Трансформатор для неоновых трубок , Откуда снимать 10 кВ?

Delta
сообщение 12.7.2009, 11:03
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Перепал мне тут вот такой трансформатор:

крупнее
Он лежит в Чехове (Точнее их 3) Я его открыл, а там высоковольтные обмотки висят средней точкой на корпусе.
В связи с этим вопросы:
Корпус заземлять надо?
Откуда снимать 10 кВ - с корпуса и вывода или между выводами?
Может кто даст погонять киловольтметр переменного тока?


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.7.2009, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Delta @ 12.7.2009, 12:03) *
Откуда снимать 10 кВ - с корпуса и вывода или между выводами?
Может кто даст погонять киловольтметр переменного тока?

Снимать с выводов с ВВ изоляторами, корпус заземляется.
Для проверки, на высокую обмотку (Внимание!!! Не путайте питающие транс выводы на 220 В) на 10 кВ подайте 220В, при Ктн=45,45, на выходе (выводы на 220 В) д/б где-то 4,85 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 12.7.2009, 23:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(gomed12 @ 12.7.2009, 13:31) *
Снимать с выводов с ВВ изоляторами, корпус заземляется.
Для проверки, на высокую обмотку (Внимание!!! Не путайте питающие транс выводы на 220 В) на 10 кВ подайте 220В, при Ктн=45,45, на выходе (выводы на 220 В) д/б где-то 4,85 В.

Так там вторичная обмотка рассчитана на 20 миллиампер... Она выдержит?
И ещё у меня на корпусе появится 110 вольт..
А перепутать это уже выше моих сил icon_wink.gif
А так понял. Привезу трубку - попробую.


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 16:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены