сегодня менял пробки на автоматы, в щите стояло 4 пробки, между каждыми 2 пробками перемычки.
Сначала я думал что это пробки на 4 группы, но при внимательном рассмотрении оказалось что это 2 группы, у каторых через пробки пущенны как фаза так и нуль.
Вопрос для чего нужно было делать "0" через пробку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 12.6.2009, 19:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(мегавольтик @ 12.6.2009, 22:52) *
Вопрос для чего нужно было делать "0" через пробку?


Это делать нельзя.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 12.6.2009, 19:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Вопрос для чего нужно было делать "0" через пробку?
Ваш "0" - это токов едущий проводник и при К.З. вероятность "срабатывания пробок" возрастает вдвойне. А при отключениях надо выкручивать обе пробки, потому-что между "0" и заземленными предметами может быть напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 12.6.2009, 19:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



а когда меняешь пробки на атвтоматы куда прикручивать оставшие нули, к щитку? я прикрутил сижу и думаю тепрь можно так или нельзя. просто нулевая рейка отсутствует как таковая вообще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 12.6.2009, 19:53
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13287
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 12.6.2009, 21:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



спасибо за просвящение )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 12.6.2009, 21:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Для чего запрещается ставить защиту на нуль, это понятно.
Но в частных домах, когда ответвление идёт через дорогу, всё равно ставлю защиту на оба провода.
Объясняю: при перевозке высоких грузов, бывают рвут провода, и соединяют их те же умельцы - пока никто не заметил. А вот что к чему они подключили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.6.2009, 21:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



А не сталкивались ли вы с жилфондом, подключенным к СН подстанции (по нынешним понятиям - IT 3x220)&

Или, к примеру, дельта 220 с одной заземленной фазой? Это до сих пор встречается... Вводит в кататонический ступор современных электрегов.

И как тут безопасно работать без отключения обоих проводников? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman_D - 12.6.2009, 21:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.6.2009, 23:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Да ради бога, есть желание или необходимость ставить автоматы или рубильники на оба провода, ставьте, но двухполюсные, для обеспечения одновременного отключения обоих проводников, но не однополюсники или пробки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vepr
сообщение 13.6.2009, 6:42
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 10165



А я вод читал, что на нулевую точку трансформатора ставят пробивной предохранитель (даже не знаю, что за зверь).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.6.2009, 10:53
Сообщение #11





Гости






Замеряли мы изоляцию в сельском доме культуры,вот что выяснилось: в ДК несколько организаций:администрация села ,почта;по предписанию энергосбыта местый электрик смонтировал отдельные узлы учета и вот что у него получилось:на вводе два однополюсных авт. выключателя , счетчик , далее в зале ЩО с металл.корпусом с тремя автоматами .ЩО занулен ,те.получается нуль через автомат на вводе. Здание деревянное, т.е корпус ЩО на изоляции ;по перимерту зала трубы отопления от своей котельной,т.е.заземленные. Если,допустим, отключится на вводе автомат на нуле корпус ЩО окажется под фазным напряжением через нагрузки, а под ЩО на расстоянии 40 см проходит заземленная труба отопления.При отключении автомата на нуле получается между трубой и корпусом ЩО 22ОВ!Долго объсняли этому электрику( как он говорил у них в домах везде на нуле пробки) , так и не понял , пока не показали контрольной лампой ,что в самом деле есть напруга между ЩО трубой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 13.6.2009, 13:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(vepr @ 13.6.2009, 6:42) *
А я вод читал, что на нулевую точку трансформатора ставят пробивной предохранитель (даже не знаю, что за зверь).

Ставится между нейтралью и заземляющим устройством. Защищает от пробоя ВН-НН.

Цитата(Гость @ 13.6.2009, 10:53) *
Долго объсняли этому электрику( как он говорил у них в домах везде на нуле пробки)


Вот он и родился в таком доме, где стояли пробки над счетчиком; так не факт, что это подходящая линия
И таким электрегам мы жизнь доверяем...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 14.6.2009, 5:27
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(vepr @ 13.6.2009, 7:42) *
А я вод читал, что на нулевую точку трансформатора ставят пробивной предохранитель (даже не знаю, что за зверь).

Наверное читали про сеть с изолированной нейтралью


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 15.6.2009, 8:30
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Вот он и родился в таком доме, где стояли пробки над счетчиком; так не факт, что это подходящая линия
И таким электрегам мы жизнь доверяем...
Да и по сей день к частному сектору подключения домов производится в основном двухпроводной "воздушкой". И обрывы проводов в основном происходят на "нулевом" проводе. Так что использовать такой "ноль" в качестве защитного проводника,ну никак нельзя. В данном случае оба провода надо считать как проводники находящиеся под напряжением

Сообщение отредактировал KIVOK - 15.6.2009, 8:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.6.2009, 10:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Выскажу свое мнение.
1. При использовании только двухпроводки, установка защиты на "0" нормальное явление, при этом "0" выполняет функции только рабочего нуля, что является не нарушением.
2. При этом, если есть желание выполнить 3-х проводку, пожалуйста, предохранитель оставляем, защитный "0" берем до предохранителя.
И это будет система заземления TNC без нарушений.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 15.6.2009, 10:59
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
При этом, если есть желание выполнить 3-х проводку, пожалуйста, предохранитель оставляем, защитный "0" берем до предохранителя.
Всегда на проводнике если по нему течет ток есть падение напряжения. И реально оно составляет в сельской местности 20-40 вольт. Напряжение между водопроводной трубой о "0" и составляют эти величины. А для человека находящегося в ванной с "зануленным" таким образом водонагревателем эти величины напряжений являются смертельно опасными.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.6.2009, 12:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(KIVOK @ 15.6.2009, 11:59) *
А для человека находящегося в ванной с "зануленным" таким образом водонагревателем эти величины напряжений являются смертельно опасными.

Так сведите РЕ для 3-х проводки под эти трубы.
Рекомендации и обсуждение чисто теоретическое, без полного обследования присоединения, посоветовать что-то конкретно не желательно.
На самом деле, вслепую выполнять зануление вместе с ним и СУП там, где и не "пахнет" нормальной эксплуатацией и обслуживанием сетей, действительно, опасно.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама