Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулся...
В котэджном домике горе-электрики, которые выполняли скрытые работы, в щите оставили короткие групповые кабели. Для того чтобы расключить щит приходиться их наращивать, но по правилам соединеня в щите запрещены... Мне это дело сдавать и энергетику заказчика и энергонадзору... Как быть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7638 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
в щите оставили короткие групповые кабели. Для того чтобы расключить щит приходиться их наращивать, но по правилам соединеня в щите запрещены... Как быть? Установите на входе в щит клемники. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 ![]() |
Я бы с радостью, но отделка уже закончена...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
А если сварка или пайка.Предварительно спросить бы у инспектора и энергетика примут ли.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я бы с радостью, но отделка уже закончена... А при чём тут отделка? Вам предложили Цитата Установите на входе в щит клемники.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если учесть, что в коттедже ВРУ, то можно воспользоваться ГОСТом на ВРУ 51732, п. 6,4 на контактные зажимы для подключения внешних цепей.
Цитата 6.4.8 Если присоединение фазных проводников отходящих распределительных и групповых цепей, а также внешних проводников цепей управления непосредственно к выводам аппаратов затруднено, то следует предусматривать промежуточные зажимы, соединяемые с этими выводами проводниками внутренних цепей. Пункты требования отсутствия скруток, паек и иных соединений проводников имеют отношение только к внутренней разводке щита. "Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 ![]() |
Если учесть, что в коттедже ВРУ, то можно воспользоваться ГОСТом на ВРУ 51732, п. 6,4 на контактные зажимы для подключения внешних цепей. Пункты требования отсутствия скруток, паек и иных соединений проводников имеют отношение только к внутренней разводке щита. "Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений." Спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |