Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
MBar
сообщение 3.6.2009, 8:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



ПУЭ:
Цитата
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.

2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.

2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.


Дана ВЛИ 0,4кВ с СИП 3х35 + 1х54,6 + 2х16(ож). Опоры - стойки ж/б СВ110-5.
Есть опоры с повт. заземление - одна через две.

Вопрос. На каких опорах и что должно подключаться к PEN-проводнику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.6.2009, 9:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(MBar @ 3.6.2009, 8:35) *
Дана ВЛИ 0,4кВ с СИП 3х35 + 1х54,6 + 2х16(ож). Опоры - стойки ж/б СВ110-5.
Есть опоры с повт. заземление - одна через две.
Вопрос. На каких опорах и что должно подключаться к PEN-проводнику?

Выполняете по п.2.4.41.
При отсутствии ВЛ на опорах, только PEN СИПа соединяете к проводнику повторного заземления.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 3.6.2009, 10:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Вы как-то непонятно написали.
На каких опорах? Только с повт. заземлением?
И какие элементы присоединять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.6.2009, 11:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(MBar @ 3.6.2009, 11:32) *
Вы как-то непонятно написали.
На каких опорах? Только с повт. заземлением?
И какие элементы присоединять?

Выполняете присоединение PENа только на опорах, где повторка.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 3.6.2009, 12:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Ясно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 4.6.2009, 8:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



А не подскажете еще, вот если опора - стойка СВ110, проводник повторного заземления нужно пускать по опоре снаружи (с верха опоры от сипа до земли) или можно исползовать арматуру стойки в качестве естесственного заземлителя и уже внизу стойки, в земле, нижний выпуск арматуры присоединять к электродам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 4.6.2009, 9:35
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



На опорах СВ (во всяком случае, СВ-95 и СВ-110 точно) специально для этих целей сверху и снизу приварены прутки: сверху, чтобы его сразу зажать в зажим повторного заземления (есть для СИПа специально для этих целей), внизу желательно забить швеллер или трубу, к которой приваривается нижний пруток опоры.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 4.6.2009, 9:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.6.2009, 11:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По-моему, сами опоры такие используются в качестве заземлителей, пластинка возможно для измерений или для доп. электрода для доведения сопротивления до 30 Ом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 4.6.2009, 11:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 2.8.2009, 20:30
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



на анкерных, а также через несколько (зависит от региона) PEN-провод ВЛ присоединяется к заземляющему устройству посредством заземляющего проводника (см. главу 2.1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.8.2009, 19:07
Сообщение #11





Гости






У меня такой вопрос- можно ли использовать для повторного заземления опоры горизонтальные заземлители, допустим стальную шину длиной 5-8 м проложить на глубине 70, т.к. грунт скалистый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 13.8.2009, 19:12
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Можно, лишь-бы сопротивление растекания этой шинки было не более 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 14.8.2009, 7:07
Сообщение #13





Гости






ВЛИ опоры требуется заземлять только если на них расположено какое либо эл. оборудование либо если выполняется отвод и требуется повторное заземление нуля в остальных случаях опоры ВЛИ не требуют заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 10.3.2010, 17:01
Сообщение #14





Гости






Добрый вечер!
Помогите закрепить в голове материал по заземлению ВЛИ-0,4кв.

Беру ВЛИ-0,4КВ. К примеру, есть одна опора (СВ-95 или 110) с отводом к дому , одна - со светильником, одна промежуточная.

Где надо выполнять заземление и повторное заземление и в чем различие собственно? ТО есть как в жизни это дело осуществляется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.3.2010, 19:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Олег_* @ 10.3.2010, 17:01) *
Беру ВЛИ-0,4КВ. К примеру, есть одна опора (СВ-95 или 110) с отводом к дому , одна - со светильником, одна промежуточная.
Где надо выполнять заземление и повторное заземление и в чем различие собственно? ТО есть как в жизни это дело осуществляется?

Правила устройства воздушных линий электропередачи
напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами

5.1. На ВЛИ до 1 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления несущего нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжении, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ, заземления разрядников и ограничителей перенапряжений.
5.2. Заземляющие устройства для повторного заземления несущего нулевого провода и грозозащиты должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. и 2.4.25—2.4.26 ПУЭ.
5.3. На железобетонных опорах несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек (основных и подкосов).
5.4. На деревянных опорах, по которым продолжен неизолированный заземляющий проводник (заземляющий спуск) или кабель с металлической заземленной оболочкой, несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему проводнику (спуску) или оболочке кабеля.
5.5. Разрядники и ограничители перенапряжения, устанавливаемые на опорах ВЛИ до 1 кВ для защиты кабельных вставок от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
5.6. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛИ до 1 кВ следует применять оцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм. Допускается применять неоцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм, имеющую антикоррозионное покрытие.
5.7. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорам ВЛИ до 1 кВ, в соответствии с требованиями ГОСТ 10434—82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования», должно выполняться сваркой или относящимися ко второму классу болтовыми соединениями.
Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно выполняться сваркой.
5.8. Заземлители опор ВЛИ до 1 кВ следует выполнять так же, как заземлители опор ВЛ до 1 кВ.
5.9. Зануление светильников уличного освещения, устанавливаемых на опорах ВЛИ до 1 кВ, следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 6.1. ПУЭ.
5.10. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ должны быть установлены на проводах зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного защитного заземления.


Сообщение отредактировал gomed12 - 10.3.2010, 19:27


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 10.3.2010, 21:55
Сообщение #16





Гости






Спасибо. Но всё равно из этого неясно, когда можно использовать арматуру стойки в качестве заземлителя, а когда необходимо брать стальной прут и опускать его по опоре вниз к электроду....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.3.2010, 23:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Олег_* @ 10.3.2010, 21:55) *
Спасибо. Но всё равно из этого неясно, когда можно использовать арматуру стойки в качестве заземлителя, а когда необходимо брать стальной прут и опускать его по опоре вниз к электроду....

Еще раз обратите внимание на п.п. 5.3 и 5.4


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 11.3.2010, 0:12
Сообщение #18





Гости






Спасибо. По п.5.3 мне всё понятно, а вот для чего п.5.6? Для каких целей используется сталь 6мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.3.2010, 21:38
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Олег_* @ 11.3.2010, 0:12) *
...вот для чего п.5.6? Для каких целей используется сталь 6мм?

Это спуск по деревянной опоре до заземлителя (электрода забитого в землю).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gomed12_*_*
сообщение 12.3.2010, 16:28
Сообщение #20





Гости






gomed12, правильно ли я понял, что заземление ж/бетонных опор происходит посредством только арматуры этих опор? То есть PEN и крюки (держатели)соединены с выпуском арматуры; затем в земле арматура соединяется с электродом (длина метров 3-3,5м), вбитым в землю?

И второй вопрос: каждая опора должна заземляться таким образом? или можно через одну?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 14:44
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены