Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужна консультация по заземлению в небольшом цеху

tubeman
сообщение 16.9.2009, 14:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2009
Пользователь №: 15558



В небольшом цеху (с десяток станков) есть контур (полоса) заземления по периметру, но не наблюдается отвода наружу к заземляющему устройству (обыскал весь периметр!). Может в качестве заземлителя использованы элементы ж/б конструкций цеха (фундамент, опоры)? Как узнать? Что посоветуете сделать для того, чтобы можно было пригласить лабораторию и провести испытания ? Спасибо за консультацию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.9.2009, 15:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7982
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Куда-нибудь отвод быть должен.
Соединение к внешнему (внутреннему) контуру, вводному шкафу, металлоконструкциям.
Висячий в воздухе (лежачий в земле) полоса еще не отвод от ЗУ.
Возможно, полоса для уравнивания потенциалов и связана только с РЕ вводного шкафа.
Для чего необходимо знать используемую в цеху систему заземления.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tubeman
сообщение 21.9.2009, 8:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2009
Пользователь №: 15558



Полоса заземления многократно соединена с арматурой железобетонных опор, а также, с арматурой в бетонном полу. В том и вопрос: достаточно ли этого (существует же способ заземления через фундамент и т.п.) или надо делать заземлитель снаружи?
А какая система заземления была в цеху изначально - установить не удалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.9.2009, 16:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В качестве естественных заземлителей используется ваша арматура как дополнение к заземляющему устройству на вводе в здание.(повторное заземление РЕN обязательно треб ПУЭ-7) Мерить как будете где вывод з\у ? А как узнать о системе питания прочтите в ПУЭ -7 изд. там подробно все описано . Делайте наружнее з\у выводите полосой до ВРУ соединение болтовое для того чтобы ЭТЛ могла измерения выполнить.

Сообщение отредактировал ez81 - 21.9.2009, 17:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 21.9.2009, 17:09
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Аналогично, когда ходила какая-то комиссия (не из лаборатории это точно) увидели, что стационарный сварочник заземлён под болт на уголок ж/б колоны мастерских. Как мне сказали (я о таких комиссиях узнаю всегда последний, причём недели могут пройти и сроки "выполнения" пройдены, а мне в лоб - о! надо-же зделать!) что дятька не видет здесь заземления. Колоны эти расположенны по центру, вдоль длинного гаража, вдоль стены валяется проволока, чем ближе она к РЩ Мастерских, тем она толше, плавно переходя в полосу. Отводов никаких нигде не видно. На месте болтового соединения сварочника приклеел значок "замля". Вот и всё. Ничего больше мне не сообщали, всё покрыто мраком неведения, я уже и не спрашиваю, толку нет, всё равно ничего не изменится.
Конкретно про вопрос: первым делом заземление делается с помощью естественных конструкции, а потом если по сопротивлению не проходит, делают дополнительный (где-то вроде в ПУЭ вычитал, может ошибаюсь). Раньше, в "век всеобщей электрификации" не особо-то стремились заземлять, приходится сейчас добивать и делать новые контура.