Переход из каб канала в стальную трубу |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход из каб канала в стальную трубу |
23.7.2009, 11:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 15070 |
Подскажите плиз... Возможно ли запроектировать такое явление и будет ли оно разумным и правильным? Из помещения ВРУ в здании выходим на улицу, пробуривая в стене отверстие, далее поднимаемся до кровли здания в плистиковом каб канале, кровля выполнена из наплавляемых материалов, следовательно горючая, по кровле прокладываем кабель в вгп трубе со стенкой 2,8 мм... Как обеспечить переход кабеля из кабель-канала в трубу? (кабель ВВГнг 3*1,5 на архитектурную подсветку крыши). Помогите плиз, очень нужно...
Сообщение отредактировал WseWolod - 23.7.2009, 12:03 |
|
|
|
23.7.2009, 12:04
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
...далее поднимаемся до кровли здания в плистиковом каб канале... Разве пластиковый каб. канал можно прокладывать вне зданий? Вроде его предназначение для внутренней установки. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
23.7.2009, 12:20
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 15070 |
Я сам просто проектировщик только начинающий, но по городу у нас на на многих фасадах кабели проложены в каб каналах плстиковых. Если в них нельзя, то как можно сделать?
|
|
|
23.7.2009, 12:54
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Я сам просто проектировщик только начинающий, но по городу у нас на на многих фасадах кабели проложены в каб каналах плстиковых. Если в них нельзя, то как можно сделать? Да как сказать, вроде есть каналы, выполненные из пластика, устойчивого к ультрафиолету, и химически стойкие. А как посмотришь на какой-нить фасад - крышка отвалилась, канал изогнулся. Как-то несерьезно. Да и, помню, Ростехнадзор гонял за такие решения. Мой вариант - все сделать в ВГП. Ну, или, как вариант, подъем в металлическом коробе, а по крыше в ВГП. Переход сделать на уровне фасада. На металлич. короб заглушку. Сбоку короба сделать отверстие под герметичный сальник, через который присоединить ВГП трубу к коробу. Вот как-то так. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.7.2009, 12:55 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
23.7.2009, 13:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Посмотри тех данные на пластиковые каналы. У большинства (а может и у всех) температура обитани -5 градусов. Они на морозе просто рассыпаются. Вообще покопайся в каталоге DKC может что и есть. А так правильно Вам советовали Метал. короб и труба или только труба. Трубу можно вварить в прожодную коробку из нее голым кабелем в короб через сальники PG, или вообще трубу в короб через сальник PG (захватывающий полностью трубу) если нужна герметизация. Если будете вваривать трубу в короб попортите оцинковку короба и сварщик может в дюндель дать
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
23.7.2009, 18:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а стены какие? дерево, белый, красный кирич или что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.7.2009, 4:36
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 15070 |
стена кирпичная, оштукатуренная и окрашенная
|
|
|
|
24.7.2009, 8:22
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата кровля выполнена из наплавляемых материалов, следовательно горючая, по кровле прокладываем кабель в вгп трубе со стенкой 2,8 мм. Интересно, как поведет себя кабель в ВГП при замене кровли с газ горелкой? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.7.2009, 9:50
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 15070 |
|
|
|
24.7.2009, 11:18
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем выходить на улицу? по зданию не сделать?
хотел предложить вариант штробления стены с последующей штукатуркой и покраской, но думаю вас это не устроит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
24.7.2009, 11:21
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 15070 |
по зданию не получится, да и не дадут, там уже окончательная отделка сделана.
|
|
|
27.7.2009, 9:24
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 15070 |
Так, ладно, уговорили, буду делать в ст. трубах. Но тогда у меня еще один вопрос, в ст. трубах кабель вести до самой кровли или достаточно до отм. 2,75 от уровня земли?
|
|
|
27.7.2009, 10:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Если 2,75 то возникает два вопроса: как закрываться будет горловина трубы от воды (коробка+сальник MG) и кабель вообще то не любит ультрофиолета от солнца
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:42 |
|