Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТП 10/0,4. расстояние от соседа

doro
сообщение 27.3.2011, 13:44
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Если бы не была закрыта тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...711&st=1380 , обратился бы туда.
Обращается соседка через 3 огорода (чайник) ко мне как к профессионалу. Ее сосед ставит ТП 10/0,4 вплотную к ее забору. Вроде бы, согласовано с электроснабжающей организацией. Тип ТП не знаю, пока идут землеустроительные работы. На тему электромагнитных полей успокоил: при этом классе напряжения несущественно. Но есть некоторые опасения в расстоянии до токоведущих частей. И я, и упомянутая соседка свои проблемы электроснабжения решили, хотя я был в какое-то время готов поставить подстанцию 35/0,4 буквально на своем огороде. Одно сдерживало - заходы линий нереальные.
Выйду на работу, подниму соответствующие нормативные документы. Но все же навскидку: поскольку в понедельник пойдут основные монтажные работы, времени на размышление мало. Может ли соседка обратиться в Ростехнадзор с соответствующим заявлением, и на нарушение каких норм ей ссылаться?
У меня в вышеупомянутом надзорном органе есть если не друзья - приятели, то, по крайней мере, деловые партнеры. Но вот каждое общение с ними удовольтствия не доставляет.

Сообщение отредактировал doro - 27.3.2011, 13:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2011, 16:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ростехнадзор вряд ли, а вот Ропотребнадзор может - теже ЭМИ в норме будут или нет, шум, вибрация


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.3.2011, 18:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7780
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Расстояния от зданий до ТП.
От деревянных- 5 м, от остальных - 3м.
2. Межевание.
Т.к. ТП является капитальным строением, расстояние от ТП до границ соседа не менее 3 м.
Более уточните .
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89*



Сообщение отредактировал gomed12 - 27.3.2011, 18:26


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2011, 18:37
Сообщение #4





Гости






Такие вещи, как установка ТП, без проекта не делаются. Не видя проект нельзя говорить о каких-либо нарушениях. Ещё о проекте: он-же, скорее всего, проходил экспертизу в том-же самом Ростехнадзоре. Обращаться с заявлениями в любые органы у нас вроде-бы ни кому не запрещено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.3.2011, 18:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



то, что до границы собственности минимум три метра, должны учитывать проекте, иначе он действительно нарушает указанные выше нормативы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 27.3.2011, 18:54
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2011, 19:37) *
Такие вещи, как установка ТП, без проекта не делаются...
...Ещё о проекте: он-же, скорее всего, проходил экспертизу в том-же самом Ростехнадзоре...

А если разграничить "не делаются" и "не должны делаться"? Мы живем не в Лондоне, а в окрестностях Краснодара. Никакой экспертизы проект нигде не проходил. И проекта, скорее всего, не было. Да и не желаю я своим, пусть и троюродным соседям, вреда. Поставлена им задача установить ТП, могут они это выполнить - флаг им в руки и попутного ветра. Но и с теми соседями, с которыми у меня уже сложились хорошие отношения, хочу сохранить и укрепить отношения. Нужна всего лишь информация: где, как и чем нарушены права соседей, над которыми будет то ТП висеть. Строго по нормативным документам.
Впрочем, завтра выйду на работу, если найдется свободная минута, подниму нормативные документы. Но завтра может оказаться поздно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2011, 18:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 27.3.2011, 18:03) *
Т.к. ТП является капитальным строением

если это кирпичная ТП, а не КТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2011, 19:39
Сообщение #8





Гости






Цитата(doro @ 27.3.2011, 18:54) *
А если разграничить "не делаются" и "не должны делаться"? Мы живем не в Лондоне, а в окрестностях Краснодара. Никакой экспертизы проект нигде не проходил. И проекта, скорее всего, не было. Да и не желаю я своим, пусть и троюродным соседям, вреда. Поставлена им задача установить ТП, могут они это выполнить - флаг им в руки и попутного ветра. Но и с теми соседями, с которыми у меня уже сложились хорошие отношения, хочу сохранить и укрепить отношения. Нужна всего лишь информация: где, как и чем нарушены права соседей, над которыми будет то ТП висеть. Строго по нормативным документам.
Впрочем, завтра выйду на работу, если найдется свободная минута, подниму нормативные документы. Но завтра может оказаться поздно.

Так о том и речь, что мало информации, на основании чего ставится ТП. У нас, в Свердловской области, такие проекты без экспертизы не проходят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 27.3.2011, 21:29
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



остается посмотреть на подключение проводов к ТП и уже от них "плясать"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.3.2011, 21:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



еще раз повторюсь - даже сортир построить нельзя ближе. чем в трех метрах от границы участка.
а по теме, согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», п. 4, охранная зона для кабелей до 20 КВ - 10 м

простите, наврал, данный документ уже недействующий. однако документ, его заменяющий, также придерживается 10 м. с оговоркой, правда, что можно и 5, если кабели изолированные.
сам документ тут: http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/54/54886/index.htm

Сообщение отредактировал belok5 - 27.3.2011, 21:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 27.3.2011, 21:37
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(belok5 @ 27.3.2011, 21:31) *
а по теме, согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», п. 4, охранная зона для кабелей до 20 КВ - 10 м

нет ли очепятки в цифре? охранная зона это не тот веский аргумент который что-либо запрещает. ведь тогда строители могут сослаться на стесненность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.3.2011, 21:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



виноват, что подредактировал с опозданием
обратите внимание на п. 10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2011, 22:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



охранная зона здесь не причем, т.к. строится ТП, а не у существующей ТП что то строят


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.3.2011, 22:43
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



причем, т.к. к ней подходят кабели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2011, 22:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



какие? пока что ещё ничего не проходит icon_wink.gif
да и для КЛ другое расстояние


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.3.2011, 23:03
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



для КЛ - согласен.
но мне кажется, что на даче у человека - ВКЛ.
построит он сначала ТП, а потом кабель подведут - и сосед не может на своем участке заниматься мелиораторством без согласований. сдается мне, ему это не понравится maniac.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2011, 23:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



согласен, но пока то ничего нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.3.2011, 23:14
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



потом поздно будет переносить, человек же не просто так себе ящик решил поставить))

Сообщение отредактировал belok5 - 27.3.2011, 23:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_П.Член_*
сообщение 28.3.2011, 6:05
Сообщение #19





Гости






При замыкании на Землю 8 метров радиус утечки тока. Ещё должен быть запас, что-бы ток на сырой забор (если есть забор) не утёк, и от забора никого не долбануло. Значит, должно быть не меньше 10 метров, чего советую добиваться через Прокуратуру
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 28.3.2011, 19:59
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Спасибо за поддержку, но есть небольшие дополнения. Речь идет не о даче - нормальный жилой дом. Никаких КВЛ. Ввод - чистой воздушкой 10 кВ (хотя, если по итогам обсуждения удастся убедить соседа на торсаду - уже какое-то решение). Прокуратура за это возьмется, когда уже долбануло. Остается надежда на Ростехнадзор и Роспотребнадзор. Пока активные действия приостановлены. Но это - не впервой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.3.2011, 20:02
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



про воздушку я там выше ссылку кидал, соседке вашей проще упереться в то, что будущая охранная зона ВЛ попадет на ее участок, и ей без разрешения нельзя будет на своем участке работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 29.3.2011, 11:36
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



работать можно, работа в охранной зоне влияет на стоимость работ (берется повышающий коэфффициент). по существу: установкой КТП можно поиграть на плане с учетом 2.5.217 и 2.5.218 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.3.2011, 11:59
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(belok5 @ 28.3.2011, 21:02) *
про воздушку я там выше ссылку кидал, соседке вашей проще упереться в то, что будущая охранная зона ВЛ попадет на ее участок, и ей без разрешения нельзя будет на своем участке работать.

пока на ВЛ не подано напряжение, упираться не в чего, только Роспотребнадзор может чего то сделать на этапе проектирования


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 29.3.2011, 15:12
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я согласен, что данные требования вступят в силу по факту. но ведь обидно будет тете донельзя, особенно, если для обслуживания ее огород понадобится icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 29.3.2011, 20:52
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Тете действительно в настоящее время более нужен огород. Но вот дело в том, что этот огород она возделывает с поддержкой внуков. С одной из внучек пообщался - девушка 5 лет уж более чем активная. Залезть на любой забор в пределах собственного участка - раз плюнуть. И дом строится даже не для детей, а для внуков - правнуков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 30.3.2011, 1:19
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Да вообще, как то странно. А если она там яблоню посадит или ещё какое дерево, она же может и за урожаем полезть и не дай бог угодить под напряжение, не все же знают о допустимых расстояниях и проч.. Или ребенок на участке змея решит запустить, который не дай бог на ВЛ-10кВ попадет. Надо решать этот вопрос как можно скорее. Я понимаю, если бы было всё наоборот, когда дом строят близко к ТП, но тут....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 31.3.2011, 20:19
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Да яблоню она не посадит - более-менее обучена. И от воздушного змея никакие расстояния не спасут. Но в Ростехнадзор ее на всякий случай отправил. Сам же с этой организацией особого желания связываться не имею, хотя меня там знают и уважают. Чуть что - "сам дурак"
Цитата(belok5 @ 27.3.2011, 22:31) *

Перечитал. Хороший документ. Но вот если к нему еще хорошего адвоката с электротехнической подготовкой... в принципе, на его основе можно доказать, что обязанности должны быть взаимными.

Сообщение отредактировал doro - 31.3.2011, 20:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 31.3.2011, 22:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



в принципе, тут получается, что на соседкину частную территорию неосознанно покушается сосед со своим желанием установить ТП в такой близости.
нашел еще такое:
ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
также:
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м

Сообщение отредактировал belok5 - 31.3.2011, 22:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 10.4.2011, 1:30
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м

Хотел было ответить, но коллега опередил, молодец +500!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac78
сообщение 10.4.2011, 8:30
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 22387



я так думаю, что ответ то не полный, так как расстояние определено до окон дома, т.е. вполне вероятно тп могут построить вплотную к огороду. смотреть нужно межевание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 10.4.2011, 15:31
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Посмотрел последние сообщения, вышел в огород, прикинул расстояние от соседкиного дома до межи. И угораздило же ее поставить дом в 12 метрах от границы участка! А ведь построилась куда раньше. Если бы год назад не удалось ей совместно с группой инициативных соседей подключиться, сама бы в долю пошла с радостью. а сейчас от того ТП, откуда и она запитана, и я чуть ранее, действительно никакой технической возможности нет. Вот и приходится ставить ТП на своем участке. Но не в ущерб же соседям!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucy
сообщение 17.5.2011, 11:19
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22834



Добрый день! Помогите разобратся в обратной ситуации. наша фирма проектирует ТП в поселке. Поселок новый, домов там мало, но вот участки под строительство уже выделили все. ТП запланирована в 5 метров от границы участка. Гос. экспертиза сделала замечание, что по ПУЭ от окон жилого дома должно быть расстояние не менее 10 м. но пока домов там нет, говорят что нужно отстраиваться тогда на 10 м от границы участка. Сдвигать ТП не куда, доводы что после строительства ТП дома будут строить уже с учетом нашей ТП гос. экспертиза не принимает. Права ли в этом случае гос. экспертиза?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2011, 12:08
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а какой пункт ПУЭ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucy
сообщение 17.5.2011, 12:11
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22834



ПУЭ п. 4.2.131
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2011, 12:14
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



там речь о 3 и 5 м., что касаемо шума - обеспечьте необходимый уровень шума защитой, если не прокатит, придется двигать
хотя..стоп в ПУЭ речь идет о ДОМЕ, а не о земельном участке - экспертиза не права


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucy
сообщение 17.5.2011, 12:23
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22834



Еще гос. экспертиза ссылается на СНиП 2.07.01-89 п.7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
В ПУЭ п.4.2.131 так же указано про эти 10 м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2011, 15:05
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда запросите в архитектуре план застойки, вроде там должны указываться или дома или красная линия по которой пойдет застройка, да и как Вы проект разрабатываете? только на одну ТП без 0,4?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.5.2011, 18:07
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



еще 3 метра можете выиграть за счет того, что запрещено строительство зданий на территории ближе 3-х метров от границы участка
кстати, а под что выделены участки? если под разработку, но не под жилье, то тогда юрисдикция другая

Сообщение отредактировал belok5 - 17.5.2011, 18:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 17.5.2011, 20:45
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



У моей соседки вопрос решился проще. Две энергичные женщины подключили милицию, депутатов, городскую администрацию, телевидение и прочие средства массовой информации. Виновник инцидента отступил на 5 метров вглубь собственной территории, ближе к собственному дому. Двух женщин не переспоришь... А если бы нормами и правилами руководствовались, так бодяга и тянулась бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucy
сообщение 18.5.2011, 6:27
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22834



Цитата(с2н5он @ 17.5.2011, 17:05) *
тогда запросите в архитектуре план застойки, вроде там должны указываться или дома или красная линия по которой пойдет застройка, да и как Вы проект разрабатываете? только на одну ТП без 0,4?

0,4 тоже разрабатываем. Пока от этой ТП планируется один дом подключить.

Цитата(belok5 @ 17.5.2011, 20:07) *
еще 3 метра можете выиграть за счет того, что запрещено строительство зданий на территории ближе 3-х метров от границы участка
кстати, а под что выделены участки? если под разработку, но не под жилье, то тогда юрисдикция другая

А подскажите что это за документ в котором это сказано?
Участки выделены под жилье, планируется там котеджный поселок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.5.2011, 7:31
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я к тому что, если делаете и 0,4, то расположение всех домов д.б. указано на топосъемке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucy
сообщение 18.5.2011, 7:36
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22834



на топосьемке указаны только границы участков, смотрели на карте в Гугле домов там нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.5.2011, 10:29
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вообще это тут все: СНиП 30-02-97
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2011, 10:42
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нет домов - нет окон - нет проблемы.
Нормальные люди сначала проектируют инженерные сети, а уж потом под них дома и участки. Но в нашей стране (РФ) длина и ширина писюна иногда важнее даже собственной безопасности и комфорта этого писюна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 31.7.2015, 23:40
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Добрый вечер!

Помогите понять, можно ли заставить сетевую компанию перенести трансформаторную будку дальше от жилого дома?

История такова:
- имеется частный дом, построенный еще в 30-х годах;
- имеется трансформаторная будка, приставленная к дому практически вплотную (примерно три метра, возможно даже менее);



- трансформаторная будка была установлена примерно в 50-х годах, но уже после того, как был построен дом;

Можно что-либо сделать в данной ситуации?

На будке написано: РУ-СУ / 0,4 кВ

Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 0:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.8.2015, 5:51
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Anna23 @ 31.7.2015, 23:40) *
Помогите понять, можно ли заставить сетевую компанию перенести трансформаторную будку дальше от жилого дома?

Чем вам мешает трансформаторная будка?
Вообще вопрос архисложный... очень сомнительно получить ответ на него на форуме, ну если только психологически пообщаться (просто поговорить)...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.8.2015, 7:26
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Добиться можно но сложно. Расстояние минимальное-12м по САНпину так вроде, есть еще норматив по пожарной части.Обратитесь сначала в СЭС потом в Пож.слубу получите ответ затем,в сетевую компанию с заявлением и приложением копий ответов ну а далее через месяц Вам ответят-если примут решение в Вашу пользу хорошо если нет то к прокурору шагайте. Только есть одно условие что у Вас все документы на жилой дом в порядке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 11:10
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Огромное спасибо, ez81!

Значит, надежда все-таки есть...

Кстати, указанные нормативы могут применяться к уже возведенным объектам, или они предписаны лишь для новых сооружений?

Цитата(100778 @ 10.4.2011, 2:30) *
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м




Знакомые посоветовали дополнительно произвести замер уровня ЭМИ (какая организация имеет право на проведение данной экспертизы?) и сопоставить с нормами (опять таки - какими?).

Может, для начала, замерить самим? Или там и так ясно, что будет превышение?

Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 11:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.8.2015, 11:50
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Добиться перестановки можно, но готовьтесь к тому, что это будет долго.
У меня вопрос.
Чем мешает эта? Шумит, мешает проезду, снегочистке, портит вид из окна???? Чисто человеческий интерес.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 12:46
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Цитата(Sinus @ 1.8.2015, 12:50) *
Добиться перестановки можно, но готовьтесь к тому, что это будет долго.
У меня вопрос.
Чем мешает эта? Шумит, мешает проезду, снегочистке, портит вид из окна???? Чисто человеческий интерес.


Проблемы со здоровьем. Начиная от изменения состава крови и ослабления иммунной системы и заканчивая проблемами с сердечно-сосудистой системой. Я уже молчу про постоянную усталость, нарушение гормонального фона и многое другое...
Головные боли вообще в расчет не берем.

Понимаю, что альтернативы пока нет. Это как с мобильными телефонами - все осознают, что они вызывают рак, но отказаться от них сложно. Но мобильный я могу выключить, или свести общение к минимуму, а вот выключить на ночь трансформатор я, увы, не могу.

И потом, если есть нормы, они ведь разрабатывались не "на пустом месте"?
Боюсь ошибиться, но до ЛЭП, вроде, 50 метров должно быть. А нет и 10. Но ЛЭП, понятное дело, уже не сдвинешь.

На мой взгляд, влияние высоковольтной ЛЭП, проходящей прямо возле нашего дома и трансформаторной "будки", стоящей впритык, здоровья нам не прибавило.

Хотя, буду рада выслушать мнение экспертов.

Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 13:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.8.2015, 13:43
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Лэп разные бывают
А тп вообще бывают встроенные
Шапочка из фольги нужна судя по всему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 13:52
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



ТП бывают встроенные. Но что-то мне подсказывает, что не те, от которых питается несколько многоэтажек и несколько кварталов частного сектора.

Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2015, 14:00
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Плюсану за шапочку. Это вам доктор с сказал, что ваши проблемы от ТП?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 14:11
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Простите, но нет ни времени ни настроения кормить троллей.

Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.8.2015, 16:21
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Троллей тут нет все кто в теме вполне адекватные люди.. Они правы зачем пинять на зеркало. Замеры Электромагнитной напряженности поля можете провести за свои тугрики работу выполнят СЭС нормативы найдете в нете (безопасный уровень ЭМП частотой 50Гц).Нормативы применимы к любым объектам.

Сообщение отредактировал ez81 - 1.8.2015, 16:22


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 17:06
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



ez81, ну значит, не так поняла. Спасибо за дельный совет!


Цитата(Костян челябинский @ 1.8.2015, 15:00) *
Это вам доктор сказал, что ваши проблемы от ТП?

Ну вот что я должна на это ответить?! Вы можете представить себе врача, который имеет в распоряжении все необходимые приборы для замера уровня негативного воздействия?

По поводу встроенных ТП - да, пока гуглила сама встретила, но полагаю, что там совсем другое напряжение/сила тока/мощность или что-то еще... Я не эксперт. Поправьте, если чего-то не понимаю.

Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 17:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.8.2015, 18:42
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Anna23 @ 1.8.2015, 12:46) *
Проблемы со здоровьем. Начиная от изменения состава крови и ослабления иммунной системы и заканчивая проблемами с сердечно-сосудистой системой. Я уже молчу про постоянную усталость, нарушение гормонального фона и многое другое...
Головные боли вообще в расчет не берем.

вины трансформатора в этом нет... никаких вредных и опасных полей и излучений за пределами трансформатора, тоже нет... на этом форуме нет специалистов, занимающихся фобиями... имхо

Цитата(Anna23 @ 1.8.2015, 17:06) *
Вы можете представить себе врача, который имеет в распоряжении все необходимые приборы для замера уровня негативного воздействия?

в Роспотребнадзоре таковые имеются... приборы и специалисты

Сообщение отредактировал Ixtim - 1.8.2015, 18:42


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 19:09
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Спасибо!

Договорились с одной организацией, проведут в понедельник предварительные замеры, без выдачи официального заключения. Прежде всего, чтобы самим понимать уровень излучения. А там уже будем решать, что делать дальше. Если вреда действительно нет - пусть стоит себе.

Если несложно, объясните на чем основана Ваша уверенность в том, что ТП и ЛЭП не являются причинами возникновения проблем со здоровьем? Пока просматриваю информацию в сети и склоняюсь, скорее, к обратному...

Потому и хочу понять, где тут собака зарыта, если она вообще зарыта...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.8.2015, 19:18
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Читайте и проводите анализ. 50Гц это не Ггц. Если Ваша ЛЭП 6-10кВ то пустые хлопоты. От транса может быть только звуковой дискомфорт всё остальное от нервов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 20:59
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298





Можно ли здесь понять по количеству фарфоровых чашек?


-------------------------------------


Вот нашлось:

Цитата
А для линий электропередач высокого напряжения применяются только подвесные изоляторы в составе гирлянд, чем выше напряжение тем больше будет длина этой самой гирлянды пример:
~35 кВ (от 2-х до 5 в зависимости от опоры)
~110 кВ (от 7 до 10 в зависимости от опоры)
~154 кВ (от 9 до 12)
~220 кВ (от 14) фаза — толстый одиночный провод
~330 кВ (от 16) фаза — двойной провод
~500 кВ (от 17) фаза — тройной провод расположенный треугольником
~750 кВ (от 20) фаза — 4 или 5 проводов расположенные квадратом или кольцом.


Источник - foraenergy.ru/kolichestvo-izolyatorov-v-girlyande-vl

Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.8.2015, 21:14
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



По-моему Вы зациклились на проблеме. Нервная система находится в перенапряженном состоянии, отсюда тревожное состояние, головные боли и другая психосоматика. Если не перестанете думать и не начнете заниматься собой, то дальше будет только хуже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 21:36
Сообщение #62


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Да все верно.

Но хочу понять раз и навсегда. Или - да, вредно - и тогда думать, что делать. Или - нет, не вредно - и тогда эту тему больше не поднимать.

Мне сейчас 210 кВ насчитали. И спросили, как там в округе еще кто-то жив остался.

Жить или не жить рядом с ЛЭП? (под спойлером)



Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 21:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.8.2015, 21:59
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Успокойтесь. Выпейте успокаительное и баиньки


Для защиты квартир и офисов от воздействия низкочастотных излучений линий электропередач, трансформаторных и распределительных подстанций, электрощитовых используют ряд средств:
- сетки-экраны;
- металлизированная фольга;
- краски, грунтовки;
- средства заземления;

Так что еще не все потеряно. Но это после результатов измерений.

...и не слушайте пугалки на других форумах, иначе они Вас доведут до психбольницы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 1.8.2015, 22:09
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Надеюсь, Вы все же правы. icon_smile.gif

P.S. Спасибо за наводку по поводу защиты. Нужно будет порыться позже, почитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 1.8.2015, 22:29
Сообщение #65


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



как говорил мой преподаватель, самое высокое электромагнитное поле у бытовых приборов - у утюга, даже поболее чем у закрытой микроволновки...поэтому думаю лучше им перестать пользоваться, а если нужно что-то погладить то делать это привязав его к швабре...это вам так, бытовая пугалка.

в Люберцах например проходят две интересные ЛЭП, одна 500, другая 220. И ничего, никто не жалуется, участок пятисотки проходит даже метрах в 10ти от окон хрущевки. Также под пятисотками перекрестки, пешеходные переходы, тротуары, светофоры. Хотя, смутно припоминая из норм могу сказать что пересечение лэп 500 кВ с автодорогами, на участках где возможна временная остановка транспортных средств недопустима. Машина у меня например очень весело жузжит кузовом если в этом месте остановиться, а волосы на руках дыбом встают, если проходить пешком.
Вот ЭТО действительно лютые на мой взгляд нарушения и действительно негативное влияние на организм. И то, пакостное влияние на организм будет в таких местах проявляться, если находится там более получаса.

В Вашей ситуации эмп Ваши комнаты врятли "облучает", тупо напрядженности его не хватит у ТП 10/0,4 кВ. (а судя по фото это 10/0,4 кВ). Как говорилось Выше главная печаль может заключаться в шуме от трансформатора. Хотя его Вы думаю слышите, только подойдя поближе.

Начав жаловаться в организации частоту и эффективные показатели головной боли только увеличите.

Да и многие ставят уменьшенный вариант схожей трансформаторной подстанции прямо на участке (как и описано в этой теме) и не страдают и не жалуются, и дети растут и голова не болит. Почему уменьшенный вариант, потому как наука ушла вперед, стоящее рядом с Вами ТП довольно древнее. Скорее всего трансформаторы там стоят в воротах с тыльной стороны, РУ-0,4 кВ с фронту, а РУ-10 кВ на втором этаже с выключателями нагрузки приболченными на стенах. В общем ушел от темы, клоню к тому, что тоже самое строят у себя под боком добровольно и остаются счастливы.

В общем, не слушайте "пугалок" с тысяч страниц всемирной паутины ибо зачастую мы принимаем за истуну то, что сами хотим услышать и ищем-ищем подтверждение своих мыслей.

Будьте уверены, если я сейчас захочу найти в интернете информацию о том, что пришельцы давно среди нас, то я её найду.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 1.8.2015, 22:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.8.2015, 23:59
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



У америкосов вон вообще у каждого дома своя собственная ТП стоит и ничего...
Зы. По поводу фото лэп. Это то, что рядом с вашим домом проходит? Какое расстояние примерно между ближним проводом и стеной?
Похоже что это все же двухцепная 110кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 2.8.2015, 9:47
Сообщение #67


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Доброе утро!

VITOS, да, мне тоже почему-то кажется, что это ТП 10/0,4 кВ, по крайней мере, на ней стоит обозначение: РУ-СУ / 0,4 кВ

FRAER, на фото именно тот столб, что возле нас.
Расстояние до проекции крайнего провода на землю: 8 метров.
Расстояние "по гипотенузе" примерно 14,5 метров (если брать от фундамента дома и принять высоту, на которой проходит нижний провод, за 12 метров).





----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кстати, смотрела на линии, которые доподлинно 35 кВ, и они выглядят несколько иначе:



Сообщение отредактировал Anna23 - 2.8.2015, 11:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.8.2015, 10:20
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Опять с утра за свое. Вы можете хоть в выходной день отвлечся от ЛЭП? У Вас яно невроз навязчивых состояний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 2.8.2015, 11:25
Сообщение #69


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Дмитрий, помогите лучше как технический специалист.
А с неврозами я как-нибудь сама, потом разберусь. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Anna23 - 2.8.2015, 11:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.8.2015, 12:03
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Анна технической информации для Вас навалили достаточно. Жить рядом со 110кВ линий не есть гут. Но переносить её маловероятно кто будет. Упор будет скорее на законность Вашей застройки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 2.8.2015, 12:05
Сообщение #71


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



..................................................


P.S. На сайте http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ нашла информацию по ТП. Числится как ТП 6/0,4 кВ.

А вот ЛЭП вообще никак не пробивается. Хотя другие ЛЭП в городе подписаны.

Кстати, интересный сайт. Судя по всему, почти все объекты по всем городам включены.


..................................................

Сообщение отредактировал Anna23 - 2.8.2015, 12:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.8.2015, 12:08
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



при чем здесь публичная кадастровая карта? Для того чтобы увидеть объект нужно знать кадастровый номер а так Вы только рекламу продвигаете icon_biggrin.gif ЛЭП может и не быть зарегиной и внесенной в реестр по причине развала страны.Но собственник у неё есть.Вы из какого региона?

Сообщение отредактировал ez81 - 2.8.2015, 12:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 2.8.2015, 12:11
Сообщение #73


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



ez81, доброе утро!

В общем, вердикт такой: ТП вообще никакой опасности не представляет, кроме шума.
А вот от ЛЭП нужно убираться подальше. Верно?

Еще вопросы:
- у нас спальня рядом с ТП - нужно ли перебираться в другую комнату, или тут уже без разницы...
- как-то защититься от этой ЛЭП можно? Шапочку не предлагать... icon_smile.gif



P.S. Так нажимаете на объект и всплывает вся информация по нему. Рекламировать там особо нечего - это гос. структура вроде...

Сообщение отредактировал Anna23 - 2.8.2015, 15:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.8.2015, 12:14
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Доброе конечно! Спальная комната рядом с ТП ни в какие ворота в первую очередь по пожарной безопасности. Можно требовать её вынос при условии законности Вашей и Сетевой компании постройки (право сервитута). Кто первым узаконил тот и прав!. По поводу ЛЭП однозначно съезжать. Наводящее электромагнитное поле присутствует и его уровень не известен но и не мал.

Сообщение отредактировал ez81 - 2.8.2015, 12:17


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 2.8.2015, 12:18
Сообщение #75


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



Может существуют какие-либо способы снизить негативное воздействие?

Продажа жилья - дело не быстрое. icon_sad.gif


Сообщение отредактировал Anna23 - 2.8.2015, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.8.2015, 12:50
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
В общем, вердикт такой: ТП вообще никакой опасности не представляет, кроме шума.
А вот от ЛЭП нужно убираться подальше. Верно?

Примерно так
У высоковольтных лэп провода разнесены, причем чем большее напряжение - тем большее расстояние между проводами
Из-за этого эм-поля вокруг проводов друг друга компенсируют не полностью, причем чем ближе к проводам - тем больше напряженность поля



Цитата
Может существуют какие-либо способы снизить негативное воздействие?
перенесите кровать в дальний угол от лэп
Напряженность поля обратно пропорциональна расстоянию до него
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.8.2015, 13:53
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Fraer (Андрей) простите все снёс в одну кучу, ТП рядом, а линия далече Общее ЭМП не зависит от типа ВЛ (расположения проводников) отойди на 150м и разнеси два провода метров по пять увидишь потенциал. Тебя видимо Пал Лаврентьевич об этом не пытал. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ez81 - 2.8.2015, 13:54


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.8.2015, 14:22
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для начала - строительные нормы действуют на момент их издания, соответственной обратной силы не имеют, если ТП была построена в 50-х, то и нормы нужно смотреть 50-х
как было сказано - лучший путь это измерения
кстати по линии - это точно фото линии, которая подходит к ТП? можно фото ТП с линиями?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.8.2015, 15:14
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ez81, если речь идет о 150м - согласен, но если расстояние между проводами соизмеримо с расстоянием до них - спорно...
Можно нарисовать векторы напряженности и найти их сумму, она будет отлична от нуля...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna23
сообщение 2.8.2015, 15:35
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 46298



с2н5он, ТП не запитывается от ЛЭП. Это вообще промышленная линия, судя по всему. Идет либо на завод либо на какой-то другой аналогичный объект. Можно пройти и проследить, но я сейчас после операции. Что весьма мешает активному расследованию. icon_smile.gif

К тому же, как я поняла, если состояние здоровья как-то и связано с внешней средой, то тут как раз таки ЛЭП, а не трансформатор ТП 6/0,4 кВ. Так что переносить трансформатор в данном случае, все равно что воевать с ветряными мельницами.



Сообщение отредактировал Anna23 - 2.8.2015, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.8.2015, 16:02
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Fraer, берем расстояние не между проводниками, тут поля компенсируются.А поле имеет форму 8 вдоль проводника.

Сообщение отредактировал ez81 - 2.8.2015, 16:37


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.8.2015, 1:58
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Анна, где результаты измерений ЭМП в квартире?
А то тро-ло-ло, какое то получается пока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.8.2015, 13:14
Сообщение #83


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Прежде всего стоит разделять магнитное поле и электрическое поле. Эти поля взаимосвязаны, но нормирование идет раздельно для каждой составляющей т.к. может быть магнитное поле без электрического а может быть электрическое без магнитного. Если есть приложенное напряжение - есть электрическое поле. СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" (первый что нашел может уже не актуален) регламентирует в пределах смены не более 5 кВ/м. Если линия 6 кВ, на высоте 9 метров, то 6/9=0,66 кВ/м. Т.е. стойте вы хоть прямо под ней это на порядок меньше предельно допустимой нормы. А вот если это 110 кВ на 11 метрах это уже 110/11=10 кВ/м т.е. в два раза выше. С о смещением от центра ВЛ напряженность будет падать и там уже будет меньше конечно, но все равно жить постоянно так не хорошо. Т.е. если рядом линия 0,4-6-10 кв, то особо не страшно. А вот под 110 кой жить точно нельзя. По этому Снипу рабочему под 110кой можно 3 часа в день работать. Магнитную составляющую можно в расчет не брать т.к. токи не очень велики(для этого и делают большое напряжение). Если гудеж трансформатора ночью не слышен, то от будки ничего не будет. Если у вас действительно 110 кВ рядом, то лучше переехать т.к. такую линию врядли перенесут. Может обратиться к местным властям чтоб помогли с отселением(по крайней мене попытаться).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.8.2015, 18:14
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Pantryk, кВ/м это напряженность?
не так просто она считается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.8.2015, 18:23
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



прибор считает и отображает В\м2 напряженность электромагнитного потока , прибор типа П3-30.

Сообщение отредактировал ez81 - 3.8.2015, 18:24


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.8.2015, 9:51
Сообщение #86


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
не так просто она считается...

Я знаю, что не просто. Это для определения порядка цифр.
Цитата
прибор считает и отображает В\м2 напряженность электромагнитного потока

Поле электромагнитное, но В/м это его электрическая составляющая. Вт/м2 - плотность потока энергии, ее он тоже измеряет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.8.2015, 12:22
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Дословно из описания-- плотности потока энергии мкВт/см2.

- напряженности электромагнитного поля, В/м.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.8.2015, 12:56
Сообщение #88


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Дословно из википедии
Цитата
Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути, являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля.
....
В современной формулировке электромагнитное поле представлено тензором электромагнитного поля, компонентами которого являются три компонента напряжённости электрического поля и три компонента напряжённости магнитного поля (или — магнитной индукции)[~ 1], а также четырёхмерным электромагнитным потенциалом — в определённом отношении ещё более важным.

Посмотрите по ссылкам из статьи размерностью чего является В/м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2015, 13:00
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уважаемые, всё конечно интересно, но так вы ТС совсем запугаете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.8.2015, 13:03
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Нашел методичку для расчета поля
Ну это так просто, если кому интересно
Рассчитывается емкость линии, после чего удельный заряд на единицу длины линии, а потом уже напряженность и потенциал мощно рассчитать...
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 423.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2503
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.8.2015, 14:13
Сообщение #91


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В данном случае потенциал уже известен - напряжение провода относительно земли, но все равно углубляться не стоит т.к. провода 3 и результирующее от них это надо еще очень много чего чтобы посчитать точно. В любом случае проще и достовернее - замерить. Скажу за себя. Если рядом ВЛ 6-10 кВ можно замерить для себя решить приемлемо/не приемлемо. От 110ки я бы съезжал даже без замеров.

Сообщение отредактировал Pantryk - 4.8.2015, 14:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.8.2015, 20:17
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Анна похоже усадьбу продала icon_biggrin.gif или стало не интересно тут..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 27.8.2015, 19:21
Сообщение #93


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Чё там ей жаловатся, у меня многоэтажка, 2й этаж, провода линии 6кВ проходят в 2 метрах от стены и окон квартиры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.8.2015, 19:31
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



GeForce, 6кВ это не 110 все же icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.8.2015, 21:11
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(FRAER @ 27.8.2015, 19:31) *
GeForce, 6кВ это не 110 все же icon_confused.gif

Fraer, за комсомоллом 17этажки у них через двор проходит 110 ,обещали выноску но воз и ныне там.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.8.2015, 22:01
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ez81, да это понятно, что все у нас так...

Это на 8й Воздушной? Их уже ввели в эксплуатацию?
Вот так вот и дети потом в песочнице под этой вл будут играть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 10.5.2016, 19:53
Сообщение #97


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 307
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Расстояние охранной зоны для ВЛ 1-20 кВ: 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Вопрос - провод А-16 является самонесущим? И в границах населенного пункта охранная зона линии 10кВ, проводом А-16 будет 5 метров?
Ведь в постановлении №160 не сказано "самонесущим изолированным" (считай СИП), а именно "самонесущим или изолированным"... Либо тем, либо этим.

Я запутался...

Сообщение отредактировал Митяй_ - 10.5.2016, 19:55


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.5.2016, 22:04
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



самонесущий - это СИП
изолированный - это, например, АПВ

пысы: лет 10 уже прошло как видал 10-ку 16-м проводом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 11.5.2016, 0:08
Сообщение #99


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 307
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(с2н5он @ 10.5.2016, 23:04) *
самонесущий - это СИП
изолированный - это, например, АПВ

пысы: лет 10 уже прошло как видал 10-ку 16-м проводом


К примеру АС-25 это не самонесущий провод?

СИП высоковольтный априори изолированный, так что его относим к "изолированным проводам". А что тогда есть самонесущие, но не изолированные провода?

Сообщение отредактировал Митяй_ - 11.5.2016, 0:16


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2016, 7:20
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имхо
самонесущий -слово должно присутствовать в названии


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 7:56
Rambler's Top100     