Уличное освещение. Опоры стальные (например, ОГК).
Подскажите, пожалуйста, документы (типовые серии) или другие источники, где можно найти чертежи ввода кабеля в опору, схемы и чертежи подключения светильников, выполнение заземления металлических опор.
Также интересуют фундаменты для опор с фланцевым креплением (Закладная деталь фундамента = труба + фланец). Есть какие-либо руководящие указания, методики по их выбору?

Сообщение отредактировал MBar - 27.4.2009, 15:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.4.2009, 23:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Касаемо уличного освещения внесено новшество токо в каком доке оно описано сказать затрудняюсь требования к светильникам таковы,внутри опоры должен быть автомат,питание трех проводкой,и запираемая дверца.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 3.6.2009, 12:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Тогда другой вопрос.

Уличное освещение выполнено СИПом.
Светильник подключается к СИП 3х35+1х54,6+2х16 проводом ПВС 3х2,5. Одна жила ПВС - на фазный провод СИП (35мм2), вторая - на PEN СИПа (54,6мм2), а третью куда? Тоже присоединить к PEN-проводнику СИПа отдельным зажимом?
Просто, понимаете, у нас в городе я везде видела, что третий провод или обрезан, или болтается неподключенным. Но по ПУЭ корпус светильника должен быть занулен.

Сообщение отредактировал MBar - 3.6.2009, 12:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.6.2009, 13:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Тоже присоединить к PEN-проводнику СИПа отдельным зажимом?

Так и необходимо выполнять, на светильник пойдут раздельные PE и N.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 3.6.2009, 13:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Спасибо. А как Вы считаете, можно оба провода (PE и N) подключить к PEN СИПа одним зажимом? У "НИЛЕД" есть такой зажим Р72, на который возможно подключать сразу 2 провода. Или лучше двумя разными зажимами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.6.2009, 19:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(MBar @ 3.6.2009, 13:26) *
Спасибо. А как Вы считаете, можно оба провода (PE и N) подключить к PEN СИПа одним зажимом? У "НИЛЕД" есть такой зажим Р72, на который возможно подключать сразу 2 провода. Или лучше двумя разными зажимами?

Одно точно, их под один клеммный контакт сажать не рекомендуется.
У СИПа есть специальные изолированные прокалывающие сжимы, например, зажимы серии SLIP, фирмы Ensto.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 4.6.2009, 8:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Да, я в курсе, какие бывают зажимы, просто заказчит просит НИЛЕД. Значит лучше на разные. Хорошо, а на всех опорах светильник заземлять или только с повторным заземлением?

Сообщение отредактировал MBar - 4.6.2009, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.6.2009, 11:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(MBar @ 4.6.2009, 9:40) *
Хорошо, а на всех опорах светильник заземлять или только с повторным заземлением?

Третий РЕ на каждом светильнике для этого (зануления, подключения к PENу СИПа) и предназначен.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 4.6.2009, 11:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 22:14
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены