Заземление вместо нулевого провода

шурик
сообщение 19.5.2009, 0:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Могу ли я вешать нагрузку на фазный провод и земляной(т.е. воровать э.энергию) и чем мне это грозит( технический вопрос)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 19.5.2009, 8:05
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Поконкретней, пожалуйста. Вообще-то, говорят, здесь такие вопросы не обсуждаются.
Вы имеете ввиду один провод на фазу, а ноль брать от штыря воткнутого в землю? Грозит тем, что можно попасть под напряжение. Мы такой опыт уже делали в гараже с чайником. Один провод в розетку, а другой в землю, при этом замеряли напряжение, ток и мощность в нагрузке (на чайнике). Вместо пяти минут, чайник у нас закипел за 20 минут при таком включении. Вот и смотрите, своруете вы или себя обманете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 19.5.2009, 8:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(шурик @ 19.5.2009, 1:31) *
Могу ли я вешать нагрузку на фазный провод и земляной(т.е. воровать э.энергию) и чем мне это грозит( технический вопрос)?

Украсть неполучится, так как через токовую катушку в счётчике проходит фаза, а не нуль. По фазе (а значит через счётчик) потечёт ток, равный току нагрузки, а счётчик будет исправно отсчитывать квт/часы.
А грозит опасностью поражения электротоком при прикосновении к заземлителю в случае нарушения контакта нулевого провода и заземлителя. Кроме того, при ухудшении проводимости земли (летом сухую погоду и при прохождении значительного тока) напряжение будет уменьшатся. Грозит ответственностью, вплоть до уголовной, Шурик.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 19.5.2009, 8:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 19.5.2009, 11:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



А на сколько должно быть качественно заземление чтобы это все работало?
Я вешал 1.5 килловатный обогреватель на фазный провод и землю, напряжение падало где то вольт на 7-8, причем счетчик стоял.Обогреватель неплохо работал.Вот инересно электронный счетчик будет фиксировать такое прохождение тока "фаза" - "земля"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 19.5.2009, 12:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Цитата
вешал 1.5 килловатный обогреватель на фазный провод и землю

Если ты жлоб и хочешь обье-ать все и вся то не получится. Всеравно когда-нибудь сразу за все заплатишь. Знаю много случев смерти таких Горе- Шуриков экспериментаторов и совершенно случайных людей этими Шуриками убиенных.
А если тебя инерисует как государство обмануть, то существуют электронные тормоза размером с пачку сигарет и давящие любые конструкции узлов учета, в розетку вставляемых и ничего мудрить не нужно. Схему где-то в инете видел и она по принципу рабочая, если никто не почистил и выкладчика уже за жопу не взяли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 19.5.2009, 16:09
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(шурик @ 19.5.2009, 11:43) *
А на сколько должно быть качественно заземление чтобы это все работало?
Я вешал 1.5 килловатный обогреватель на фазный провод и землю, напряжение падало где то вольт на 7-8, причем счетчик стоял.Обогреватель неплохо работал.Вот инересно электронный счетчик будет фиксировать такое прохождение тока "фаза" - "земля"?

Похоже, вам больше нечем заняться, молодой человек. Много не наворуешь и богаче от этого не станешь. Нужно платить за электроэнергию, как, впрочем за любые потребляемые услуги и товары. Это философия жизни.
Раз счётчик стоял, значит неправильно подключен. Вместо фазного проводника через генераторные зажимы пущен нуль. Интересно, он вообще опломбирован?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 31.5.2009, 21:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(Andrey Izh @ 19.5.2009, 16:09) *
Похоже, вам больше нечем заняться, молодой человек. Много не наворуешь и богаче от этого не станешь. Нужно платить за электроэнергию, как, впрочем за любые потребляемые услуги и товары. Это философия жизни.
Раз счётчик стоял, значит неправильно подключен. Вместо фазного проводника через генераторные зажимы пущен нуль. Интересно, он вообще опломбирован?

Уважаемый, Вы, не правы! Чтобы индукционный счетчик "крутился" необходимо чтобы через катушки проходила и фаза и ноль (а если поменять местами зажимы, то будет обратный эффект). А в гараже испрользовать забитый электрод при правильной эксплуатации с совершенно ничем никому не грозит, тем более чей-то жизни, но только при выполнении некоторых условий. А то что чайник кипятился больше по времени, то это уже из за плохого заземлителя, как правило, напряжение не сколько не падает(может и возрасти по сравнению с фаза-ноль с розетки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2009, 8:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vadik @ 31.5.2009, 21:04) *
... как правило, напряжение не сколько не падает(может и возрасти по сравнению с фаза-ноль с розетки).

Vadik, можно поподробнее об этом эффекте чайника-генератора? Хочу чайник кипятить на халяву и при этом энергетический комплекс РФ немного подпитать. Думается напор возрастет только временно, что б токнуть шурика покрепче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 1.6.2009, 18:56
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Vadik @ 31.5.2009, 22:04) *
А в гараже испрользовать забитый электрод при правильной эксплуатации с совершенно ничем никому не грозит, тем более чей-то жизни, но только при выполнении некоторых условий.


Разность потенциалов всё-же будет иметь место. Насколько сильно, зависит от разных факторов. Прежде чем делать это, внимательно изучите данный вопрос. Мочиться рядом с заземлителем я бы не стал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2009, 22:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(шурик @ 19.5.2009, 12:43) *
А на сколько должно быть качественно заземление чтобы это все работало?
Я вешал 1.5 килловатный обогреватель на фазный провод и землю, напряжение падало где то вольт на 7-8, причем счетчик стоял.Обогреватель неплохо работал.Вот инересно электронный счетчик будет фиксировать такое прохождение тока "фаза" - "земля"?


Каким образом такой счетчик не считал, ума не приложу.
По рисунку видно, что только обесточив напряженческую катушку, возможно с помощью нуля остановить его.
При использования стороннего нуля счетчик считает потребляемое.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.6.2009, 21:10
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Здесь упоминали вроде бы. На таком счётчике нужно будет перебрасывать местами зажимы 1 и 3 входящей цепи. На 1 подавать ноль, а на 3 - фазу. Но это уже распломбировка клеммной коробки счётчика, которая грозит неприятностями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.8.2009, 15:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Я вешал 1.5 килловатный обогреватель на фазный провод и землю, напряжение падало где то вольт на 7-8, причем счетчик стоял.Обогреватель неплохо работал.Вот инересно электронный счетчик будет фиксировать такое прохождение тока "фаза" - "земля"?

Опробовал, счетчик стоит, обогреватель работает.
У кого какое мнение?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.8.2009, 16:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вы хотите сказать, что правильно включенный в сеть (и ноль и фаза, и вход и выход) однофазный счётчик не считает потребляемое обогревателем (1,5 кВт), если нулевой провод обогревателя подключить к "земле" вместо нулевого провода отходящего от счётчика? Я верно понял схему (извините, что переспросил)?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 29.8.2009, 17:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Счетчик дествительно не считает, сталкивался с такими хищениями. Даже проверяли клещами на вводе токи в фазном и нулевом-при правильном соединении нагрузки (без своей "земли") должны быть равны

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 30.8.2009, 7:09


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.8.2009, 20:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Схема подключения счетчика правильная.
При включенной нагрузке ("хищении") проверил ток на повторке на двух ближайших спусках с опор клещами, 0 А.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.8.2009, 21:58
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Прям вынуждаете произвести "контрольное хищение"..... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.8.2009, 19:49
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(savelij @ 29.8.2009, 22:58) *
Прям вынуждаете произвести "контрольное хищение"..... icon_wink.gif

Придумал беззатратный способ ловли таких расхитителей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 23.9.2009, 15:59
Сообщение #18





Гости






Странно! У меня счетчик стоит только если подключен не правильно. Если правильно включен, то, что только не делал, всеравно счетает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.10.2009, 19:30
Сообщение #19





Гости






А вот у меня проблема. Накрылся нулевой провод в кабеле к гаражу. Кабель клал лет двадцать назад на глубине 1,5м. Жил всего две. Переложить кабель нереально. Поверху не позволят, а долбать 40 м асфальта - дешевле купить Днепрогэс)))). Забил два 2-х метровых штыря в полу гаража, "получил ноль", свет появился, но включаю более 500 Ватт и напруга падает до 170В-150В.
Получилось что сопротивление этого зануления-заземления около 15-20 Ом. Многовато?! И грунт у нас сырой, почти болото. Может зависит от того как далеко ближайший рабочий заземленный нуль. Счетчик кстати считает. Как бы решить проблему? Добавить штырей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.10.2009, 9:06
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость @ 10.10.2009, 20:30) *
А вот у меня проблема. Накрылся нулевой провод в кабеле к гаражу. Кабель клал лет двадцать назад на глубине 1,5м. Жил всего две. Переложить кабель нереально. Поверху не позволят, а долбать 40 м асфальта - дешевле купить Днепрогэс)))). Забил два 2-х метровых штыря в полу гаража, "получил ноль", свет появился, но включаю более 500 Ватт и напруга падает до 170В-150В.
Получилось что сопротивление этого зануления-заземления около 15-20 Ом. Многовато?! И грунт у нас сырой, почти болото. Может зависит от того как далеко ближайший рабочий заземленный нуль. Счетчик кстати считает. Как бы решить проблему? Добавить штырей?


Добавь конечно!! Для себя желательно потолще сталь забивать и пакет соли туда же
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.10.2009, 11:37
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 10.10.2009, 20:30) *
Счетчик кстати считает.

Так и надо , чтоб считал. Немного. А то совсем некрасиво будет, на хищение даже похоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 15.11.2009, 14:03
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(ЛЕША @ 13.10.2009, 9:06) *
Добавь конечно!! Для себя желательно потолще сталь забивать и пакет соли туда же

А можно узнать для чего соль? У нее электропровтдность лучше? Извините за глупый вопрос, с химией никогда не дружил!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 15.11.2009, 15:27
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Соль имеет свойство притягивать воду, уменьшится удельное сопротивление грунта в зоне расположения электродов ЗУ. Но использование соли вызывает в последствии коррозию электродов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.11.2009, 15:48
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Действительно, в тепличных, лабораторных условиях имеем 2NaCl+H2O+FeO=FeCl2+2NaOH, но в условиях почвы, где кроме того имеются много других хим. элементов реакция имеет немного иной характер.
В данной ситуации, хлористое железо более устойчивее, чем окись железа, в смысле разрушения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 15.11.2009, 19:22
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(gomed12 @ 3.6.2009, 1:29) *

Каким образом такой счетчик не считал, ума не приложу.
По рисунку видно, что только обесточив напряженческую катушку, возможно с помощью нуля остановить его.
При использования стороннего нуля счетчик считает потребляемое.


Ну вот от тебя то такого не ожидал, ориентируешься в сложнейших вопросах, а тут.. Мужики, всё очень просто. Посмотрите внимательно на рисунок, фазный ток проходит только по токовой катушке, катушка напряжения не работает(уберите с рисунка нулевой провод). А значит нет сдвига фаз между ними, а значит нет "бегущего " магнитного поля, чтобы повернуть диск.
Что же по поводу нуля через землю. Нужно чтобы сопротивление заземления было как можно меньше(менее 4 Ом). Напряжение зависит от дальности заземления на ТП. Чем дальше от вас ТП, тем больше смещение нейтрали(вспомните векторную диаграмму фазных напряжений). Поэтому, чем дальше от вас ТП, тем меньше должно быть сопротивление заземления. Ну и понятно, что многое зависит от грунта. Желаю удачи!


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2009, 19:30
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Мужики, всё очень просто. Посмотрите внимательно на рисунок, фазный ток проходит только по токовой катушке, катушка напряжения не работает(уберите с рисунка нулевой провод)....
Не так то и просто, учитывая, что
Цитата
Схема подключения счетчика правильная.

Значит и никакого провода убирать не надо, а просто нижний проводник схемы подключить не к сети (нулю), а к лому в земле...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 15.11.2009, 21:27
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(savelij @ 15.11.2009, 22:30) *
Значит и никакого провода убирать не надо, а просто нижний проводник схемы подключить не к сети (нулю), а к лому в земле...


Сказал убрать из схемы нулевой провод для того, что бы объяснить работу счётчика, т.е. виртуально.

В реальной схеме: фазный из сети, ноль из земли, вот и всё. Счётчик работать не будет(индукционный). Но есть и другие способы.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2009, 21:35
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
В реальной схеме: фазный из сети, ноль из земли, вот и всё. Счётчик работать не будет(индукционный).

Учитывая фразу о правильности включения счётчика, схема будет такая?

И почему же счётчик не будет работать?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.11.2009, 21:53
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Здесь речь может идти о искусственно созданном нуле, гальванически не связанного с нейтралю трансформатора, только в этом случае счетчик не крутится.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2009, 21:55
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Но тогда по приведённой схеме и лампочка Ильича "крутиться" не будет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.11.2009, 22:21
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(savelij @ 15.11.2009, 21:55) *
Но тогда по приведённой схеме и лампочка Ильича "крутиться" не будет.

Не должно, но почему-то крутится.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2009, 23:47
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 15.11.2009, 21:35) *
..схема будет такая?

Возможно, нулевой провод рвется и до катушки напряжения и после, к заземлению катушка не подключается (и напряжения нет), заземлена только нагрузка. В соотвествии с: "фазный из сети, ноль из земли, вот и всё".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2009, 23:50
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 15.11.2009, 22:47) *
Возможно, ....

Всё возможно... но не ясно как с этим быть?
Цитата
Схема подключения счетчика правильная.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай usp
сообщение 20.11.2009, 17:47
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16288



Цитата(Олега @ 15.11.2009, 23:47) *
Возможно, нулевой провод рвется и до катушки напряжения и после, к заземлению катушка не подключается (и напряжения нет), заземлена только нагрузка. В соотвествии с: "фазный из сети, ноль из земли, вот и всё".


Однозначно: чтобы счетчик не мотал, к нему не должен подключаться ноль, как после счетчика, так и до счетчика, но тогда надо вмешиваться в наружнюю проводку, так можно и фазу обойти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 10.6.2010, 20:19
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Гость @ 10.10.2009, 20:30) *
А вот у меня проблема. Накрылся нулевой провод в кабеле к гаражу. Забил два 2-х метровых штыря в полу гаража, "получил ноль", свет появился, но включаю более 500 Ватт и напруга падает до 170В-150В.
Получилось что сопротивление этого зануления-заземления около 15-20 Ом. Многовато?! И грунт у нас сырой, почти болото. далеко ближайший рабочий Счетчик кстати считает.

Странно что счетчик считает, возможно считает другие нагрузки, в доме или еще где ?
При обрыве "О" и забивке железок в землю (забивать надо много и на расстоянии 50-70 см друг от друга, а поверху сварить шиной)
и подключению нагрузки к этому искуственному "О" и фазе, у вас будет работать только токовая обмотка в счетчике, а "О" в связи с обрывом нулевого провода от счетчика к нагрузке не придет на обмотку напряжения , которая всегда подключена к Эл.сети, по этой причине счетчик может крутится, но гораздо медленнее, и если в доме нет других нагрузок то может и остановится.
Отдельно хочу сказать о обмотке напряжения которая постоянно включена в электросеть, при обрыве входного "О" на нее попадает напряжение до 380 вольт и она может загорется, что часто приводило к восгоранию домов,
особенно в деревне где качество сетей, как правило, отвратительное.
Катушка имеет 9300 витков и залачена, теплоотвода никакого.
Рекомендую при уходе (отъезде)выключить автомат поставленный до счетчика.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glucky73
сообщение 30.6.2010, 19:08
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 18806



Цитата(buvial1 @ 15.11.2009, 16:27) *
Соль имеет свойство притягивать воду, уменьшится удельное сопротивление грунта в зоне расположения электродов ЗУ. Но использование соли вызывает в последствии коррозию электродов.


Ионы соли создают электролитический раствор, который хорошо проводит ток, но только во влажной среде.
icon_cool.gif

Сообщение отредактировал Glucky73 - 30.6.2010, 19:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilmas
сообщение 28.11.2010, 14:13
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2010
Пользователь №: 20435



Помогите кто может! Подвел землю вместо "0", а счетчик всеравно мотает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.11.2010, 14:13
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Чем помочь? Вызвать энергонадзор?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilmas
сообщение 28.11.2010, 14:52
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2010
Пользователь №: 20435



Нет, подсказать причину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.11.2010, 22:02
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Причина в том, что счётчик и должен считать. Пояснения читайте с самого начала темы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilmas
сообщение 29.11.2010, 18:03
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2010
Пользователь №: 20435



В начале темы должен, а дальше не должен. Кому верить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.11.2010, 18:08
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Решение о том кому верить, принимается самостоятельно, ибо тут не школа марксизма-ленинизма, а форум.
Построение счётчика и правильная схема его включения гарантируют его работоспособность не зависимо от того, откуда берётся второй провод питания: от нулевого рабочего, нулевого совмещённого проводника или от штыря вбитого в землю.
НО... Место для чудес есть везде... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilmas
сообщение 29.11.2010, 18:11
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2010
Пользователь №: 20435



Эх, найти бы такое чудесное место. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.11.2010, 18:14
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не на этом форуме.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilmas
сообщение 29.11.2010, 18:17
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2010
Пользователь №: 20435



Ясно, помощи тут не от кого ждать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.11.2010, 18:25
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Именно так. На этом форуме способы воровства не рассматриваются.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_erzhan_*
сообщение 27.3.2012, 20:17
Сообщение #47





Гости






мужики,такое дело... что дас заземление нулевой шины в щиту? от чего защитит? и как правильно всё сделать..?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.3.2012, 21:18
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(erzhan @ 27.3.2012, 23:17) *
что дас заземление нулевой шины в щиту? от чего защитит?
Не нулевой, а шины PEN/PE(это защитные проводники). Повышает уровень электробезопасности.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2013, 18:17
Сообщение #49





Гости






Всем добрый вечер.Нужна консультация по подключению однофазного счетчика.У меня вместо фазы на первой клемме подключен "О" ,а "Ф" на 3 клемме.Чем грозит неправильное подключение?Работу по замене счетчика производили работники из энергосбыта.Заранее благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2013, 18:20
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Юридически ни чем, ибо сами сбытовики подключали и пломбировали.
Технически тоже, учёт будет осуществляться также.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2013, 18:56
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



добавлю только два если:
поставлена пломба и она не нарушена
составлен Акт на замену


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.1.2013, 19:49
Сообщение #52





Гости






Цитата(Гость @ 24.1.2013, 18:17) *
Всем добрый вечер.Нужна консультация по подключению однофазного счетчика.У меня вместо фазы на первой клемме подключен "О" ,а "Ф" на 3 клемме.Чем грозит неправильное подключение?Работу по замене счетчика производили работники из энергосбыта.Заранее благодарю за ответ.

А какая марка Вашего электросчётчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СпецЭлектрик_*
сообщение 28.3.2015, 22:37
Сообщение #53





Гости






Правильный ответ: счетчик не будет крутиться только в одном случае: если автомат нуля будет выключен до счетчика. Естественно, если ноль после счетчика будет пущен на землю. Тогда на катушке напряжения, которая подключена параллельно, не будет того самого напряжения. А вследствии этого, счетчик будет любую нагрузку, которую он измеряет с помощью катушки тока, которая подключена последовательно, умножать на ноль, и будет... Да-да, основная тема форума, бесплатное электричество! Кстати, специально для пользователя Andrey Izh, у вас счетчик крутиться не потому, что "...через токовую катушку в счетчике проходит фаза а не нуль...", что вы тоже правильно сказали, а потому, что на катушке напряжения есть напряжение. Предлагаю теперь воевать не с катушкой тока, а с катушкой напряжения. Ведь как-никак, а поменять провода местами в нормальном счетчике вам не получится. А вот отключить автомат ноля- запросто. И еще: в однофазной сети часто в качестве нулевого провода использована земля (я про землю, а не про электротехнический термин). Самая большая ошибка для энергетиков, и самый главный плюс для народа. Так вот, если в счетчике на катушке напряжения нет напряжения, то счетчику фиолетово, какая через него идет нагрузка. Если мы отключим автомат, то напряжение на одноименной катушке пропадет, и счетчик при правильном подключении, которое описывается на форуме, в частности пользователем Шаровая молния. Так вот, мы все сделали. Автомат отключили. А где брать второй ноль? Правильно, на земляном проводе! Я раньше уже про это говорил. В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся. Если у вас старый советский дом, то вам придется делать заземление своими руками. Как сделать заземление своими руками можно найти в интернете. Если же у вас в доме есть заземление, то перевод всей квартиры на бесплатную энергию у вас займет не более часа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.3.2015, 22:57
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(СпецЭлектрик @ 28.3.2015, 22:37) *
...В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся.

Часть информации вероятно почерпнута в курилке или за пивком (например, про лишний нулевой проводник)... icon_wink.gif
Но теоретически (и только), если принять, что сопротивление земли (верхний слой планеты Земля) имеет бесконечно малое сопротивление, вполне можно было бы тырить электроэнергию в неограниченных количествах, что в интерпретации халявщиков означает "бесплатное электричество".
К "великому сожалению", не всё так просто, особенно в индивидуальных домах... но...
Но на нашем форуме, способы воровства (читай, нарушение законодательства РФ) не рассматриваются.
А посему, предлагаю воздержаться от подробностей и тонкостей обмана электросчётчиков.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.10.2016, 8:34
Сообщение #55





Гости






а если счётчик на столбе,как его можно обмануть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2016, 10:09
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Зайти с другой стороны столба и тырить скока угодно. Счетчик "со спины" не видит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.10.2016, 10:12
Сообщение #57





Гости






Цитата(Гость @ 24.10.2016, 8:34) *
а если счётчик на столбе,как его можно обмануть?

Цитата из предыдущего сообщения:
Цитата
Но на нашем форуме, способы воровства (читай, нарушение законодательства РФ) не рассматриваются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.12.2017, 6:50
Сообщение #58





Гости






Возможно ли в самой розетке в многоквартирном доме отключить ноль и подключить на её место землю (в настоящее время ноль подключён, а неиспользуемая земля просто лежит в розетке) - как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.12.2017, 7:18
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 7:50) *
неиспользуемая

почему?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.12.2017, 11:07
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 6:50) *
...как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски?
Нагружать можно также, как и ранее... если не сработает УЗО, если "земля" подключена...
Но всё это зря, ибо счётчик будет считать, как и до этого "кулибинства"
Рекомендую тему воровства э/э далее не развивать (см. Правила форума)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 24.1.2018, 9:59
Сообщение #61





Гости






И всё же, не ради воровства, а для образования. В многоквартирном доме в розетке убрать ноль и подключить на его место землю(соединённую с общей ,,земельной,, шиной в щитке). УЗО ни у кого(во всяком случае, ни у меня, ни у соседей)нет - так когда-то сделано. Значит ли это, что во время нагрузки на эту экспериментальную розетку вся ,,земельная,, шина в щитке, а также корпуса всех используемых электроприборов у соседей по площадке (а, может быть, во всём доме) станут опасными для жизни?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2018, 13:48
Сообщение #62


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11240
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Роман_* @ 24.1.2018, 8:59) *
В многоквартирном доме в розетке убрать ноль и подключить на его место землю(соединённую с общей ,,земельной,, шиной в щитке)

А действительно ли у Вас в щитке "земля", сиречь защитный "РЕ" проводник - который выполняется и подсоединяется по определённым правилам. icon_wink.gif

Видите ли какая штука. Использование заземляющего проводника вместо нуля есть один из признаков дилетантской попытки хищения электроэнергии, поэтому вызывает подозрение и пристальное внимание контролирующих персон. Вычисляется на раз.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2018, 15:15
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Роман_* @ 24.1.2018, 9:59) *
Значит ли это, что во время нагрузки на эту экспериментальную розетку вся ,,земельная,, шина в щитке, а также корпуса всех используемых электроприборов у соседей по площадке (а, может быть, во всём доме) станут опасными для жизни?
Есть подозрение, что речь идёт не о новостное, ибо УЗО нынче ставят повсеместно, а посему у Вас не земляная шина, как и предположил Роман. Следовательно, подключив контакт розетки не к нулю, а к "земле", Вы ничего не изменила в плане учёта (но Вас это и не интересует, как сказали), ни в плане навредить всем соседям...
Ну как-то так... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 24.1.2018, 22:07
Сообщение #64





Гости






Спасибо за Ваши мнения!
Но если всё же в розетку проведена земля(а провод жёлто-зелёный) и на шине - тоже заземление(а все штук 10 проводов, в том числе и мой, на ней жёлто-зелёные)и, наконец, в ходе эксперимента(всё же я кратковременно поменял синий провод в розетке на жёлто-зелёный) контрольная лампа ярко загорелась(мотает ли счётчик при этом, даже не проверял), то повторюсь, эксперимент опасен? Если в такую розетку включить потребитель, можно ли, к примеру касаться руками шины с жёлто-зелёными проводами в щитке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2018, 1:25
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Счётчик будет мотать
2. Оборудование в розетке будет работать.
3. Можете обнять эту земляную шину, Вам можно.
4. Вашего щита и земляных шин не видел никто, а посему и ответы могут быть не очень точны... особенно последний... icon_redface.gif icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.1.2022, 23:35
Сообщение #66





Гости






Короче Чубайса не штырями не перебьёшь ((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.1.2022, 5:49
Сообщение #67





Гости






Цитата(Гость_Роман_* @ 24.1.2018, 22:07) *
... и на шине - тоже заземление(а все штук 10 проводов, в том числе и мой, на ней жёлто-зелёные)...

Наличие заземления в МКД надо смотреть не в этажном щитке, а в электрощитовой (ВРУ). Остальное - от лукавого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.5.2022, 10:28
Сообщение #68





Гости






Должен быть комплексный осмотр электрохозяйства МКД, сличение схемы и фактического состояния. В коммунальном хозяйстве ныне творится такой бардак, что самые невероятные вещи стали реальностью.. к сожалению icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.5.2022, 14:51
Сообщение #69


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11240
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 29.1.2022, 22:35) *
Короче Чубайса не штырями не перебьёшь ((

Ну, вот как-то получилось? icon_wink.gif))


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.2.2024, 17:42
Сообщение #70





Гости






Здравствуйте форумчане. До сих пор сравниваю ток с водой в трубах , но , как понимаю, -- некорректно. Вопрос такой: на большой коммерческой базе раздаётся эл./энергия арендаторам, контролирующий орган,-- тормознутый электрик по-совместительству сторож. Могут ли арендаторы, используя пожарный водопровод , имеющий большую ёмкость и частично залегающий в земле , использовать для воровства электричества у базы? Для нас проблема заключается в использовании воды из гидранта, а она последние пол года стала постоянно ржавой, сколько не сливай. Напрашивается вывод: постоянная электрохимическая коррозия?! Как проверить , не заходя в помещение арендуемое соседями?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.2.2024, 21:25
Сообщение #71





Гости






Цитата(Гость @ 20.2.2024, 17:42) *
Для нас проблема заключается в использовании воды из гидранта, а она последние пол года стала постоянно ржавой, сколько не сливай. Напрашивается вывод: постоянная электрохимическая коррозия?! Как проверить , не заходя в помещение арендуемое соседями?

У вас в голове каша из воровства электроэнергии и электрохимической коррозии ...
Думается, причина ржавчины кроется в старости водопроводных труб, а вы приплетаете сюда электрохимическую коррозию(зачем-то?)
Меняйте трубы, и будет вам счастье. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.10.2024, 11:04
Сообщение #72





Гости






Вопрос знатокам. Частный дом, воздушная линия, подключение почти в самом конце линии. Катастрофически низкое напряжение в розетке от 140-200в. Прыгание по фазам помогает ненадолго. Со столба приходит фаза и ноль на вводной автомат. Сам вопрос: при замене ноля на физически сделанное заземление, может подняться напряжение между фазой и заземлением перед фазой-ноль. Интересует даже незначительное повышение (5-10в). Меняется передача тока (не по двум проводам на столбе, а по одному и земле. Интересует незначительный рост, чуда понятно не произойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2024, 12:15
Сообщение #73





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:04) *
... Сам вопрос: при замене ноля на физически сделанное заземление, может подняться напряжение между фазой и заземлением перед фазой-ноль.

Так не менять ноль на заземление, а выполнить повторное заземление на вводе в дом, в соответствии с ПУЭ!
ПУЭ:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.10.2024, 12:35
Сообщение #74





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 22.10.2024, 12:15) *
Так не менять ноль на заземление, а выполнить повторное заземление на вводе в дом, в соответствии с ПУЭ!


При повторном заземлении мощность (напряжение) может возрасти ? Использую релейный стабилизатор 8кВт. Там даже незначительное повышение напряжения на входе, на выходе прибавляет заметнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.10.2024, 13:35
Сообщение #75


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11240
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:35) *
При повторном заземлении мощность (напряжение) может возрасти ?

За счет понижения напряжения у других потребителей.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.10.2024, 13:41
Сообщение #76





Гости






Цитата(Roman D @ 22.10.2024, 13:35) *
За счет понижения напряжения у других потребителей.

Спасибо. Меня этот вариант устроит. Буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.10.2024, 5:48
Сообщение #77


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11240
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 13:41) *
Спасибо. Меня этот вариант устроит. Буду пробовать.

Устроит ровно до тех пор, когда ещё кто-то (и не один) не купит такой же стабилизатор. Тогда они раскачают сеть так, что справиться не смогут.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2024, 17:34
Сообщение #78





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:04) *
Сам вопрос: при замене ноля на физически сделанное заземление, может подняться напряжение между фазой и заземлением перед фазой-ноль. Интересует даже незначительное повышение (5-10в). Меняется передача тока (не по двум проводам на столбе, а по одному и земле. Интересует незначительный рост, чуда понятно не произойдет.

Приворовываем электроэнергию?
Прочитайте свой вопрос ещё раз: Откуда в земле возьмется добавочное напряжение? Даже для незначительного роста?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.11.2024, 14:12
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:04) *
Катастрофически низкое напряжение в розетке от 140-200в.

Необходимо не сидеть сложа руки, а действовать!
И начинать надо с "бомбардировки" письмами сбытовой организации-гарантирующего поставщика, кому платите якобы за нормальное качество электроэнергии.
Писать жалобы в Роспотребнадзор.
К основным качественным параметрам электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 принято относить:
- реальное отклонение показателей напряжения – до +5-10% от номинала/минуту (198-240 V);
- амплитуду изменения (колебания) напряжения - до +5-10% от номинала/минуту (198-240 V);
- провалы напряжения – время провала не должно превышать 30 секунд;
- показатели временного перенапряжения – до 342 V в течение до 1 секунды.
Обоснование прав.
Постановление Правительства от 6 мая 2011 г. № 354.
Его нормы рассчитаны на физических лиц, потребляющих электроэнергию для бытовых нужд.
Согласно п. 31 исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества.
В силу п. 150 Правил исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги вследствие предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести перерасчет потребителю размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Контроль за вышеуказанными Правилами осуществляет Служба регионального жилищного надзора.
Согласно п. 2 ст. 542 ГК РФ, в случае нарушения энергоснабжающей организацией требований к качеству энергии, абонент имеет право отказаться от оплаты такой энергии. Это означает, что вы можете продолжать пользоваться энергией, даже если она не соответствует установленным стандартам качества, но при этом не оплачивать ее. Однако, для того чтобы воспользоваться этим правом, необходимо будет доказать нарушение энергоснабжающей организацией установленных требований к качеству энергии.
Для чего необходимо нанимать сертифицированную лабораторию, иметь на руках протоколы-доказательную базу.
Пока суть да дело, предлагаю один из вариантов временного улучшения уровня напряжения, используя не навороченный сварочный аппарат советских времен, которого можно приобрести в авито за небольшую сумму
Прикрепленное изображение



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.11.2024, 3:16
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 24.11.2024, 14:12) *
предлагаю один из вариантов временного улучшения..
Думается, что при этом необходимо предупредить пользователя о том, что можно поиметь неприятности в случае неожиданного повышения напряжения выше номинального (к прим., перераспределение нагрузок по фазам).

И сказанное Romanом D весьма справедливо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.11.2024, 11:11
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Есть такой вариант, хотя могут быть и другие, думаю, ТС их рассмотрит.
Имелось в виду сам способ временного выхода из положения, для защиты после конструкции могут использоваться всякие защиты, в т.ч. и реле напряжения.
При нежелании возиться с РН можно верхний предел отстроить в районе 180-190 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость гость гость_*
сообщение 26.11.2024, 13:02
Сообщение #82





Гости






Завсегдатаям скучно ?
к чему этот некропостинг ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.11.2024, 14:57
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость гость гость @ 26.11.2024, 13:02) *
Завсегдатаям скучно ?
к чему этот некропостинг ?

Будьте внимательны, новая тема началась с #72


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.11.2024, 18:07
Сообщение #84





Гости






Цитата(gomed12 @ 26.11.2024, 14:57) *
Будьте внимательны, новая тема началась с #72

даже с 72-го поста месяц тишины прошел
тот, кто вопрос задал уже дорогу сюда забыл icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.11.2024, 21:07
Сообщение #85





Гости






Цитата(Гость @ 26.11.2024, 18:07) *
даже с 72-го поста месяц тишины прошел
тот, кто вопрос задал уже дорогу сюда забыл ...

И что? Хотите администратором поработать? У людей разные жизненные обстоятельства бывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 28.11.2024, 4:49
Сообщение #86





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2024, 21:07) *
И что? Хотите администратором поработать?

Бесплатный труд аморален
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.11.2024, 7:15
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете заплатить, мы не против


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения