Электролаборатория , Массовые испытания материалов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электролаборатория , Массовые испытания материалов. |
23.3.2009, 14:08
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
В межотраслевых правилах ПОТРМ-016-2001 в п.5.1.5. сказано,что эти работы допускаются проводить в порядке текущей эксплуатации. При оформлении разрешительных документов на работу эл. лаборатории
я внес работы по испытаниям диэл. средств в перечень работ по текущей эксплуатации, что оказалось неверно, по рассуждениям инспектора . Эти работы производим по распоряжению. А гл 5.1.5. для кого? -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если испытания соответствуют перечню пункта, а именно:
1. Испытания массовые. 2. Испытательная установка стационарная. 3. Токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями. 4. Двери к токоведущим частям снабжены блокировкой. 5. Имеется типовая инструкция проведения этих работ. 6. Работник аттестован на 3 группу. Докажите свою правоту инспектору. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.3.2009, 9:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Все условия соответствуют требованиям. Вот только как понять слово "массовые". Привозят в неделю по
несколько партий ДЭС. Может это на предприятии, где идет работа постоянная. А спорить с инспектором я не стал, хотя вопрос этот задал. Оказывается у нас персонал ремонтный, а должен быть оперативно- ремонтный и тогда = это другой вопрос . Как -же далеко могут завести человека правила ,написанные либо в спешке либо " писакой", не представляющем о чем идет речь. А проще нельзя? Но это тема для другого разговора. Сейчас я не работаю в той организации, но вопрос актуален для всех и сегодня! Как сказал А. Райкин "- Ой дурють нашего брата"! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
24.3.2009, 10:01
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7927 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата персонал ремонтный, а должен быть оперативно- ремонтный и тогда = это другой вопрос . М/б это и явилось причиной, ремонтный персонал не имеет права работать в действующих ЭУ, только на выведенном на ремонт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 1:45 |
|
|
|
|