В небольшом цеху (с десяток станков) есть контур (полоса) заземления по периметру, но не наблюдается отвода наружу к заземляющему устройству (обыскал весь периметр!). Может в качестве заземлителя использованы элементы ж/б конструкций цеха (фундамент, опоры)? Как узнать? Что посоветуете сделать для того, чтобы можно было пригласить лабораторию и провести испытания ? Спасибо за консультацию!
|
|
|
|
|
16.9.2009, 15:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Куда-нибудь отвод быть должен.
Соединение к внешнему (внутреннему) контуру, вводному шкафу, металлоконструкциям. Висячий в воздухе (лежачий в земле) полоса еще не отвод от ЗУ. Возможно, полоса для уравнивания потенциалов и связана только с РЕ вводного шкафа. Для чего необходимо знать используемую в цеху систему заземления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.9.2009, 8:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 15558 |
Полоса заземления многократно соединена с арматурой железобетонных опор, а также, с арматурой в бетонном полу. В том и вопрос: достаточно ли этого (существует же способ заземления через фундамент и т.п.) или надо делать заземлитель снаружи?
А какая система заземления была в цеху изначально - установить не удалось. |
|
|
21.9.2009, 16:53
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В качестве естественных заземлителей используется ваша арматура как дополнение к заземляющему устройству на вводе в здание.(повторное заземление РЕN обязательно треб ПУЭ-7) Мерить как будете где вывод з\у ? А как узнать о системе питания прочтите в ПУЭ -7 изд. там подробно все описано . Делайте наружнее з\у выводите полосой до ВРУ соединение болтовое для того чтобы ЭТЛ могла измерения выполнить.
Сообщение отредактировал ez81 - 21.9.2009, 17:02 -------------------- |
|
|
|
|
21.9.2009, 17:09
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Аналогично, когда ходила какая-то комиссия (не из лаборатории это точно) увидели, что стационарный сварочник заземлён под болт на уголок ж/б колоны мастерских. Как мне сказали (я о таких комиссиях узнаю всегда последний, причём недели могут пройти и сроки "выполнения" пройдены, а мне в лоб - о! надо-же зделать!) что дятька не видет здесь заземления. Колоны эти расположенны по центру, вдоль длинного гаража, вдоль стены валяется проволока, чем ближе она к РЩ Мастерских, тем она толше, плавно переходя в полосу. Отводов никаких нигде не видно. На месте болтового соединения сварочника приклеел значок "замля". Вот и всё. Ничего больше мне не сообщали, всё покрыто мраком неведения, я уже и не спрашиваю, толку нет, всё равно ничего не изменится.
Конкретно про вопрос: первым делом заземление делается с помощью естественных конструкции, а потом если по сопротивлению не проходит, делают дополнительный (где-то вроде в ПУЭ вычитал, может ошибаюсь). Раньше, в "век всеобщей электрификации" не особо-то стремились заземлять, приходится сейчас добивать и делать новые контура. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 2:05 |
|
|
|
|