Установка трех кнопочного выключателя , (Пропала фаза на одну кнопку) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Установка трех кнопочного выключателя , (Пропала фаза на одну кнопку) |
| Гость_max84_* |
5.8.2009, 15:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста что делать в следующей ситуации - устанавливал блок из розетки и выключателя на три клавиши (туалет, ванная, кухня). Подключил на каждый подвижный элемент фазу. Затем отсоеденил провода, вставил коробку и опять подсоединил провода. Фаза на ванную пропала. Провод нигде не сломан проверил вплоть до выхода проводки из стены. Открутил лампочку в ванной проверил на патроне тоже нет фазы. Провода алюминевые. Подскажите что делать.
|
|
|
|
|
5.8.2009, 16:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
наверно не сталкивался с такими блоками, но вообще то обычно фаза подается на общий контакт.
то есть если я правильно понял, вы не монтируя в коробку проверили работоспособность блока, затем отсоединив провода, установили всё в коробку - тогда проверьте сам блок -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.8.2009, 17:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сперва попробуйте не вставляя блок, блок должен входить в нишу свободно, без напряга.
Бывает перкашиваются контакты и соединения, больно они хлипкие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_max84_* |
7.8.2009, 9:02
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Спасибо справился. Схема следующая: идет общая фаза на блок, затем через скрутку три провода от нее на каждую лампочку - туалет, ванная, кухня, и отлампочки обратно - получается три фазы. В скрутке просто обломился один провод и фаза пропала!!! Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 22:11 |
|
|
|
|