Уличное освещение. Опоры стальные (например, ОГК).
Подскажите, пожалуйста, документы (типовые серии) или другие источники, где можно найти чертежи ввода кабеля в опору, схемы и чертежи подключения светильников, выполнение заземления металлических опор. Также интересуют фундаменты для опор с фланцевым креплением (Закладная деталь фундамента = труба + фланец). Есть какие-либо руководящие указания, методики по их выбору? Сообщение отредактировал MBar - 27.4.2009, 15:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Касаемо уличного освещения внесено новшество токо в каком доке оно описано сказать затрудняюсь требования к светильникам таковы,внутри опоры должен быть автомат,питание трех проводкой,и запираемая дверца.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Тогда другой вопрос.
Уличное освещение выполнено СИПом. Светильник подключается к СИП 3х35+1х54,6+2х16 проводом ПВС 3х2,5. Одна жила ПВС - на фазный провод СИП (35мм2), вторая - на PEN СИПа (54,6мм2), а третью куда? Тоже присоединить к PEN-проводнику СИПа отдельным зажимом? Просто, понимаете, у нас в городе я везде видела, что третий провод или обрезан, или болтается неподключенным. Но по ПУЭ корпус светильника должен быть занулен. Сообщение отредактировал MBar - 3.6.2009, 12:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Тоже присоединить к PEN-проводнику СИПа отдельным зажимом? Так и необходимо выполнять, на светильник пойдут раздельные PE и N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Спасибо. А как Вы считаете, можно оба провода (PE и N) подключить к PEN СИПа одним зажимом? У "НИЛЕД" есть такой зажим Р72, на который возможно подключать сразу 2 провода. Или лучше двумя разными зажимами?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Спасибо. А как Вы считаете, можно оба провода (PE и N) подключить к PEN СИПа одним зажимом? У "НИЛЕД" есть такой зажим Р72, на который возможно подключать сразу 2 провода. Или лучше двумя разными зажимами? Одно точно, их под один клеммный контакт сажать не рекомендуется. У СИПа есть специальные изолированные прокалывающие сжимы, например, зажимы серии SLIP, фирмы Ensto. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Да, я в курсе, какие бывают зажимы, просто заказчит просит НИЛЕД. Значит лучше на разные. Хорошо, а на всех опорах светильник заземлять или только с повторным заземлением?
Сообщение отредактировал MBar - 4.6.2009, 8:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хорошо, а на всех опорах светильник заземлять или только с повторным заземлением? Третий РЕ на каждом светильнике для этого (зануления, подключения к PENу СИПа) и предназначен. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |