Пломбировка счетчиков ВРУ , Не принимают |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пломбировка счетчиков ВРУ , Не принимают |
6.10.2009, 21:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14713 |
Уважаемые участники форума, такая ситуация: Проводилась замена стояков, и освещения подъезда в одноподъездном 9 ти этажном доме. Ну и замена ВРУ.
Смонтированно ВРУ по такой схеме . Счетчик на МОП (освещение подъезда и подвала ) поставили однофазный. Проводка на МОПы идет так же однофазная. Инспектор отказывается пломбировать этот счетчик. Проекта как такового нет, ни с кем не согласовано. Вопрос такой: Есть ли основания у инспектора для отказа в пломбировке, С кем необходимо согласовать такой проект, и допустимо ли вообще использовать однофазную разводку на МоПы ( и если не трудно, ссылочки на СНиПы)
Сообщение отредактировал seregagrh - 6.10.2009, 21:49 |
|
|
|
|
6.10.2009, 21:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Схему ВРУ в чём-нибудь попроще нельзя выложить?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.10.2009, 21:41
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23237 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какой такой инспектор? на основании чего отказывается? делать можете как угодно, хоть на 12 В.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.10.2009, 22:04
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14713 |
какой такой инспектор? на основании чего отказывается? делать можете как угодно, хоть на 12 В. На том основании что схема нового ВРУ отличается от старой, и ни с кем не согласована. ОН сказал так : Автоматы, счетчики, и трансформаторы тока должны быть такого же номинала как и в старом ВРУ В старом ВРУ было всего 2 счётчика. Один общий (лифт, стояки, МОП) другой на стояки. А в новом ВРУ уже 3 счетчика( один на стояки, он же общий, один на МОП, один на лифт.) Ставьте говорит на МОП 3х фазный счетчик, но проводка то у нас однофазная (стояк освещения)!!! Сообщение отредактировал seregagrh - 6.10.2009, 22:05 |
|
|
|
|
7.10.2009, 0:24
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Со сбытом у вас расчет при старой схемы был по двум счетчикам по новой по трем провели реконструкцию -узаканивайте .он думаю прав.
-------------------- |
|
|
| Гость_MaxK_* |
7.10.2009, 5:10
Сообщение
#6
|
|
Гости |
ИМХО.
Но считаю раз произошла реконструкция ( изменение кол-ва приборов учета) необходимо согласовать схемку хотя-бы с гарантирубщим поставщиком (энергосбыт) т.к. ГП необходимо будет внести изменения в договор! А вообще зачем отдельный учет на МОП? |
|
|
7.10.2009, 7:41
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Счетчики после общего (коммерческого) являются, в принципе, счетчиками технического учета, если иное не сказано в договоре.
Если Вы не тронули расчетный счетчик могли не вызывать инспектора, эти счетчики могут быть без пломб. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
7.10.2009, 11:06
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
на что бы закусились наши инспектора:
1. ДО 100А счетчик - прямого включения. у вас на 100А автомат 200А тт 2. Открываем договор электроснабжения, там есть реестр. в нем прописаны счетчики, марки, номера и т.д. Если он не совпадает, то как минимум к догоовру новый реестр....+ акт разграничения балансовой.. 3. если схема не совпадает - то новый акт разграничения, реестр и может быть новый договор. Хотя, сейчас, в кризис сбыт особо не дрюкает клиентов которые потребляют и платят.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
7.10.2009, 21:52
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14713 |
Да, конечно же на лифт и МОП без трансформаторов. Были сегодня в энергобалансе (откуда был инспектор) там притензий не имеют, но послали согласовывать с центральными электросетями. Большое Вам спасибо за ответы.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|