Прошу помочь в решении такой проблемы: на даче имеется китайский бензогенератор мощностью 2кВт (пиковые нагрузки до 2,2 кВт), однофазный. Также есть насос для воды Grundfos, потребляемая мощность 750Вт. Так вот при включении насоса он начинает дёргаться (приблизно раз в секунду), пока не наступит чудо, то есть не запустится таки Генератор тоже дёргается, но старается дать насосу Электрочайник на 1,8 кВт работает спокойно (что, впрочем, естесственно). Собственно вопрос: это можно победить без смены бензогенератора на более мощный? К примеру, дополнить конденсатором провод от генератора до насоса? (Глупость сказал, да? Извините - темой не владею) Главное, чтобы насос пускался с первого раза, по необходимости. Второй вопрос: в инструкции к генератору сказано, что нельзя гонять его без нагрузки хотя бы в 10% от номинала (т. е. в моём случае 200 Вт) более пяти минут. К тому же, на "пустом" ходу (без нагрузки) он выдаёт напряжение 260 В (замерял мультиметром), при подаче нормальной нагрузки становится 220 В. Регулировка первого значения приводит к изменению второго: если без нагрузки сделать 230 В, то при нагрузке получается 170-180 В. Собственно, вопрос: какой "балласт" на 200 Вт можно смастерить чтоб он не был паяльником или мощной лампочкой? Или другим "ненужным" бытовым прибором? Или, как вариант, на 100 Вт. Хочется повесить его на генератор (физически, на раму). Заранее благодарю! |
|
|
Chelnok Бензогенератор и пусковые токи 21.7.2009, 22:45
DoctorGauss Цитата(Chelnok @ 22.7.2009, 1:45) ...Собс... 22.7.2009, 6:05
Chelnok Здравствуйте, Доктор!Цитата(DoctorGauss ... 22.7.2009, 12:01
DoctorGauss Цитата(Chelnok @ 22.7.2009, 15:01) Что ес... 22.7.2009, 12:35
Chelnok Доктор, огромное спасибо за расчет - непременно бу... 23.7.2009, 19:31
Andrey59 Не каждый преобразователь работает на однофазный д... 22.7.2009, 8:13
gomed12 ЦитатаТак вот при включении насоса он начинает дёр... 22.7.2009, 8:28
Anatoli если насос центробежный то запускайте с закрытым к... 22.7.2009, 10:31
gomed12 Цитатанасос центробежный то запускайте с закрытым ... 22.7.2009, 10:52
Andrey59 В качестве балласта я паяльники ввиду не имел, а н... 22.7.2009, 12:24
gomed12 ЦитатаНасос (а точнее насосная станция с водяным о... 22.7.2009, 13:54
Anatoli давление снижать ненадо, а вот ресивер следует уве... 22.7.2009, 21:41
KIVOK Цитатана даче имеется китайский бензогенератор мощ... 22.7.2009, 22:20
DoctorGauss Цитата(KIVOK @ 23.7.2009, 1:20) Простой г... 23.7.2009, 5:03
Anatoli у генерааторов стоит уентробежный регулятор и он р... 23.7.2009, 6:50
lesnik Мне думается все проще. Двигатель начинает раскачи... 24.7.2009, 9:46
TSDrive Говорили-=говорили, а забыли, что такое "прям... 23.10.2009, 14:46
KIVOK Попробовал вчера запускать эл.двигатель 3квт на ге... 23.10.2009, 15:52
gennadi Анатолий я сталкивался с проблемой пуска эл. двига... 14.1.2010, 15:29
cm001 Цитата(gennadi @ 14.1.2010, 15:29) Анатол... 11.2.2010, 21:24
TSDrive ЦитатаКроме этого возрастает время запуска (выхода... 26.2.2010, 9:17![]() ![]() ![]() |
|