Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь в решении проблемы:
В ванной комнате 4х35Вт галогеновых лампочки, подключены паралельно, провод сечением 2,5 к трансформатору Toshibra 150 Вт через клемники. 220в подача проводом 1,5. Где то около 3 месяцев назад трансформатор залили, поменял на аналогичный. И начал обращать внимание что трансф. черезмерно греется, идет неприятный запах. На кухне стоят такие же трансформаторы (из старой закупки 150 Вт ). Подключал их - греется сильно. Соединения все проверил, соплей нет! Одну галогенку снимал - греется меньше..... До этого все работало 3 года без проблем! Прошу совета в решении проблемы!!! СПАСИБО! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Замерь силу тока потребление гирлянды, и высокую сторону тн тоже не мешалоб для начала
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь в решении проблемы: В ванной комнате 4х35Вт галогеновых лампочки, подключены паралельно, провод сечением 2,5 к трансформатору Toshibra 150 Вт через клемники. 220в подача проводом 1,5. Где то около 3 месяцев назад трансформатор залили, поменял на аналогичный. И начал обращать внимание что трансф. черезмерно греется, идет неприятный запах. На кухне стоят такие же трансформаторы (из старой закупки 150 Вт ). Подключал их - греется сильно. Соединения все проверил, соплей нет! Одну галогенку снимал - греется меньше..... До этого все работало 3 года без проблем! Прошу совета в решении проблемы!!! СПАСИБО! Так что греется трансформатор или провод?Если трансформатор надо менять на более мощный.Или снижать нагрузку например 3 лампы вместо 4х.Посчитаем ток(для провода). Считаем:4*35=140 ВТ. Ток соответственно 140/12=11.7 Ампер (при 12 вольт трансформатора). 1.5 меди должно хватить.Максим должна быть чуть теплая .Если 2.5 медь то это с запасом. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Одну галогенку снимал - греется меньше..... Необходимо при всех вынутых лампочках замерить ток, при его наличии откинуть по очереди линии и найти неисправную. Или же, при вынутых лампочках, при отсутствии прибора для измерения тока, в разрыв выходного провода транса подключить любую лампочку на 12 В, найти неисправность таким же образом откидывая линии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Считаем:4*35=140 ВТ. Забыли учесть колебания в сети и то что эл.лампы имеют разброс в сторону увеличения. Да и трансформаторы одного и того-же типа также имеют разброс. Реально выбирать трансформатор надо с коэффициентом загрузки Кзаг.= 06-08. Похоже что транс перегружен для тех условий в котором он эксплуатируется.
Ток соответственно 140/12=11.7 Ампер (при 12 вольт трансформатора). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2009 Пользователь №: 14804 ![]() |
Проблему решил! Поставил трансформатор на 200 вт (немецкий). Проблема ушла! Видимо Toshibra 150 Вт(китай) -не тянул с запасом 10 вт.
Всем большое спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |