Вопрос по монтажу

Кос
сообщение 26.10.2009, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулся...
В котэджном домике горе-электрики, которые выполняли скрытые работы, в щите оставили короткие групповые кабели. Для того чтобы расключить щит приходиться их наращивать, но по правилам соединеня в щите запрещены...
Мне это дело сдавать и энергетику заказчика и энергонадзору...
Как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.10.2009, 14:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7638
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Кос @ 26.10.2009, 14:16) *
в щите оставили короткие групповые кабели. Для того чтобы расключить щит приходиться их наращивать, но по правилам соединеня в щите запрещены... Как быть?

Установите на входе в щит клемники.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кос
сообщение 26.10.2009, 14:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Я бы с радостью, но отделка уже закончена...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 26.10.2009, 17:14
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 514
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



А если сварка или пайка.Предварительно спросить бы у инспектора и энергетика примут ли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.10.2009, 18:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Кос @ 26.10.2009, 13:58) *
Я бы с радостью, но отделка уже закончена...

А при чём тут отделка? Вам предложили
Цитата
Установите на входе в щит клемники.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кос
сообщение 27.10.2009, 2:49
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Цитата(savelij @ 26.10.2009, 15:46) *
А при чём тут отделка? Вам предложили

Вы имеете ввиду в самом щите клеммники поставить? Не уверен что примут...

Цитата(элкъ @ 26.10.2009, 15:14) *
А если сварка или пайка.Предварительно спросить бы у инспектора и энергетика примут ли.

Спасибо. Спрошу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.10.2009, 3:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если учесть, что в коттедже ВРУ, то можно воспользоваться ГОСТом на ВРУ 51732, п. 6,4 на контактные зажимы для подключения внешних цепей.
Цитата
6.4.8 Если присоединение фазных проводников отходящих распределительных и групповых цепей, а также внешних проводников цепей управления непосредственно к выводам аппаратов затруднено, то следует предусматривать промежуточные зажимы, соединяемые с этими выводами проводниками внутренних цепей.

Пункты требования отсутствия скруток, паек и иных соединений проводников имеют отношение только к внутренней разводке щита.
"Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кос
сообщение 28.10.2009, 2:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Цитата(savelij @ 27.10.2009, 1:19) *
Если учесть, что в коттедже ВРУ, то можно воспользоваться ГОСТом на ВРУ 51732, п. 6,4 на контактные зажимы для подключения внешних цепей.

Пункты требования отсутствия скруток, паек и иных соединений проводников имеют отношение только к внутренней разводке щита.
"Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений."



Спасибо!