли Извините, опечатка. У меня не выбивает автомат при работе других приборов. Только при работающем бойлере. И то через полчаса-час. |
|
|
|
|
11.6.2013, 15:37
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Еще раз - если грелась розетка-вилка - попробуйте отревизировать еще и розетку. Подтянуть контакты и поджать пластины, куда входит вилка.
-------------------- |
|
|
11.6.2013, 16:10
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Похоже проблема больше в контакте подключения к вводному автомату внизу
происходит нагрев и срабатывает тепловой элемент автомата. пощупать на нагрев после отключения изолированную часть внизу. |
|
|
11.6.2013, 17:10
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
С одной стороны, нужна ревизия штепсельного соединения и протяжка контактов. С другой стороны - причём тут автомат?
Накипь на ТЭНе ещё как влияет. Слой извести, осевший на спирали, увеличивает время нагрева. Но и причины в этом я не вижу. Я бы с мегером пришёл бы. ТЭНы прозвонить. А на того электрика не обижайтесь - да, он не нашёл причины, но и не в носу же ковырялся! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.6.2013, 17:11 -------------------- |
|
|
|
|
11.6.2013, 17:45
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Просто я как-то хочу ликвидировать причину, но не знаю, конкретно в чем она. Бойлер и автомат работают без "приключений" лет пять уже. Вилку я вчера поменяла. Включала бойлер в другую розетку. Симптомы остаются теми же.
|
|
|
11.6.2013, 17:59
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Автомат у Вас на площадке или в квартире? Хотя самой менять не советую, но следующий шаг возможно этот, у Вас точно автомат, а не диф. автомат ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.6.2013, 19:17
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
У меня точно однополюсный автоматический выключатель 25А, категория С. Установлен в коробке со счетчиком. Частный дом. Бокс со счетчиком и автоматом установлен на внешней стене дома. Степень защиты 54.
|
|
|
11.6.2013, 19:56
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а автомат стоит фирмы IEK или EKF или ещё что-то за 50р. если да, то просто замените автомат, делов-то на 5 минут..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость дмитрий_* |
11.6.2013, 21:39
Сообщение
#15
|
|
Гости |
У меня точно однополюсный автоматический выключатель 25А, категория С. Установлен в коробке со счетчиком. Частный дом. Бокс со счетчиком и автоматом установлен на внешней стене дома. Степень защиты 54. откуда у вас такие познания? степень защиты... |
|
|
11.6.2013, 22:04
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Есть темные пятна в моем прошлом. А счетчик у меня обычный НИК 21-02
|
|
|
11.6.2013, 22:18
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ну как вариант можно попробовать поставить аналогичный автомат, после установленного (ближе к водогрею) для проверки или даже диф.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.6.2013, 3:06
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 32392 |
поменять ТЭН(гдето коротыш)
|
|
|
12.6.2013, 3:28
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
1 смотреть на ТЕН водогрея.
2 менять автомат С25, на новый. За пять лет и с тем и с другим могут случиться неприятности. |
|
|
12.6.2013, 8:48
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
нагрев автомата щупали?
Ещё есть идея что автомат у Вас не на 25, а меньше накипь увеличила теплоизоляцию тенов и они дольше производят нагрев по времени и срабатывает тепловой элемент автомата. И ещё вариант произведено ли у вас зануление водогрея? сколько проводов идёт к нему? если нет зануления и есть повреждение тена появится напряжение на корпусе проверить индикаторной отверткой. Сообщение отредактировал Sist - 12.6.2013, 9:20 |
|
|
12.6.2013, 8:56
Сообщение
#21
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Похоже проблема больше в контакте подключения к вводному автомату внизу происходит нагрев и срабатывает тепловой элемент автомата. пощупать на нагрев после отключения изолированную часть внизу. Вот на этот совет я бы обратил внимание и вызвал электрика для определения неисправности. А щупать ничего не надо, доверьте это дело спецам, а то мало ли что ... -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
12.6.2013, 9:52
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и они дольше производят нагрев по времени и срабатывает тепловой элемент автомата. Как это взаимосвязано? Мощность ТЭН увеличивается? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.6.2013, 12:26
Сообщение
#23
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
время нагрева и успевает сработать тепловая
может нарушится тен и идёт нагрев воды током превышение мощности можно посчитать по счётчику по количеству оборотов или импульсов за минуту |
|
|
12.6.2013, 14:05
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Автомат не зависит от времени работы водогрея, нарушение тэн другое дело, но это коррозия, а не накипь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.6.2013, 14:21
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А накипь в силу плохой теплопроводности разве не увеличит время нагрева? Плюс другая нагрузка в доме, плюс может быть жарко, вот автомат и срабатывает. А тэн из-за накипи перегревается, лопается, утечка по воде, доп. нагрузка. Пять лет для железных тэнов запредельный срок. Или там не железные?
Цитата При выбивании автомата нагревалась электровилка бойлера. Вот и признак повышенного потребления.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
12.6.2013, 15:39
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Я конечно полагаю, что если тэн обернуть асбестом и включить в работу, то он крякнет, но это же какая накипь должна быть, чтобы такого добиться
Ещё раз автомату по барабану сколько будет идти нагрев, если тэн 2 кВт, то мощность его от времени нагрева существенно ну никак не изменится А то что тэн лопается - это уже не накипь, как это проверить - писал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.6.2013, 20:10
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата это же какая накипь должна быть Это уж от воды зависит. На заводе у нас летом, когда котельная стоит воду для душевых греют в бочке тэнами. Хватает их как раз на сезон, а то и не хватает. И когда извлекли однажды для замены я ужаснулся - тэна просто не видно под слоем накипи. Толщина слоя милиметров 10 как минимум.Как же ему бедному не лопнуть от натуги (перегрева)? У автора сразу два фактора говорят в пользу утечки, ладно бы только нагрев вилки - можно объяснить плохим контактом, но в придачу отключение автомата - по-моему факт налицо. Конечно, без измерений все это обсуждение - на кофейной гуще.Для ТС. Вот инструкция на какую-то водогрейку, почитайте, может поможет. http://www.elkoservice.ru/articles/44-expl...onwatermts.html Сообщение отредактировал uvk2 - 12.6.2013, 20:11 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
12.6.2013, 21:08
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Может пропустила где-то. Но у меня в бойлере СУХИЕ тэны, поэтому накипь может оседать только на стенках бака. А вот коррозия..... Мне кажется мысль не лишена здравого смысла. Когда вызывала мастера, то он вытащил тэны, посмотрел, сказал, что они отлично себя чувствуют. Я уточнила, может они выработали свой ресурс, или нужно сделать профилактику, очистить бак от накипи - то мне мастер сказал, что в этом нет необходимости. Сегодня со всех сторон рассматривала автомат (лезть туда я точно не буду). Визуальный осмотр дал только то, что цветовой индикатор вкл-выкл, то ли выгорел, то ли еще что с ним приключилось - но зеленый - красный цвет индикатора почти не различимы.
|
|
|
12.6.2013, 21:15
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Однозначно меняйте автомат!
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
12.6.2013, 21:34
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Увы! Я склоняюсь к этой же мысли.
|
|
|
12.6.2013, 22:57
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а можно марку Вашего бойлера? А то чегой то не сталкивался с сухим нагревом воды
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.6.2013, 9:42
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Из этой серии. http://simpa.com.ua/klimaticheskaya-tehnik...bf-80-t-v9.html
|
|
|
13.6.2013, 10:13
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Из этой серии. http://simpa.com.ua/klimaticheskaya-tehnik...bf-80-t-v9.html Сколько бла-бла ..... аж на 2 стр. Измеряйте ток в проводе, который подходит к автомату. Если в момент отключения автомата ток меньше 25 А, но автомат вырубился, то замените автомат. Косвенные признаки длительных бросков тока - "моргание" ламп освещения, ухудшение освещенности в комнате (если сидят на одной фазе с бойлером) Если нет прибора, то замените автомат, возможно не прогадаете. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2013, 10:21 |
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
14.1.2014, 6:34
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Добрый день!
Интересно узнать, чем дело кончилось? У меня аналогичная проблема, при работе водонагревателя Ariston ABS PRO ECO 150 V происходит отключение автомата через 15-30 минут после начала работы водонагревателя. Причем при работе других приборов автомат не вырубает. алгоритм следующий. Стоит входной автомат на 40А, водонагреватель защищен отдельным автоматом на 16А. При работе водонагревателя выбивает автомат на 40А, автомат на 16А - не срабатывает. Подключил водонагреватель через другую розетку, через другой автомат (16А) эффект - выбивает автомат 40А. После этого автомат на 40 А теплый, вилка водонагревателя - теплая. УЗО установленное на водонагревателе - не срабатывает, проверка УЗО встроенной кнопкой все работает. Если водонагреватель не включен, то можно много потребителей одновременно подключать автомат на 40 А держит. Вопрос где зарыта собака? |
|
|
14.1.2014, 9:59
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Вопрос где зарыта собака? В остальной энергоёмкой суммарной нагрузке на автомате 40А.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
14.1.2014, 10:35
Сообщение
#36
|
|
Гости |
4 кВт - всегда включено - отопление, остальное водонагреватель, других потребителей нет.
|
|
|
14.1.2014, 11:01
Сообщение
#37
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Если нагрузка 4 кВт, то исправный автомат на 40 А срабатывать не должен. Проблема скорее всего в самом автомате - например, плохой контакт между подвижным и неподвижным контактами.
Сообщение отредактировал shpinel - 14.1.2014, 11:02 |
|
|
14.1.2014, 11:17
Сообщение
#38
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 |
замените ав 40А
|
|
|
14.1.2014, 12:30
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Или протянуть контакты на нём.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
14.1.2014, 12:56
Сообщение
#40
|
|
Гости |
как связан плохой контакт в автомате, если при большей нагрузке его не вырубает? например отопление - 4кВт, чайник - 2кВт, микроволновка - 2 кВт, освещение - 1,5 кВт - все работает одновременно автомат (40А) не вырубает, стоит только оставить отопление, водонагреватель, пару лампочек - автомат (40А) вырубает через 15-30 минут, т.е. тепловое реле. Такое впечатление, что проблема в водонагревателе, только не могу понять, что происходит у него по паспорту мощность 1,8 кВт.
|
|
|
14.1.2014, 13:12
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
озвучьте марки автоматов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
14.1.2014, 13:46
Сообщение
#42
|
|
Гости |
40 А - EKF, остальные DKF. Купил автомат шнайдер электрик, вечером поменяю.
|
|
|
14.1.2014, 13:57
Сообщение
#43
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 |
если сомневаетесь, промеряйте токи клещами
|
|
|
14.1.2014, 14:56
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
просто автомат?
что на мордочке написано? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.1.2014, 15:38
Сообщение
#45
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.9.2013 Пользователь №: 35557 |
Менять нужно автомат. Как и у всякой техники есть свой срок эксплуатации. Говоря о том, чтоавтомат стоит уже 5 лет и его номинал 25А и скорее всего он работает возле своего номинала. Со временем происходит термическое изменение биметаллической пластины и соответственно автомат срабатывает раньше. Вы также говорили о том, что провод имеет зеленый налет, это говорит о местном нагреве вследствии плохого контакта в вилке прибора. Количество накипи в водонагревателе никак не влияет на токовую нагрузку сети у Вас сухие тены. Просто нужно будет больше времени на нагрев воды из-за накипи только и всего. Советую заменить автомат и проревизировать соединение вилка розетка, а окислившийся провод удалить или заменить.
|
|
|
| Гость_Блондинка_* |
14.1.2014, 23:11
Сообщение
#46
|
|
Гости |
Добрый день! Интересно узнать, чем дело кончилось? У меня аналогичная проблема, при работе водонагревателя Ariston ABS PRO ECO 150 V происходит отключение автомата через 15-30 минут после начала работы водонагревателя. Причем при работе других приборов автомат не вырубает. алгоритм следующий. Стоит входной автомат на 40А, водонагреватель защищен отдельным автоматом на 16А. При работе водонагревателя выбивает автомат на 40А, автомат на 16А - не срабатывает. Подключил водонагреватель через другую розетку, через другой автомат (16А) эффект - выбивает автомат 40А. После этого автомат на 40 А теплый, вилка водонагревателя - теплая. УЗО установленное на водонагревателе - не срабатывает, проверка УЗО встроенной кнопкой все работает. Если водонагреватель не включен, то можно много потребителей одновременно подключать автомат на 40 А держит. Вопрос где зарыта собака? В моем случае, ситуация была следующая. Т.к. дело было летом, то я решила провести эксперимент: включала бойлер в ночное время, когда температура воздуха немного падала, то проблем не возникало. Поэтому советы форума и "блондинкина" |
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
15.1.2014, 5:06
Сообщение
#47
|
|
Гости |
Всем спасибо за ответы.
Поменял автомат на Шнайдер электрик на 40А, на мордочке написано с40 точнее не помню, знал бы, что спрашивать будут сфоткал бы. Вроде проблема ушла, ночь прошла тихо, автомат не вырубило, водонагреватель работает штатно. Потихоньку поменяю остальные автоматы на шнайдер, цена вопроса в районе 1000 руб. |
|
|
15.1.2014, 9:53
Сообщение
#48
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 |
дороговато обошлось, если своей силой, можно и скромнее..
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
15.1.2014, 11:02
Сообщение
#49
|
|
Гости |
Менял сам, имею в виду остальные поменяю. Это цена автоматов.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.5.2014, 20:40
Сообщение
#50
|
|
Гости |
Похожая проблемка. Есть водонагреватель мощность 1.8Кватт -выбивает сразу же после включения. Нагружал этот автомат другими эл приборами мощностью -5кватт-работает и не выбивает. Подозреваю проблему в водонагревателе, но почитав ваш форум-задумался, что может и все же в автомате быть дело?Сам не электрик(
|
|
|
2.5.2014, 21:20
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Подозреваю проблему в водонагревателе Справедливо.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
29.10.2018, 14:55
Сообщение
#52
|
|
Гости |
Добрый день, подскажите, у меня тоже проблема с водонагревателем, греет хорошо но через 7,9,12 часов по разному выключается, автомат не выбивает но розетка работать перестает( выключаю включаю автомат и все опять хорошо) надо менять сам автомат?
|
|
|
29.10.2018, 15:03
Сообщение
#53
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Иногда, в зависимости от марки автомата, происходит срабатывание а положение рукоятки не меняется. Нужно убедится нет ли проблем в самом бойлере, убедится выдержит ли кабель и увеличить номинальный ток автомата.
Сообщение отредактировал razread - 29.10.2018, 15:04 |
|
|
4.11.2018, 15:56
Сообщение
#54
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Интересно, а почему "горящая тема"? По последнему вопросу? Наверное выше указывали (а может и в общих инструкциях сайта где то есть) алгоритм поиска неисправностей. Типа- "давайте рассуждать логически"))- посмотрели где пропала фаза под нагрузкой ( не перещёлкивая автомат проверить индикатором его контакты и входящие в него провода), если фаза есть убедиться что есть ноль ( пробником и лампочкой ) , если на вводе всё нормально проверить также наличие напряжения( не перещёлкивая АВ) на бойлере- розетке, ТЭНе... Плохой теряющийся контакт может быть и по фазе и по нулю и где угодно... Если сам автомат - вообще при нормальных режимах эксплуатации ( расчёты и клещи амперметр в помощь)- они нормально работают годами, рекомендуется периодически протягивать (проверять натяг болтов) контактов на автоматах, шинах, и других контактов особенно если они греются.
|
|
|
4.11.2018, 16:34
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Типа- "давайте рассуждать логически"))... Да бесполезно это... логика у каждого своя... п.с. мне соседка недавно сказала: - ты себе кондиционер поставил, а у меня свет стал моргать в квартире... я ей говорю: - странно, ни у кого из соседей не моргает, а у тебя моргает... может дело не в моём кондиционере, а в твоём выключателе и надо электрика позвать?.. она говорит - нет, ни кого звать я не буду, а когда у меня холодильник сгорит, я на тебя в суд подам... вот такая логика... Сообщение отредактировал Ixtim - 4.11.2018, 17:12 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
4.11.2018, 20:10
Сообщение
#56
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
вот такая логика... Просто соседка очень часто смотрит новостные каналы... понаслушалась, типа, Тереза Мэй заявила, что «с большой долей вероятности» за отравлением стоят российские власти.... а доказательная база, это уже что-то десятое... Сорри, за политическое отступление. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|